1、前言 變配電所是電力系統組成的一個重要環節,是電力網中線路的重要連接部分,其作用是變換電壓、匯集和分配電能。變配電所能否正常運行關系到電力系統的穩定和安全,因此對變電所進行監控和保護具有十分重要的意義。 變電所計算機監控技術是利用現代自動化技術、電子技術、通信技術、計算機及網絡技術與電力設備相結合,將配電網在正常及事故情況下的監測、控制、計量和供電部門的工作管理有機地融合在一起。完成調度端遙測、遙信、遙控、遙調四遙功能。改進供電質量,力求供電最為安全、可靠、方便、靈活,經濟,變配電管理更為有效,從而改善供電質量,提高服務水平,減少運行費用。 近年來,變電所計算機監控技術得到了迅速的發展,但為更好的保證計算機監控系統性能的安全可靠、運行穩定,還應提高變電所的抗電磁干擾能力。 2、系統構成 變配電所計算機監控系統由帶有通訊接口的采集控制模塊:多功能電力綜合儀表、開關量采集模塊、電
DLT 5149-2001 220-500kV變電所計算機監控系統設計技術規程
由中國電力工程顧問有限公司和西南電力設計院編制目 錄前言1 總 則2 供貨范圍3 技術要求4 設計聯絡會5 技術服務和工廠培訓6 質量保證和試驗7 包裝運輸和儲存附錄A 220KV變電所各電氣設備I/O表附錄B 模擬量采集參數附錄C 狀態量開關量采集參數
水電廠計算機監控技術規程
計算機監控系統不設置單獨的接地網,遵照“一點接地”原則,接地線連接于變電所的主接地網的一個點上。監控系統應滿足接地電阻小于等于 1 歐的要求(若有特殊情況,雙方協商解決)。監控系統的機箱、機柜、以及電纜屏蔽層均應可靠接地。計算機監控系統各間隔之間,間隔層與站層之間的連接,以及設備通訊口之間的連接應有隔離措施。不同接地點的設備連接一定要采用電氣隔離措施,不破壞“一點接地”的原則。請教,在這里電氣隔離當如何理解?怎么做?
變電所總布置設計技術規程,請大家下載!
VISTA 機房環境監控系統博創公司于1996年開始涉足機房環境監控系統的研發,率先在國內推出了第一套成熟的機房監控系統. VISTA7.0機房環境監控系統以超強的穩定性、遠程監控能力以及豐富的圖形界面享譽業界.本系統與其它監控系統相比,具備以下顯著特點:1、界面更美觀。VISTA機房監控系統是一個真正的完全組態軟件,所有的圖片、指針、棒圖、曲線、菜單、工具條都可以自行定義。由于系統內置完整的二次開發平臺,所以在本系統中可以方便地引入各種windows控件和Flash動畫。2、功能更強大VISTA機房環境監控系統不但可以集成機房各種環境設備(比如精密空調、UPS、漏水檢測、配電開關、溫濕度、發電機、視頻、門禁、消防、燈光控制等等),而且還能作為一個網管系統對網絡設備和服務器進行監控。也可以作為一個樓控管理軟件,對BA、停車場、一卡通、消防等獨立的子系統進行再集成。3、完全的一體化設計VISTA機房監控系統采用了ALL_IN_ONE的軟件設計思想,除了平臺自身是用高效的C++語言
變電所總布置設計技術規程
系統主要功能: 1)實現對氨壓機、氨泵及動力冰庫及附屬設備的全過程控制。 2)整個控制過程處于WIN2000系統下工作,管理完全漢化。 3)溫度參數設定值隨機可調。 4)各設備運行情況及水、氨液流動狀態均可動態模擬顯示。 5)I/O狀態實時顯示。 6)開關量在線自動檢測。 7)各種手動功能。 8)溫度報表顯示及歷史溫度報表查詢功能。 9)任何現場畫面指定鍵盤命令。 詳細請登陸http://scada09.cn或者http://cdxyjk.blog.163.c
[摘要]高砂電廠監控系統由H9000系統集成和二次開發而成,采用分層分布式系統結構,由廠站級主控制層和現地控制單元層組成,并按照“無人值班”(少人值守)的原則設計,采用PLC直接接入以太網的方式來實現。該系統運行穩定,為電廠的安全經濟運行打下良好的基礎。 高砂電廠位于福建三明境內的沙溪干流上,裝有四臺單機容量為12.5MW燈泡貫流式機組,設兩臺110KV主變壓器,機組與主變壓器采用擴大單元接線,一回110kV線路經沙縣城東變送到三明列西變接入省網。電廠原二次部分按常規集中控制方式設計,采用24V弱電有觸點集中控制接線,對電廠各主要設備進行一對一的集中控制和監視,舊中控室設有信號返回屏和控制臺。為進一步提高電廠自動化和安全運行水平,實現少人值守的目標,高砂電廠對綜合自動化系統進行改造,其計算機監控系統選用中國水利水電科學研究院自動化所開發的H9000系統,該系統投運以來,運行情況良好,實現了監控系統的數據采集和處理,實時控制和調節,安全運行監視,屏幕顯示,數據通信,系統診斷等功
DLT5218-2005 220kV~500kV變電所設計技術規程
220kV~500kV變電所所用電設計技術規程
電氣二次系統知識之電力網絡計算機監控系統(NCS)
多媒體監控系統在變電所的應用 2005-4-29 楊繼兵 李根英 摘要:本文提出了一種變電所多媒體監控系統的實現方式,詳細介紹了系統的組成,系統的功能及所用技術,適用于變電所監控系統及其他監控場合。 關鍵詞:多媒體 監控系統 變電所 應用 1 引言 隨著電力工業的不斷發展和城鄉電網改造的持續推進,電力部門網絡改造正在全面展開。各地區變電所基本上實現了少人/無人值班。電業局通過設立運行管理部門及調度部門,負責各變電所的日常運營及維護,運行水平得到了很大提高。但現有的監控系統只實現了遙測、遙信、遙調和遙控,還不能全面直觀地反映變電所的運行狀況,比如防盜、防火、防爆、防水、氣泄漏等內容。為了全面實現對各變電所的數據、環境參量及設備的控制和監視,具體地了解和掌握現場情況,以便及時對發生的情況做出反應,需引入變電所多媒體監視系統。 電力部門正在加快步伐建設電力通信網,鑒于此,本文提出一種將多媒體監控系統應用于變電所的新方法,此種方法具有以下特點: (1)將多媒體監控與微機防誤閉鎖、綜合自動
《220kV~500kV變電所設計技術規程》已出2005版替代 SDJ 2-1988 ,詳見附件。下載時多花幾秒給個回帖。
200KV~500KV變電所所用電設計技術規程DL/T5155-2002在網上找了很久,不知誰有此標準,我的郵箱535064787@qq.com,非常感謝大家
變電所巖土工程勘測技術規程.pdf版~
如果你希望采用計算機來代替你的工作,你認為哪些工作是適合計算機做的?哪些方面它可以比人做得更好?如果讓計算機“自動設計管網”,應該具備哪些功能?并說明為了實現這些自動的功能,我們應該如何來設計這個“自動設計管網”的程序系統、給出你的設計方案。
變電所計算機監控系統設計技術規程
變電所計算機監控系統設計技術規程專題,為您提供變電所計算機監控系統設計技術規程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變電所計算機監控系統設計技術規程 相關的專業交流討論,更多變電所計算機監控系統設計技術規程相關內容請訪問