摘要:本文主要介紹了某別墅的地板采暖設計。該別墅以一臺商用容積型電熱水器為熱源,末端采用低溫熱水地面輻射供暖系統,滿足了在沒有集中熱源地區的采暖需求。關鍵詞:別墅采暖;電熱水器;低溫熱水地面輻射供暖1 引言這幾年各地利用地理優勢新建的別墅層出不窮,比如石家莊平山溫塘利用溫泉優勢新建了大批別墅,但由于這些別墅都遠離市區,無集中供熱管網提供熱源,所以別墅就出現了多種多樣的采暖方式。2 工程概況本工程為石家莊靈壽縣某別墅,地上三層,建筑面積為374.906m2,建筑高度為12.75m。下面對戶內采暖系統的設計進行簡單介紹。該別墅熱源采用一臺史密斯商用容積型電熱水器為熱源,熱水器型號為DRE-52-36,儲水容量為200L,額定功率為36kW。系統配置一臺循環水泵,型號為UPS25-80,流量為2.5t/h,揚程為8m,功率1-3檔功率分別為140W,210W,245W,為熱水器自帶。本系統由三層衛生間內配置的一臺開式膨脹水箱負責定壓,水箱尺寸為30cm×30cm×30cm,有效容積為18L,為熱水器自帶。供熱末端應甲方要求采用低溫熱
能在環境溫度零下不25度,制冷效果特好的空氣源熱泵機組。
某住宅公寓地板采暖施工組織設計
老百姓俗稱的地熱,在專業中被稱為水系統地面輻射采暖。目前,哈爾濱市的新建樓盤幾乎都采用了此種采暖形式。專家指出地熱是熱從腳生,中醫學稱“腳為人體第二心臟”“穴位密集區”。因此地熱能促進人體血液循環,增強內分泌,起到人體防病保健作用,能起到冬天供暖,夏天防潮作用。 但是專家也指出,正確使用水系統地面輻射供暖至關重要,如果在設計、施工等方面能夠使用科學、規范,它將是綠色、環保、節能、保健的人居采暖形式。否則,地熱系統也可能給人們帶來意想不到的麻煩,比如局部過熱,地板變形,管材開裂漏水等。所以說設計是基礎,施工是關鍵,管材是前提,售后是對工作的善后,正確的運行維護是保證。 據介紹,傳統采暖的設備形式多為窗下布置的暖氣片,工作溫度高,供水過程中熱量損失大,而且室內供暖不均勻。相對而言,地熱則使得室溫自下而上遞減,符合“溫足涼頂”的健身理論,提高了人體的舒適度;同時使室內空氣流速降低,大大減少了室內因空氣對流產生的塵埃飛揚,避免了空氣的二次污染。據試驗測定,在人體舒適范圍內,實感溫度比室內環境溫度高了2℃-3℃。因此在同樣舒適感的前提下,地板采暖的室內設計溫度可以比對流采暖溫
誰有關于干式地板采暖或者輕薄型地采暖的詳細介紹資料,請給發給看看,我們公司可能 要開展這塊業務,廠家的也可聯系下QQ:275797006郵箱:xbhforward@163.com
一.地面輻射供暖技術規程上說民用建筑供水溫度宜采用35-50度,供回水溫差不宜打魚10度,但是我看很多圖紙都是55、60的供水溫度,怎么會這樣呢.不是50/40嘛二.是不是除了最高最低層設絕熱層,中間樓層不設絕熱層三.怎么計算防止建筑物構建龜裂呢,是我們算,還是建筑算,有什么技巧四.伸縮縫怎么設計五要不要跟結構提我們地板采暖的增加荷載?大約是多少呀
目前有一個項目在方案論證階段,想利用原有的地板采暖系統,贈加一套制冷機組,變成冬天供暖,夏天制冷的系統。不知這個方案可行性如何?另外地板制冷對結露問題如何解決?q請各位專家高手指教。項目在青島
估計大家常會遇到這個問題,衛生間因為要避讓很多衛浴設備,鋪裝面積就很小了,造成間距很密,通過計算,地面溫度有時都達42度以上,但熱負荷還是不到要求,這是不符合規范的,當然了你的計算地面溫度,經常按經驗做的你肯定不知道你地面溫度了。解決方法:我看熱負荷差不多情況下,就全用地板采暖了,差很多就建議甲方去買點散熱器,拿地暖管路一帶就可以了,大家還有什么方法呢?探討下。
我們這里的客戶,要求每個房間獨立控制溫度.在墻上有獨立的控制面板翻了一下圖籍,是歐文托普的控制系統.具體怎么做我自己也不清楚?請大家說說!還有別的什么廠家沒有?這個分水器和別的不一樣!
地暖地板采暖設計與施工技術要求地暖是指利用溫度不高于60℃的熱水為熱媒,在加熱管內循環流動,加熱地板,通過地面以輻射和對流的傳熱方式向室內供熱的采暖方式。此項技術是目前國際上較為舒適、健康并且日益普及的采暖方式。一、設計及施工技術要求供水溫度不大于60℃,供回水溫差不大于10℃,熱媒工作壓力不大于0.8Mpa,地暖加熱管內熱媒流速不應小于0.25m/s,系統壓力損失不應大于30Kpa,應設獨立的熱媒集配器,支路不宜多于8個,每個分支環路供回水管上均應設置可關斷閥門,各分支路的管長應接近,且不宜超過120m。絕熱層采用聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度20-40mm。加熱盤管的布管方式可選擇回折型(旋轉型)或平行型(直列型)。分水器前的供水干管上應設置過濾器,以防異物進入加熱盤管內。地板加熱盤管一般選用優質PEX管和PB管,且隱蔽部位一般不留接頭。施工前,施工人員應熟悉設計圖紙和施工現場,準備施工材料和工具,將混凝土地面清掃干凈,檢查地面水平度,如果不平,可用水泥砂漿找平,然后采用厚度為20mm的聚苯乙烯泡沫塑料做絕熱層,鋪設時苯板要切割整齊,板間縫隙要小于
各位大俠,請教一下:地源熱泵機組制熱時的標準進出水溫度為40/45度,溫差為5度;而地板采暖設計的熱源為50/40度,溫差為10度。此時,將地源熱泵機組直接與地板采暖系統相連接,對冬季供暖效果有何影響?對水流量等參數有何影響,謝謝!
圖紙簡介: 本項目為4層連體綜合辦公樓,每棟樓建筑面積951平米。圖紙包含:設計說明、采暖立管系統圖、分配器大樣圖、輻射采暖地板的構成、散熱器安裝標準做法、各樓層采暖平面圖、設備表等。本項目采暖管道采用同程式系統,主立管設置壓差平衡閥調節壓力,除衛生間采用暖氣片,其余房間采用地板輻射采暖。 投稿網友: dongbaoer
低溫地板輻射采暖設計要點
目前地板采暖制熱系統很流行,但是一不留神就可能會導致采暖效果不好,比如地板上鋪了地毯。希望大家可吸取這個教訓,小弟吃了一次虧!
一個二層的公建,有散熱器采暖和地板輻射采暖,是需要單獨計量的嘛?不會每個房間都要單獨計量的吧?還是在總回水管上加一個計量的就行了呢?
請問誰有2012地板輻射采暖設計規程的電子版呢
1.基層處理:對現有地面進行徹底清理,除去灰塵、浮雜物,施工時要保證基層干燥,對于粗糙起砂的基層,用鋼絲刷等工具對起砂部位進行處理,把松動或過高部分鑿掉,用1:1水泥砂漿掃一遍,確保新老混凝土結合牢固。 2.鋪設聚苯板:在找平層上鋪設20mm厚聚苯保溫板,板縫處用膠帶粘貼牢固,在保溫層上鋪設鋁箔紙或粘一層帶坐標分格線的復合鍍鋁聚脂膜,保溫層
在工業領域低溫余熱的充分利用可以隨目前城鎮的發展擴張進行合理回收利用,更好的做好節能減排,節約一次能源。歡迎一起交流QQ:450896035
地板采暖讓人歡喜讓人憂舒適、健康、節能、美觀的地板采暖(也稱地輻射采暖)近兩年在西安各大樓盤中流行起來,受到購房者的普遍喜愛。然而由于種種因素,如設計不合理、安裝不當、裝修工人技術水平不高等,給采用地板采暖的消費者帶來了不少煩惱。 健康采暖讓人“喜”