關鍵詞:干式變壓器 電力電容器 互感器 直流系統 運行維護 1 干式變壓器的運行維護 干式變壓器是配電系統中重要的電力設備,其作用是在交流電網中改變電壓、傳遞能量。干式變壓器因為沒有油,也就沒有火災、爆炸、污染等問題,近年來應用逐步增多,在實際應用中如何正確維護干式變壓器,保證其良好運行是配電運行人員應該重點關注的問題。 1.1 干式變壓器的運行 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣老化,從而影響其使用壽命,是導致干式變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度監測及其報警控制是十分重要的。 干式變壓器應在額定容量下工作,在不影響其壽命的情況下允許在短時間內過負荷運行,對于室內變壓器而言,過負荷值不應超過20%。在正常情況下,變壓器的負荷應保持在額定容量的85%左右較好。變壓器處于過載運行時,一定要注意監測其運行溫度:若溫度上升達155℃(有報警發出)即應采取減載措施(減去某些次要負荷),以確保干式變壓器的絕緣不受影響。 1.2 干式變
《建筑物防火設計規范》GB50016-2006第11.1.4條:消防用電設備應采用專用的供電回路,當生產、生活用電被切斷時,應仍能保證消防用電。其配電設備用有明顯標志。請問這個明顯標志具體在設計中如何用文字敘述或以圖的方式表達出來?是否在該類配電箱上標志特殊符號?該符號是什么?各位不吝賜教啊!謝謝!
有1個車間客戶要求4000KVA的變壓器,一次電壓6.3KV,二次0.4KV。二次電流應該在5780A左右吧,請問,我用1臺4000KVA的變壓器好還是2臺2000KVA的好呢?用4000KVA的話我看了下部分廠家的產品手冊,DW開關額定電流也就在5000左右,那用什么樣的開關呢?另外,低壓母線又要如何選擇呢?我看工業與民用配電設計手冊上3片125*10的銅母排也才5200的電流。另外是不是要按變壓器80%的容量計算實際使用容量呢?請大家指教,謝謝。
核心提示:文章針對施工圖審查過程中發現的消防用電設備配電設計中經常出現的一些不妥做法,結合現行規范的有關規定,分析了這些做法的不足之處,并提出了消防用電設備配電的正確設計方法。 發生火災時,確保消防用電設備能夠正常運行,可以有效地保護人身和財產安全,最大限度降低建筑火災造成的損失。因此,對消防用電設備設置完善而合理的保護控制裝置、選擇合理的啟動方式是非常重要的,應引起建筑電氣設計人員的高度重視。 筆者在參加新疆維吾爾自治區建筑施工圖審查過程中,經常發現有些電氣設計存在不妥之處。本文僅就防排煙風機、消火栓泵、噴淋泵等鼠籠型低壓電動機以及消防電梯的配電設計中應注意的幾個問題進行簡單分析。 1 設計深度不夠 有的設計人員在防排煙風機、消火栓泵、噴淋泵等電動機類消防用電設備的配電設計時,只畫出主回路,不畫二次控制原理圖,也未選用國標大樣圖,或者僅在圖中標注“過負荷保護只作用于報警信號,不跳閘”的文字說明。而對信號、保護和控制等要求只字未提,顯然不滿足設計深度的要求。有的設計人員甚至對于
求助:我們公司現在正準備進行電氣設備訂貨,主要是變配電設備(變壓器和成套高低壓柜)煩請諸位兄弟推薦幾個國內的名牌廠家。另外,我們現在考慮使用國產的高壓開關設備,不知道是否可靠。謝謝各位。
封閉母線槽PD-2500A/5 PD是什么意思?還有LD是什么意思?后面/5是什么意思?電流互感器CJH-0.66 20/5中CJH是什么意思?謝謝!
大俠們,請教一個問題低壓設備選型時,是不是一定要計算設備點的短路電流才能選擇,施耐德的選型資料中有“電動機回路配合類型”一節,其按照電機功率,電壓直接選出斷路器,接觸器及熱繼電器的型號,能否直接引用到設計里面去。另一個問題,選擇低壓配電柜時,配電回路的數量是否有限制,或直接根據空間的大小來定。小蝦謝過了
有一廠區,一路高壓進線,依據負荷分級本廠區內廠房不屬于一、二級負荷,但設有消防泵房,由于廠區用電性質屬于三級負荷,所以不設發電機房向消防負荷供電,但為了供電可靠,由配電房引兩路線向消防泵房供電,但這兩路線并不屬于兩電源供電。請問大家遇到這種情況是這樣做嗎?
現要做一個三箱配電設備的投標書,請高人指點.發個模板參考下,謝謝
配電設備運行故障查找及案例分析
■ 室外箱加護欄、接地、防雨罩;■ 基礎上色,注意美觀;■ 要有銘牌,帶3C認證。
論文簡介:這個是選型手冊,不是論文,是考證,初學等必看資料,設備全面易學,經典! 投稿網友:zp2368780 上傳時間: 2013-07-22
一個大廠的低壓配電設備,感覺不錯,手機拍了幾張來分享下。
論文簡介:電力變壓器維護保養電力電纜維護保養高壓開關柜維護保養低壓開關柜檢修記錄 投稿網友:cyl008 上傳時間: 2012-09-10
常用供配電設備選型手冊.
一丙類車間內設備總功率2000KW,電壓380V,車間內有設低壓配電房,無變壓器,廠區變配電房離車間140米,這樣的車間低壓進線可以嗎?之前在一個規范中看到規定負荷大于多少的就需要設變壓器,可是想不起來了,哪位可以指點一下應該怎么樣進線?
為了滿足配電網絡發展的需要,綜合多年配電網絡監控技術應用的經驗,沈陽市沈北新區農電局提出并開發了“基于GIS的配電網設備運行監控系統”,這套系統是建立在電力地理信息系統的基礎上,以實現后臺監控系統對故障點邏輯相關信息的判斷分析和自動提取相關信息的功能為根本目的,非常符合配電網絡迅速發展的需要。本文通過闡述“基于GIS的配電網絡設備運行監控系統”的系統架構、工作流程、功能模塊,并結合沈北新區農電局道義線、紡校線、開發一線和開發二線四條線路配電設備監控情況,總結出通過對配電設備進行實時監控和數據分析,可以提高配電網絡運行管理水平。 1、基于GIS的配電設備運行監控系統的構成 1.1 系統的組成 本系統的架構包括三部分:監控主站、通訊鏈路、監控終端。 監控主站是本系統的樞紐,位于局調度中心,由主工作站、前置機與數據庫服務器組成。主工作站是調度員查詢與管理受監控配電設備的窗口,通過GIS將配電線路與設備信息與實際地理位置相對應的顯示在電子地圖上。前置機與數據庫服務器通過數
馬上進入汛期和用電高峰,對我們來講重點還是要做好各項前期的準備、檢查工作,近日,涉縣供電公司振興供電所開展“把脈問診配電設備”活動,進行了全面地安全隱患排查,對配電線路、低壓臺區、防汛設施等情況把脈問診,同時對防汛物資備品登記造冊,對防汛應急預案進行重點檢查,提早應對汛期及夏季高溫天氣,確保防汛和迎峰度夏期間電網安全可靠運行。
低壓配電設備主要電氣參數 低壓配電設備主要電氣參數有額定電流、額定短時耐受電流(c,1s)、額定峰值耐受電流(k,0.1s)、額定分散系數、防護等級、內部隔離形式等等。其中額定電流、短時耐受電流、峰值耐受電流和防護等級在產品說明書中查得到, 而內部隔離形式說明書中一般不會給出,分散系數是產品試驗的一個參數 雖然這些參數大部分都經常接觸,但要準確理解并不容易。 1.額定電流 額定電流一般指配電設備進線開關的額定電流。配電柜額定電流一般指水平母排最大電流,往往等于受電柜主開關額定電流。所有饋電柜額定電流之和乘以同時系數可以得到主母排額定電流。饋電柜額定電流一般指垂直母排的電流,垂直母排額定電流應