1、與設計回路相符合 2、管道鋪設間距與設計相符合 3、如管道回路之間實際鋪設長度差距大于30米,則需重新調整及時通知公司 4、管道與冷墻墻體之間距離在100—150MM 5、堅決杜絕出現管道交叉現象 6、與分水器連接的地面部分管道必須加保溫套管 地暖回填層的鋪設 1、細石混凝土保護層鋪設,鋪設前先檢查壓力表,如壓力表壓力低于4MPA,則禁止施工 2、混泥土攪拌:嚴禁直接在地暖管上進行混泥土攪拌。可在地暖管上鋪墊木板或者是塑料板。施工時不得出現地暖盤管外露現象,如墻邊保溫條脫落,需將邊界保溫條復位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、鋪設混凝土時,在門口、過道、地漏等位置必須做好記號,防止后期施工中不當行為破壞地暖管道。 綜上,消費者在選擇地暖安裝時,一定要根據自身情況綜合考慮,選擇正規地暖公司,規范施工,為自己營造一個舒適、溫暖的新
根據《技術措施》和《北京技術細則》除頂層外,每層熱媒的供熱量與房間的熱負荷可近似相同,也就是選用一定間距的加熱管(假設供回溫度,室內計算溫度,地面材質已定,其他條件符合《規程》附錄A呃規定),使其供熱量大于等于計算得到的熱負荷就行了。 那么需要大于等于熱負荷的供熱量,是附錄A中的哪一項?我分別看了《北京技術細則》和大紅本,覺得加熱管能提供的熱量應該是左邊那列(有效散熱量/向上散熱量)和右邊那列(熱損失/向下散熱量)的和。可是PE-X管,平均溫度50度,室內16度,地面層為水泥的條件下,300間距的加熱管提供的熱量是156.1+41.4=197.2W/m2 我覺得太大了 難道之前的說法不對?呵呵 請前輩們幫我解惑
因為拉管子的時候一拉就是300米,只能確保2頭的壁厚.中間的壁厚就沒有辦法控制了。大家有好的辦法么?還有就是地暖管能用直接連接起來嗎????請大家幫個忙。謝謝。
可不可以這樣理解:房間得到加熱管的散熱量和管間距有關和管徑無關,各回路阻力和管長、管徑有關。所以在同一個分水器出來的回路都選相同管徑。這樣阻力相等導致流量相等導致流速相等。但是這樣的話散熱量小的回路是怎么達到散熱量小的目的呢?
在網上看到有人回收地暖管PEX-A廢料,大家怎么理解這件事情。
禾創怡美嘉 ---PE-RT地熱管在發展的今天,已經漸漸成為地暖界的中流砥柱。但在國內PE-RT地熱管管材發展初期,其實就有很多人對它的產品合格率提出質疑。究其原因,主要是部分PE-RT地暖管材生產企業生產不規范、質量把控不嚴所致。主要表現在兩個方面: 首先,國內出現了用I型材料冒充II型材料進行生產的情況。針對目前國際標準中II型PE-RT管的靜液壓指數偏低,I型管也可以通過短期性能測試的情況,這對規范的I型和II型產品生產企業都造成了不公平競爭的局面。其次,在原料方面存在摻假現象。為了降低成本,一些企業在管道生產過程中摻加線性低密度聚乙烯等。這種管材,往往難以通過短期靜液壓強度的檢測;有些企業相對“高明”,他們用非PE-RT地熱管管材專用的中、高密度聚乙烯料生產PE-RT地暖管材,同時在原料中添加一些線性低密度聚乙烯材料以降低成本。按照目前執行的行業標準,由這些原材料生產的管材,用常溫的液壓試驗檢測不易被檢測出來。 因地處繁華地段,有些商行就以經銷知名品牌管為名“掛羊頭賣狗肉”。所以,即便是工商管理部門正在查處
甲方讓設計一個用沙子做玻璃的廠子。不過怕冬天因為沙子溫度低而停工,想把想把采暖做成地暖。不過要做成地暖的話地面收每平米4噸的重量。這個地熱怎么鋪比較好?是材料選的時候跟住宅不一樣呢?還是跟結構的配合著做?
本帖最后由 丨老鬼丨 于 2013-10-1 09:06 編輯 “現在隨著科技時代的到來,地面供暖技術已從原始的煙道散熱火炕式采暖發展成為以現代材料為熱媒的地面輻射供暖。該技術早在上世紀30年代就在發達國家開始應用,我國在50年代就已將技術應用于人民大會堂、華僑飯店等工程中。” 地暖的原理:地面輻射供暖是以整個地面為散熱器,通過地板輻射層中的熱媒,均勻加熱整個地面,利用地面自身的蓄熱和熱量向上輻射的規律由下至上進行傳導,來達到取暖的目的。由于在室內形成腳底至頭部逐漸遞減的溫度梯度,從而給人以腳
地暖管路的鋪設可以有多種形式,但是它既要保證向房間提供足夠的熱量,又要滿足人們對于舒適感的要求,所以在選擇布管形式以及管路間距時根據具體情況而定,不能千篇一律。 螺旋形布管:這種方式通常可以產生均勻的地面溫度,并可通過調整管間距來滿足局部區域特殊要求,由于采用螺旋形布管時管路只彎曲了90°,材料所受彎曲應力較小,所以我們推薦這種方式。 迂回形布管:這種方式通常產生的溫度一端高一端低,而且布管時管路要彎曲180°,材料所受應力較大,所以我們只推薦在較狹小空間內采用。 混合形布管:由于房間結構復雜多樣,除上述典型布管方式外,混合形布管方式也經常被采用。
近期地暖施工遇到些么個問題,想請教眾大神:現在常用的較為經濟的地暖管固定,采用的是那種U型卡扣固定方法,但地暖管具有一定彈性,而且卡扣是卡在下面聚苯板上,做上面一層做法,找平層或者叫地暖保護層的時候,卡扣可謂是一碰就掉,完全經歷不了風雨,混凝土用的是豆石(細石)混凝土,工具用的是工地小地泵,所以將混凝土的坍落度調的比較大,具有一定的浮力,使得地暖管更容易翹起,過程之中相當難控制。敢問各位大神有何高招兒解決該問題。泣涕拜謝。
在水地暖當中,地暖管作為一個重要部件,在選擇安裝時,要格外留意地暖管的材質與品牌,好的地暖管不但熱效應高,使用壽命長,不易裂開,且在清洗管道時,耐沖擊,有效增加了地暖的使用壽命。Pb地暖管是一種高分子惰性聚合物,誕生于70年代,PB樹脂是由丁烯-1合成的高分子綜合體,它具有很高的耐溫性,持久性、化學穩定性和可塑性。無味、無毒、無嗅,溫度適用范圍是-30℃至100℃,具有耐寒、耐熱、耐壓、不生銹、不腐蝕、不結垢、壽命長的特點(可達50-100年),是目前世界上最尖端的化學材料之一,被運用到了各個領域。在采暖當中,pb地暖管又具有哪些優點呢?大致可以有以下幾點:環保節能:Pb電暖管對流供暖熱效率較高,傳送過程中熱量損失能降到最少,比其他供暖
各位同行,我被公司領導安排負責公司一個地暖管的施工管理!我以前從來沒接觸這方面的東西,希望有懂這方面的專家指導下:地暖管的施工要求,要注意哪些東西!!!急用!!!
大家都知道,地暖是一種普遍的采暖方式,尤其是水暖,舒適度更高。但很多人不知道的是,水暖每使用兩到三年就應該對水暖管進行清洗。
如今,裝地暖對于很多家庭已不是什么新鮮事了,越來越多的家庭隨著對舒適性要求的提升也正打算安裝。眾所周知,地暖系統是靠地暖管中的熱水循環為家庭提供溫暖的,但是你知道什么樣的管道才可以應用于地暖管道鋪裝嗎?小方今天為大家做解答! 地暖管需具備三點特性:長期耐溫耐壓性,高可靠性、高柔韌性。 為什么地暖管材需具備長期耐溫耐壓性?由于根據設計標準,地暖一般采用40-60℃的熱水,設計壓力一般為0.4-0.6MPa。由于在不同的季節管材所承受的溫度和壓力不同,所以對于地暖管的要求也有相應的明確規定,目的就是為了靈活應對不同環境而確保系統正常和安全運行。 為什么地暖管材需具備高可靠性?由于地板采暖屬于隱蔽工程,管材的使用壽命要求基本要同房屋同步,一旦出現問題,可能造成的損失要遠遠高于管材本身的價值,所以要求管材具有高可靠性。這一方面要求管材本身質量可靠,另一方面要求
我是一家壁掛爐在武漢的技術支持,我們一個代理商剛接了一個地暖工程,但他們沒有做過。我也見的少,有幾個問題想請教各位大蝦1。PEX管的敷設間距是如何計算的2。有家具的地方是不是要避開啊?跪求!
2012年的中國地暖萬里行活動,至今已成功舉辦了六站(總計十七站)。經過今年在濟南、成都、蘇錫常、蘭州等幾個城市的“行走”,2012地暖萬里行在拉薩站——“供暖發展技術應用研討會+地暖行業秋令營”,掀起了高潮,同時也意味著新的升級已啟幕。“威文集團”作為歐洲塑料管道老牌制造和供應商,同時又是國內地暖管材、塑料管道行業的領跑者,助陣地暖萬里行,無疑會力促先進塑料管道技術在中國各地的深入應用、推廣和普及。 近兩年,我國塑料管道技術的發展正與發達國家的差距日益縮小,探其原因,其中少不了世界老牌塑料管道技術在中國的引進和影響。 從1955年就開始為建筑、市政和公用市場制造和供應塑料管道系統的威文集團,總部設在荷蘭的茲沃勒,如今早已是歐洲最大的塑料管道制造商和供應商之一,在歐洲29個國家有45家生產工廠,擁有超過150家專業代理商。 2011年6月,威文集團正式成立的佛山威文管道系統有限公司(由佛山協和安固管件有限公司更名而來),作為其在中國投資的全資附屬子公司。佛山威文的職責不僅僅是生產和銷售各種冷熱水塑料管道系統,還把歐洲
地暖在我們這里已經很普遍,人們感受到了地暖所帶來的好處。地暖住戶明顯比散熱器住戶室內溫度要高,但在高興之余,問題也接著來了。我們這里原來是區域鍋爐供熱,地暖住戶就是頂層溫度不達標,低層超標。去年響應上級精神上了集中供熱后,情況依舊。后來用戶就請暖通師傅改造管道。原來是三根管道,第一根是上行的熱進水管道,到頂層樓道后通過彎曲接第二根下行的熱進水管道分別進戶,住戶出來接第三根回水管道回水。就這樣導致頂層用戶溫度不達標。就現在我所了解改造后的管道連接方式有兩種:1.頂層住戶私自加循環泵,效果不明顯。2.暖通師傅(以四層為例)把三層以上的回水管道去掉,四層住戶的進回水分水器接口都接在下行的熱進水管道。然后在進回水分水器形成高度差的那節熱進水管道上加裝閥門,三層以下還接原來的進回水管道。如果關掉閥門讓進水先全部進四樓住戶地暖管散熱后,再流回下行的熱進水管道供其他住戶熱量,頂層用戶就溫度達標。打開閥門頂層就沒有暖氣。就這樣亂改之后頂層住戶能達到溫度,低層用戶雖說溫度降低點,但也不冷。總之,我想知道對于一個單元里左右兩面的用戶的采暖主管道是
本帖最后由 janco008 于 2013-3-14 12:21 編輯 使用地暖的用戶都會對地暖清洗的問題比較關系,地暖在什么時候才需要清洗呢? 對于水地暖系統通常三到五年要清洗一次,主要是為了清理地暖管路中的雜質延長地暖使用壽命,針對地暖管路系統的定期維護和清洗是必然的。為保證地暖管內壁的清潔。地暖清洗一般在什么時間進行最好呢? 其實地暖管路一年四季都可以清洗,最佳清洗時間為供暖期結束至下一次供暖期前,此時清洗可將尚未沉積實的生物淤泥和雜質徹底清除掉,從而保證供暖期間的正常使用,讓地暖管路干干凈凈的迎來下一個采暖期的到來。 目前主流的地暖清洗辦法;是針對清洗管路內壁進行高壓水射流及氣流沖擊和波震動,逐層剝落管內壁的銹垢和管內的存積物,并經管末端隨水流快速排出管外,反復工作直至達到地暖系統清洗目的為止。本文由禾創怡美嘉地暖公司提供
地暖作為目前公認的最舒適自然的采暖設備已經深入人心了。地暖盤管埋于地下,在帶來溫暖的同時還不占用空間,不破壞室內裝修,優勢眾多。不過正是因為地暖管埋于地下,萬一漏水后果相當麻煩,有些用戶擔心它不安全,會不會漏水? 第一,地暖安裝時有嚴格的打壓測試 由于地暖是一次安裝,終生享用,所以整個采暖系統所用的相關產品,都必須是經過嚴酷質量檢測的,合格的地暖管是不會漏水的。施工過程中要試壓兩次,鋪完管試壓(高于正常工作壓力、不低于6公斤試壓),而且現場保留一只壓力表,若出現意外漏水(如裝修時被其他工種破壞),壓力表指針將回到零。等到裝修完畢鋪設地面材料時,再試一次壓,試壓正常再鋪設地磚