亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于直埋供熱管道的問題

    如果室外直埋供熱管道需要進行熱補償(設置補償器)的話,如何計算過渡段的長度,是按彈性分析法還是彈塑性分析法?就是不知道這2種方法的使用范圍是什么?

  • 直埋供熱管道的駐點求法??????

    《直埋規程》在求駐點的那個公式下邊有說明:當活動端彈性力與過渡段長度有關的時候,要用迭代的方法求活動端彈性力,我不懂如何迭代,希望廣大同行指教,先謝謝了

  • 直埋供熱管道漏水如何查詢.

    最近遇到一個難題,非常頭疼.迫切非常以及極其很的想解決了解清楚它:望各個大蝦幫忙解決一下:小區有8棟樓屬于直埋水暖采暖.每個樓都有單元閥門,供小區8棟樓的主管路是DN200直埋管分兩支路,一個支路供3棟樓,為133管子,另一支路為159管子供5棟樓.現在查明的基本情況為:133管子閥門關閉159正常開啟后供暖系統補水正常.159關閉133管子閥門開啟后供暖系統補水出現異常波動(補水量大.系統正常損耗補水大約應該有每小時0.5方水,異常后每小時6方水).初步查明為133支路漏水.同時排除這一支路采暖用戶私自放水的可能.每棟樓有樓前閥門檢查井一個,且閥門有效.其它都是直埋管子.現在懷疑某一直埋管處焊接口或者別的地方腐蝕堿漏.現如何判定漏水點,或者幫忙分析是否還有別的原因.有請高手專家斑主板斧班子門有力的出力,沒力的出奇,捧個人氣場也行.謝謝:)___ps:有沒有一種測溫儀或者別的儀器,可以直接檢測直埋管道的漏點.再謝謝了---------------------------------------------謝謝就行了,這里不用"卑躬屈膝"的。-sh

  • 關于直埋供熱管道的幾個問題

    剛畢業,現在在做直埋無補償管道,已經到了工程的后半段了,需要做簽證神馬的,現在有個問題困擾我,就是不同管徑的管子挖溝的寬度不同,算土方量肯定按照規范上的來,但是我在好幾本規范上都找不到這一信息,忘老手指導,臨表涕零 不勝感激。。。

  • 直埋供熱管道與有關設施相互凈距

    表 3 . 1 . 1 直埋供熱管道與有關設施相互凈距 名 稱

  • 室外直埋供熱管道駐點計算

    真要算直埋供熱管道的駐點,手算幾乎不可能。電算迭代也夠麻煩的。有誰以前真的算過么?我很納悶!!!高手指點下條件是出口入戶作為固定端,系統無補償器,無固定支座,只有彎頭。[ 本帖最后由 chinaren 于 2009-4-24 22:04 編輯 ]

  • 關于室外直埋供熱管道固定支座的問題

    室外固定支座參見的標準圖怎么那么多阿?有國標的97R,還有98S,還有05N什么的。我看了幾個圖紙,有的整個支座就是個鋼筋混凝土墩子,把管子包里面。而97r這種國標圖籍直接用兩條角鋼焊起來,地下再加混凝土支座承受45kn的力。二者差距也太大了吧。。。大家平時都參照那本圖籍阿?對于支架地下的混凝土結構尺寸,大家都做到多少??

  • 直埋供熱管道Z型彎的計算

    直埋供熱管道供水60度回水50度,從主管上接出的分支管長度大于8米,查集中供熱設計手冊,在開口處需要加Z型彎,請問Z型彎的尺寸該怎樣計算?

  • 直埋供熱管道n多疑問求助!

    小弟是做直埋供熱管網的,經常遇到大倍D彎頭和一些規范看不明白的地方(小白高手見諒^_^),現在有些疑問 求大家指教1、經常遇到R=1.5D(有這么標注的)、1.5DN(也有這么標注的),想問下這里的D或者DN是指的什么?算彎曲半徑R的時候到底是 1.5乘公稱直徑or 1.5乘外徑or 1.5乘內徑??有相關書籍或標準(最好是熱力規范)明確這個東西么?大家的設計說明明確了特殊角度大倍D彎頭執行的標準了么?2、特殊角度彎頭長度計算,是否就按1所說的曲率半徑R計算,即:彎頭長度=2*3.14*R*角度/360。小弟手里有個資料按“彎頭長度=2*3.14*R*角度/360”計算出來的彎頭長度正好是資料上的長度的2倍,so小弟現在很糊涂彎頭長度到底怎么算。資料上是 11° DN800 R=8DN 彎頭長度為614mm,小弟計算出來的長度是 1.23m,求證2個數值哪個正確!廠家供貨會按這個長度來么?這里就又引出一個彎頭和彎管的概念……3、大倍D彎頭倍數標準,是1.0DN 1.5DN 2.0DN 2.5DN…………有倍數的規格么

  • 供熱管道保溫材料的設計使用年限?

    在哪里能查到供熱管道保溫材料的設計使用年限?標準、規范之類的? 在哪里能查到供熱管道保溫材料的設計使用年限?標準、規范之類的?

  • 供熱管道和設備的保溫與防腐

    供熱管道和設備的保溫與防腐

    一、管道和設備的保溫 1. 保溫的目的和作用 1.1 保溫的目的和作用 保溫的目的是減少熱量損失,節約能源,提高系統運行的經濟性和安全性。供熱管道的保溫結構一般由保溫層和保護層兩部分組成。 保溫層的作用是減少能量損失、節約能源,提高經濟效益,保障介質的運行參數,滿足用戶生產生活要求。對于高溫介質管道的保溫層來說,還可降低保溫層外表面溫度,改善環境工作條件、避免燙傷事故發生;保護層的作用是保護保溫層不受外界機械損傷,保溫能否取得上述各項滿意效果,關鍵在于保溫材料的選用和保溫層的施工質量。1.2 保溫材料的種類和選用(1)保溫材料的種類 ① 早期的保溫材料:多為天然礦物和自然資源原材料,如石棉、硅藻土、軟木、草繩、鋸末等。這些材料一般經簡單加工就可使用,其保溫結構多為涂抹或填充形式。 ② 人工生產的保溫材料:有玻璃棉、礦渣棉、珍珠

  • 供熱管道的熱伸長及其補償

    供熱管道的熱伸長及其補償

  • 校區供熱管道不循環得原因

    校區分辦公區和宿舍區兩部分:辦公區面積58330平方米,供熱負荷3200KW,循環流量550立方米/小時;宿舍區31200平方米,供熱負荷1514KW,循環流量266立方米/小時。熱源為土壤源熱泵,兩臺主機,制熱量1465KW/臺;四臺循環泵(三供一備),流量246立方米/小時,揚程38.5米;宿舍樓廁所為暖氣片,房間為風機盤管,無新風系統;白天供辦公區,晚上供宿舍區。現在開兩臺熱泵主機,開三臺循環泵(另一臺已壞但閥門未關)只供宿舍區(散熱器全關)現測得機房主機供水管流量275立方米/小時,測得1#宿舍樓Q=55立方米/小時,2#宿舍樓Q=72立方米/小時,3#宿舍樓Q=16立方米/小時,,4#宿舍樓Q=16立方米/小時,5#宿舍樓Q=13.8立方米/小時,6#宿舍樓Q=15立方米/小時;機房定壓罐定壓0.35MPa,循環水泵出水壓力0.67MPa;宿舍區室外主管道沖洗完畢,各宿舍樓主閥門已清洗,過濾器已清洗完畢這種情況如何解釋?

  • 直埋供熱管道工程設計(技術分享)

    直埋供熱管道工程設計(技術分享)

    直埋供熱管道分為無補償直埋敷設和有補償直埋敷設。無補償直埋敷設又可分為冷安裝無補償、預應力無補償。預應力無補償有分為機械拉伸、敞槽預熱、一次補償等多種形式。預熱方式又分為熱水、熱風和電熱等。 一、直埋管的穩定性驗算 (1)整體穩定性分析:直埋管最小覆土深度應滿足垂直穩定性要求,一般而言,大于DN700的直管道不必從垂直穩定性考慮限制其埋深。 (2)局部穩定性分析:公稱直徑不大于DN800、工作溫差小于85℃時,不會出現局部失穩;當供水溫度大于130℃、公稱直徑大于DN800時,采用標準壁厚的鋼管,在錨固段可

  • 直埋供熱管道補償器與固定支架的若干問題?

    我最近設計一次直埋熱力管網(110℃/70℃),長度為5公里,每80米設置一個固定墩和一個補償井。設計好后,打印一份白圖給甲方拿去,結果甲方看白圖后說他們實際在施工過程中是200米-300米設置一個固定墩與補償井,而且運行接近10年也沒問題,要求我更改方案。我當時想了想,說回去和專業負責溝通,心里也暗自在想:只要把補償器的補償量選大一點就可以滿足管網的伸縮,但是心理也擔心沒有這樣設計過的經驗,所以請問這方面的專家解釋一二,謝謝。

  • 供熱管道熱膨脹及其補償器

    供熱管道熱膨脹及其補償器

    供熱管道升溫時,由于熱伸長或溫度應力的作用而引起管道變形或破壞,需要在管道上設置補償器,以補償管道的熱伸長,從而減小管壁的應力或作用在閥件、支架結構上的作用力。管道受熱的自由伸長量可按下式計算: 供熱管道采用的補償器種類很多,主要有自然補償器、方形補償器、波紋管補償器、套筒補償器和球形補償器等,前三種是利用補償材料的變形來吸收熱伸長的,后兩種是利用管道的位移來吸收熱伸長的。(1)自然補償器自然補償器是利用管道自然轉彎構成的幾何形狀所具有的彈性來補償管道的熱膨脹,使管道應力得以減小。常見的自然補償器有L型、Z型自然補償器,如圖12-10所示。

  • 市政供熱管道水力計算軟件

    市政供熱管道的水力計算 v1.0 本軟件適用于市政供熱管道水力計算 市政供熱熱水管道、市政給水管道水力計算 v1.1更新說明 1. 用戶可以自定義管道管壁絕對當量粗糙度 增加了管道管壁絕對當量粗糙度的選擇,程序自動輸入,用戶也可以自定義。 對于熱水、凝結水、自來水不同類型管道,管壁絕對當量粗糙度默認值不同。 粗糙度具體數據見幫助菜單。 2. 對于給排水管道,管徑擴展到DN3000。 對于供熱熱水管道和凝結水管道,管徑依然最大是DN1400。 選擇管道類型后,管徑系列隨之更新。 3. 加入給排水專業水泥砂漿噴涂內壁管道的水力計算功能選項,水泥砂漿內襯的厚度自動輸入,用戶也可以自定義。 混凝土管或水泥砂漿噴涂內壁鋼管水力計算采用謝才供水,其中謝才系數采用巴浦洛夫斯基公

點擊加載更多

直埋供熱管道設計

直埋供熱管道設計專題,為您提供直埋供熱管道設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與直埋供熱管道設計 相關的專業交流討論,更多直埋供熱管道設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

采暖設計計算書

采暖設計說明書

主站蜘蛛池模板: 亚洲日本天堂在线| 欧美理论大片清免费观看| 成年人在线免费播放| 4455亚洲| 亚洲视频第二页| 亚洲天堂999| 久久香蕉电影| 日韩伊人网| 98成人网| 99re6在线观看| 5566电影成年私人网站| 97精品视频| 99热这里只有精品5| 69av视频在线| 99热在线精品播放| 草草草在线| 大量国产激情视频在线观看| 成人宗合网| 国产精品极品美女自在线观看| 国产成人在线影院| 国产麻豆视频免费观看| 国产精品自在线天天看片| 国产亚洲精品影达达兔| 国产片a国产片免费看视频| 国产真实乱了在线播放| 久久免费资源福利资源站| 久久网综合| 欧美综合在线观看| 日韩精品在线第一页| 天天干天天干天天干| 亚洲高清视频网站| 伊人在综合| 成人综合在线观看| 91成人午夜在线精品| 成人精品一区二区www| 国产精品久久久久久一级毛片| 激情宗合网| 欧美日韩一区妖精视频yjsp| 日韩精品免费在线观看| 亚洲国产美女精品久久久久| 一区二区不卡在线|