大家好,我想找一些關于低壓配電相關資料,比如:開關選型要用到什么參數?注意什么?一些開關上的符號的含義, 怎樣做到效果又好有經濟,如果大家有什么想法,可以進入我的電子郵箱, LGN_137@yahoo.com.cn,大家一起交流嘛,謝謝各位了
規范表4.2.5成排布置的配電屏通道最小寬度,里面不受限制時和受限制時,這個沒太明白是什么意思,什么樣的情況叫受限制,什么樣的情況又是不受限制,求各位前輩解答下,謝謝了
知識點:低壓配電設計
.1 放射式、樹干式、鏈式配電型?.1 放射式配電一般重要負荷、大容量負荷或者有特殊要求的負荷采用放射式配電,采用放射式配電時,由變電所直接引專用線路至配電箱,配電箱內的進線開關不必選擇斷路器,選擇
根據國際電工委員會(IEC)第64技術委員會(TC64)規定低壓電網的接線方式有如下5種:TT、IT、TN-C、TN-C-S、TN-S。低壓三相供配電系統的廣泛應用,要保證安全用電,就必須正確掌握防觸電保護的方法: (1)保護接地:電氣設備的外露導電部分和裝置外導電部分在故障情況下可能帶電,為了降低此電壓,減少對人體的危害,將電氣設備的外露導電部分和裝置外導電部分通過接地裝置與大地作可靠的連接; (2)保護接零:在中性點直接接地的低壓網絡中,將電氣設備的外露導電部分和裝置外導 電部分與零線連接; (3)重復接地:將零線或PE線多次與大地作金屬的連接。重復接地是零線或PE線斷路時的后備保護。 電氣設備采用保護接地還是保護接零主要取決于配電系統的中性點是否接地、電網性質、電氣設備的額定電壓等級等。 1 在IT系統中,采用保護接地 在IT系統中采用保護接地,如圖1。當發生相線碰殼事故時通過人體的電流為: Ir=I (1)
本工程共計6層辦公樓,建筑面積8000M2左右,有地下車庫。現設計一變電所,位于地下車庫內,面積8X9,目前沒有與當?shù)仉姌I(yè)溝通過。請教:1、使用400KVA的變壓器也需要高壓成套配電柜么,或者簡單使用跌落式保險代替?2、計量問題要高供高計么,還是低壓側總計即可。3、變壓器使用干式的較合理且設計簡單,但造價相比油式的怎樣,大約高多少?(包括隔油池等額外全部計算在內)請不要說什么你要和當?shù)仉姌I(yè)聯系的話,直接給參考意見,國標和你當?shù)氐亩伎梢裕x謝大家~~
大家在作低壓配電室接地的時候,是設計一個等電位端子箱還是直接接地啊?1、如果是新建配電室,是不是在室內距地300的地方設置接地端子板,然后在室內設置距地300的環形接地扁鋼嗎?2、設置等電位端子箱。3、把接地扁鋼引到室外,跟接地極連接。大家常用的是哪種方式?
低壓配電系統設計的原則:設計應結合實際情況,積極采用先進技術,正確掌握設計標準;對于供電安全,節約能源、環境保護等重要問題采取切實有效的措施;設備布置要便于施工和維護管理;設備及材料的選擇要綜合考慮。那么低壓配電系統具體如何設計呢?
1 前言 隨著中國城市化進程的快速推進,建筑體量不斷在縱向和橫向上擴展,加上業態豐富、空間變化大、裝修復雜等諸多因素,無形中為火災監測及撲救增加了難度。能否保證消防設備在發生火災時正常運作就尤為重要,為此消防設備的供電安全要求也相應提高。 2 低壓配電系統消防負荷供電設計要求 2.1 供電電源要求 《供配電系統設計規范》GB50052-2009(以下簡稱《供配電》)及《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-2008(以下簡稱《民規》)規定,供電負荷分級根據供電可靠性及中斷供電所造成的損失或影響程度來劃分,因此,對消防電氣設備而言,供電電源的可靠性是保證消防電氣設備可靠運行的先決條件。 各級消防負荷供電電源要求如下: 一級負荷中的特別重要負荷:雙重電源+應急電源(3個電源),線路末端切換; 一級負荷:雙重電源(2個電源),線路末端切換; 二級負荷:兩回線路(1個電源),線路末端切換; 三級負荷:按約定供電(無特
1低壓配電設計規范課件--王厚余
論文簡介:低壓配電設計常見問題淺議,審圖中心所提意見,可參考... 投稿網友:fy215314 上傳時間: 2013-07-10
電纜溝應設置在配電屏前還是屏后?第3.1.9條 成排布置的配電屏,其屏前和屏后的通道最小寬度應符合表3.1.9的規定。屏前 屏后 維護 操作1.8 1.0 1.2我看圖紙上電纜溝才0.8m寬,跟墻靠得很近.根本沒可能有1.8m和2.2m(不知是不是1.0+1.2還是總共1.2m呢?)
在低壓配電設計規范中有這樣一條:第3.1.8條 成排布置的配電屏,其長度超過6m時,屏后的通道應設兩個出口,并宜布置在通道的兩端,當兩出口之間的距離超過15m時,其間尚應增加出口。其中:”當兩出口的距離超過15米時期間尚應增加出口“這一句是什么含義?是在15米中間的配電柜之間空一個過道,兩側配電柜用母線橋連接還是在配電柜后面的墻上在留一個門?
ABB的手冊,有興趣可以看看
請問:規范中"第5.2.7條 金屬管、金屬線槽布線宜用于屋內、屋外場所,但對金屬管、嚴重腐蝕的場所不宜采用。在建筑物的頂棚內,必須采用金屬管、金屬線槽布線。"中的建筑物頂棚內指的是什么啊,是吊頂嗎?一般的員工宿舍內的室內照明可以用PVC暗敷(預埋在樓板內)嗎?小弟對該條理解不大明白,請各位大俠多多指教.小弟在此些過啦!
GB50054-2011低壓配電設計規范中 7.2.31 有配電箱、電話分線箱及接線端子箱等設備引至地面內暗裝金屬槽盒的線路,宜采用金屬管布線方式引入分線盒,或以終端連接器直接引入槽盒(問題是:為什么宜采用金屬管布線方式??) 還有該本規范把之前可繞金屬套管改成可繞金屬導管的用意是?? 剛剛無聊看到,希望能夠和大家一起討論。
低壓配電設計規范 GB50054-2011 6.2.5 中回路導體載流量減小的地方 我想問的是不是一個回路導體載流量是一樣的嗎?為什么還會有回路導體載流量減小的地方,難道是同一個回路還有兩種導體嗎?請教各位了。
GB50054-2011 第7頁 3.1.10中出現一個詞,功能性開關電器,想請教各位,這個詞是指什么?是不是指的漏電保護器?
低壓配電設計規范(50054-2011)word版,與大家一起分享。
低壓配電系統中,常用的TN-C,TN-C-S,TN-S,TT,IT系統各用在什么場合?各有什么優劣?為什么說采用TN-C-S時,低壓配電柜到MCC柜的進線只能為4芯,而不是5芯?達人指點啊!
低壓配電設計規程
低壓配電設計規程專題,為您提供低壓配電設計規程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓配電設計規程 相關的專業交流討論,更多低壓配電設計規程相關內容請?jiān)L問