供配電系統電源:a、超高層建筑應進行整體供配電系統設計,至少需要兩路獨立市電電源,還需要另設應急電源或備用電源。b、超高層建筑的正常電源數量不應少于兩個,各路電源應為不同路由的線路,宜采用專線由上級變電站或開關站放射式供電。電源電壓等級可以為10kV、20kV、35kV或110kV。當一路電源斷電時,剩余電源應能保證二級及以上負荷的供電。
隨著我國經濟社會的快速發展,大量民用高層建筑不斷建成并投入使用。在這些民用高層建筑中,由于機電設備種類較多,用電負荷較大,對供電的安全性以及可靠性等方面的提出了更高的要求。供配電系統設計作為民用建筑電氣設計的重要組成部分,設計質量的優劣在很大程度上會對民用高層建筑電氣系統的運行產生直接的影響。正是在這個意義上,我們必須高度重視民用高層建筑供配電系統的設計,確保其能安全穩定運行,保護好人民的生命財產安全。 一、我國民用高層建筑供配電系統的主要內容 與工業建筑或其它建筑類型相比,民用高層建筑有著自身的顯著特點。首先,使用人員較為密集。民用高層建筑由于建筑體較高,建筑及使用面積大,因此,可以容納較多人員。其次,民用高層建筑功能多樣化。 在現代社會中,很多民用高層建筑具有非常多的功能,往往集辦公、娛樂以及商業等于一身,體現出多元化傾向。再次,民用高層建筑的配套電氣設
1.高層建筑對供配電系統的要求 保證供電電源的高度可靠性: 高層建筑造價高,人員集中,供電的可靠性將直接關系到企業的運作和人員設備的安全。高層建筑發生火災時,主要是利用建筑物 自身的消防設施進行滅火和疏散人員、物資。而建筑物的消防設旖一般來說都離不開電。因此,如果沒有可靠的電源,就不能及時地報警、滅火,不能有效地疏散人員、物資和控制火勢的蔓延,勢必造成嚴重的損失。因此,合理的確定電力負荷等級,保障高層建筑消防用電設備的供電可靠性是非常重要的。 如今國內一些高層建筑許多都采用兩路獨立電源 配電系統的結構方式, 可以采用放射式、樹干式或混合式。樓層供電, 互為備用, 10 kV 電壓進線, 設備用柴油發電機, 如下圖1所示。當取得兩路獨立電源有困難時, 則允許采用一路專用線供電再用柴油發電機, 如下圖2 所示。有條件也可由近處取得一路低壓電源備用。
共賞
1、建筑電氣設計需要達到的目標 1.1 住宅電氣設計的設備選型應能滿足居民在住宅居住期內(一般按30~50年考慮)用電的增長,以居民遠期負荷發展為依據,以居民生活用電達到中等電氣化水平為目標。 1.2 根據居民生活情況,使每戶住宅的供電達到4 10kW的水平,并保證在住宅居住期內不再改造。 1.3 具有合格的電能質量,家用電器能正常工作。 1.4 為新建居民住宅電氣設計提供參考,使電氣安裝一次達到要求,不搞重復建設。 2、設計中應注意的相關問題 2.1 供配電系統。住宅樓及單元電源進線采用單相還是三相制,
知識點: 建筑電氣照明供配電系統設計
高壓供配電系統: 1、超高層建筑的高壓供配電系統宜采用主配變電所——分配變電所結構,主配變電所應采用單母線分段的主接線形式采用放射式引至分配變電所。 2、高壓系統的配電級數不宜多于兩級。 3、應根據當地供電部門的規定,35kV電壓等級可直降到0.4kV;也可先將35kV降壓到10kV,再將10kV降到0.4kV。 4、如當地供電部門沒有特別要求,20kV電壓等級可直降到0.4kV。案例分析:天津中鋼國際廣場
高層建筑配電系統及綜合防雷的工程設計研究
供配電系統電源: a、超高層建筑應進行整體供配電系統設計,至少需要兩路獨立市電電源,還需要另設應急電源或備用電源。 b、超高層建筑的正常電源數量不應少于兩個,各路電源應為不同路由的線路,宜采用專線由上級變電站或開關站放射式供電。電源電壓等級可以為10kV、20kV、35kV或110kV。 當一路電源斷電時,剩余電
各位同仁:有一高46.9m,地下一層為水泵房、配電房及辦公室停車場;一層大堂、廚房、餐廳;二層辦公室、餐廳;三層歌舞廳;四至十一層一半為客房主半為辦公室;十二、十三層為辦公室。大伙認為要做自動報警系統嗎??除了地下一層及三層做自動噴水滅火系統外其它層還要做自動噴水滅火系統嗎?我好好的看看了高規,規范上都不要求做也。同仁們給點意見吧,小女子是第一層做高層建筑,心里覺得挺不踏實的!!
高層建筑給水系統的優化設計:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76725[ 本帖最后由 bjxwg 于 2009-8-11 17:37 編輯 ]
本帖最后由 灰主流 于 2013-5-27 13:12 編輯 根據《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95(以下簡稱《高規》)和《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084 -2001 (2005年版)(以下簡稱《自噴規范》)規范,以及各省、市建筑工程施工圖審查制度的完善,對高層建筑消防給排水設計的要求日趨嚴格,特別是強制性標準條文所規定的各項條款,都是在設計中必須遵循的硬性要求,《消防法》對違反強制性條文的行為做出了采取經濟處罰的明確規定,這些都對設計人員提出了更加嚴格的要求。收集了一些資料,整理總結了高層建筑消火栓系統設計中常見問題并提出了的幾點建議,與同行們一起探討。
【摘要】 介紹了高層建筑的加熱器布置在頂部設備層時,熱水供應系統的特點,溫控閥的安裝事宜,減壓閥、伸縮器、膨脹管、熱水循環泵等的選用或安裝要點。關鍵詞 高層建筑 熱水供應系統 加熱系統 減壓閥 伸縮器 膨脹管 熱水循環泵0 概述上海某大樓屬Ⅰ類高層民用建筑,高99?7 m,地下1~2層為車庫,1~3層為商場,4層為休閑健身,5~21層為單元式辦公用房,22~24層為會議展覽用房。1998年完成設計,后因資金問題,僅完成6層的建設并已投入使用。2002年又開始續建工程的重新設計。新設計既要考慮與原有設施的銜接,又要滿足大樓新的功能要求,還要滿足新的規范的要求。下面結合工程實際,談談高層建筑熱水系統的設計體會。1 熱水供應系統的設計根據高層建筑使用熱水的特點,熱水供應系統要實行與給水系統一致的豎向分區,并由相應的給水系統供水,保證各用水點的冷、熱水壓力均衡,以取得良好的使用效果。常見的熱水供應方式見圖1,
高層建筑給水排水及消防系統設計
高層建筑消防系統設計嚴格執行現行《高層建筑防火設計規范》。根據建筑等級和功能要求進行消防系統設計(主要為建筑消火栓給水系統、噴淋給水系統、消防器材配置等,其它消防系統暫不考慮)。一、消火栓給水系統1、根據規范及建筑