請問天正暖通的地熱計算中平均水溫是什么意思?怎么計算呢? 我把房間的面積,負荷(已按戶間傳熱放大)輸入以后,計算管間距總是大于500,該怎么辦?
各位前輩我剛開始搞設計,地暖部分不很了解現在算出房間熱負荷,可是怎么確定地暖間距呢?規范上是在地暖水溫,室內溫度選定時在各個間距下,地板類型不同條件下的單位面積熱負荷.我還不是很清楚請指導一下 謝謝!!
1.算出負荷之后,怎么求地面的有效散熱量啊,是不是算出的負荷減去由上層樓板傳下來的熱量,但上層樓板傳下來的熱量怎么求,如果是根據地面輻射供暖技術規程附表A查得,必須知道管間距才能查得,管間距又是根據有效散熱量求得的,難道是先假設一個參數嗎,無比郁悶中,請教哪位高手能指點一下,感激不盡2.是不是通過負荷求出的管間距都很大呀,基本上都超過400了,如果按這個算的話,管間距都取300就可以了,但看以前設計的樣圖并非如此,我聽一些前輩說這個按經驗來,不必太過理論,那算負荷就沒有意義啦,這個問題也請哪位高手指點一下,謝謝
在設計中地暖盤管的阻力怎么計算?也就是說假如在設計時怎么能知道選用多大揚程的泵?例如4層別墅,層高3米。壁掛爐在一層。有沒有什么經驗公式可以用?問過好多壁掛爐公司都說不知道自己的泵夠不夠用。哪位大蝦知道?請教!!!
近來學習地暖設計,畫地暖盤管圖。碰到個問題,有了房間的熱負荷和房間面積,怎么計算盤管間距啊,我去 { 地面輻射供暖技術規程(JGJ142—2004正文)附錄},這是個表格,怎么查?還有房間的有效散熱量和熱負荷是什么關系? 希望知道的解答下。。。。。。
這是一棟9層的多層建筑的其中一個戶型,3002客廳,面積26.22㎡,陽臺不設置采暖,供回水溫度45
地暖盤管的間距是越小越好嗎 ? 有些地暖<
本帖最后由 錦潤8333 于 2014-4-24 11:04 編輯 地暖盤管間距的確定(摘要) 1. 地暖盤管間距確定的理論依據。 《地面輻射供暖技術規程》中地面面積散熱量的計算方法是ASHRAE手冊(2000年版)提供的計算方法,這種方法計算原理清晰易懂,并已經過實際工程檢驗。本文將按筆者的理解進行簡單講述, 1)有散熱面積的負荷修正 由負荷計算可以得到某房間確切的熱負荷。考慮到家具等的遮擋,局部盤管區域的盤管要承擔全部的房間的負荷,考慮到實際散熱效果,所得的熱負荷要進行修正。即局部地面輻射供暖系統的熱負荷,可按整個房間全面輻射供暖所算得的熱負荷乘以該區域面積與所在房間面
地暖盤管用量計算有什么公式?怎么就知道一平米用4米還是幾米的? 還有目前哪個品牌較好價位大概是多少?據說分水器是不是挺貴的。謝謝大神抽出寶貴的是時間回答 不勝感激
一個酒店的客房的風機盤管參數如圖所示:我想問總的計算功率是多大?是制冷量的功率和風機功率的總和嗎?
家用壁掛鍋爐獨戶地暖,主管流速一般控制在多少,盤管流速在多少?16*2的管子,分9路的情況下~~支管用de25 立管用de32
為什么?工程上,一般地暖主管立管已經做好,地暖施工方只做管井以后的工作。設計院要求做水力計算,但是地暖支管及加熱管管徑甲方都已經定了(通常加熱管20,支管25或32)。那我們做水力計算還有什么意義?:L 而且地暖至今我也沒見到個正確的水力計算方法!!:(誰有正確的給咱一個趙 13124701337 北京[ 本帖最后由 zyfjyt 于 2009-3-4 14:12 編輯 ]
我是新接觸這方面的新人,但想要學習畫地暖盤管圖,可我有不知道怎樣來畫,按什么要求和標準來畫。求你們會的給小弟傳授技術及經驗,這關乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~!我QQ260505034 有意教的我定當虛心求教~!
請問各位大蝦,在長方形的規則的宿舍房間纏繞式盤管,盤到中間時間距與邊上的差很多怎么辦? 還有分集水器有兩個回路的嗎?是不是最少三個啊 ??
大家看一下這個住宅樓做地暖盤管間距是否合適?層高3.0米,窗戶均為落地窗,高度大概為2.2米左右。該層為第一層。因為這是我做的第一個地暖大型工程,可能技術上有點欠缺,希望大家多多指教!
在天正暖通7。5里作地暖盤管設計,離墻間距怎么設置? 我怎么只找到左右上下的間距 ,實際畫出來的圖,離墻間距就是盤管間距,我一般離墻間距設為150,管線間距200~300 ,怎么畫圖呢 ,天正暖通7。5是不是軟件沒做好 ,是不是沒有這個功能
地暖盤管除了標注管長和間距外還需其他標注嗎?有的盤管一個環路上附帶有衛生間,旁觀間距不同于臥室的300mm,需要標注間距嗎?如何標注?謝謝
設計說明是這樣的:火災危險等級為中Ⅰ危險級。系統設計噴水強度6L/min·m這個設計的間距是不是小了?
我想問一下有施工經驗的朋友,在地熱設計中,每一個分集水器所帶的環路長度相差太多是不是很影響散熱效果,比如一個環路十幾米,一個環路一百多米,在設計中這個因素用不用當作很重要的來考慮,能盡量長度一樣,還是說各環路長度無所謂,只要不超過長度要求(120)就行了呢?如果在分集水器上加上壓差旁通管是否可以解決不平衡的問題?