我們現場施工,現在有一個問題,我們強弱電房在一個房間里,大概4平方米的房間里,請問怎么布置才比較合理,有一個大約2米的托盤,弱電線槽大概一起寬度為1米2,弱電(包括消防)還有很多端子箱,和綜合布線柜子,請問智能建筑規范上有沒有關于強弱電房布置的硬性條文,擔心日后弱電受到干擾就全完蛋,但現場結構只能是這個樣,請大家出出點子,看看有沒有更好的解決辦法,謝謝!!附結構圖
請問客房的強弱電布置是有規范可循啊,還是習慣布置啊,比如對于開關,插座和電話線插頭及控制柜的位置還有燈的位置,請各位高手指點,謝謝了。
知識點:弱電機房弱電機房或者監控室的位置如何選擇?一般在什么地方呢?如何選擇大小?今天介紹一下:
設計時手頭上沒有資料,無法確定箱體大小尺寸,讓我很苦惱!!!很多時候不標,也沒辦法。但不標是不是不負責任?很多設備我不標型號,是不是也不對?
我是新手上路,我現在給一家醫院做水電.應甲方要求:弱電箱體集中管理.(原設計電視,電話,網絡三箱間距為兩米)現在我將三個總配線箱及各樓層分線箱掛墻水平安裝在樓梯間內,箱高距地0.5米,箱間距0.3米.三個箱體內出線用PVC管套裝后全部并排在一起預埋至上層分線箱,再由分線箱分線到插座.請問這種箱體布局合理,美觀嗎?管路埋在一起信號會相互干擾,影響傳輸嗎?請即回,謝謝!謝謝!!!
吵的人家的啊
規范中指出若強、弱電共用一個電氣豎井,強、弱電線路應分別布置在豎井兩側或采取隔離措施,但隔離措施到底怎么來做沒有明確說明,請各位高手賜教?
一般的電施圖紙施工要求同一安裝高度的強弱電插座間距為不小于500,而裝修圖紙同一安裝高度的強弱電插座間距則是200,還是否符合施工規范要求呢?因為裝修圖紙要考慮到各不同功能的房間的布置要求的(比如臥室、客廳等),500距離可能是有點大了。不知道各位同行以前有沒有碰到類似的問題呢?
強弱電共井時,設置井內接地干線,應分別設強弱電接地干線,還是可只設一根?從《電子信息系統防雷規范》看,僅設一根即可,但也有很多資料強調分開。
強制性條文及應用示例》04DX002P53頁:專為計算機網絡從上至下放了一根SE線(電子信息系統工作接地線),強弱電共井時,里面是否單獨應放一根SE線呢?從《電子信息系統防雷設計規范》5。2。1條看電子信息系統機房各種接地均應與機房等電位連接網絡(S或M型)連接,04DX002為何要設單獨SE線呢?撇開04DX002不談,圖集02D501-2 P21頁方式一、二均強調IT設備的電源線路和PE線以及等電位網格宜與其他供電回路(包括PE線)及裝置外可導電部分絕緣。如果強弱電共井時,里面僅設一根接地干線是實現不了上述的絕緣的。如果分別設置接地干線,按規范兩干線均應與樓層主鋼筋做等電位,那不是又把兩干線連在一起了嗎?
一是強弱電能否走路下面走呢?對這方面我不太清楚,因為走路下走的主管上接出支管好像要加個分接箱什么的,如果加分接箱我想可能就不能走路下了,不然分接箱要做倒路上了;另外丘陵地帶的道路,左面是護坡右面也是護坡的話室外消火栓該怎么布置呢?不能把消火栓放到護坡上吧?!
1、請問6層的住宅,在一樓設總配電箱,總配電箱到各個單元配電箱電線選擇大小VV-4X25+1X16-SC40-FC ,這里的4X25和1X16,是怎么選擇出來來的,還是根據什么算出來的嗎?2、一層弱電的線纜選擇如圖怎么確定該選多大
圖紙簡介: 圖紙包括插座,照明,應急,弱電及系統等內容 投稿網友: rondohong 上傳時間: 2013-04-19 圖紙省份:
圖紙簡介: 花園洋房6層,帶地下夾層和屋機花園的強電施工圖以及弱電施工圖. 投稿網友: xbl2000 上傳時間: 2013-04-27
住宅戶內的強,弱電箱一般安裝在戶內的,現有開發商安裝在戶外公共走道,這樣誰想斷家里的電就能斷,沒安全感。有沒有相關的規范規定安裝位置的?
簡介: 請問:強弱電間的距離到底是多少?關鍵字:距離 隨著現代科學技術的迅猛發展以及智能建筑時代的到來,不僅有大量的敷設在電纜橋架內的電纜、金屬管道內的電纜、封閉式母線槽等強電線路垂直穿越高層建筑的樓板,還有大量的敷設在金屬管內的弱電線路(如火災自動報警及聯動系統線路、綜合布線系統線路、通訊網絡系統線路、信息網絡系統線路、建筑設備監控系統線路、有線電視系統線路、有線廣播系統線路以及擴聲系統線路等)垂直穿越高層建筑的樓板。為了較好地解決強、弱電線路垂直穿越高層建筑樓板的問題,真正達到使用安全、操作方便、易于維護的目的,必須嚴格按照有關規范的要求設置專用的、使用面積較為合理的電氣間。電氣間是配電間及弱電間的總稱。配電間的位置宜靠近配電分區負荷中心,應盡量減少干線電纜長度,并應避免臨近熱力管道、煙道、煤氣管道以及潮濕(如衛生間、淋浴間)場所。電梯井及管道井不得穿越電氣間,當條件允許時宜避免與電梯井及樓梯間相鄰。弱電間的設置應滿足《全國民用建筑工程設計技術措施》第21章機房工程21.2條弱電間設計條文提出
一六層小區,一層為儲藏室及一垃圾中轉站和公共廁所,標準層即為不同的戶型,我想問下那個強弱電都是怎么分配的啊?尤其是一層那線路及設備都是怎么接的啊?每個房間的插座什么的都怎么定個數及位置的?戶箱及電表箱的位置都是怎么定的啊?我剛接觸設計,初學者都應看什么資料提高的快一些,有資料的麻煩給我提供些啊,小女子一定不勝感激啊!在此先謝謝各位了!
強弱電機房位置選擇 變電所機房位置選擇 接近負荷中心; 進出線方便; 考慮防水,不應設在廁所、浴室、廚房或其他經常積水場所的正下方,也不宜貼鄰; 民用建筑內附配變電所,宜設置在一層或地下層,不宜設置在最底層,當設置在最底層時,應采取適當抬高該所地面等防水措施; 設備吊裝、運輸方便。 弱電機房位置選擇 宜分類合設弱電機房(布線+電話+數據,消控+安保+樓控+廣播,廣播+電視); 機房面積應留有擴展空間; 多層建筑均應設置弱電間; 宜設在首層及以上,當有多層地下層時,也可設地下一層或建筑群中心位置的建筑物內; 機房不應設置在廁所、浴室或其他潮濕、易積水場所的正下方或貼鄰; 弱電主機
在施工中為了方便施工,省時省力能將強弱電放在同一槽內的不同的線管里嗎?這樣會不會影響有線電視的信號呢?請這方面的專家給點意見!謝謝