漏損控制就是采取積極有效的措施,降低管網漏耗,從而節約有限的水資源,降低供水成本。既然水是不可替代的、而又非常重要的自然資源,因此,進行漏水控制的工作,就有著十分重要、積極的意義。漏損控制的意義它主要表現在以下幾個方面: 1 節約有效的水資源 世界上的水資源是有限的,因此如何節約有限的水資源,其意義重大。進行漏損控制的重要措施之一就是降低管網的漏失率。減少管網中的漏失就等于降低了某一地區對水資源的需求總量,就可以把這部分節約下來的水資源應用到其他需要的地方,發揮其相應的效能。 2 節約工程投資 由于城市的不斷發展其用水量就不斷增加,城市附近的水資源滿足不了城市發展的需求時,就被迫向更遠的水源取水,其結果是取水距離越來越長,引水工程投資將越來越大。據有關資料顯示,目前個別城市的引水成本竟達300 元每立方米之巨。因此,在某種意義上,如果能降低城市供水管網的漏損,就是減少了城市對水資源的需求,從而就減少了引水工程的投資。在許多城市的舊管網改造中,管道漏水嚴重,漏耗較高,是甚入造的主要原因之一。如果漏損控
城市供水管網主要肩負著為城市輸送生活和生產用水的重要任務,隨著我國城市化進程逐漸加快,城市規模逐漸擴大,其對城市供水管網建設的要求也在逐步提高,對此現況,如何降低供水管網漏損率就成了重中之重。 管網漏損的原因: 1、管網老化:供水管網使用年限比較長,管網老化較為嚴重,較為容易導致管材接口漏水以及爆管現象。 2、管材質量比較差:依據當前使用的管道管材分析,預應力水泥管、鋼筋砼壓力管管材組織較為疏松、質脆、易生氣孔、結垢嚴重以及粗糙系數比較大;玻璃夾砂管則較為疏松、質脆、強度低抗壓性能差等等,導致其在裝卸以及安裝使用過程之中較為容易出現裂縫,致使出現漏水。 3、施工技術比較落后:因為供水管材自身的特點所導致的施工工藝,其會給管材安裝施工帶來諸多的不便。因為前期的施工方法比較單一、形式復雜、技術落后。加之施工質量存在一定的問題,導致其安裝質量在一定程度之上比較難保證,就會給供水管網帶來事故隱患。 4、支墩后背土質比較松動:其在大管徑的彎頭以及三通等處,推力較大,一旦當支墩后背土質松動,就會
城市供水管網主要肩負著為城市輸送生活和生產用水的重要任務,隨著我國城市化進程逐漸加快,城市規模逐漸擴大,其對城市供水管網建設的要求也在逐步提高,對此現況,如何降低供水管網漏損率就成了重中之重。管網漏損的原因1、管網老化:供水管網使用年限比較長,管網老化較為嚴重,較為容易導致管材接口漏水以及爆管現象。4、支墩后背土質比較松動:其在大管徑的彎頭以及三通等處,推力較大,一旦當支墩后背土質松動,就
目前我國反應器常用的消毒劑為氯,為盡可能維持節點水質,出廠水中需要保持一定的余氯濃度,一方面是為了抑制水中細菌的繁殖,另一方面是為了防止水在輸送過程中受到二次污染,所以,我國生活飲用水衛生標準規定管網末梢水中余氯濃度不得低于0.05mg/L。鑒于供水管網如同一個大型的“管網”,水在其中進行各種物理、化學及生物反應,這些反應一方面會造成管網管道的腐蝕,導致管網中水質產生變化,勢必會造成一系列的供水安全問題。 理論上來說余氯在供水管網中的消耗分為兩個過程,即主體水中余氯的衰減和在管壁生長環的消耗,兩種反應受水溫
1.我是山西運城河津水司的,我們市區有好多管網老化了,公司讓我們通知更換,可有一些人就是不肯掏錢,說我們 沒有依據憑什么說管網老化。2.有個小區建化糞池,里供水主管網只有1.5米遠。想讓對方改建,可是找不到依據。
淺談城市供水管網的管理誤區
漏損問題是影響城鎮供水管網穩定與可靠運行的重要問題。其中,城鎮供水管網運行中,一旦存在漏損情況不僅會對供水管網的供水水質產生影響,導致其水質降低,
由于管網設施老化,部分管道被腐蝕,導致出現一些漏點。這些漏點導致的漏損水量如何核定,是否有可用的公式。 知道的數據有壓力5KG,管徑300MM,漏點大小為一直徑1CM的圓孔;利用這些數據能否估出出大概漏損流量? 用流量計在漏點前后分別讀出流量相減是否可行? 請指教,謝謝。
為解決目前存在的供水管網嚴重老化、漏損率高、局部地區供水壓力低、供水安全性差等問題,長春市進行了供水管網改造.改造工程以供水管網"區塊化"為指導思想,以運行50年以上的管網為改造重點,借鑒國內外的供水管網改造的成功經驗,使改造后的供水管網不僅能夠滿足長春市的現狀需求,而且能夠保證遠期發展需要.
前言 近十年來,因工作需要,筆者對供水管網所用的管材進行了一些調研,對各類材質的管廠參與了一些考察活動,并于1998年7月以來先后撰寫了“供水管網的管材評述”、“淺談熱塑性塑料管材的相關問題”、“球墨鑄鐵管及管件相關問題的商討”、“關于預應力鋼筒砼管(PCCP)的推廣應用”、“關于供水管材衛生狀況的評價問題”共五篇,均在“中國水網”上發表過,在省內、國內一些相關會議上進行了交流。近年根據主管部門的一些要求,管材市場上的一些新行情,本文進行了綜合,并進行了局部充實與調整,綜述意見很難周全,在此僅拋磚引玉,與業內同行共同商討。 1.供水管網的功能要求 供水企業的根本任務是向用戶提供清潔的飲用水,連續供應有壓力的水,同時降低供水費用。為此,供水管網作為供水系統的重要環節,對于它的硬件有以下五點要求: (1) 封閉性能高 供水管網是承壓的管網,管道只有良好的封閉性,才是連續供水的基本保證。 (2) 輸送水質佳 自來水從水廠到用戶,要經過較長的管道,往往需要幾個小時乃至幾天。管網實際上是一個大的反應器,出廠水未完
大家都知道現在給水管道的維護工作比較難,尤其北方城市,給水管道大都埋在地下1.7米-2.0米左右,因此一旦管道發生漏水都比較難定位。因此我在這提出這個問題,希望大家討論一下,如果誰知道好的檢漏技術,或是修漏的好辦法,盡可以提出來,大家學習一下。謝謝了。
本人在自來水公司工作,公司供水管網漏損率居高不下,達到40~50%,生產一噸水,有半噸水跑掉了。請各位高手討論一下有效控制漏損率的辦法。
公共供水管網漏損治理實施方案編制大綱
那位老師有關于供水管網配套工程監理實施細則給我 一些謝了那位老師有關于供水管網配套工程監理實施細則給我 一些謝了那位老師有關于供水管網配套工程監理實施細則給我 一些那位老師有關于供水管網配套工程監理實施細則給我 一些謝了謝了那位老師有關于供水管網配套工程監理實施細則給我 一些謝了
給水管道在施工、運行過程中,會受到各種各樣因素的影響,因而爆管原因復雜,且有很大的隨機性,通過一些統計分析,對爆管原因分析如下:1、鑄管工藝與材質的影響在給水工程上,大量使用抗拉強度為1.4Mpa普壓鑄鋼管,但往往管內壓力小于1.4Mpa 就會發生爆管事故,主要原因是:連續澆鑄工藝鑄鐵管,管體組織疏松、夾氣、夾渣、內溝、重皮,可能造成縱向裂縫。澆鑄工藝過程中管體劇冷,無退火,收縮不均勻,存在溫度應力。管身硬脆,不耐震,不耐沖擊,抗彎、抗拉強度差。給水管道往往適應不了高壓、重載、震動、沖擊和
圖紙簡介: 永興縣城規劃配水管網管道總長為108075m。其中近期規劃建設管道總長為41741m,含改造管道總長10377m,新建管道總長31364m;中、遠期規劃建設管道總長為66334m。 投稿網友: dzg200312 上傳時間: <
水是一種自然資源,生命之源。但它并非取之不竭,用之不盡。城市供水系統是市政管網的重要組成部分,屬城市基礎設施,管網的維護,管理水平的高低,不僅影響供水企業的經濟效益和社會效益,同時也影響到城市正常工業生產和市民生活。因此,采取有效措施,來減少和避免管網漏損是城市供水企業需要解決的一個永恒課題。在這里, 筆者也就此談幾點自己的粗淺看法。 一、造成供水管網滲漏的原因 造成供水管網漏損的原因很多,各地的情況不盡相同,引起滲漏的原因也較為復雜。就淳安千島湖城區而言,滲漏的主要原因有以下幾個方面: 1、管材質量性能有缺陷 淳安千島湖城區管網始建于1962年,現有管網中,2000年以前安裝的管道基本上是鑄鐵管、水泥管、鍍鋅管。近年來,新型供水管道材料層出不窮,并陸續得到了應用。但限于城市供水的特殊性,供水管網的更新改造只能分期分批推進,不可能一步到位,因而其中老舊管道仍占相當大的比例。此前應用的管材自身都存在一定的性能缺陷,即使未超過其使用壽命,安裝不當也會帶來跑、冒、滴、漏等諸多問題: ① 鑄鐵管:管徑通常應用DN(100-600)mm
隨著我國城市化進程的加快,城鄉一體化供水模式越來越多的被提及到城市建設的議程上來。其核心思想是將城市供水管網向鄉鎮延伸,實現城鄉用水同網同質。近幾年來,城鄉一體化供水模式得到越來越多的推廣,但作為一種新型的供水模式,其不利的方面也很明顯,最主要體現在城鄉一體化鄉鎮飲用水水質得不到保證。筆者針對城鄉統籌供水模式下管網水齡較長、管網水污染風險加大明顯的問題,進行城鄉統籌供水管網水質預警技術研究,以期為城鄉統籌供水管網水質保障提供技術支撐。 1 城鄉一體化供水特點 &nb