問題一:經濟流速只限于給水管網設計嗎?問題二:如果經濟流速也適用于排水,那么怎樣確定呢?問題三:經濟流速所對應各管徑的值哪里可以查到?最好能提供下。謝謝各位大神解答啊!
請教各位了:從室外給水管網引入管到貯水池原設計為DN200,現在把他改成DN150,要出個計算書,應該從哪個思路去驗證它DN150可以代替DN200的管道?
請教各位大蝦,我現在碰到一個工程,小市政管網埋地的部分漏水很大(從總分表看出)但是不知誰能檢測,聽說,可用一種儀器從地面檢測。誰知道這種廠家,多謝告知
我先說說上海這邊的情況,上海水物局的標準是≥0.16MPa,各水司的管網平均壓力見下:市北有限公司0.219MPa,閔行有限公司0.255MPa,浦東威望迪自來水有限公司0.206MPa,市南有限公司0.223MPa。基本上夠5~7層的用戶。好象聽人說重慶的市政管網壓力特別高,不知道是不是如此,其他地方怎么樣?
我在閱讀《建筑防火規范》時遇到以下問題,不知各位師兄如何理解: 根據《建筑防火規范》“第8.3.1條 室外消防給水管道的布置應符合下列要求: 二、環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當......”。這里“環狀管網的輸水干管”和“向環狀管網輸水的輸水管”究竟分別指的是什么呢? 另外,對于單棟建筑或小區建筑,市政給水管網一般只有一條。而要開兩個接口向小區供水,意義好象不大。而且費用交高。不知道各位師兄如何理解?
各位同仁本人做了一個消防泵房是供學校整個校區的,校區內每個單體沒有消防水箱和增壓穩壓設備,由于泵房只有5M*7.4M,放了消火栓和噴淋的四臺泵后,要是做兩套氣壓增壓后,還要放一套無負壓供水設備,根本放不下,請問有沒有人做過,或有更好的辦法,能不能消火栓和噴淋共用一套穩壓裝置?
請教老師: 我們廠區也就只有18畝地,有兩個鋼結構廠房也不很大,還有一座辦公樓也就四層。現在要做地下管網,如何布局?給水管,雨水管還有污水管都如何擺放以及都分別用什么管材合適?做到節約便捷。道路市政污水管標高800mm,雨水管標高1500mm,給水管井標高1200mm。
各位大俠,請問室外給排水管道一般都選用什么管材,各種管材的最大承壓能力是多少?管網的壓力超過多少時要設減壓閥?制約管網壓力的瓶頸是什么? 大家討論
市政管網的設計有時會有這樣幾個問題,要請教下各位。第一,規劃一段排水管的起始管段,沒有其他的現狀管的接入,怎么確定它的起端覆土厚度,因為必須先確定覆土厚度才能丁它的標高,然后才能確定后面各管段的標高?第二,規劃一段排水管,怎么確定它的坡度,必須要和地面標高一樣或者相差不多,比如地面標高是0.0018,那么這段管的坡度就必須是0.0018左右嗎?如果這樣的話坡度太緩會不會影響排水呢?還是用它的相應管徑相應流量的坡度,但是這樣的如果地面坡度較緩,而計算的相應坡度較大,這樣的話會不會造成管子的埋深太大呢?或者地面坡度很大,而計算管子的坡度較緩,這樣的話會不造成管子的末端覆土厚度不夠呢?第三,規劃一段排水管,要出這段管的施工圖,有什么信息要明確在圖上標出,除了管徑,管長,坡度,管低管頂標高,還有什么?施工圖的話是不是很短一段距離就要標出其管子的各種信息,因為做大體的的規劃圖不需要設計的很細,通常都是很長的一段取得管徑都是最后一個節點的管徑和數據,而施工圖的話是不是就要劃分很細的規劃面積,然后算出相應面積的設計管段。問題有點多,希望各位能夠解答一下,新手求
噴淋系統試壓大小規范里面好像定得比較死, 當系統設計工作壓力等于或小于1.0Mpa時,水壓強度試驗壓力應為設計工作壓力的1.5倍,并不應低于1.4Mpa;當系統設計工作壓力大于1.0Mpa時,水壓強度試驗壓力應為該工作壓力加0.4Mpa。(應該是這條規范吧)室內消火栓系統:當系統設計工作壓力等于或小于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為設計工作壓力的1.5倍,當系統設計工作壓力大于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為該工作壓力加0.4MPa。(不確定是不是這條規范?)請問上面說的的工作壓力到底怎么確定呢?請教各位?因為實際驗收過程中,要知道了工作壓力才知道具體試壓壓力打壓多少呀,你們平時驗收過程中一般
本帖最后由 笨的像頭豬 于 2015-9-24 10:31 編輯 我現在室外消火栓管網采用球墨鑄鐵管,市政直供,市政壓力0.25MPA,按新消規12.4.2,試驗壓力為2P,那我試驗壓力取0.5MPA,行么?不行的話,那不得小于多少?哪里有這個規定?(具體哪個規范哪一條)先說聲謝謝大家了不好意思,本帖內容有誤,工作壓力不能按0.25來算。只當給大家提個醒,注意壓力就好了。
從消防泵房到最不利點的壓降分為三部分:沿程阻力損失、局部阻力損失和高程差。其中最后一項高程差:指的是消防泵和最不利點之間的高差,還是消防泵和沿途最高點的高程差?????有一個翻越點的概念是怎么回事
請教各位大師及前輩,圈中閥門應該采用電動閥嗎?
市政排水管線設計預埋井管原因是什么?一般小區的排水接到市政管網時會接到主干管,而且整個小區內的排水接到d600預埋管也是有問題的,求助各位高手解答
油罐的防火安全性大小主要取決于油罐內油氣空間的大小。油氣空間小,油罐內儲存油品的蒸發空間小。反之,油氣空間大,油罐內儲存油品的蒸發空間大,就容易形成大量易燃易爆的混合氣體,危險性大,因此減少油品的蒸發空間就成為增加油罐安全性的重要手段。為了減少油罐的火災危險性,應該從油罐的布置、油罐間距、油罐的防雷、油罐防火堤等多方面加以考慮。 (一)油罐布置 油罐應采用鋼板焊制而成。油罐應布置在本單位或本地區全年最小風向的上風側,并選擇通風良好的地點單獨設置,儲灌區應設置高度為1m的非燃燒實體防護墻。油罐應根據儲存的油品種類儲存,易燃油品與可燃油品應分組儲存。每個罐組的總容積應根據油罐形式不同而定,對于固定頂罐組的總容積不應大于12萬m3,對于浮頂油罐的總容積不應大于20萬m3。一個罐組由幾個油罐組成,布置時首先應考慮到火災的幾率。油罐個數越多,發生火災的幾率越高。規定每個罐組內的油罐個數不多于12個,單罐的容積均小于1000m3。但對于儲存閃點大于120℃油品的儲罐不受此限制。油罐組內油罐的排列,首先
1,秘3教材中P42中水塔最低水位計算是否有問題? 如果教材中答案正確,按照水泵和水塔分別計算后節點3就有2個不同的水壓了,這樣違背水力學規律,理解是否正確? 2,秘3教材中P26中水塔是否一定要滿足整個直接供水范圍內的管網的控制點?若不是,P25頁中圖1-15控制點怎樣理解?
現在在做一個設計,地下一層車庫,1、2層商場,3到26層住宅,兩條市政提供常年水頭40m。現在打算地下一層和1、2層商場的自噴系統直接接市政管網,用濕式自噴,不知能否可行。 按理說市政管網的壓力是足夠的,但是聽別人說有噴頭數量要求,又要兩路供水。我這里大概一層都要50、60個噴頭,兩路供水應該不是大問題,主要是噴頭數量那么多可行嗎?求詳細解答
本人原來做道路設計,現轉做市政道路,偶遇些管網綜合問題。八大管線可分為壓力管線和重力管線,壓力管線又可分為不受限管線,一般受限管線和受限管線,請問劃分的原則是什么?