工業與民用配電設計手冊》第三版剛下好了,大家分享。2005年{BANNED},本想分14個文件傳的,結果不行。只好分很多來傳了。誰告訴我一下這么去除下載要錢的設置(已經重新壓縮過了,將3個包壓成一個,共31個包,需要的請到后面50樓去下)[ 此帖被yjtgs在2009-04-09 16:48重新編輯 ] 附件: 《工業與民用配電設計手冊》第三版.part001.rar (1424 K) 下載次數:202 附件: 《工業與民用配電設計手冊》第三版.part002.rar (1424 K) 下載次數:148 附件: 《工業與民用配電設計手冊》第三版.part003.rar (1424 K) 下載次數:129 附件: 《工業與民用配電設計手冊》第三版.part004.rar (1424 K) 下載次數:127 附件: 《工業與民用配電設計手冊》第三版.part005.rar (1424 K) 下載次數:120 附件: 《工業與民用配電設計手冊》第三版.part006.rar (142
《工業與民用配電設計手冊》第三版的電纜載流量與第二版差別很大,同截面的小了很多,特別是空氣中敷設時,這樣選擇電纜比以前大了好多,各位TX怎么操作的呀
ZIP壓縮包內為高分辨率的TIFF文件,用OCR軟件有相當高的識別率。 由于該手冊為經典,我們幾位論壇的網友,欲將該書做成文本版,作為學習交流用,但工作量極其浩大,但如果我們有一百人,每人的工作量只有10頁,如果有五十人,我們每人的工作量只有20頁。 我們不應該只是互聯網的讀者,也應該是互聯網信息的提供者,這就是新時代web2.0的號角,歡迎志愿者加入。
第十五章 低壓電氣裝置的防電擊和特殊環境的電氣安全第一節 概 述一、 人體通過電流時的生理反應1、電流閾值人體通過電流時的生理反應視電流的大小和通過時間的長短而異。以下是1000V以下50Hz交流電流通過人體時幾個主要反應的電流閾值:感覺閾值──人體能感覺的最小電流值,一般為0.5mA,此值與通過電流的時間長短無關。擺脫閾值──人能擺脫手握的帶電導體的最大電流值,此值一般取平均值10mA。通過人體的電流如超過擺脫閾值就不能自行擺脫,當電流作用時間較長時,人體將遭受傷害。心室纖維性顫動閾值──能引起心室纖維性顫動的最小電流值。心室纖維性顫動是人身電擊致死的主要原因。此閾值隨通電時間的增大而減小,見圖15?1中的有關曲線。2、電流通過人體時表征人體生理反應的時間─電流區為便于制訂防電擊措施,IEC出版物479-1第二版提供了圖15-1所示的15~100Hz交流電流通過人體時人體生理反應的時間─電流區圖。圖15-1中 1區──通常無感覺。2區──通常無病理反應。<
朋友請分享《工業與民用配電設計手冊》第三版。感激不盡。
各位DX、前輩: 小弟本來是做電氣工程管理的,現在想轉行做電氣設計,但感覺電氣設計很難入門。現在我幾乎不掷電氣設計具體怎么開始做,從那里下手。在這里看到很多前輩的指點,于是我也跑去買了本《工業與民用配電設計》。但我看了三章,覺得沒看到什么東西,看完了只覺得很多都是一些文字性的規范,對我自己來說并沒有多大的提高,我看完了也還是沒找到做電氣設計的方法 。也許是自己的資質不夠,呵呵。不過還是想各位前輩指教指教,我究竟如何才能入門呢?感激不盡
解壓后,其中包含提供的閱讀器,可以直接閱讀壓縮包中的文件,并可以柔化調節,點右鍵調到“自動縮小窗口寬度”。ACDSee也可以閱讀,但ACDSee縮小后做不到這樣的清晰度。 加入小組帖子地址: http://www.elecn.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=20&ID=3175&page=1
先睹為快吧可以免費向博超公司注冊
今天去科技書店買了一本傳說中的第三版的設計手冊,135塊大洋,其配套光盤中的是博超公司做的一些常用的計算的小軟件,并且還能生成計算書,現上傳上來給兄弟們瞧瞧。
工業與民用配電設計手冊(第三版 光盤)為了全國廣大電氣設計人員簡便、準確地運用本手冊所涉及的眾多計算,北京博超實際軟件技術公司編寫了配套使用的配電設計計算軟件。軟件提供本手冊包含的50個專業計算的應用程序。軟件遵循書中的設計原理與計算方法,采用本手冊推薦的基礎數據。軟件光盤作為本手冊的組成部分,隨書發行。詳情請進:http://www.shequ.shejis.com/DQ_BBS/Dispbbs.asp?ID=73841#10
僅為共享一閱,版權問題。大家看后自覺刪除![ 本帖最后由 zgo2006 于 2008-11-25 13:36 編輯 ]
給位LD: 誰有 工業與民用配電設計手冊 第三版 呀? 全套哦。。 怎么找不到完整的呀? 請發給我 郵箱: menglian20061027@163.com QQ :410590431@qq.com 不勝感激。。。
《工業與民用配電設計手冊》第三版 (a)
我想上傳《工業與民用配電設計手冊》第三版的和同行分享,但我不會制作電子文本,那位同行愿意幫我我的郵箱:gjl425@yahoo.com.cn
建設部干部學院建干院三部〔2006〕58號關于舉辦“供配電系統設計技術”培訓班的通知各有關單位: 當前我國經濟發展和技術進步舉世矚目,國際、國內電工產品標準和電氣設計規范的現已重新修訂,電氣設備和材料日新月異,配電系統設計技術隨之長足發展。為了使建筑和工業建設的電氣設計、施工、安裝和運行管理人員能夠及時掌握設計和應用新技術,本次培訓班將邀請有理論、有實踐經驗的知名專家和教授,主要結合最新出版的《工業與民用配電設計手冊》(第三版)有關內容詳細講解,該手冊依據國際、國內最新標準、規范,跟蹤當前電氣技術及電工產品的發展,總結了多年的實用經驗,在堅持原手冊風格的基礎上,作了大幅度更新和擴充。希望通過學習使廣大電氣工程設計、施工安裝、運行維護,在業務上得到進一步提高。建設部干部學院決定舉辦“供配電系統設計技術”培訓班,現將相關事宜通知如下:一、培訓內容1、配電系統接地和等電位聯結設計2、低壓配電線路保護和保護電器整定 3、6~35KV配電系統繼電保護和自動裝置、短路電流計算 4、供配電系
目前《工業與民用配電設計手冊》(第三版)已經是第十六次印刷,據幾位元老和同仁講其中還是有一些不盡人意的地方。因此,本人有個想法--希望發現問題或能解決問題的廣大電氣屆有識之士,能夠為行業從業人員少走彎路、錯路盡力!多謝!
共享工業與民用配電設計手冊(第三版)配套計算軟件,先發安裝程序
去這里下載: http://www.shequ.shejis.com/dq_bbs/dispbbs.asp?ID=73841&topID=41929 從11樓開始就有pdf版的手冊下載了 前5章是小莊的,后面就是好人制作的了,快去分享好東西吧
本帖最后由 古木葉 于 2016-3-30 16:07 編輯 《工業與民用配電設計手冊》(第三版)P211,4.按短路電流校驗母劲恪㈦娎|的熱穩定所用的公式:(見第一張圖片) 與GB50217-2007《電力工程電纜設計規范》P63,(見第二張圖片)附錄E:S最后乘以的是100.到底是哪個對呢?
《工業與民用配電設計手冊》第二版P174按短路電流校驗電流的熱穩定,計算電纜熱穩定的最小截面: Smin=根號(IZ2*t)/C×1000;而第三版P211公式為Smin=根號(Qt)/C×1000;后者似乎更科學,但是計算Qt好像很又難度啊!我覺得還是以前的公式實用,大家覺得呢?不知道我的理解是否正確!
工業與民用配電設計手冊第三版
工業與民用配電設計手冊第三版專題,為您提供工業與民用配電設計手冊第三版相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與工業與民用配電設計手冊第三版 相關的專業交流討論,更多工業與民用配電設計手冊第三版相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題