最近在做設計作業,對象是一座11層的集餐飲、娛樂、住宿一體的綜合高層建筑,在布置消火栓的時候每層的消火栓位置是不是在同一個位置布置?我參考別人的圖紙發現他們每一層消火栓的位置都是相同的,可我做的時候實際上每一層的結構布局不同,不可能在每層同一個位置布置消火栓,所以究竟要怎樣布置?求教,謝謝
有四個問題:1入戶處該怎么設計? 2餐廳應該放在哪里? 3衛生間的坐便器位置是放在吸收池旁還是淋雨旁? 4客廳沙發左側轉角的設置個什么美觀大方?
某兩層工業廠房,層高6米,每層面積12000平方米,設室內消火栓并將室內消防給水管道連成環狀。因只有兩層,擬只在二層樓板下布置一圈環狀消防給水管道,一、二層消火栓分別接自該環狀管道,這樣既省去一圈環狀消防給水管道(相對于在底部、頂部各設一圈環狀管道),又避免底層大量環狀管道埋地敷設。這樣做合理嗎?您這樣做過嗎?謝謝!
新年好!各位前輩: 7.4.6.3 消火栓的間距應按計算確定,且高層建筑不應大于30M,裙房不應大于50M. 請問各位在實際工作中是如何操作的?還有是否都需要考慮防火分隔(我個人認為需要考慮,但也有人說不用考慮). 愿各位能把你們的寶貴經驗分享一下,小弟不勝感激.
吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?
1.燈具布置應該按A方案還是B方案(圖中的虛線為結構梁)? 2.是不是衛生間的燈具宜作為照明回路的末端?3.燈頭盒的接線最多可以接幾根?
一個L形的廠房,層高4。8M,具體見圖片,請問中間的有一個兩米像走廊一樣的照明燈具怎么布置!
現有一50多米高辦公樓進行消防改造,每層布置2個消火栓(位置已經固定,不能改變),滿足保護面積的要求,但不滿足兩支消火栓同時到達最不利點。已經沒有位置再設第3支消火栓,可否將1支消火栓設為雙栓,另1支消火栓不變?請指教,謝謝。
請教自動噴淋噴頭與燈具布置間距是否有沒規范要求(,我一工程的自動噴淋噴頭與2*40W格柵日光燈安裝間距10CM是否符合消防要求)
高規上說: 室內消防給水管道應采用閥門分成若干獨立段.閥門的布置應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過一根,當豎管超過4跟,可關閉不相臨的兩根豎管. 那么在我們平常在布置消防管網時應該怎么添閥門呢? 有什么訣竅沒有? 比如在三叉處添兩個?隔幾跟豎管加個閥門?
我公司3萬千瓦的用電負荷,現在電業局仍未給出供電方案設計,我方設計院考慮先設計一2層變配電站樓房,并進行平面布置后交給供電局交流溝通,以盡快確定廠區總圖規劃。請求,兩臺高壓變110KV/10.5能否搞室內布置?
一個公共辦公建筑的室內消火栓,由于室內房間改造,該公共建筑公共區域的消火栓變成一個房間內的消火栓,按這兩個消火栓的位置,室內滿足兩股水柱同時到達,可以這樣布置嗎,還是必須把消火栓由室內移到公共區域?求高手解答
安徽太和地區,小區內的電房和配電房,與11層住宅貼鄰,電房面積幾十平方,配電房100多方,需要設置室內消火栓嗎,放在電房門口會凍嗎,做電伴熱可以嗎,急等答案,謝謝
各位前輩們,我現在有一個問題:現在我要給一個車間配置燈具,根據天正電氣里的照度計算,我得出要給此車間配置16個燈具,但是根據實際情況客戶要求只配置12個燈具(方便安裝)。但是我現在不管怎么選天正里面的燈型,最少都需要14個燈具,現在我該怎么辦才能達到客戶要求啊
室內消火栓計算布置三步曲: 1、確定基本設計條件:是否設置/單股還是雙股水柱/規范充實水柱(13/10米)/保護半徑R(水帶有效長度(25*0.8) 充實水柱水平投影(9/7))約29/27米/保護寬度b 2、計算:?jiǎn)喂伤竭_(dá)栓之間距離S=2*(R2-b2)1/2,雙股水柱到達S=(R2-b2)1/2 3、布置:根據計算距離S布置,同時注意規范雙股水柱到達間距不大于30m,單股水柱到達間距不大于50m。多排布置單股水柱時排間距不大于1.4倍保護半徑(40.6/37.8m),排上栓間距不大于1.4倍保護半徑(40.6/37.8m);多排布置雙股水柱時排間距不大于1.6倍保護半徑(46.4/43.2m),排上栓間距不大于0.8倍保護半徑(23.2/21.6m)。=括號是針對規范充實水柱13/10m兩種情況。 這么總結一下,消火栓布置絕對心里有數,得心應手了。省時省力,不出錯! 特別提示:規范的栓間距30/50m是指排上栓間距而不是排與排之間距!===參考圖示見下。 歡迎各
室內消火栓是安裝在室內的消火栓系統的最終端設備,消火栓系統布置的成功與否,最終的落腳點在于室內消火栓的設置是否合理。本貼就室內消火栓布置應遵循的原則談一談自己的看法,希望和同行一起探討。原則一:保證有兩支水槍的充實水柱同時到達室內的任何部位。原則二:消火栓的間距不能太小。
本帖最后由 jjwwfansile 于 2013-5-15 15:14 編輯 LZ是剛剛畢業做設計的菜鳥,目前對怎么布置消火栓感到很困惑。我的思路是 ,消火栓均勻布置,消火栓保護半徑按25m考慮,按照規范計算出消火栓間距S,如果需設置多排消火栓,消火栓排距為1.4R,最后根據現場柱網情況調整下消火栓位置。但是今天在練習院里面以前的項目中,發現以前的設計師采用的是非均勻布置消火栓,而且他最后所需的消火栓還比我要少,如附件eg2所示,我自己練習的如附件eg1所示。請問下各位:1、我的布置思路是否有問題?2、附件eg2中消火栓布置的基本思路是怎么樣的?我是百思不得其解啊!3、此項目室外用水量45L/S,安裝建規8.4.2,室內消火栓應該連接環狀連接,附件eg1中的連接方法是否可行?謝謝大家,請給菜鳥一點幫助~~~~~o(╯□╰)o
關于室內消火栓布置的最小間距,老《建規》在條文中沒有規定,但在條文說明有“當一個消火栓受到火災威脅不能使用時,相鄰消火栓仍能保護該消火栓保護范圍內的任何部位?!彼坪跤凶钚¢g距的意思,一般參照建筑相鄰2個安全出口最近邊緣之間的水平距離不應小于5m,室內消火栓布置的最小間距也為5m。新《消水規》在條文中沒有規定室內消火栓布置的最小間距,條文說明中也沒有相關解釋。那么,還要考慮室內消火栓布置的最小間距么???
正象蓋房先畫藍圖一樣,要搞好家庭室內布置,應該先搞好設計。根據住宅的物質條件和生活的功能要求,按照一定的陳設格局,運用統一和變化,對照和呼應、節奏和韻律等形式美的法則,把室內的各個部分組織在一個既定的空間中,就能設計出一個比較理想的室內環境構圖。 室內陳設的格局,主要是指家具在室內布置的結構形式,一般分為規律式和自由式兩種類型.規律式格局是以對稱的形式出現的,它的特點是室內明顯地體現出空間軸線及其對稱狀態,這樣形式能給人以莊重、嚴肅的感覺,這種布置格局是我國傳統建筑中的主要形式,南方園林中的居室和我國廣大居民中的堂屋,也都屬于這種對稱格局的類型。
室內燈具布置
室內燈具布置專題,為您提供室內燈具布置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室內燈具布置 相關的專業交流討論,更多室內燈具布置相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題