凈化空調系統的施工安裝是潔凈廠房施工建造的重要組成部分,必須按照潔凈廠房工程的整體施工要求、計劃進度和措凈室特有的施工程序進行組織安排,通常凈化空調系統的施 工安裝要求如下。(1)承擔情凈室凈化空調系統施工的企業應具有相應的工程施工安裝的資質等級和相應 質量管理體系。(2)承擔潔凈室凈化空調系統的施工企業應按潔凈室工程的整體施工程序、計劃進度組 織安排施工,并應注意與土建工程施工及其他專業工種的相互配合。施工過程中應按現定作好與各專業工程之間的交接,并相互保護好已施工的“成品”,認真辦理必要的交接手續和 簽署記錄文件,有的還需業主、監理共同簽署。(3)潔凈室凈化空調系統的施工安裝以及風管及附件的制作
1空調系統的安裝及施工,應按照設計圖紙、合同約定內容和相關技術標準的規定進行。施工時如有變更,須有設計單位的設計變更通知書及用戶簽字認可。2空調系統工程項目的安裝施工企業,應具有相應的施工資質。承擔空調系統工程圖紙的設計單位,應具有相應的設計資質。設計圖紙應取得用戶的書面同意。3空調系統工程所使用的主要材料、成品、半成品和設備應具有出廠檢驗合格證。非標產品則應具有法定質檢部門出具的質檢報告。有防火要求的產品,應符合國家有關強制性標準的規定。4空調系統工程所使用的主要材料、成品、半成品和設備的進場,應有驗收記錄,并應有工程監理或用戶的簽字認可。5空調系統工程的每道施工工序,都應建立相應的質量記錄。6空調系統工程的安裝施工應按規定的程序進行,并與土建、裝潢、水電等專業工種互相配合。在空調系統主要安裝結束后,裝潢工程開始施工時,應進行隱蔽工程驗收。由空調系統主機安裝責任人、裝潢施工責任人、用戶與工程監理共同驗收及簽字認可。7空調系統工程竣工驗收應在用戶、安裝施工企業、工程監
隨著智能建筑及建筑功能的發展,設備布置所需的空間越來越受限制了,設備間的管路管線只有認真合理的進行空間管理,才能節省空間,并避免不必要的返工。設備層布置原則:20層以內的高層建筑:宜在上部或下部設一個設備層30層以內的高層建筑:宜在上部和下部設兩個設備層30層以上超高層建筑:宜在上、中、下分別設設備層生產廠房宜在其周邊輔房內設空調設備,冷水機組及鍋爐房等設備宜設在獨立的建筑內。內管道布置原則:離地h≤2.0m布置空調設備,水泵等h=2.5-3.0m布置冷、熱水管道h=3.6-4.6m布置空調通風管道h〉4.6m布置電線電纜在實際施工中往往因為機房空間不夠或管線布置不合理,導致沒有空調水閥組的安裝位置,閥門裝設過高,不便操作。二、水泵選擇與安裝在設計空調水系統時應進行必要的水力計算,根據設計流量計算出在該流量下管路的阻力,以確保選用水泵的揚程合理。在對流量和揚程乘以一
正在施工的中央空調系統,歡迎大家多提寶貴意見。石家莊。
1.蓄冰槽容量不宜過大,會使蓄冰槽因自重變形,必須增加槽的壁厚以及進行加固,還會給制作安裝和運輸帶來困難,同時也增加了費用。在蓄冰槽的擴散管的排布上,會因擴散管的排布過密而浪費大量的空間,還會影響凍冰及融冰的效果。2.冷凍站通常位于建筑的地下部分,而地下部分又往往是停車庫、站房、辦公集中的部位;使用面積非常緊張、造價昂貴;在蓄冰槽的設置及排布上應盡量使用可利用的空間位置。
大廈空調系統施工組織設計 鼓掌
近年來,潔凈空調的使用在科研、醫療、高科技產品生產、實驗室以及電子產品、精密儀器生產領域已越來越廣泛。隨著潔凈空調使用范圍的不斷擴大,潔凈度的等級也在提高。不少潔凈空調通過精心設計、認真施工,獲得了成功,但也有的潔凈空調系統設計施工完成后因達不到潔凈度要求而降級使用,甚至報廢改作一般空調。潔凈空調系統的技術要求、施工質量要求高,投資大,一旦失敗,無論從財力、物力、人力上講都會造成浪費,因此要搞好潔凈空調系統,除完美的設計圖紙以外,還要求高質量高水平的施工。本文通過潔凈空調工程的施工,將一些體會介紹給大家,供作交流。1 制作風管的材料是確保空調潔凈度的基本條件 材料選用。潔凈空調系統風管一般采用鍍鋅鋼板加工。鍍鋅鋼板應選用優質板,鍍鋅層標準宜>314g/m2,且應鍍層均勻,無起殼,無氧化。吊架、加固框、連接螺栓、華司、風管法蘭、鉚釘均應采用鍍鋅件,法蘭墊料應采用有彈性、不產塵、有一定強度的軟橡膠或者乳膠海綿,風管的外保溫可采用容重32K以上難燃PE板,以專用膠粘貼,不得使用玻璃棉等纖維制品。 材料采購 材料采
本文將根據VRV空調系統的特點,結合北京南站工程的具體實踐,對VRV空調系統的施工工藝進行介紹,就施工中容易出現的問題進行分析并提出改進方案。關鍵詞:VRV空調系統 安裝 調試
這是廠房凈化工程施工經驗的總結,要保證潔凈空調系統施工的成功,應抓住以下原則:1.嚴格把好材料采購關,把好工序無塵檢查關。2.建立各項制度,保證潔凈空調施工。3.加強施工人員的技術及素質教育。4.備足備全各種工具器具。
概述該項目為xx電視臺空調系統改造項目三期工程。工程地點位于北京市。該項目由xxxxx研究院負責設計。
一、前言隨著人們物質文化生活水平的不斷提高,中央空調系統在各類辦公和居住環境中得到廣泛應用。中央空調系統 是在規定的范圍內造就人工氣候,使人們得到舒適的工作或生活環境。中央空調系統分為二大部分:其一是主機部分,它能提供按設計計算所需的冷量(熱量),并 通過傳導介質(通常是水)傳導到需要冷量(熱量)的地方的設備。其二是末端設備。它是把主機送來的冷量(熱量)按人們的需求受控制地散發出來,達到為人們 營造一個人工的小氣候。<
論文簡介:本文論述了VRV空調系統設計安裝中一些容易出現的問題和解決方案。VRV(variable refrigerant volume)空調系統即可 投稿網友:nuantong_new 上傳時間: 2013-06-20
1、上海銀行大廈高層建筑空調設計介紹與分析-朱金鳴2、上海浦東工商銀行大廈空調工程介紹-朱金鳴3、 江水源熱泵空調系統應用與分析-朱金鳴4、上海十六鋪工程利用江水源熱泵冷熱源系統介紹-朱金鳴
1、工藝流程(1)調試前的準備工作:1)熟悉資料:系統調試前,調試人員應熟悉空調系統的全部設計資料,包括圖紙和設計說明書,充分領會設計意圖,了解各種設計參數、系統的全貌以及空調設備的性能及使用方法等。熟悉送(回)風系統、供冷和供熱系統、自動調節系統的特點,特別要注意調節裝置和檢驗儀表所在位置。2)現場會檢:調試人員要會同設計、施工和建設單位,對已安裝好的系統進行現場驗收。3)引編制調試方案:調試方案內容包括調試的目的要求、進度、程序、方法、安全措施、儀器儀表的配套及人員安排等,調試方案要報送專業監理工程師審核批準;調試結束后,必須提供完整的調試資料和報告。(2)調試的主要項目和程序:系統調試可以按以下項目和程序進行試驗和調整:1)空調設備單機試運轉及調試;2)系統風量的測定和調整;3)空調水系統的測定和調整;4)自動調節和監測系統
1、試運轉前的檢查:①試運轉前,應按設計要求進行一次全面系統檢查,確保施工質量,不留隱患。②檢查內容主要包括通風系統中的設備、部件和管路安裝規格、位置、尺寸和數量是否符合要求;調節裝置制作與安裝是否正確;連接是否牢固;風管的咬口、焊接、法蘭等處是否嚴密,漏風率不得超過標準要求,各種閥的開啟方向和動作是否靈括、準確;風機的轉動方向要符合設計要求等。2、試運轉過程中的檢測項目:①測量風機的風壓、風量、轉數和效率是否達到設計要求。②各出風口送出的空氣溫度是否滿足使用的要求。③各出風口和吸風口風量是否符合標準的規定。④測量各參數的數值都應在允許的偏差范圍內。⑤試運行時要注意安全,同時要防止吸人雜物傷人或損壞設備。⑥試運轉過程中,要做到分工明確。對出現的問題,及時加以處理。
1.凈化空調系統風管、附件的制作與安裝,應符合高壓風管系統(空氣潔凈度Nl~No級潔凈室)和中壓風管系統(空氣潔凈度N6~N9級的潔凈室)的相關要求。風管制作和清洗應選擇具有防雨篷和有圍檔相對較封閉、無塵和清潔的場所。2.矩形風管邊長小于或等于900mm時,底面板不得采用拼接;大于900mm的矩形風管,不得采用橫向拼接;潔凈度等級N1~N5級的風管系統,不得采用按扣式咬口。風管內表面平整、光滑,不得在風管內設加固框及加固筋。3.風管及部件的縫隙處應利用密封膠密封;風管經清潔水二次清洗達到清潔要求后,應及時對風管端部封口,存放在清潔的房間內,并應避免積塵、受潮和變形。4.凈化空調系統風管的安裝,應在其安裝部位的地面已施工完成,室內具有防塵措施的條件下進行。經清洗密封的風管、附件在打開端口封膜后應即時連接安裝;當需暫停安裝時,應將端口重新密封。5.送回風口、各類末端裝置以及各類管道等與潔凈室內表面的連接處密封處理應可靠、嚴密;凈化空調機組、靜壓箱、風管及迭回風口清潔無積塵。6.現場組裝的組合
1.蓄冰槽容量不宜過大,會使蓄冰槽因自重變形,必須增加槽的壁厚以及進行加固,還會給制作安裝和運輸帶來困難,同時也增加了費用。在蓄冰槽的擴散管的排布上,會因擴散管的排布過密而浪費大量的空間,還會影響凍冰及融冰的效果。 2.冷凍站通常位于建筑的地下部分,而地下部分又往往是停車庫、站房、辦公集中的部位;使用面積非常緊張、造價昂貴;在蓄冰槽的設置及排布上應盡量使用可利用的空間位置。 3.乙二醇溶液價格昂貴。在系統中,如果因為檢修或系統滲漏會造成很大的不必要的經濟損失,同時對環境造成污染。在施工中,管道及設備用設立牢固的支、吊架,同時系統應進行嚴格的嚴密性試驗。如果有可能在乙二醇溶液充注前進行水溶液的試運轉,觀察整個系統的運轉情況;及自控系統的測點及電動閥門的動作配合。 4.蓄冰槽在安裝過程中,槽與下面的支撐必須進行隔冷處理,以免局部形成冷橋,槽的本體必須進行絕熱保溫設計以減少冷損失。乙二醇溶液在蓄冰過程中通常在-2.19℃/-5.56℃范圍內,與周圍環境的溫差大;如果隔熱效果不好,在平時的運行中會造成非常大的浪費。所以蓄冰槽的本體的保溫厚度應大于標準工況