誰可以我解答一下有關碳晶地暖的問題:在設計高溫瑜伽房時,選用鋪在地板下面的碳晶地暖室溫可以達到38-45℃??人踩在地板上會不會燙傷啊??
摘要:建筑物的節能越來越被重視,尤其采暖節能大有可為,分戶計量已經成為節能一種必要措施。本文通過對幾種采暖原理的分析,提出住宅內采暖節能方案和措施,為小區住宅采暖設計提供參考。關鍵詞:分戶計量 單體壁掛爐 采暖方案1 前言我國是一個耗能大國,節能已經成為我國一項長遠的戰略方針。我國政府對節能高度重視,特別是十一五以來,節能工作有了量化指標。住宅的采暖節能日益被關注,以往住宅集中供暖,按面積收取熱費,存在很大不合理性,且不便于用戶進行局部調節,用多用少一個樣,造成供熱、用熱的浪費。因此,在《民用建筑節能管理》和《中華人民共和國資源能源法》中明確規定:新建住宅建筑的集中供熱系統,應當推行溫度調節和用戶熱計量裝置,實行供熱計量收費。隨著人們生活水平的提高,和供暖事業的不斷發展,對供暖行業實現用熱量的分戶計量,勢在必行。2 舊式采暖系統存在的問題
外商在大連的項目,2萬多平米的廠房,采暖要求用蒸氣,冬天室內要求溫度高于5度.廠房為110mx70m,高約8米,沒有吊頂。我是想這樣作,你們看看可以嗎?在外圍窗下設蒸汽散熱器,新鮮空氣和室內空氣混合經蒸汽盤管加熱后,向中央部分供熱。另外,大連熱負荷概算時建筑負荷一平方米的冷,熱負荷大概用多少?大家有什么建議嗎?
隨著物質生活水平的提高,人們對舒適家居生活的追求也越來越高,家庭采暖如今卻在長江以南地區廣為流行,家庭戶式獨立采暖的流行正是滿足人們對舒適、健康、時尚現代家居生活的需求。 家庭采暖本身是一項較為復雜的系統,從產品采購、設計、安裝到后期維護保養,都需要專業的采暖公司完成。這對于缺乏專業知識的普通用戶來講可能無從下手,因此在新房裝修時長沙最好的采暖公司泓邦供暖就建議應該開始關注家庭采暖。 新房裝修家庭采暖首選正規公司 在目前的采暖市場上存在著不成熟、不規范等諸多問題。隨著眾多商家的卷入,采暖市場魚龍混雜的現象明顯,質量良莠不齊、低價競爭、售后服務不到位等問題沖擊市場,嚴重損害了消費者的合法權益。而采暖系統又
課設時抽中了這個題目,但是以前沒做過,不知從何下手,請各位朋友和前輩指點一下。只有建筑平面圖,木有立面剖面圖。還有就是,老師給的是健身館,可我怎么看怎么像公安局。請各位指點一下,我該怎么走主干管,上邊兩層該怎么處理。
設計方: Hargreaves Associates + EOA Architects 地點: 美國,田納西州,納什維爾
如何選擇家庭采暖散熱器 城市供熱熱水水質差別很大,有的含氧量高,有的水質偏酸性,有的水質偏堿性。所以在購買散熱器之前,要向供熱單位或小區物管單位了解本小區的供熱系統是什么形式,根據其水質特點決定購買什么材質的散熱器。 1 、分清材質特性,按水質選用不同材質 如果所居住的小區為分戶供暖,市場上的散熱器基本都可選用。若為集中供暖,則需根據小區的水質來做選擇,比如,水質含堿量高就不宜采用鋁質散熱器,宜選用鋼質散熱器。 2 、辨別內防腐層
地盤管和樓梯間的散熱器采用一套水系統 同程式 但是分集水器的阻力太大 不平衡率已經90%了 該怎么解決啊~ 一般分集水器的阻力是多少?
幾個采暖設計的問題請教!小弟在做一個高層分戶采暖設計,現在有幾個問題困繞,希望各位老師幫忙。1、采暖分戶計量設計,是不是不論多小的戶型,入戶管都最小都不小于DN20嗎?因為很多6、70平米的節能建筑,負荷算下來,水管管徑取DN20都大,有取DN15的嗎?2、采暖設計規范上說為了排氣,采暖水平管要有0.3%的坡度,除非管內流速大于0.25米/秒。小弟現在設計的分戶采暖系統,應甲方要求,采用上分式,水管貼天花板走,因為以后裝修的問題,不可能走坡度但如果要滿足0.25米/秒的流速,對于一些小戶型,即使采用DN15的管子也達不到這個流速。網上看了很多圖紙,大部分都是埋地入戶,也存在這個問題,包括很多小戶型,埋地入戶的管子也基本全用的DN20的水管。不知道大家怎么看這個排氣的問題。3、采暖管井里面的立管,需要做伸縮器,方形肯定不行,另外因為管徑都不粗,一般采用什么類型伸縮補償器呢?(我看一般100以上的管子才用波紋補償器)。謝謝大家。
大家好,我北京這里有個500平米的別墅的中央空調設計,計算總冷負荷50KW,制冷主機我該選多大的呀,制熱鍋爐選多大的?謝謝!
本人做地熱設計的幾點矛盾:1,在設計是采用55/45度,通過計算房間熱負荷,查管間距表,可以采用D=200,設計完了,施工隊感覺太大,我又只好改成D=150,也許他們對,考慮臥室里床等需要折減。2.多數的地熱采暖選用的地熱管為16的管道,可我們這里的建設方要求采用20的PEX管,這樣讓每環支管內的水流速度降低,有時不能達到0.25m/s3.不知道同行們在計算采暖立管是如何計算的。我還用95/70的表格,只是流量乘了2.54.在選用熱量表時,自我感覺比較大,選用2.5m3/h的,擔心實際實際運行溫差可能只有5度。所以加大了本人做散熱器的幾點矛盾:1.我是最近才開始不用“大60”的,我們這里其他的設計院還有用“大60”的,建設局設計審查也不提出來,說是沒接到上面的文件2.一直以來我們這里建設方都要求戶內支管要采用公稱直徑25的管道。即使有些戶只有10片的“大60”也這樣的,這里的水質很差。3.國家禁止了不少的鑄鐵散熱器,現在一些建設方提出采用鋼制翅片管,我也感覺挺節能的。不過這里的水質不除氧,非采暖季節也不濕保
我是個新手,最近接到一采暖工程:有一棟7層的樓,東西長84米,寬18米,前后都有走廊,,原來是靠電熱板取暖,可是電費太高用不起了,故決定改為掛式暖氣片取暖(除1樓),現在集中供熱主管(給回水管)已經甩到2樓西側,每層結構都相同,每層都有十幾個房間,每個房間約50平方米左右,請教各位老師這個采暖工程該怎樣設計?預算該怎樣做,大包每平方約合多少錢?主管該怎樣走比較合理?能否上傳相關的圖紙,先謝了!讓各位見笑了!
某醫院分四層,每個房間都要安裝散熱器,要求做出合理的室內暖氣布局圖,達到分區控制或分組控制,主回水采用DN32鍍鋅鋼管,分支回水采用DN20管。采用熱水供暖。哪位高人能幫忙設計一下平面圖和系統圖,給個建議。
這是由Jacobs-Yaniv Architects設計的家宅。這是一個住宅的建筑設計與室內設計項目,用地面積1000平方米,建筑面積350平方米。設計從兩方面著手,一個建筑概念,以及將家庭當成社區的觀察研究。在建筑設計方面,建筑師盡量讓內外部之間的流動自由而不受限制,引入新鮮空氣、花園風景和自然日光。L型的平面布局,一面臨街,同時圍合起花園,為居民提供隱私空間。每個家庭成員都能通過戶外步道直接從臥室和起居室進入花園。在住宅的室內外的不同節點,均能清晰看到住宅的其他部分,便于照料孩子。
正象蓋房先畫藍圖一樣,要搞好家庭室內布置,應該先搞好設計。根據住宅的物質條件和生活的功能要求,按照一定的陳設格局,運用統一和變化,對照和呼應、節奏和韻律等形式美的法則,把室內的各個部分組織在一個既定的空間中,就能設計出一個比較理想的室內環境構圖。 室內陳設的格局,主要是指家具在室內布置的結構形式,一般分為規律式和自由式兩種類型.規律式格局是以對稱的形式出現的,它的特點是室內明顯地體現出空間軸線及其對稱狀態,這樣形式能給人以莊重、嚴肅的感覺,這種布置格局是我國傳統建筑中的主要形式,南方園林中的居室和我國廣大居民中的堂屋,也都屬于這種對稱格局的類型。
從事住宅設計的人員在進行一個住宅內部的空間布局時,要畫一張平面布面局圖,以便能夠按照設計與功能的要求,正確、合理地處理住宅內部各個居室之間的聯系。設計家庭室內布置時,也往往先要畫一張室內的家具平面分布圖,從而更好地處理室內空間和家具品種、數量的關系,做到一定的合理性,滿足功能的要求。在平面布局圖上,可以反映出室內家具的位置、相互的聯系,以及精確的尺寸。它是室內布置的前提。在設計上,平面布局圖稱為平面圖或俯視圖。 如果居住條件較好、房間較多,就可以根據家庭人員、功能要求來分.配居室。居室一般可劃分為二種不同功能的房間:即起居室(休息、會客)、工作室(或稱書房)、臥室、兒童居室、餐室和廚房。一般說來,工作室和臥室、起居室相聯系,餐室和廚房相聯系,而餐室又和起居室聯通起來。
摘要:本文主要介紹了某別墅的地板采暖設計。該別墅以一臺商用容積型電熱水器為熱源,末端采用低溫熱水地面輻射供暖系統,滿足了在沒有集中熱源地區的采暖需求。關鍵詞:別墅采暖;電熱水器;低溫熱水地面輻射供暖1 引言這幾年各地利用地理優勢新建的別墅層出不窮,比如石家莊平山溫塘利用溫泉優勢新建了大批別墅,但由于這些別墅都遠離市區,無集中供熱管網提供熱源,所以別墅就出現了多種多樣的采暖方式。2 工程概況本工程為石家莊靈壽縣某別墅,地上三層,建筑面積為374.906m2,建筑高度為12.75m。下面對戶內采暖系統的設計進行簡單介紹。該別墅熱源采用一臺史密斯商用容積型電熱水器為熱源,熱水器型號為DRE-52-36,儲水容量為200L,額定功率為36kW。系統配置一臺循環水泵,型號為UPS25-80,流量為2.5t/h,揚程為8m,功率1-3檔功率分別為140W,210W,245W,為熱水器自帶。本系統由三層衛生間內配置的一臺開式膨脹水箱負責定壓,水箱尺寸為30cm×30cm×30cm,有效容積為18L,為熱水器自帶。供熱末端應甲方要求采用低溫熱
話題摘要:經常有人問到這樣的問題:自己家蓋房子,應該如何開始設計工作?怎樣找到靠譜的設計師?對于家庭自建房的設計,你
隨著人們生活水平的提高,如今很多市民都會傾向于安裝地暖。由于是從居家地面整體供熱,且熱能由下而上擴散,因而這一采暖方式的舒適度是其他方式所不能及的。 獨立家庭采暖系統的優點 采暖效果好、舒適度高:室內溫度均勻、不干燥、無噪音、沒有空氣對流的不適感,只制熱不制風等特點;使用成本低:以燃氣或燃油為能源,約是用電的1/3;操作方便:每房間可單獨開關、調控溫度。 從采暖系統來講,遺憾主要會出現在設計、選材、施工等方面。比如鋪裝地暖,當初設計地暖的時候,有些家庭會在選擇“地暖+散熱器”方式,這樣可能會減少局部費用,但整體感覺可能不會舒適,尤其是從