  • 供配電設計規范等規范的學習

    供配電設計規范征求意見稿

  • 電子工廠潔凈廠房設計規范

    電子工廠潔凈廠房設計規范

  • 關于低壓配電設計規范的疑問

    規范表4.2.5成排布置的配電屏通道最小寬度,里面不受限制時和受限制時,這個沒太明白是什么意思,什么樣的情況叫受限制,什么樣的情況又是不受限制,求各位前輩解答下,謝謝了

  • 供配電系統設計規范2009

    供配電系統設計規范2009word

  • 什么時候設計配電房的照明?

    實際當中看到,一般配電房的照明是在建筑電氣專業先搞好的,但是等到變電所設計好了,它是按照電氣設備來布置的,所以一般以前的都不怎么行還得整改。究竟照明是變電所設計時搞好還是先前搞好呢?

  • 供配電系統設計規范學習課件

    供配電系統設計規范學習課件

  • 煤礦井下供配電設計規范

    下載后記得回復!缺土木幣啊

  • 供配電系統設計規范 新老對比

    轉載的↓、へへ——————————————————————供配電系統設計規范GB50052-2009 在2010.7.1號實行,而執行了14年的GB50052-95也終于要壽終正寢了。新老規范里有哪些不一樣的地方,我做了一些比照: 異同之處:不同:1. 章節的區別; 老規范共六章,新規范共七章。即老規范的附錄一,在新規范中升格為 “術語”一章。 2. 老規范的第一章的第1.0.2 條中,適用于“110KV 及以下的供配電系統”,在新規范1.0.2 中取消了這一限制。 3. 在新規范中增加了1.0.6 “本規范規定了供配電系統設計的基本技術要求。當本規范與國家法律、行政法規的規定相抵觸時,應按國家法律、行政法規的規定執行。” 4. 老規范的名詞解釋中,共9 個名稱“ 一級負荷中特別重要的負荷,應急電源,電壓偏差,逆調壓方式,電壓波動,電壓閃變,不對稱度,電壓正弦波形畸變率,基本無功功率”。

  • 1低壓配電設計規范課件--王厚余

    1低壓配電設計規范課件--王厚余

    1低壓配電設計規范課件--王厚余

  • 低壓配電設計規范(50054-2011)

    低壓配電設計規范(50054-2011)word版,與大家一起分享。

  • 低壓配電設計規范的一些小疑問

    GB50054-2011低壓配電設計規范中 7.2.31 有配電箱、電話分線箱及接線端子箱等設備引至地面內暗裝金屬槽盒的線路,宜采用金屬管布線方式引入分線盒,或以終端連接器直接引入槽盒(問題是:為什么宜采用金屬管布線方式??) 還有該本規范把之前可繞金屬套管改成可繞金屬導管的用意是?? 剛剛無聊看到,希望能夠和大家一起討論。

  • 低壓配電設計規范中的問題2

    低壓配電設計規范 GB50054-2011 6.2.5 中回路導體載流量減小的地方 我想問的是不是一個回路導體載流量是一樣的嗎?為什么還會有回路導體載流量減小的地方,難道是同一個回路還有兩種導體嗎?請教各位了。

  • 低壓配電設計規范中的問題

    GB50054-2011 第7頁 3.1.10中出現一個詞,功能性開關電器,想請教各位,這個詞是指什么?是不是指的漏電保護器?

  • 纖維素纖維用漿粕工廠設計規范

    [size=14.6667px]資料出自 眾智建筑資源 中華人民共和國國家標準 纖維素纖維用漿粕工廠設計規范 Code for design of pulp plant for cellulose fibre zzguifan.com/ GB 51139-2015

  • 工廠內采暖供熱設計規范

    原先一直在干純水方面的工程,合作的汽車龍骨公司的廠房暖氣片因為之后的擴建等原因部分不熱并想查明產生原因與給出解決方案,想問一下大家有沒有這種的設計規范手冊來借鑒一下呢?

  • 一個低壓配電設計規范的討論

    在低壓配電設計規范中有這樣一條:第3.1.8條 成排布置的配電屏,其長度超過6m時,屏后的通道應設兩個出口,并宜布置在通道的兩端,當兩出口之間的距離超過15m時,其間尚應增加出口。其中:”當兩出口的距離超過15米時期間尚應增加出口“這一句是什么含義?是在15米中間的配電柜之間空一個過道,兩側配電柜用母線橋連接還是在配電柜后面的墻上在留一個門?

  • 低壓配電設計規范中的疑問

    電纜溝應設置在配電屏前還是屏后?第3.1.9條 成排布置的配電屏,其屏前和屏后的通道最小寬度應符合表3.1.9的規定。屏前 屏后 維護 操作1.8 1.0 1.2我看圖紙上電纜溝才0.8m寬,跟墻靠得很近.根本沒可能有1.8m和2.2m(不知是不是1.0+1.2還是總共1.2m呢?)

  • 請教關于低壓配電設計規范的問題

    請問:規范中"第5.2.7條 金屬管、金屬線槽布線宜用于屋內、屋外場所,但對金屬管、嚴重腐蝕的場所不宜采用。在建筑物的頂棚內,必須采用金屬管、金屬線槽布線。"中的建筑物頂棚內指的是什么啊,是吊頂嗎?一般的員工宿舍內的室內照明可以用PVC暗敷(預埋在樓板內)嗎?小弟對該條理解不大明白,請各位大俠多多指教.小弟在此些過啦!

  • 供配電設計規范2009版資料

    中華人民共和國住房和城鄉建設部公 告第 437 號-------------------------------------------------------------------------------- 關于發布國家標準《供配電系統設計規范》的公告 現批準《供配電系統設計規范》為國家標準,編號為GB50052-2009,自2010年7月1日起實施。其中,第3.0.1、3.0.2、3.0.3、3.0.9、4.0.2條為強制性條文,必須嚴格執行。原《供配電系統設計規范》GB50052-95同時廢止。 本規范由我部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行。 二○○九年十一月十一日1 總 則1.0.1 為使供配電系統設計貫徹執行國家的技術經濟政策,做到保障人身安全,供電可靠,技術先進和經濟合理,制定本規范

  • 新供配電系統設計規范宣貫

    本材料為新供配電設計規范宣貫.供大家參考學習。

點擊加載更多

工廠配電房設計規范

工廠配電房設計規范專題,為您提供工廠配電房設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與工廠配電房設計規范 相關的專業交流討論,更多工廠配電房設計規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

住宅配電設計

供配電設計公司

主站蜘蛛池模板: 狠狠操综合网| aaa在线| 中文一区在线观看| 亚洲欧美日韩高清在线看| 天天狠天天透天天伊人| 日本视频二区| 日韩国产第一页| 日本免费网站视频| 日本成人免费观看| 日本xx高清视频免费观看| 青青青免费观看在线视频网站| 成年人视频在线免费看| 诱人的丝袜韩国电影| 一区二区免费在线观看| 亚洲人成在线播放| 亚洲影视先锋| 在线亚洲综合| a色在线| 久久成人免费大片| 69视频网站| 成年大片免费高清在线看黄 | 免费观看亚洲视频| 老色批影院| 欧美日韩中文国产一区二区三区| 国产成综合| 国产午夜电影在线观看| 韩国在线观看日韩| www成人免费观看网站| www.av在线| 国产精品福利电影| 互插视频| 欧美日韩国产成人高清视频| 青春草国产成人精品久久| 久久婷婷五夜综合色频| 国产精品播放| 九九热精品在线视频| 国产人妖china ts| 久久伊人网视频| 青草免费视频| 亚洲成人国产| 中文字幕精品一区二区三区视频|