燃氣管道施工與安裝要求 道路橋梁工匠平臺
一、燃氣管道材料選用:高壓和中壓 A 燃氣管道,應采用鋼管 二、室內燃氣管道安裝 (一)管道安裝要求 (1)室內燃氣管道不得穿過易燃易爆品倉庫、配電室、變電室、電纜溝、煙道和進風道等地方。 (2)室內燃氣管道不應敷設在潮濕或有腐蝕性介質的房間內。 (3)燃氣管道嚴禁引入臥室。當燃氣水平管道穿過臥室、浴室或地下室時,必須采取焊接連接方式,并必須設在套管中。 (二)閥門安裝要求 (1)閥門宜有開關指示標識,對有方向性要求的閥門,必須按規定方向安裝。 (2)閥門應在關閉狀態下安裝。 (三)燃氣設備的安裝要求:軟管不得穿墻、窗和門。燃氣管道應涂以黃色的防腐識別漆。三、室外燃氣管道安裝 (一)管道安裝基本要求 (1)地下燃氣管道不得從建筑物和大型構筑物(不包括架空的建筑物和大型構筑物)的下面穿越。 (2)地下燃氣管道埋設的最小覆土厚度(路面至管頂)應符合下列要求:埋設
一、對口焊接的基本要求 (1)當采用氣割時,必須除去坡口表面的氧化皮,并進行打磨。(2)將管口以外100mm 范圍內的油漆、污垢、鐵銹、毛刺等清掃干凈。 (3)通常采用對口器固定、倒鏈吊管找正對圓的方法,不得強力對口。 (4)對口時將兩管道縱向焊縫(螺旋焊縫)相互錯開,間距應不小于100mm 弧長。對口后的內壁應平齊。 (5)對口完成后應立即進行定位焊。 (6)定位焊完畢拆除對口器,進行焊口編號,對好的口必須當天焊完。 (7)按照試焊確定的工藝方法進行焊接,一般采用氬弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接層數不得少于兩層。 (8)焊條在使用前應按出廠證明書的要求進行烘干,烘干后裝入保溫筒進行保溫。 (9)固定口焊接:當分段焊接完成后,對于不能轉動的固定焊口應在接口處提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)現場無損探傷完和分段強度試驗后進行補口防腐。防腐前鋼管表面的處,其等級不低于Sa2 級。
圖紙簡介: 本圖紙為庭院及戶內燃氣管道工程設計施工圖,圖紙內容包括設計說明、9個樓燃氣管道平面布置圖及系統圖、設備材料表。 投稿網友: yanbingsky 上傳時間: 2012-03-09
市政給水排水熱力燃氣管道工程維護
摘要: 近年來,隨著經濟的發展,城市化進程也在不斷的加快,農村人口快速向著城鎮涌入,使得城鎮發展過程中面臨越來越多的來自人口和資源等多方面的壓力,對城市基礎設計的建設也帶來了巨大的挑戰。城市燃氣管網建設是城市建設中重要的基礎設施之一,在城市建設中起著重要的作用。本文則主要針對城市燃氣管網建設中,聚乙烯燃氣管道的工程設計與施工的相關問題進行簡單的探討。 abstract: in recent years, with economic development, the urbanization process is continually accelerated quickly, rural population swarms into city rapidly, facing more and more pressure from the population and resources in the process of urban development, also bringing huge challenge to the construction of urban i
燃氣閥是用于截斷、接通、調節管路中的氣體,具有良好的控制特性和關閉密封性能。適用于城市煤氣、液化石油、氣天然氣、氧氣等多種燃氣介質管路上。燃氣閥的分類 燃氣閥用途廣泛,種類繁多,分類方法也比較多。總的可分兩大類: 第一類自動閥門:依靠氣體本身的能力而自行動作的閥門。如止回閥、調節閥、減壓閥等。 第二類驅動閥門:借助手動、電動、氣動來操縱動作的閥門。如閘閥,截止閥、節流閥、蝶閥、球閥、旋塞閥等。 此外,閥門的分類還有以下幾種方法: 一、按結構特征,根據關閉件相對于閥座移動的方向可分: 1. 截門形:關閉件沿著閥座中心移動。 2. 閘門形:關閉件沿著垂直閥座中心移動。 3. 旋塞和球形:關閉件是柱塞或球,圍繞本身的中心線旋轉。 4. 旋啟形:關閉件圍繞閥座外的軸旋轉。 5. 碟形:關閉件的圓盤,圍繞閥座內的軸旋轉。 6. 滑閥形:關閉件在垂直于通道的方向滑動。 二、按結構種類分主要有: 旋塞閥、閘閥、截止閥、球閥—用于開啟或關
本施工組織設計以三種文本格式上傳,壓縮包中為:dord和WPS文本,另外為PDF文件,內容相同。工程內容:管道安裝、接口焊接、管道防腐、保溫、閥門、補償器等附屬設備安裝、跨河鋼管及桁架安裝、道路穿越、管道吹掃、管道試驗。 目前我國的很多橋梁在建設時就考慮到將來城市公共管道過河的需要,所以,在橋面下預留了公共管道的安裝位置;由此產生了很多橋下穿越過河管道工程。橋梁往往是城市公共交通繁忙的地方,除特殊情況外,橋上作業穿越施工是不可考慮的。于是就產生了橋下穿越管道施工的方法。 首先是利用枯水季節做圍堰分段施工和在橋的橫梁上搭設作業平臺等方法;然而,這些方法均不能解決工程投資過大,工期過長的問題。因此,有必要從水的浮力這一特點出發,探討出一種橋下穿越過河管道工程施工的新途徑。于是,“浮船法”橋下穿越過河管道的方法在2008年燃氣管道穿越渾河橋下施工時得到了首次應用。贏得了良好的經濟效益和社會效益。 特點 “浮船法”橋下穿越過河管道的方法,充分地利用了水的浮力和非
文件格式:PPT 文件大小:1.36 M
市政給水管道工程施工驗收
燃氣管道工程建設設計安裝造價、計價與工程量清單編制及常用數據計算實用手冊
聚乙烯燃氣管道工程技術規程CJJ 33-2008
CJJ63-2018聚乙烯燃氣管道工程技術標準
珠海市庭院及室內燃氣管道工程技術指引
全國城市燃氣管道工程水平定向穿越敷設及非開挖施工新技術資料
該工程由宜興港華燃氣有限公司投資建設,由中國市政公司西北設計研究院對本工程進行設計,由沈陽三全工程監理咨詢有限公司對工程質量及施工進行監理,由南京燃氣輸配有限公司負責施工。 采用人工和機械開挖溝槽,人工修整。 目 錄一、工程概況二、編制依據三、現場質保體系(空)四、工程進度計劃(空) 五、<
燃氣管道工程施工安裝合同
燃氣管道工程施工安裝合同專題,為您提供燃氣管道工程施工安裝合同相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與燃氣管道工程施工安裝合同 相關的專業交流討論,更多燃氣管道工程施工安裝合同相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題