我手下有較為專業的設計人員,能承接一切水電站、送變電線路的設計項目,包括船閘、廠房、壩工、金結、線路等全部相關專業。 并且目前已經擁有一批施工隊伍,專門搞水電、線路的施工,有相關專業的施工、監理資質。 我們已經完成了許多大中小型電站的設計工作,設計人員均來自個大設計院的精英,項目亦能安排設代人員,給業主設計優化等,與設計院一樣的條件,蓋章也是有資質的。 目前在施工的有幾個電站項目和線路項目,水庫方面的除險加固也在進行中。 不知道有哪位有興趣合作的,可以發信息給我啊。
光陰若箭,白駒過隙。癸巳即逝,甲午將至。歲末作文,以為此結。壬辰仲春,謫辭帝都。輾轉一夏,妖都邂逅。秋入京能,至今年余。北都三年,初事地鐵。中投湘潭,三月風電。南下穗城,終為電設。地鐵電設,相阻甚遠。輟書重拾,同事多濟。山重水復,柳暗花明。初入京能,落組一次。然失資質,絕于投標。主網漸少,粥減僧多。縱觀癸巳,開局艱難。配網技改,中盤支撐。復奪資質,收官完美。大局已述,毋需再言。鄙人得失,總結規劃。成長殘漏,余文詳敘。暮春蠶月,殘寒猶襲。京能入贛,主網合作。宜黃工程,一次委身。鄱陽湖南,江南道西。豫章故郡,洪都新府。臨川才鄉,宜黃河岸。主網新建,農網改造。玉泉食廠,加油站側。二址擇一,暫定其后。槐月計始,止于桂月。可研初設,內審?fù)鈱彙7磸?fù)修改,竟也順利。萬事佯定,整裝待發。施工設計,接踵而至。東風不便,波折初現。初涉國網,京能惶恐。施工招標,稍有懈怠。
比如小區變電所,負荷大約200KVA變壓器怎沒選擇,主接線怎麼選擇,都那些電氣設備,具體怎沒選擇。保護裝置及二次設備配置怎沒選擇,直流電源及站用電源怎沒設計?請賜教不勝感激
兩臺貨梯:33KW×2需要系數取多少呢?功率因數取多少呢?整定到多少A呢?產品資料上有個75A,沒說表示什么意思期盼告知或者哪里有得查呢?預祝大家節日快樂!
誰有橋位設計軟件,急盼..........送美女圖,此后更有好圖相送!!!!111!!!!
正在作一個工廠35KV的總降所的配電,有如下問題請教給位:1.單回35KV電纜出線所輸送的最合理最經濟的容量是多大呢?這個容量是怎么確定的?與送電的距離有什么關系嗎?2.這個工廠的35KV總降所的計算負荷是225000KW,全部采用電纜進出線,需要幾路進線?系統的接線方式單母線分段是否可行?單母線分兩段還是若干段?盼望一個詳細的回答!謝謝!
變電設計的圖紙~ 是專業版喲
變配電所設計及主要變配電設備選擇:本工程設開閉所一座及分變4座,分別為綜合車間(一)分變、綜合車間(二)分變、綜合車間(三)分變、研發與辦公分變。開閉所位于綜合車間(三)北側,內設GZS1-12中置式高壓開關柜9臺,分別為:計量柜、PT+避雷器柜、高壓總柜、6臺變壓器電源柜。綜合車間(三)分變電源接自開閉所,630KVA干式變壓器一臺,型號為SCB10-630/10,10±3×2.5%/0.4,低壓開關柜選用GCK抽屜柜4臺,GCK低壓電容補償柜1臺,綜合車間(三)內的2500KVA的電爐變壓器位于設備現場,設計安裝由生產廠家配套。綜合車間(一)分變電源接自開閉所,高低壓柜及變壓器同處一室,位于綜合車間(一)附房一層,內設HXGN10-12/10KV環網柜一臺,1000KVA干式變壓器一臺,型號為SCB10-1000/10,10±3×2.5%/0.4,低壓開關柜選用GCK抽屜柜5臺,GCK低壓電容補償柜2臺。綜合車間(二)分變電源接自開閉所,高低壓柜及變壓器同處一室,位于綜合車間(二)附房一層,內設HXGN10-12/10KV環網柜一臺
我想知道最新的變電站二次設計有些什么內容?大俠,能否提供一個完整的110KV,或220KV,或35KV的施工圖圖紙目錄?
焦作市單位新辦工程設計送變電乙級資質需要準備材料明細 有疑問可隨時致電河南景裕李經理。I99-37*88-49*22(VX同號)可隨時為您解答疑問。河南景裕專業代理申請勘察設計資質網上申報、材料整理、人員供應等,包括電力設計,水利設計,市政設計,農林設計,建筑設計,公路設計,裝飾設計,風景園林設計,等等勘察設計資質甲級、乙級、丙級資質申報。我司可提供勘察設計資質申辦代理服務,協助您快速獲取資質。。
沈變電力變壓器設計手冊
目前我手中接到一個設計一次方案的項目,已知信息:容量為5700kVA的電鍍設備,10kV整流變壓器,外部接進專用10kV線路。要求設計變電所一次方案,包括柜子數量:進線柜、計量柜、補償柜(斷路器柜和電容器柜)、消諧濾波柜、出線柜,各類元器件選型配置,本人此類系統沒有設計經驗,懇請各位高手、專家指教,萬分感謝!!!
我們廠要新建一間實驗室(板房那種),預計功率為100KW. 我們變電室出來分2個電柜,都是用4*70的銅電纜,另有專用銅條接地到各個房間。電柜現在滿負荷有100A電流。如果從變電室接的話有200多米長,我想問一下各位,我這間實驗室可以從其中的一個電柜接電嗎?用4*70的電纜可以不穿管嗎?如果埋地上須穿什么樣的管?
STAAD.PRO應用實例
變電所設計中的幾個問題匯總,請大家幫免答?.跟建筑專業提條件時,變電所內的梁下凈高要求最少到底是3.6?3.8?3.9?(有無具體依據,目前只在天津住宅地標里看到了一個3.6的要求)2.關于設電纜夾層還是設電纜溝的問題,是否條件允許兩者都可,據說北京供電局有要求必須設夾層,目前沒有找到依據。3.電纜夾層的高度要求在哪里有規定,凈高1.8??jī)舾?.0?是梁下還是板底?4.變電所設于最底層或地下僅有一層時設于地下層,僅靠抬高地面100~300mm是否可以滿足要求?5.高層變電所是否一定要作氣體滅火,曾看到一個消防部門的文件,不知是否可以作為依據?
現在在做220kV變電站設計,主要的疑惑就是保護屏之間那些需要接線,原理是什么?有沒有這方面的書籍,麻煩各位高手推薦一下,謝謝!
各位誰有南網典設。。發給我些。2370032090[url=]@qq.com[/url] 感激不盡。多多指教。新手入門。高人可以叫QQ237003290, 多多指導!
目前大部分電力設計院 做變電站構架設計時,幾乎都采用staad pro 軟件,小弟想問下 做這個設計 sap 邁達斯是否有不妥之處,小弟發現 變電站構架設計手冊中的 鋼框架的 長度系數取值 與 鋼結構設計手冊有些不同之處,還請各位不吝指點!
圖紙簡介: 110kv變電站典型圖紙設計。 投稿網友: zhanggehu 上傳時間: 2013-10-09 圖紙省份:
送變電設計
送變電設計專題,為您提供送變電設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與送變電設計 相關的專業交流討論,更多送變電設計相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題