《實用供熱空調設計手冊》正在編輯更新,大家如果有最新的措施和好的設計方法可以上傳。 為了我們的事業,請好好珍惜機會。 有了好的帖子會直接發給編輯成員,謝謝。
哪位大俠有《簡明空調設計手冊》和《簡明供熱設計手冊》!小第急用啊!謝謝?。aojin1314@sina.com.cn qq:461007527
是中國建筑工業出版社出版的,很全很好的一本書,陸耀慶先生主編;我們這邊沒賣的,哪位大蝦有能上傳分享嗎?實在感謝?。~~
請教眾位大蝦: 項目: 河北保定某縣一旅館, 1000平米采暖面積,地暖盤管系統.四層,高16米.有客房23間,內設淋浴. 已知: 室內設計溫度18, 室外設計溫度-9, 平均溫度-1.2. 樓頂儲水箱供洗浴,熱水溫度40,冷水按15. 用天然氣鍋爐.鍋爐承壓. 膨脹水箱定壓. 沒有設計院的設計, 是我根據規范和經驗設計的. 考慮到保證系統正常運行時的投資經濟性, 現把設計選型列出,請高手指正,謝謝!!!1.鍋爐 原裝鑄鐵鍋爐2臺. 1臺119KW供采暖, 1臺85KW供熱水.大氣預混燃燒.2.2.循環泵 采暖用Q=5T/H,H=25M. 熱水用Q=5T/H,H=25M3.膨脹水箱300L
新版實用供熱空調設計手冊(上、下冊)出來了,著譯者:陸耀慶版次:第二版 出版時間:2008年05月開本:16開 頁數:2685 裝幀:精裝本站分類:建筑設備·建筑材料 >>> 暖通空調 標準書號:ISBN9787-112-09749-4 征訂號:16413定價: 350.00 出版單位:中國建筑工業出版社 【內容簡介】本手冊此次修訂對第一版的內容作了重大更新,編入了大量新歷年、新技術、新方法、新設備、新材料的內容。全書分上下兩冊:上冊1~18章,主要為供暖(考擴輻射供暖(冷))。通風(包括置換通風、除塵、防排煙)、鍋爐房、熱網、熱工、能耗計算、防腐絕熱,減噪防震、小型冷庫及氣調控等內容;下冊:19~35章主要為空調設計的有關基本資料、負荷計算、空氣處理和設備、各種空調系統及水系統、氣流組織、空氣潔凈、蓄冷(熱)、熱泵及各種節能設計、系統監測與控制及人工水場等內容。 【讀者對象】本書是從事供熱、通風、空調和制冷工程設
原先一直在干純水方面的工程,合作的汽車龍骨公司的廠房暖氣片因為之后的擴建等原因部分不熱并想查明產生原因與給出解決方案,想問一下大家有沒有這種的設計規范手冊來借鑒一下呢?
實用供熱空調設計手冊》第二版的編輯修訂工作已經完成,業已出版。本手冊由新氣象參數、供暖設計、輻射供暖和冷、熱力網與區域供冷、鍋爐房、小型冷藏庫、氣調貯藏和氣調庫設計、能耗計算、空調設計的一些基本資料。另外還包括:空調負荷計算(附計算軟件的光盤)、空氣處理和處理設備、空調系統(包含集中式空調系統、蒸發冷卻空調系統、變制冷劑流量多聯分體式空調系統、分層空調,溫濕度獨立控制空調系統、溶液除濕式空調系統)、變風量空調系統、置換通風、低溫送風空調系統、氣流組織、空調水系統、空氣潔凈、蓄冷和蓄熱,空調冷源、熱泵、戶式集中空調、供暖通風與空調系統的節能設計、供暖與空調系統的監測與控制等35章組成,分為上下兩冊,總字數約450萬字。 承蒙孫延勛先生的垂愛,浩辰暖通得以參與諧波法計算空調負荷程序的編制工作,現與第二版《實用供熱空調設計手冊》同時發行,在此對孫先生的照拂之情特表謝忱。同時,望暖通界有識之士對軟件欠妥之處能夠提出寶貴意見和建議。 浩辰暖通INt 7.0在繼承了6.0中實用性、兼容性和開放性的優點外,在負荷計算、傳統采暖和地熱盤管等功能上又有了新的突
聽說論壇放了 (第二版)的下載,趕緊來看看,發現已經被刪了啊,哪位大俠已經下載了的,麻煩給我傳QQ:279157773 或者發我qq郵箱里。先謝謝了。這本書是好東西啊,可惜太貴了:L
剛畢業,沒有什么經驗。求助大家設計1個12樓的太陽能的集中供熱系統。郵箱:wx2326607@163.com手機:13866673835~~~謝謝大家了
最新供熱空調設計手冊給大家一起分享,希望能打家有幫助。
本帖最后由 請叫我女王大人 于 2013-11-8 16:01 編輯 在供熱工程設計中,設計方案的確定是一項重要的、且影響全局的工作,供熱系統設計方案涉及到:能源合理利用和運行管理;能源、外網和熱用戶三個方面。 供熱系統設計方案的確定:應根據現行國家能源政策、有關規程規范,全面考慮熱源、熱網和熱用戶三個方面,經過技術經濟比較綜合分析后加以確定。<
在書的197頁,例1。我說一下題吧。系統供暖負荷為3490KW,擬用95-70攝氏度的熱水供暖,而外網供給的熱媒為130-80的高溫熱水,試選用板式換熱器。首先求對數平均溫差,定義是熱媒入口及出口的最大、最小溫差值的對數平均值,我覺得入口最大溫差應該是(130-70),出口是(95-80),可是書上是入口(130-95),出口(80-70);然后書上取得;冷水側水流速為0.25m/s,說因為冷水側的溫差為25度,熱水側的溫差為50度,所以熱水測得流速為0.5m/s,我覺得按照能量守恒,熱水放出的熱量等于冷水吸收的熱量,應該是熱水得流速為冷水流速的一半才對阿。麻煩高手給看一下,謝謝。
各位大蝦好: 小弟正在學習陸耀慶前輩編的實用供熱空調設計手冊,其中有個問題請教:在圍護結構最小傳熱阻表中,把建筑物和房屋類型分為一二三四五共五個類別, 分別給出這五類的外墻和屋頂的熱阻.請教:這五個類別是按什么標準劃分的呢?
去看了一下,有光盤的。好心人share一下光盤吧。我的郵箱chliws@126.com
前天剛買的《實用供熱空調設計手冊 第二版》發現書中有一處錯誤:P1181頁 12.1.5水泵選型,水泵流量G的單位有誤應為m3/s,而書中流量單位為m3/h。不知有沒其它的錯誤,繼續看!
實用供熱空調設計手冊第二版http://www.ugcn.cn/iso/handbook/other/09/11/93237.html[ 本帖最后由 chengwen_xiong 于 2009-10-8 18:20 編輯 ]
《實用供熱空調設計手冊》陸耀慶,第二版[ 本帖最后由 dingjia0611 于 2010-1-27 12:00 編輯 ]
電子版實用供熱空調設計手冊第二版(上冊).pdf暖通專業的人都知道,今天先來上冊
最近上班沒事,想好好看看手冊,可是上下冊那么多內容,一時無從下手,想問問各位前輩,對于我這樣的設計新手,改按怎樣的順序來學習手冊。是不是應該按照手冊章節的順序來呢?感覺范范的看很難記住啊!各位不吝賜教??!
根據《民用建筑節能設計標準(采暖居住部分)》JGJ26-95、《民用建筑節能設計標準(采暖居住部分)山東省實施細則》中的規定:采暖設計供回水溫度金屬管道為95度/70度;而熱電廠實際供水最高溫度只有60度。我們設計是否按熱電廠供水溫度進行設計計算?如果按60度計算,散熱器將增加100%~150%,管徑也要放大很多。請問各位同行你們是怎做的?國家對供熱單位的水溫有具體要求嗎?