本人現做一高速公路服務區建筑給排水設計,該公共建筑三層,建筑面積4000平方米,其二層有一200平方米控制室(其中有大型監測屏幕,控制箱,電腦及其附屬設備)。是否“必須”上干式滅火系統。
想請教搞設計的老師們兩個問題:1.監控室(兼顧消防控制室)的消防系統是使用氣體滅火系統嗎?2.吊頂內的給水管道應做防結露保溫,對保溫材料有什么要求? 以上請老師最好能說出是那個條文規定。 謝謝!
一八層信用社,監控室設置要求,請教各位,一般要求多大面積,放一層或者二層都可以嗎,還有能不能跟消控室放在一起,謝謝大家了!!!!!!!
有哪位有心人知道消防控制室的面積最低不得小于多少平米?能否與監控室和二為一。目前作一工程,消防控制室約20平米,前后有門,內靠墻有一柱,監控設備占三分之二,兩臺琴臺式主機安裝后,室內幾無行走空間。規范是否有要求消控室與監控室不得共用?謝謝了先
一個小區的監控系統包括:第一章 項目概況第二章 閉路監控系統技術方案設計第三章 項目的實施與建議第四章 售后服務及質量保證
我公司現有一道路監控工程,采用光纜傳輸,光纜應該怎么選型及施工應該注意些什么問題?監控立桿施工方法?防雷等問題?請大家各抒己見.
請教1.有一法院審判綜合樓(二類高層建筑),它的設備監控室和機房可以設置噴淋嗎? 2.噴淋給水管是否可以穿越防火分區?
摘要:本文介紹基于Acrel-3000電能管理軟件和網絡電力儀表而設計實現的一套分散式采集和集中管理的配電自動化系統,系統實現了配電網絡在監控室中智能管理的功能,省去了值班人員現場操作的繁瑣性,提高了供電質量和管理水平,具有簡明實用、投資少等優點。 關鍵詞:網絡電力儀表;應用;智能
急需閉路監控設計、驗收規范,尤其是商場的監控設計規范!急!急!那位朋友可以提供的話,可以發到w_y_yy2003@163.com多謝!再謝!
煙臺機場保安電視監控系統設計文中對機場保安電視監控系統(CCTV)的設計原則、設計步驟系統的組成及所達到的技術性能作了論述。 1 機場電視保安監控系統設計原則 (1)監控安全系統要采用當前國際上較先進的技術,所選設備技術性能優良,功能完善,工作穩定可靠,使整個系統在相當長的一段時間內,保持國內外先進水平,同時應兼顧機場具體情況,本著實用、經濟可靠的原則,在節約及降低成本的前提下,使系統發揮最大的作用。 (2)監控系統的操作應具有靈活簡便,易于掌握的特點,操作人員能夠方便地進行使用及維護,使整個系統發揮最大的功能。 (3)系統設計應留有充分的余地,以便今后方便地進行系統擴充,為此,設備采用模塊式結構。在需要時可隨時增加視頻及其它控制模塊,使系統具有靈活的擴展性。 (4)該系統應能完成當旅客進入候機大廳直到登機為止全過程的跟蹤及視像記錄,尤其是旅客經過安檢后至登機前的全部活動情況,安檢旅客的特征、檢查人員的姿態等,不留死角。在安檢區域應能觀察到旅客通過安全門的正面圖像,開包檢查的全過程,
在許多城市都有監控電子眼,涉及的范圍很廣,而且都是用光纜傳輸的Ｒ想掷這樣的設計和普通住宅有什么不同,有誰有這樣的圖紙上傳一份吧,讓我們開開眼界!如果沒有圖紙,有設計施工說明也可以,謝謝啦
[分享]閉路監控報警系統設計大全免費下載:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=411838&topID=58271內容不錯,快去看看哦!
碰到這樣的一個設計,就氣體消防設計想請大家給點意見:本設計為一個省級高速公路的電子監控指揮中心,對一個省的高速公路進行全面監控和指揮,面積650平方米,高度8米,體積達到5000立方米以上;里面設置有電視墻和計算機主機,設計采用氣溶膠滅火系統,但根據氣體滅火系統設計規范(GB50370-2005)3.2.4條中第2款、第3款關于防護區的劃分的規定:采用管網滅火系統時,一個防護分區的面積不宜大于800平方,且容積不宜大于3600立方;采用預制滅火系統時,一個防護分區的面積不宜大于500平方,且容積不宜大于1600立方;所根據規范本設計可劃分兩防護分區,但是根據其功能要求,該指揮中心不可能分開為兩,同時建設方(高速公路管理局)也不同意,所以想問問各位給排水設計師,該項目的消防該怎么設計是最好???
遠程視頻監控系統的設計與實現
請教一下,樓外有視頻監控攝像機:云臺攝像機、槍式攝像機、紅外對射探頭、紅外對射光柵、聲光報警器我想知道的是需要用什么管材,目前我考慮PE管和JDG管,哪個合理。另外主要想請教的是,各種設備需要預埋幾根管,因為聽說電源線和控制線(視頻線)要分開1、云臺攝像機幾根管2、槍式攝像機幾根管3、紅外對射和紅外光柵幾根管4、聲光報警幾根管5、處在同一個路由上的兩臺或多臺設備,電源線或控制線可以輻射在一根管內嗎?附上平面圖,圖中紅色的是槍機、粉色的是云臺,紅外對射和報警器都安裝在樓外墻皮的散水坡上[ 本帖最后由 yu81269610 于 2012-8-20 13:06 編輯 ]
對于一個中大型安防視頻監控項目,都要有一個對所有視頻監控統一管理調度的監控機房,由物業或保安部門負責監管。那么,安防視頻監控機房應該如何設計施工呢?需要注意什么呢?
得做個關于機房的動力與環境監控系統,誰有這方面的圖紙和資料啊,郵箱525091227@qq.com,萬分感謝,好人有好報:lol
摘要:介紹福建星網銳捷程電力監控系統,該系統應用于福建星網銳捷的電力需求側,通過智能電力儀表采集變電所配電回路的電參量和開關信號。系統采用現場總線組網的方式,將現場數據通過485總線實時遠傳至后臺,通過Acrel-2000電力監控系統實現對變電所配電回路用電的實時監控、數據存儲。 概述 福建星網銳捷通訊股份有限公司成立于1996年,公司秉承“融合創新科技,構建智慧未來”的經營理念,是國內領先的ICT應用方案提供商。2014年公司品牌價值132.13億元。2010年6月,星網銳捷成功上市(股票代碼:002396),成為一家以自主創新打造核心競爭力的公眾公司。 為保證福建星網銳捷變電所的用電安全、可靠和高效,設計實施了Acrel-2000電力監控系統。根據配電系統管理的需求,實現對福建星網銳捷兩個變電所內的高壓柜、低壓配出線分別進行實時監控。 Acrel-2000型低壓智能配電系統,充分利用了現代電子技術、計算機技術、網絡技術和現場總線技術的最新發展,對變配電系統進行分散數據采集和集中監控管理。對配電系統的二次設備進行組網,通過計算機和通
本帖最后由 jaychow522 于 2015-1-9 15:39 編輯 各位群里的同仁,請教關于防火門監控器的設計疑問:1,常閉防火門是否設計防火門監控?我的理解:根據火災自動報警系統設計規范、火災自動報警系統國標圖集圖示常閉防火門即使不需聯動控制但也應將門開閉、故障狀態信息反饋至防火門監控器。且防火門監控器國家規范中關于防火門監控器以及其附件的條文解釋也體現了常閉防火門應做監控。2,住宅是否要做防火門監控系統我的理解:目前暫無明確規范條文注明什么類型的項目必須要設防火門監控系統尤其是住宅。我們湖南省消防隊以及審圖機構的意見也不統一。但從火災自動報警系統設計規范4.6.1條理解應該設計。3,項目設計中出現的問題我們在湖南永州一個房地產項目設計了防火門監控系統,業主找了當?shù)叵啦块T溝通后消防部門回饋給業主一紅頭文件里面明確注明住宅內常閉防火門不需做防火門監控系統。現在迫于業主施壓我只得依據當?shù)叵啦块T的意見取消防火門監控系統,不知這樣處理是否穩妥,始終覺得責任
監控室設計
監控室設計專題,為您提供監控室設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與監控室設計 相關的專業交流討論,更多監控室設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題