淺談城市燃氣管網安全運行一、前言隨著燃氣事業的不斷發展,越來越多的城市已開始發展和使用上了管道燃氣Ｉ于管網大面積的敷設和投入使用,在使用過程中,隨著使用年限的增長,管線的腐蝕也日益嚴重,腐蝕穿孔現象時有發生,同時第三者破壞造成燃氣泄耹生事故也時有發生。如何避免、降低此類事故的發生、保護居民用戶和燃氣咕財產不受損失已成為當前安全運行管理的重中之重。二、燃氣泄漏造成事故的典型案?、今年5月29日四川某地居民樓前的人行道突然發生爆炸,造成5人死亡,35人受傷,10多戶居民的家園被徹底摧毀,80多戶居民受災,數萬人的正常生活受到影響。事故調查組認定是天然氣管道爆炸,天然氣管道上的泄氣孔,是由于管道局部的防腐層受到外力破壞,導致腐蝕穿孔。2、今年7月30日比利時發生一天然氣管道爆炸事故,造成23人死亡,200多人受傷,附近兩家工廠被摧毀;直接經濟損失達5000多萬美元。事后查其原因是因為第三者工程施工,重型機械占壓燃?xì)夤艿溃鹿艿朗軌簲嗔阉隆H細庑袠I(yè)現在成為社會所關注的焦點,其發生事故所造成的損
IN1188系列可編程通訊控制器 IN1188數據處理模塊是一個多功能嵌入式通訊控制器,其性能高、功耗低、可編程,適合不同行業的應用。數據處理模塊能把不同的設備連接在儀器。﹣40℃~+85℃的寬工作溫度范圍能滿足工業惡劣環境下的苛刻要求,可以取代其他控制器如工業PC或PLC。 數據處理模塊配有AMD80188(或兼容)微處理器、SRAM、FlashROM、EEPROM、實時時鐘(RTC)、4個串行通訊口,2個RS232串口(COM3和COM4),1個RS485串口(COM2),1個RS232/RS485串口(COM1)。 數據處理模塊中含有操作系統(ROM-DOS),ROM-DOS功能等同于MS-DOS,,一個標準的DOS運行的程序同樣可在ROM-DOS中運行,用戶可以通過COM4上傳或下載程序。主要特點AMD-80188-40Mhz低功耗CPU內置RTC、SRAM、FlashDisk、miniBIOS、ROMDOS、看門狗,自動換向電路,擴展I/O總線等4~8個串口,其中COM1為5線RS-232或RS-48
大家好,我是新手。我現在要做燃氣管網竣工圖紙,就是天然氣中壓、高壓管道設計施工屬于 這個co.163網站里面的哪一部分啊?一些相關的資料和圖例在哪里有啊?急!!!!謝謝各位啦!!幫幫我吧
文件格式:PDF 文件大小:534 KB
由以上統計資料,根據我們對部分城市燃氣管網的實際情況調查,灰口鑄鐵管接口泄漏和燃?xì)庖牍軘嗔咽侨細夤芫W(wǎng)泄漏事故的主要原因。現具體闡述如下: ①燃氣译管?/p>
我們做的小區室外配套,熱力管和給水管、燃氣管在管溝內的間距不能完全規范要求來做,想請教一下怎么布置合適。最多的管溝內是一根燃氣管ｅ竜水管,兩根熱力管。我們現在的布置是自左向右依次是五根給水管,然后是燃?xì)夤埽瑹崃堋V虚g一定的間距。請教高手有什么注意的問題?
城市燃氣管道置換安全技術
1.前言 GIS(Geographic Information System,地理信息系統)是以地理空間數據庫為基礎,將計算機技術和空間地理分布數據相結合,通過系統建立、空間操作與模型分析,為地球科學、環境科學和工程設計、企業管理等方面的規劃、管理和決策提供有用的信息,目前GIS已廣泛應用于土地、電力、交通、資源等領域[1]。 由于城市發展十分迅速,供水管網的變更速度不斷加快,大量的管網資料急需處理水利論文,傳統的人工統計、分析和紙介質的存儲方式已遠遠不能滿足城市供水管網的現代化需要,因此GIS已經成為了供水行業必不可少的重要管理工具[2]。 2.系統建設 2.1.開發平臺選擇 GIS開發平臺的選擇對系統日后的建設、維護和擴展都起著十分重要的作用[3]。我們在選擇GIS開發平臺時主要從以下幾個方面考慮: (1)技術性能。GIS開發平臺技術先進性決定了地理信息系統建立起來后能否滿足現在和往后的功能需求。在搭建GIS框架時除了要考慮當前的使用需求外,還應適當考慮到日后對系統升級的需要。 (2)價
摘 要:城市的給水管網是城市供水系統重要組成部分,也是城市必不可少的關鍵基礎設置之一,了解城市給水管網的使用現狀和建設過程中應當注意的問題,對提高城市給水管網的運行安全、降低供水的成本、保證城市的正常運轉有著重要的作用。本文介紹了城市給水管網的重要性以及城市給水管網在使用中存在的問題與解決方法,并提出了優化城市給水管網設計布局的策略。
CJJT 215-2014 城鎮燃氣管網泄漏檢測技術規程
一個小區燃氣加裝,路過拍幾張大家分享:附圖手機拍攝可能看不大清楚(管子近距離觀察了一下是鍍鋅管,全部采用絲接)
管線為次高壓焊接鋼管,管徑為DN300,全長1030m ,采用人工開槽、吊車下管、人工焊接(焊接為氫弧焊打底,手工電弧焊填充罩面)。管道穿越鐵路、楊莊大街路口處的焊縫100%拍片。主要工程量:次高壓管線(DN300)1030m,絕緣接頭(DN300)1個,雙放散單管閥室(DN300)1座。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-28 10:07 編輯 ]
參加一個橋梁工可評審會,該橋梁是按公路標準設計,但以后會位于城市建設區內,專家提到燃氣管劲悴荒芡ㄟ^橋梁跨河,回來查了下規范,《公路橋涵通用設計規范》中明確提出燃氣管劲憔嚯x橋梁為50m,30m。但城市橋梁的相關規范中只是說了燃?xì)夤芫€和電力管線不能在同側。這樣就出現個矛盾。橋梁上到底能過燃氣管劲忝?
入戶的燃氣管與雨水管交叉了,燃氣咕招呼都沒有打就自己切了;鑒于燃氣咕的強勢,只能是雨水管改一下了,現在頭疼怎么改呢;有什么好的方法?
麻煩師哥師姐們幫我解決一下問題:1、強電采用排管敷設方式,如何確定人孔井尺寸(大、中、小,如何量化)?也有師哥設計了強電手孔井,貌似審圖也沒事!2、直埋敷設的定義在GB50217中定義如下:電纜敷設入地下壕溝中沿溝底鋪有墊層和電纜上鋪有覆蓋層、且加設保護板再埋齊地坪的敷設方式。疑問:排管屬于直埋么?08-D800-7中P31/32混泥土等為直埋。有人認為穿管即為排管敷設,不是直埋?您認為呢?3、個人認為從人孔井到建筑物處(小于6根)即為直埋,無論是否穿管!而人孔井到人孔井段為排管,有何錯誤,請師哥師姐指出來!4、強弱電井共用,此時室外強弱電人孔井如何考慮呢??分開敷設如果用地緊張怎么辦?有時強電井還需考慮高壓的情況!5、師哥們要是有比較成熟的電氣室外總圖,還望分享一下,在這先謝過了!
最近看中一個樓盤,價格位置都挺好,就是廚房里面燃?xì)夤艿朗亲韵露县灤┱麠潣堑摹H細夤芨晒苣軓氖覂蓉灤┟?是不是很危險?
想請教設計院的兄弟,燃氣管道的設計是暖通專業負責的,還是有專門的燃氣設計人員,還是根據不用管燃氣的設計,留給燃氣咕的人來作?/p>
一、燃氣管道材料選用:高壓和中壓 A 燃氣管道，應采用鋼管 二、室內燃氣管道安裝 (一)管道安裝要求 (1)室內燃氣管道不得穿過易燃易爆品倉庫、配電室、變電室、電纜溝、煙道和進風道等地方。 (2)室內燃氣管道不應敷設在潮濕或有腐蝕性介質的房間內。 (3)燃氣管道嚴禁引入臥室。當燃氣私管道穿過臥室、浴室或地下室時,必須采取焊接連接方式,并必須設在套管中。 (二)閥門安裝要求 (1)閥門宜有開關指示標識,對有方向性要求的閥門,必須按規定方向安裝。 (2)閥門應在關閉狀態下安裝。 (三)燃氣設備的安裝要求:軟管不得穿墻、窗和門。燃氣管道應涂以黃色的防腐識別漆。三、室外燃氣管道安裝 (一)管道安裝基本要求 (1)地下燃氣管道不得從建诛和大型構筑物(不包括架空的建筑物和大型構筑物)的下面穿越。 (2)地下燃氣管道埋設的最小覆土厚度(路面至管頂)應符合下列要求:埋設
一、對口焊接的基本要求 (1)當采用氣割時,必須除去坡口表面的氧化皮,并進行打磨。(2)將管口以外100mm 范圍內的油漆、污垢、鐵銹、毛刺等清掃干凈。 (3)通常采用對口器固定、倒鏈吊管找正對圓的方法,不得強力對口。 (4)對口時將兩管道縱向焊縫(螺旋焊縫)相互錯開,間距應不小于100mm 弧長。對口后的內壁應平齊。 (5)對口完成后應立即進行定位焊。 (6)定位焊完畢拆除對口器,進行焊口編號,對好的口必須當天焊完。 (7)按照試焊確定的工藝方法進行焊接,一般采用氬弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接層數不得少于兩層。 (8)焊條在使用前應按出廠證明書的要求進行烘干,烘干后裝入保溫筒進行保溫。 (9)固定口焊接:當分段焊接完成后,對于不能轉動的固定焊口應在接口處提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)現場無損探傷完和分段強度試驗后進行補口防腐。防腐前鋼管表面的處,其等級不低于Sa2 級。