下面圖片中的內容來自GB50059,請教圖中標注為紅色的部分,配電裝置的設計是否包含變壓器?還是指變電所中除變壓器外的如斷路器,隔離開關等的設計?提前謝謝您的回復。
高壓配電裝置設計和計算.pdf
一、配電裝置選擇原則: 1) 選擇裸導體和電器的環境溫度應符合表3.0.2的規定。 選擇裸導體和電器的環境溫度 表3.0.2 類 別 安裝場所 環境溫度(℃) 最 高 最 低
摘要:三維設計技術因其優越的多專業協同能力和空間可視性,已經在變電工程設計中廣泛應用。結合三維設計技術特點提出一套戶外配電裝置三維設計優化流程,詳細闡述戶外配電裝置優化過程中關鍵控制點和三維校驗半徑的選取原則。以某沿海地區 500 kV 變電站工程為應用案例,介紹利用三維設計進行 500 kV 戶外復合式組合開關設備 (hybrid gas insulated switchgear,HGIS) 配電裝置設備布置、間隔寬度、縱向尺寸和吊裝模擬校驗的優化過程,優化方案較原有方案節約占地近 30%,充分體現三維設計在變電工程中良好的應用前景。 關鍵詞:三維設計;戶外配電裝置;專業協同;空間可視性 0 引言目前變電工程設計主要采用二維設計軟件輔助設計,設計人員需要依靠空間想象能力和多角度斷面圖完成三維空間的校驗工作,繪圖工作量大,重復勞動多,設計精細度和質量無法有效管控。隨著技術不斷進步,三維設計軟件平臺越來越多地應用到變電工程設計中,三維設計可實現多專業協同工作,提供直觀的空間設計環境,將設計人員從重復勞動中解放出
高壓配電裝置設計技術規程,撕掉封面僅供參考,哈哈哈!
高壓配電裝置技術設計規范
今天在別處找到這個規范,傳上來共享下。低壓配電裝置及線路設計規范GBJ54-83
應該會很有用的!
電氣規范 大家都分享一下
一、成套配電裝置檢査和驗收要求成套設備進場開箱后應檢查:1.設備的油漆應完整無損,外殼亦無變形及損傷:柜內電器裝置及元件、絕緣瓷瓶齊全,無損傷裂紋等缺陷,手柄無扭斜變形,手車、抽屜出入靈活,螺釘緊固、無銹蝕。接地線應符合有關技術要求,接地螺栓應完整,緊固螺栓的平墊、彈簧墊應齊全。2.設備和器材的型號、規格應符合設計要求,附件、備件的供應范圍和數量應符合合同要求,元件外觀無機械損傷。3.技術文件應齊全:電氣設備和元件均有合格證,關鍵或貴重部件應有產品制造許可證的復印件。4.柜體幾何尺寸應符合設計要求,對與設計圖紙不符或進場前的損傷,要確認并記錄。二、成套配電裝置安裝前建筑工程應具備的條件1.屋頂、樓板施工完畢,不得滲漏。2.預埋件和預留孔符合設計要求,預埋件牢固。3.進行裝飾時有可能損壞已安裝的設備或安裝后不能再進行裝飾的工作應全部結束。4.混凝土基礎及構支架達到允許安裝的強度和剛度,設備支架焊接質量符合要求。
《3-110kV高壓配電裝置設計規范》最小安全凈距A1值——帶電部分至接地部分之間, B1值——帶電作業時帶電部分至接地部分之間。兩者的含義有什么不同,為什么數值差距很大。就10kV而言,A1=200mm,B1=950mm。
請教大家一個問題,在看配3手冊雷電這一章表中的空氣間隙指的是開關柜之間的間隙嗎?@紅蘋果 @ccc___ @zljsyc
規范規定,高壓配電裝置單排布置柜后維護通道為800,但是,下面有注固定開關柜為靠墻布置時,柜后與墻凈距應大于50,側面與墻凈距應大于200.而且,還沒有規定柜離門的距離,是否說是沒有電氣距離?謝謝
配電裝置內部各元件和連接的要求依據哪些規范?如:配電柜內部的空氣開關接線端子和無絕緣的母線是否需要安裝絕緣護板? 個元件之間、導線連接的有什么規定?等等。 各位大俠指點一下。
高壓配電裝置設備型式的選擇與布置設計涉及的范圍較廣,本文所述大中型水電站高壓配電裝置設備型式的選擇與布置設計,主要指220kV至500kV電壓等級的大中型水電站的變電站或開關站的高壓配電裝置設備型式的選擇與布置設計。它是水電站電氣設計的重要部分。因為高壓配電裝置設備型式的選擇與布置設計,不僅直接關系到電氣主接線設計,而且對樞紐布置、廠房布置、電站投入運行后的運行維護管理、環境保護和水土保持等有著較大的影響。另外,高壓配電裝置作為電力系統的一個重要組成部分,其設備型式的選擇與布置設計不僅對電站本身且對電力系統的安全、可靠、經濟運行也起著十分重要的作用。因此,這不僅是一項技術含量高、涉及范圍較廣的重要設計工作,同時也是衡量電氣專業設計技術水平的一個重要標志。 我國大中型水電站建設進入20世紀80年代后,發展非常迅速。目前,除即將發電的世界最大的三峽特大型水電站外,已建成發電的超大型水電站主要有白山、萬家寨、小浪底、丹江口、葛洲壩、劉家峽、龍羊峽、二灘、巖灘等18座。這18座超大型水電站的高壓配電裝置設備型式的選擇與布置設計,按設備型式劃分主要有SW系列少油斷
企業為化纖廠,變電總容量22000KVA.電力局設計的圖紙是采用的35/10KV,10KV/0.4KV的配電方式,實際僅一臺10Kv設備.我們建議改為35/0.4直降方式供電,但是由于本人水平不專,沒有找到相關的設計規范.特來尋求幫助,望不吝賜教.
DLT5352-2006高壓配電裝置設計技術規程,基本上變電站各級配電裝置(包含750kV)設計都參考這個規范進行
[url=]3kV~110kV高壓配電裝置設計規范[/url]
2008年多選54題,A選項是63kV及110kV的配電裝置,每段母線上宜裝設接地開關或接地器, 對斷路器兩側隔離開關的斷路器側和線路隔離開關的線路側,宜裝設接地開關。 答案這個是正確的2008年單選14題,A選項是每段母線上宜裝設接地開關或接地器。答案表明這個是錯誤的。。50060-2008標準里的原文是2.0.6 66-110kV 敞開式配電裝置,斷路器兩側隔離開關的斷路器側、線路隔離開關的線路側,宜配置接地開關。2.0.7 66-110kV 敞開式配電裝置,每段母線上應配置接地開關。請問 這54題和14題是不是相互矛盾了? 還是我看的書有問題?我看的是13電力版高頻考點解析。這種矛盾再考基礎的時候,就出現過很多。。有些甚至答案就是錯的。。