10KV高低壓配電室設計圖全套很全面。[ 本帖最后由 liujiachuan 于 2009-6-7 20:54 編輯 ]
規范表4.2.5成排布置的配電屏通道最小寬度,里面不受限制時和受限制時,這個沒太明白是什么意思,什么樣的情況叫受限制,什么樣的情況又是不受限制,求各位前輩解答下,謝謝了
1、在供電時商業用電和居民用電的變壓器是否要獨立,有無條款及文件規定?2、供電時動力用電與非動力用電的變壓器是否要獨立,有無條款及文件規定?3、動力用電與非動力用電是否要分別計量?
低壓配電設計規范中要求,當配電裝置的長度大于7米時,這種配電室就要設兩個出口。出口應布置在配電裝置的兩端, 除了這些外,還有沒有其他的要求
GB50054-2011低壓配電設計規范中 7.2.31 有配電箱、電話分線箱及接線端子箱等設備引至地面內暗裝金屬槽盒的線路,宜采用金屬管布線方式引入分線盒,或以終端連接器直接引入槽盒(問題是:為什么宜采用金屬管布線方式??) 還有該本規范把之前可繞金屬套管改成可繞金屬導管的用意是?? 剛剛無聊看到,希望能夠和大家一起討論。
GB50054-2011 第7頁 3.1.10中出現一個詞,功能性開關電器,想請教各位,這個詞是指什么?是不是指的漏電保護器?
低壓配電設計規范 GB50054-2011 6.2.5 中回路導體載流量減小的地方 我想問的是不是一個回路導體載流量是一樣的嗎?為什么還會有回路導體載流量減小的地方,難道是同一個回路還有兩種導體嗎?請教各位了。
1低壓配電設計規范課件--王厚余
低壓配電設計規范(50054-2011)word版,與大家一起分享。
在低壓配電設計規范中有這樣一條:第3.1.8條 成排布置的配電屏,其長度超過6m時,屏后的通道應設兩個出口,并宜布置在通道的兩端,當兩出口之間的距離超過15m時,其間尚應增加出口。其中:”當兩出口的距離超過15米時期間尚應增加出口“這一句是什么含義?是在15米中間的配電柜之間空一個過道,兩側配電柜用母線橋連接還是在配電柜后面的墻上在留一個門?
電纜溝應設置在配電屏前還是屏后?第3.1.9條 成排布置的配電屏,其屏前和屏后的通道最小寬度應符合表3.1.9的規定。屏前 屏后 維護 操作1.8 1.0 1.2我看圖紙上電纜溝才0.8m寬,跟墻靠得很近.根本沒可能有1.8m和2.2m(不知是不是1.0+1.2還是總共1.2m呢?)
請問:規范中"第5.2.7條 金屬管、金屬線槽布線宜用于屋內、屋外場所,但對金屬管、嚴重腐蝕的場所不宜采用。在建筑物的頂棚內,必須采用金屬管、金屬線槽布線。"中的建筑物頂棚內指的是什么啊,是吊頂嗎?一般的員工宿舍內的室內照明可以用PVC暗敷(預埋在樓板內)嗎?小弟對該條理解不大明白,請各位大俠多多指教.小弟在此些過啦!
是不是室外高壓電纜要通過這個開關站,然后再通過這個開關站進入建筑的高低壓配電室?謝謝。
我在做一個廠房,內設變壓器室,高壓室,低壓室,負荷一共六百多KW,選取一臺八百KW的變壓器,請問高壓室和低壓器各有多少臺柜子,面積又需要多大呢?謝謝
先說說情況,高壓進線YJV22-3*400,16臺高壓柜,供8臺低壓。其中本所內有四臺變壓器及低壓柜,2*1600+2*1000。請問:1.變壓器中性點直接接地不合理了,要改為在配電柜內一點接地(王老的低壓電氣裝置的設計安裝提到),尤其是多臺聯絡的變壓器,請問出自哪本規范?規范有無類似規定?設計中單臺這個一點接地設在那個柜子中呢?互為連鎖的兩臺變壓器呢?設在其中一臺的進線柜合適嗎?還是聯絡柜?2.王老建議變壓器中性點至低壓柜PEN線要絕緣,請問,四芯密閉低壓母線槽PEN算不算絕緣?3.8000KVA(一共8臺,其中本配電室內4臺)的配電室的接地母線扁鋼多大規格合適?50*5?60*6?依據為何?計算肯定是需要,但大家有無經驗?4.高低壓(干式)配電設備是否需要用防火墻隔開?合用房間是否合適?依據何在?
最大的感覺就是,句子太長太復雜了,原規范的簡單句子全都改成晦澀難懂的復句,能讀懂這本規范的人都是文學家。老朽如今已經看得頭暈眼花,誰能幫我翻譯一下這個句子:采用金屬導管布線,除非重要負荷、狹路長度小于15m、金屬導管的壁厚大于等于2mm,并采取了可靠的防水、防腐蝕措施后,可在屋外直接埋地敷設外,不宜在屋外直接埋地敷設。到底是什么不能怎么敷設,又怎么不能那么敷設的?求翻譯。
6.2.8 并聯導體組成的問題,任一導體在最不利的位置處發生短路故障時,短路保護電器應能立即可靠切斷該段故障線路,其短路保護電器的裝設,應符合下列規定: 1 當符合下列條件時,可采用一個短路保護電器: 1)布線時所有并聯導體采用了防止機械損傷等保護措施; 2)導體不靠近可燃物。 2 兩根導體并聯的線路,當不能滿足本條第1款條件時,在每根并聯導體的供電端應裝設短路保護電器。 3 超過兩根導體的并聯線路,當不能滿足本條第1款條件時,在每根并聯導體的供電端和負荷端均應裝設短路保護電器。第2、3條如何理解?
在日常工作中經常遇到此類問題,變壓器室的層高好確定,但是高低壓配電室的層高就不好確定了,我一般情況下都做成4.5米,不知道是否合適?請各位指點一下
那個有《低壓配電設計規范》傳來看哈哦:handshake
今天在別處找到這個規范,傳上來共享下。低壓配電裝置及線路設計規范GBJ54-83
高低壓配電室設計規范
高低壓配電室設計規范專題,為您提供高低壓配電室設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高低壓配電室設計規范 相關的專業交流討論,更多高低壓配電室設計規范相關內容請訪問