亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 強弱電插座間距多少為宜?

    一般的電施圖紙施工要求同一安裝高度的強弱電插座間距為不小于500,而裝修圖紙同一安裝高度的強弱電插座間距則是200,還是否符合施工規范要求呢?因為裝修圖紙要考慮到各不同功能的房間的布置要求的(比如臥室、客廳等),500距離可能是有點大了。不知道各位同行以前有沒有碰到類似的問題呢?

  • “強弱電插座間距50公分“的依據?

    在實際施工中遇到的問題:有的施工單位要求強弱電插座間距保持30公分以上,有的要求保持50公分以上。最近一段時間又在網上查了很多相關討論帖,有的說是50CM,有的說是30CM。請教規范中可有出處?謝謝各位

  • 強弱電插座間距大于200規范依據在哪里?

    昨天防雷辦的來我們工地檢查,要求強弱電插座水平距離要大于200,不知有什么依據,我查了施工規范沒找到,有知道的嗎,告訴一下,謝謝!

  • 求助 強弱電插座間距的問題

    有誰知道強弱電插座間距在國家標準規范或圖集里里面有沒有明確的規定及要求在什么規范或圖集 哪頁哪條?例如:住宅裝飾裝修工程施工規范GB50327-2001 16.3.6 電源線及插座與電視線及插座的水平間距不應小于500mm電話或網絡的有明確規定么?[ 本帖最后由 guaiguai0625 于 2009-7-17 19:04 編輯 ]

  • 電氣插座與弱電插座的距離

    住宅工程施工中常遇到電力插座與寬帶、閉路電視、電話插座之間的距離是多少?查設計規范及驗收規范都沒有明確的規定,有的資料認為是400mm,是300mm,有的認為距離盡量少,究竟是多少才合適?距離過近會不會引起干擾?請高手幫我解決這一問題,謝謝!

  • 強弱電間的距離到底是多少?

    簡介: 請問:強弱電間的距離到底是多少?關鍵字:距離 隨著現代科學技術的迅猛發展以及智能建筑時代的到來,不僅有大量的敷設在電纜橋架內的電纜、金屬管道內的電纜、封閉式母線槽等強電線路垂直穿越高層建筑的樓板,還有大量的敷設在金屬管內的弱電線路(如火災自動報警及聯動系統線路、綜合布線系統線路、通訊網絡系統線路、信息網絡系統線路、建筑設備監控系統線路、有線電視系統線路、有線廣播系統線路以及擴聲系統線路等)垂直穿越高層建筑的樓板。為了較好地解決強、弱電線路垂直穿越高層建筑樓板的問題,真正達到使用安全、操作方便、易于維護的目的,必須嚴格按照有關規范的要求設置專用的、使用面積較為合理的電氣間。電氣間是配電間及弱電間的總稱。配電間的位置宜靠近配電分區負荷中心,應盡量減少干線電纜長度,并應避免臨近熱力管道、煙道、煤氣管道以及潮濕(如衛生間、淋浴間)場所。電梯井及管道井不得穿越電氣間,當條件允許時宜避免與電梯井及樓梯間相鄰。弱電間的設置應滿足《全國民用建筑工程設計技術措施》第21章機房工程21.2條弱電間設計條文提出

  • 關于強弱電查座在戶內距離問題

    我們施工的高層住宅樓,甲方要求強弱電插座統一間距3公分,我覺得不合理但又沒有依據,請各位給指點一下,這樣做合理嗎?最好能告訴我依據在哪里,謝謝![ 本帖最后由 liu.si.jie123 于 2008-8-21 13:18 編輯 ]

  • 強弱電需要保持多遠的距離

    強弱電需要保持多遠的距離

    強弱電標準和規范說明都是要隔開的,是300MM。 ① 強弱電穿一個管后如果你想換線,真的真的很難。 ② 強電線路是發熱的,會導致電力線路的絕緣和弱電線路的絕緣破損,絕緣破損后,所有的導線都可能和電力

  • 強弱電管線施工距離有哪些要求?

    1.1 電纜線槽、橋架宜高出地面2.2m以上。線槽和橋架頂部距頂棚或其它障礙物不宜小于0.3m; 1.2 電纜橋架應敷設在易燃易爆氣體管和熱力管道的下方,當設計無要求時,與管道的最小凈距,符合以下要求: 1.3 在吊頂內設置時,槽蓋開啟面應保持80mm的垂直凈空,與其他專業之間的距離最好保持在≥100mm; 1.4 電纜橋架與用電設備交越時,其間的凈距不小于0.5m; 1.5 兩組電纜橋架在同一高度平行敷設時,其間距不小于0.6m;當電纜橋架邊沿距離墻、風管等水平物體側凈距不小于0.6m時(局部1米以下的柱子可不受影響),該兩組電纜橋架的平行間距可按照不小于0.2m處理。橋架距墻壁或柱邊凈距≥100mm;

  • 怎么確定強弱電箱體的大小

    設計時手頭上沒有資料,無法確定箱體大小尺寸,讓我很苦惱?。?!很多時候不標,也沒辦法。但不標是不是不負責任?很多設備我不標型號,是不是也不對?

  • 強弱電共井時接地干線如何設置?

    強制性條文及應用示例》04DX002P53頁:專為計算機網絡從上至下放了一根SE線(電子信息系統工作接地線),強弱電共井時,里面是否單獨應放一根SE線呢?從《電子信息系統防雷設計規范》5。2。1條看電子信息系統機房各種接地均應與機房等電位連接網絡(S或M型)連接,04DX002為何要設單獨SE線呢?撇開04DX002不談,圖集02D501-2 P21頁方式一、二均強調IT設備的電源線路和PE線以及等電位網格宜與其他供電回路(包括PE線)及裝置外可導電部分絕緣。如果強弱電共井時,里面僅設一根接地干線是實現不了上述的絕緣的。如果分別設置接地干線,按規范兩干線均應與樓層主鋼筋做等電位,那不是又把兩干線連在一起了嗎?

  • 強弱電共井時,接地干線問題

    強弱電共井時,設置井內接地干線,應分別設強弱電接地干線,還是可只設一根?從《電子信息系統防雷規范》看,僅設一根即可,但也有很多資料強調分開。

  • 請問兩個關于強弱電及消火栓的問題

    一是強弱電能否走路下面走呢?對這方面我不太清楚,因為走路下走的主管上接出支管好像要加個分接箱什么的,如果加分接箱我想可能就不能走路下了,不然分接箱要做倒路上了;另外丘陵地帶的道路,左面是護坡右面也是護坡的話室外消火栓該怎么布置呢?不能把消火栓放到護坡上吧?!

  • 強弱電如何進行隔離處理

    規范中指出若強、弱電共用一個電氣豎井,強、弱電線路應分別布置在豎井兩側或采取隔離措施,但隔離措施到底怎么來做沒有明確說明,請各位高手賜教?

  • 建筑強弱電一層進線選擇

    建筑強弱電一層進線選擇

    1、請問6層的住宅,在一樓設總配電箱,總配電箱到各個單元配電箱電線選擇大小VV-4X25+1X16-SC40-FC ,這里的4X25和1X16,是怎么選擇出來來的,還是根據什么算出來的嗎?2、一層弱電的線纜選擇如圖怎么確定該選多大

  • 某花園洋房強弱電施工圖

    圖紙簡介: 花園洋房6層,帶地下夾層和屋機花園的強電施工圖以及弱電施工圖. 投稿網友: xbl2000 上傳時間: 2013-04-27

  • 某烤肉餐廳強弱電施工圖

    圖紙簡介: 圖紙包括插座,照明,應急,弱電及系統等內容 投稿網友: rondohong 上傳時間: 2013-04-19 圖紙省份:

點擊加載更多

強弱電插座距離

強弱電插座距離專題,為您提供強弱電插座距離相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與強弱電插座距離 相關的專業交流討論,更多強弱電插座距離相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 老大太grαnnychinese| 性刺激欧美三级在线现看中文| 成年人网站在线| 青青青免费观看在线视频网站 | 自拍黄色片| 黄视频在线免费| 亚洲一区中文字幕在线| 国产精品亚洲精品日韩动图 | 国产成人精品男人免费| 精品成人免费一区二区在线播放| 亚洲区在线| 国产区精品福利在线社区| 亚洲免费二区| 国产欧美第一页| 亚洲伊人久久综合| 国产在线精品福利一区二区三区 | 精品国产麻豆免费网站| 亚洲天堂手机在线| 韩日中文字幕| 影音先锋2022色资源网站| 精品福利一区| 中文字幕在线视频第一页| 看黄网站在线| 在线免费公开视频| 欧美桃色视频| 97成人资源| 手机亚洲第一页| 国产成人精品一区二三区在线观看| 亚洲 欧美 国产 中文| 国产成人高清亚洲一区91| 亚洲精品在线免费| 国内一级一级毛片a免费| 在线观看欧美国产| 免费看三级全黄| 552影视| 四虎音影| 国产欧美在线视频免费| 伊人青青草原| 欧美大片在线播放| axhd国产馆入口| 亚洲高清影院|