剛剛看了,很好,分享一下,呵呵
城鎮供熱管網結構設計規范
各位好,最近閱讀規范時有一條無法理解,特來請教是城鎮供熱管網設計規范中的7.5.2如圖所示,第二款,當補水定壓點設置于兩級水泵中間時,第一級水泵的出口壓力應為供熱系統的靜壓力值。這個概念該如何理解呢?出口壓力等于靜壓力值,那豈不是水泵的揚程為0?我推測是不是第一級泵過加熱器后的壓力等于靜壓力值?也就是第一級泵克服加熱器阻力,第二級泵克服管網阻力?然后這條規范寫錯了?
小區供熱管網要穿過渠道(防洪渠),渠道寬5米,深3米(相對正負零),暖氣管線埋深1.6米(相對正負零),怎么設計?渠道已改造為景觀,從渠道上走不美觀,只考慮埋地,從渠道下竄過。地點烏魯木齊,兩邊需要設井嗎?穿渠需要套管嗎?考慮維修嗎?埋深多少?暖氣管線4根,均為DN250。
CJJ28-89 城市供熱管網工程施工及驗收規范
本人做過一段時間的供熱工程資料,編制施工組織設計是個麻煩事,因為供熱工程施工在施工行業算是小眾,可以參考的資料很少。在網上找過,找到的施工組織設計質量參差不齊,只好把很多版本組合拼湊起來,自己再憑感覺完善一下,形成現在用的施工組織設計樣板。如果誰需要,就拿去用吧。這個樣板使用時工程信息只需要修改第一節的內容,后面都不再提及工程信息了,不會造成后面文字中有別的工程的信息,讓監理笑咱們張冠李戴。當然,具體的施工內容最好是根據工程實際情況修改一下。本人水平有限,如果這個施工組織設計樣板有什么不足之處,請多指教,不要見笑,權當本人拋磚引玉好了。[ 本帖最后由 halkong 于 2010-4-9 20:10 編輯 ]
城鎮供熱管網工程施工及驗收規范.chm格式的,不錯哦。
現有一個18萬平米的居住小區,地勢高差較大,供暖分三大支路,支狀管網,最長支路為824米,我作了詳細的水利計算,其中小支路的資用壓頭大于壓損,這部分壓力利用普通閥門是否可以調節,是否應該利用水利平衡閥,還有樓前管處是否也需利用水力平衡閥,現在我們這兒的設計院還沒有用水利平衡閥、壓差調節閥的,但一些熱電廠好像在用。請教一下各位同行,現在小區是否已經普及應用這類閥門,如果不用如何進行調試?現在的供熱設計一般都是定流量系統吧,我是這樣做的,不知你們如何?
1、供熱管道的排水、放氣與疏水裝置 為了在需要時排除管道內的水,放出管道內聚集的空氣和排出蒸汽管道中的沿途凝水,供熱管道必須敷設一定的坡度,并配置相應的排水、放氣及疏水裝置。 如圖12-28所示,熱水和凝結水管道的低點處(包括分段閥門劃分的每個管段的低點處),應安裝排水裝置。排水裝置應保證一個排水段的排水時間不超過下面的規定:對于DN≤300mm的管道,排水時間為(2~3)h;對于DN350~500mm的管道,排水時間為(4~6)h;對于DN≥600mm的管道,排水時間為(5~7)h,規定排水時間主要是考慮在冬季出現事故時能迅速排水,縮短搶修時間,以免采暖系統和管路凍結。
根據建設部建標[2002]84號文的要求,標準編制組在廣泛調查研究、認真總結實踐經驗并廣泛征求意見的基礎上,修訂了本規范。本規范的主要技術內容是:l總則;2工程測量;3土建工程及地下穿越工程;4焊接及檢驗;5管道安裝及檢驗;6熱力站、中繼泵站及通用組裝件安裝;7防腐和保溫工程;8試驗、清洗、試運行;9工程驗收。修訂的主要內容是:1將原規范的適用范圍擴大到二級管網工程;2增加了淺埋暗挖法施工及驗收的技術要求;3補充了直埋保溫管道的制作、施工、驗收要求;4修改了鋼管、管路附件及設備等供熱管網工程專用設施的質量及安裝要求;5對近十年來出現的新技術、新工藝納入了本規范,同時修改了不相適應的內容;6將《城市供熱管網工程質量檢驗評定標準》CJJ 38-90中的質量標準和允許偏差,納入本規范相關章節,工程質量驗收的方法編人本規范第9章。本規范由建設部負責管理和對強制性條文的解釋,由主編單位負責具體技術內容的解釋。
請問大家《城鎮供熱管網設計規范》中3.1.2中的采暖熱指標,比如“辦公”一欄,未節能60~80w/m2,那么這個熱指標所指的辦公樓的層高是多少的?比如3.6的層高和4.2的層高應該是不同的啊?如何取值[ 本帖最后由 dreamgold321 于 2011-7-31 09:45 編輯 ]
城市熱力網設計規范CJJ34-2002 關于管徑與基礎距離有個 下圖的表這個表是不是說:管徑小于dn250的管子與基礎間距是0.5m 管徑等于dn250的管子與基礎間距是2.5m 管徑等于dn300的管子與基礎間距是3.0m管徑大于dn300的管子與基礎間距是5.0m
包括基礎,支架,鋼結構[ 本帖最后由 fenglian1973 于 2011-3-16 09:33 編輯 ]
我看到市政供熱管網關于伸縮器設置的疑問: 1、閥門井兩側設置補償器,為單向伸縮。 問什么要在閥井側設置呢?2、除上述,其余將補償器都設置在供水管道上,而回水管道上沒有設置。 還有設置的距離有的是100米設置,有的是200米設置。 問題:是不是供回水都應設置,距離怎么控制? 有沒有相關的規范規定及設置的原則?3、圖中關于注固定支座的設置表示的不明顯,沒看清楚。 是否需要設置固定支座, 原則是什么? 那些規范有規定?請高人幫我簡答簡答, 將感激不盡。 這些問題困擾我好長時間了。 問相關專業人員也沒有得到明確的答復,看了好多規范也沒有找到詳細的規定。 困惑啊!!!!
我是北京補償器廠家,如果大家有補償器相關的問題,我可以給大家提供一點點參考!呵呵。如果各位同仁手上有供熱外線的工程{無論大小},讓小弟參與一下,雙方共贏。到時一定感謝哈!我Q:409198655 電話:13466732205 郵箱:shwhwm@163.com
1.供熱管道應力計算的任務 供熱管道應力計算的任務是計算供熱管道由內壓力、外部荷載和熱脹冷縮引起的力、力矩和應力,從而確定管道的結構尺寸,采取適當的補償措施,保證設計的供熱管道安全可靠并盡可能經濟合理。2.應力計算時需考慮的荷載⑴管道內的流體壓力(簡稱內壓力);⑵外載負荷:主要是管道的自重(管子、流體和保溫結構的重量)和風、雪載荷(對室外管道)。⑶由于供熱管道熱脹冷縮所產生的應力。3.應力分類一次應力--管道承受內壓力和持續外載產生的
知識點:地熱供熱管網與末端裝置
如題,本人現在在做一個西北三線城市的供熱規劃,規劃年限為15年,準備拆除市內現有燃煤鍋爐房,接市外12公里處一熱電廠,熱電廠裝機容量為2*330MW,按規劃區域最后得供熱面積3000多萬平米,熱負荷為1800多MW,現老城區建筑面積基本為1000萬平米,按計算,該熱電廠僅夠帶現有的區域,甲方稱熱電廠隨后會由擴建,在網上查了下,貌似國內還沒有超過2*330MW熱電聯產的供熱項目,求高人指點是否有人做過類似的項目,還有供熱管道直徑到1200以上就沒有計算范例和軟件支持了,現在最大的疑惑是:熱電聯產城市供熱有沒有供熱面積的限制,還有熱電聯產的供熱管道 一次水溫最高可以定多少(目前定為130/70),供熱管道最大可以做到多大??、
圖紙簡介: 小區給排水 供熱管網施工圖設計,附大樣圖及說明,比較詳細 投稿網友: gh1658 上傳時間: 2013-06-06 圖紙省
城市供熱管網設計規范
城市供熱管網設計規范專題,為您提供城市供熱管網設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與城市供熱管網設計規范 相關的專業交流討論,更多城市供熱管網設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題