上傳《冰蓄冷空調系統的改造及應用》,供大家參考!
一、系統的組成及制冰方式分類 1.系統組成 冰蓄冷空調系同一般由制冷機組、蓄冷設備(或蓄水池)、輔助設備及設備之間的連接、調節控制裝置等組成。冰蓄冷空調系統設計種類多種多樣,無論采用哪種形式,其終極的目的是為建筑物提供一個舒適的環境。另外,系統還應達到能源最佳使用效率,節省運轉電費,為用戶提供一個安全可靠的冰蓄冷空調系統。 2.制冰方式分類 根據制冰方式的不同,冰蓄冷可以分為靜態制冰、動態制冰兩大類。此外還有一些特殊的制冰結冰,冰本身始終處于相對靜止狀態,這一類制冰方式包括冰盤管式、封裝式等多種具體形式。動態制冰方式在制冰過程中有冰晶、冰漿天生,且處于運動狀態。每一種制冰具體形式都有其自身的特點和適用的場合。 二、運行策略與自動控制 1. 運行策略 與常規空調系統不同,蓄冷系統可以通過制冷機組或蓄冷設備或兩者同時為建筑物供冷,用以確定在某一給定時刻,多少負荷是由制冷機組提供,多少負荷是由蓄冷設備供給的方法,即為系統的運行策略。蓄冷系統在設計過程中必須制定一個合適的運行策略,確定具體的控制策略,并具體
冰蓄冷空調的設計是如何考慮的,儲冰桶的大小是如何考慮的,一般除了乙二醇的溶液外還可以用什么更好的載冷.要求置頂謝謝,
上傳《冰蓄冷空調系統的動態規劃優化控制》,供大家參考!
附件是介紹對大家陌生的動態冰蓄冷中央空調系統,有興趣的,請下載,謝謝。
冰蓄冷空調系統的經濟性研究.rar
按照換熱器的換熱公式:換熱量=K*面積*溫差;換熱量不變,當溫差變大的時候,換熱面積就會變小。但是大溫差空調系統,末端選型反而是需要選取更大面積的末端,這不是和公式相反了嗎?不知道遺漏了哪些東西,希望各位專家?guī)兔獯鹨幌拢x謝!
建筑是人們生活與工作的場所,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,人們已逐漸認識到,建筑環境對人類的壽命、工作效率、產品質量起著至關重要的作用。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,始終不懈的改善室內環境,以滿足人類自身生活、工作對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求。人們對現代建筑的要求,不僅只有遮風擋雨的功能,而且還應是一個溫濕度宜人、空氣清新、光線柔和、寧靜舒適的環境。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,半導體元器件、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,抗菌素生產與分裝、輸液生產、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等。這些人類自身對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,并形成一門獨立的學科,建筑環境是由熱濕環境、室內空氣品質、室內光環境和聲環境組成,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制。 <
本文來源:李龍(IDAJ VE工程師 李龍)
空調器的制冷系統由蒸發器、壓縮機、冷凝器和毛細管四個主要部件組成。按照制冷循環工作的順序,依次用管道連接成一個整體。系統工作時,蒸發器內的制冷劑吸收室內空氣的熱量而蒸發成為壓力和溫度均較低的蒸氣,被壓縮機吸入并壓縮后,制冷劑的壓力和溫度均升高,然后排入冷凝器。制冷劑蒸氣在冷凝器內通過放熱給室外空氣而冷凝成為壓力較高的液體。制冷劑液體通過毛細管的節流,壓力和溫度均降低,再進入蒸發器蒸發,如此周而復始地循環工作,從而達到降低室內溫度的目的。
小弟暖通新人,有個問題想請教各位,我看到一些圖紙上風機盤管加新風系統的每個房間內都沒有畫排風管(就是那種酒店客房、辦公用房之類的),是因為可以通過開窗自然排風還是別的什么原因啊,一直很想弄清楚,這個排風到底該怎么做啊? 問題很幼稚,還是請前輩們指教了,先謝過了!
冰蓄冷空調是一種有效緩解“晝夜用電峰谷差”的技術l1 2],在商場、賓館、辦公樓等大型空調系統中得到越來越多的應用,但很少有適合于商用和家用的小型系統。因此,小型冰蓄冷系統在我國將有較廣闊的發展前景。對于小型冰蓄冷系統的研究,不同的研究機構提出了不同的系統結構。筆者從大過冷度制冷循環的特性出發,提出過冷型多聯機冰蓄冷空調系統,并搭建了試驗臺。 1 多聯機冰蓄冷系統 本系統基于大過冷度制冷循環理論而提出。實現大過冷度的方法有:機械過冷(即利用一個單獨的輔助制冷循環,使主制冷循環的制冷劑液體過冷),其主、輔循環需要良好的優化匹配 ;冰蓄冷過冷。本系統采用冰蓄冷過冷的方法。冰的溫度較低,可達到0℃ ,因此用它作為制冷劑的過冷劑完全可以實現大過冷度制冷。 為了充分利用大過冷度制冷系統的優點,筆者采用多聯機系統和冰蓄冷技術相結合的技術方案,如圖1所示。此系統即為過冷型多聯機冰蓄冷空調機組,它由室夕卜機組和室內換熱器組成。與常規多聯機系統相比,其室外機增加了一個蓄冰系統。它采用制冷劑在蓄冰設備內直接蒸發制冰蓄冷和制冷劑內融式取冷形成大過冷度制冷相結合的方式。
2005年1月19日 冰蓄冷空調由于自身的特點而對自控系統有一定的依賴,而這種依賴就決定了自控系統的基本功能。就一般情況而言,冰蓄冷空調對自控系統有如下四個方面的基本要求: 1、工況切換和設備起停控制。冰蓄冷空調是在同一管道系統上通過對水泵和閥門等設備的不同組合而得到不同的工況的,而不同的工況組合又體現出不同的運行策略。因此,選擇冰蓄冷空調只是為降低運行費用在設備上提供了可能,而真正實現降低運行費用還需將系統中所有設備有機地結合起來,并使操作者方便快捷地在各工況之間切換。 就具體的工程而言,不同的工況對參與運行的水泵以及閥門的開啟和關閉都有不同的規定,與此同時,對各設備的啟動順序和設備啟動的時間間隔都有具體的要求。這就要求自控系統能為工況的切換提供方便、安全的操作手段。理想情況下,操作者希望通過鼠標在屏幕上的點擊或通過菜單的選擇就能切換工況。但是自控系統在提供操作方便的同時又要能夠防止人員的誤操作,所以建議把工況切換和系統啟動分為兩步操作,即切換工況只是為系統啟動做好了工況的選擇,而并不是在切換工況后直接啟動系統。
最近看書發現很多供暖系統都采用了分戶計量的設計方案,而在空調系統的設計中卻沒有看到過這種方案。這是為什么?空調系統不需要分戶計量嗎?還是在技術上難以實現?還是沒有必要?我個人覺得大型寫字樓里邊就很需要實現分戶計量啊。不然怎么收費?還是這已經在應用了,我不知道。如果是,能否麻煩大家給介紹一下?期待您的解答,謝謝!
最近做一個酒窖項目,項目為紅酒酒窖加酒吧設計,業主要求冷指標要達到380W/M2。查閱相關資料了解喝紅酒時最佳溫度為18°C,但我仍認為這樣的設計太過浪費。即使要求酒吧內達到18°C,冷指標也不需要達到380W/M2。而且通過利用天正負荷計算軟件計算相關參數,要達到18°C的最終冷指標也只在280左右。論壇內有相關做過這方面的項目沒?介紹下~~~
地源熱泵聯合冰蓄冷空調系統的研究設計.rar
冰蓄冷空調系統
冰蓄冷空調系統專題,為您提供冰蓄冷空調系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冰蓄冷空調系統 相關的專業交流討論,更多冰蓄冷空調系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題