亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 求助低壓配電柜的尺寸設計

    求各位大蝦指導低壓配電柜的尺寸怎么確定?1、GCK占用小室高度怎么確定,225A,400A,630A,800A,1250A,1600A,2000A的開關;2、框架6300的低壓進線斷路器800*1000可不可行?3、GGD配電屏的寬度怎么設計?每個回路開關之間的間距是多少,隔開關柜面板的距離是多少?求救

  • 常用低壓配電柜怎么用啊

    工作兩年多了,沒有接觸過變配電這塊,都是接觸的單體低壓配電,單位業務不忙,想學習學習10/0.4,看到變配電中常用低壓配電柜GGD ,GCS ,GCK,MNS,想看看大家是怎么用的,還有低壓柜的模數是什么意思啊還有個請大家推薦推薦學習變配電所的資料,謝謝、

  • 關于如何選擇低壓配電柜

    怎么選擇低壓配電柜呢?主要考慮的條件有哪些呢?在網上看了一下低壓配電柜資料,好繁瑣,也介紹不清楚,各位誰有一些低壓配電柜的資料啊,希望能發的郵箱里,萬分感謝!!374236512@qq.com

  • 關于對低壓配電柜的研究

    1 低壓配電柜的發展 1.1 大容量 近年來,我國相繼出現了一批大型現代化企業,這些企業的特點是引進國外先進設備多,自動化水平較高,大多數實施連續性生產,對供電質量要求較高。與此同時,在城市規模宏大的高層樓宇中,低壓配電變壓器容量也在不斷增加,變壓器單機容量達到2000KVA甚至更大,這就要求低壓配電柜的容量向大型化方向發展。 1.2 高分斷 低壓配電柜的分斷能力是以主母線的分斷能力作為衡盤裝置的分斷水平。近年來,隨著變壓器單機容量的不斷增大,裝置的分斷水平將達到IOOKA甚至更大。 1.3 智能化

  • MNS低壓配電柜鈑金加工圖紙

    MNS低壓配電柜鈑金加工圖紙

    本帖最后由 yanchaoyi 于 2013-9-13 10:55 編輯 MNS低壓配電柜鈑金加工圖紙

  • 某辦公樓低壓配電柜組成及電氣圖紙

    圖紙簡介: 辦公樓低壓配電室圖紙,主要包括低壓一次系統圖,二次原理圖,抽屜柜一次圖,含雙電源進線,母聯柜等,抽屜柜一次圖包含了各設備的一次圖,以及設計說明,可以作為初學人員對供配電設計有一個系統的認識。 投稿網友: wan_pen 上傳時間:

  • 關于PGL低壓配電柜的問題

    求教各位大俠 PGL低壓配電柜內大概元件有哪些 急求!!!

  • 低壓配電柜發燙怎么解決

    麻煩您請教個問題:低壓配電柜發燙,麻煩您請教個問題:低壓配電柜發燙,尤其是配電柜的角上溫度最高 測量溫度達104度,是怎么回事,謝謝!聯系電話:13901369799

  • 哪位有低壓配電柜的規范?

    哪位有低壓配電柜的規范?

    哪位有低壓配電柜的規范能奉獻出來嗎?在下謝過了!

  • 箱站與低壓配電柜的問題??

    各位大家好: 小弟對“箱站與低壓配電柜”存在下列問題。請幫助。:victory: 內容:準備做一個箱站,客戶分線分表(照明和動力各一路,計量表裝在箱站中)。 箱站低壓開關處為分界點,低壓配電柜(在車間內)由用戶自行解決。 問題:1.低壓配電柜能同時接“照明和動力”2路電源,使其達到各自的作用嗎? (我的意思就是,1路照明進線,1路動力進線,配電柜中的“模塊”各私其職?) 本人理解:低壓配電柜可以多路進線(如環網),但用電性質都是單一的,如都是照明,或都是動力。 不能分著使用吧??(此題分表都裝箱站里了,又是“裝低壓配電柜”中就行)請指正???:Q

  • 有關GGD低壓配電柜的問題

    1.在一個800寬的GGD低壓配電柜里最多能放幾個回路?電動機的容量小于45KW2.一般在GGD的柜子里是單面布置還是前后兩面布置回路?

  • [請教]低壓配電柜的容量

    目前有一個水泵房電氣工程,總容量為600KW,請問用幾個低壓配電柜(GGD)合適?每臺配電柜的容量最高是多少?在這方面國家有沒有相應的標準?

  • 低壓配電柜數量如何確定?

    請教各位大師,一個住宅1梯10戶,按5kW/戶計算,應該怎么安排低壓柜?聽說過整定電流不超過400A這種說法,但是不知道什么意思,也請大師指點!!!!

  • 如何確定低壓配電柜個數

    本人剛接觸電氣設計,望大俠指教1)怎么確定配電柜個數,一個柜子幾個回路有要求嗎2)饋電回路編號的編寫有什么要求嗎3)知道計算電流后,怎么選擇設備,電纜,母排

  • 請問:315KVA變壓器低壓配電柜的設計?

    有一臺315KVA的變壓器,其中100KVA用于照明用電,215KVA用于工業生產用電,照明用電用其4路輸出,工業用電共3路輸出,其中一路裝機容量為150KVA,另兩路分別為40KVA。 請問:1) 能否將該變壓器的照明和工業用電分別裝表? 2) 電容補償柜的補償量為多少合適? 3) 如何設計其低壓配電柜?請大俠們指點,非常感謝!

  • 某10KV配電柜二次控制原理設計圖紙

    圖紙簡介: 本套圖紙為某企業在中國的公司為某高層商住樓生產的10KV高壓配電柜原理圖。圖紙內容包括:主進線柜原理圖,備用進線柜原理圖,分段開關柜原理圖, 計量柜原理圖等等。 投稿網友: youqiaoling 上傳時間: 2014

  • 某工廠的電氣高低壓配電系統設計圖紙

    圖紙簡介: 某工廠高低壓配電的一次二次設計系統原理圖,10KV高壓進線,饋電等 投稿網友: qihu7520 上傳時間: 2013-04-19

  • 低壓配電柜水平母線是幾根?

    低壓配電柜水平母線是3根,4根還是5根?它們都敷設在柜的上邊嗎?固定柜與抽屜柜在這一點是相同的嗎?請指教,謝謝!

  • 低壓配電柜的特點、安裝及調試

    低壓配電柜的特點、安裝及調試

  • 用電負荷與低壓配電柜(室)

    疑問:用電負荷多少宜用GGD低壓配電柜呢?一般小負荷建筑都用的總配電箱,而用電負荷的大小,怎么樣來判斷是用什么樣的配電形式最合理呢?請高手解答,謝謝

點擊加載更多

低壓配電柜設計圖紙

低壓配電柜設計圖紙專題,為您提供低壓配電柜設計圖紙相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓配電柜設計圖紙 相關的專業交流討論,更多低壓配電柜設計圖紙相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 亚洲日本激情| 骚动的风流寡妇在欲潮| 精品久久香蕉国产线看观看亚洲| caoporn国产精品免费视频| 在线中文高清资源免费观看| 一区亚洲| 在线观看国产亚洲| 在线观看免费视频国产| 在线播放一区| 制服丝袜久久| 中文字幕在线视频观看| 做a免费视频| 国产成人在线视频播放| 亚洲视频在线看| 久久岛国| 99久久网站| h网站视频| 岛国伊人| 国产中文字幕在线视频| 精品国自产拍天天拍2021| 精品毛片免费看| 久碰香蕉精品视频在线观看| 男人天堂视频网| 青青草视频在线观看免费| 日本免费人爱做在线观看视频| 日韩欧美中国a v| 亚洲第一页视频| 亚洲人成电影网站国产精品| 一区二区三区视频网站| 中文字幕亚洲一区二区三区| 黄色三级视频在线观看| 成人影院午夜久久影院| bt天堂2345| 国产福利自产拍在线观看| 黄网站免费在线| 欧美日本高清| 色视频日本| 亚洲欧美日韩在线观看二区| 中午字幕在线观看| 99re6精品| 国产精品亚洲综合网站|