亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 山西采暖設計熱負荷指標怎么會有矛盾呢???

    居住建筑金節能設計規程DBJ04-242-2006附錄A規定為35W/m2民用建筑節能設計標準 DBJ04-216-2006附錄A規定為48W/m2兩本規范竟然都是2006年版本的,48是以前的數據吧??有沒有山西的朋友????

  • 最新采暖設計熱負荷計算流程!!!!!

    采暖設計心得 采暖負荷計算流程示意圖 暖通條件圖———>搜索房間---->設置圍護結構缺省參數和工程地理位置參數---> 建立工程模型,添加樓層(添加房間和傳熱面,輸入各傳熱面的數據)————> 選擇需要提取的傳熱結構,提取樓層中的所有房間參數----->編輯,修改,添加和刪除各傳熱結構的信息--->負荷計算————>瀏覽,修改和保存計算結果————>出采暖負荷計算書

  • 山東青島居住建筑、公建采暖設計熱負荷指標!

    根據最新節能規范(居住65%,公建50%)要求,居住建筑采暖設計熱負荷指標不宜超過32,而對于公建的采暖設計熱負荷指標的規定本人并未找到!請教山東或青島的朋友在那里能查到公建的采暖設計熱負荷指????

  • 大家設計的采暖熱負荷是多少W/M2?

    呵大家做設計的時候都有個估算的熱負荷把,那大家一般估算是多少熱負荷每平方米?(集中供暖)我門著在70左右,謝謝大家參與。。。

  • 求助:本人外行,設計采暖,熱負荷怎么計算呀

    本人是做給排水設計的,現在手頭增加了任務做暖通設計,請問各位高手怎么做熱負荷計算呀,怎么計算太陽能加熱!謝謝各位高手指導!!!

  • 求助!采暖負荷指標怎么這么大?

    我的采暖負荷指標怎達到300W/平方了,項目為吉林的,無通風,檢查也無錯誤之處,先用軟件計算,以為軟件錯了,后又手工計算,還是差不多,對嗎?下面發一下我的計算過程,請大家幫看看,謝謝!

  • 關于審查意見要采暖設計熱負荷計算書的問題?

    現在有個審圖意見說要采暖設計熱負荷計算書。 你們遇到過沒?該怎么回復啊? 問題是我沒有做計算書啊!再就是計算書應該怎么寫?是每個房間的都有嗎?還是怎么著?急急急!!!!!

  • 關于河北空調熱負荷指標

    請教大家 河北唐山地區 商業建筑的空調熱負荷大概是多少?小弟做的一個項目,每層建筑面積約31000平方米,共3層。

  • 壁掛爐熱負荷指標如何估算

    各位大師,分戶采暖的壁掛爐,每平米的熱負荷按多少估算啊?(和集中采暖熱負荷估算值相比)另外,層高多一米,熱負荷指標應該加多少啊?

  • 新手關于采暖熱負荷問題

    我正在做一個6層21m高,總面積為6600平米的辦公樓。通過計算,熱負荷為240kw,可是通過體積熱指標方法估算驗證,負荷為370kw,差距較大,請各位有經驗的達人幫我驗證一下,哪個數值比較準確。室內設計溫度18,室外-13

  • 供暖設計熱負荷如何計算

    我是供暖公司的 今年的冬天特別冷 我們單位超了很多的煤我想問室外溫度每降低1度供暖熱負荷應該增加多少相應的煤應該多燒多少 請高手指教

  • 采暖熱負荷與管間距的疑問

    小弟今年才畢業,是新手,最近做地熱采暖有些問題還要請教大家,現在按節能計算出來的采暖熱負荷都比較的小,遼寧地區沈陽市是不能超過32.8w/平方米,這么小的負荷,如果按進回水溫度60/50計算,管間距肯定要大于300mm,而設計過程中,在沈陽市還沒看到那家設計院做的圖紙管間距超出300mm,那位好些人能幫我分析分析啊,謝謝了[ 本帖最后由 zkpeng 于 2010-1-15 23:32 編輯 ]

  • 關于采暖熱負荷的和盤管問題

    1在居住建筑節能設計規范中有一句話說:戶間熱負荷不宜大于該房間采暖設計熱負荷的50%,當計算結果大于50%,應取50%,該句話房間采暖設計熱負荷是不是可以理解為基本負荷,天正軟件上有一條是不大于基本負荷的80%,這怎么理解或者是換算啊.2,地暖盤管分解后怎么才能把它再合并為一個整體啊,還有和它一起連接的多段線,合并后點擊哪個命令能出現整個盤管的長度.有哪位好友幫我解決一下,萬分感激

  • 遼寧省公共建筑節能設計標準采暖熱負荷指標是多少?

    最近做了沈陽一工廠大門值班室的采暖設計,設計溫度取得是18℃,屋面、外墻、外門、外窗傳熱系數按照建筑提供分別取0.6、1.2、2.0、2.5w/m2℃,建筑面積為27.36m2,計算熱負荷為6.6KW,單位面積熱負荷為241.2W/m2。 對方審查意見書上書說維護結構熱工參數要按照《遼寧省公共建筑節能設計標準》DB21/T1477 2006 J10923-2007表4.3.1-2的限值,同時補充采暖設計熱負荷指標。我手里沒有這個《標準》,上網也沒有找到維護結構熱工參數和采暖設計熱負荷指標具體數值。請有知道的好心人說一下。謝謝了! 另外,我感覺單位面積熱負荷為241.2W/m2的確很大,降低傳熱系數,計算的單位面積熱負荷如果還達不到要求的熱負荷指標,我該如何設計?降低室內設計溫度可以嗎?值班室18℃的溫度在沈陽應該合理吧?請各位指點一下。謝謝!

  • 全國主要城市采暖期耗熱量指標和采暖設計熱負荷指標的出處?

    全國主要城市采暖期耗熱量指標和采暖設計熱負荷指標的出處?

    同學們,有誰知道《全國主要城市采暖期耗熱量指標和采暖設計熱負荷指標》(見附件)的出處?謝謝!!

  • 您在工程設計的時候是如何進行采暖熱負荷計算的?

    如題!投票來源為專題---采暖熱負荷計算方法論,鏈接如下:http://220.181.31.82/neteaseivp/zhuanti/200508032404/index.htm

  • 【課程設計求教】關于采暖熱負荷的計算問題!!

    小弟暖通在讀學生,暑期關于鍋爐的課程設計一開始在負荷計算上便有些問題以下是題目:由于題目里只給出了建筑地理位置,建筑面積,室內外平均計算溫度,所以小弟覺得沒辦法計算或者估算采暖熱負荷但是題目又是這個樣子,所以一籌莫展,請各位大蝦指點迷津~~謝謝各位

  • 空調冷負荷設計指標的困惑

    空調冷負荷設計指標的困惑

    這個手冊的冷負荷設計指標是否偏低?我看現在有的KTV項目冷負荷配到350W/平米,而此表上限才160W/平米。其它的也一樣。

  • 家用多聯機冷熱負荷指標

    我是在地產公司做設計管理的,現在手里有個精裝住宅項目,大戶型205,240平,用的是東芝的多聯機,現在設備廠商提供的冷負荷指標是230W/m2,客廳、書房、臥室都一樣,我個人覺得這個指標取值太大了,而且住宅的冷負荷指標一般也就在130-160之間,熱負荷就更小了,但現在家用多聯機效果不行的案例屢現,尤其是冬季制熱不給力,廠商給的解釋配這么高主要是為了冬季制熱考慮,這讓我很糾結,又想省成本又擔心將來效果不行影響品質,請各位大神給與指導。

  • 關于計算熱負荷與電采暖配置問題

    請教各位行家:1、請教電油汀散熱器,電熱轉換效率是多少,如設計計算房間采暖負荷為2003W,可否采用2000w(電氣最大額定輸入功率)的油汀電暖氣?

點擊加載更多

采暖設計熱負荷指標

采暖設計熱負荷指標專題,為您提供采暖設計熱負荷指標相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與采暖設計熱負荷指標 相關的專業交流討論,更多采暖設計熱負荷指標相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

采暖設備

采暖課程設計

主站蜘蛛池模板: 国内精品一级毛片免费看| 国产在线观看成人| 日本人妖网站| 欧美日韩在线免费观看| 久久久久青草线蕉亚洲麻豆| 国产精品网站在线观看| 成年在线观看网站免费视频| 99re久久| 嫩草影院久久99| 青青国产| 夜夜操伊人| 亚洲午夜久久久久久尤物| 校园女虐女李雪君当奴| 天天做日日做天天添天天欢公交车| 日本免费网站视频| 日本高清色本在线www游戏| 欧美影视一区二区三区| 欧美中文字幕无线码视频| 欧美一区亚洲| 欧美日韩无线码免费播放| 欧美日韩国产成人精品| 欧美高清在线视频| 欧美日韩无线码免费播放| 漂亮韩秭秭| 青青青青青青在线精品视频| 欧美精品色视频| 欧美精品一国产成人性影视| 欧美天天在线| 日本a级三级三级三级久久| 日韩精品一区在线观看| 色网站在线播放| 亚洲乱码视频在线观看| 亚洲网站在线免费观看| 在线观看一区| 亚洲精品97福利在线| 91女神疯狂娇喘3p之夜| 成人a站| 国产亚洲精| 毛片网在线观看| 日本成人免费在线视频| 天天干天天谢|