知識點:水源熱泵空調系統
水源熱泵對水源系統的要求 水源系統的水量、水溫、水質和供水穩定性是影響水源熱泵系統運行效果的重要因素。應用水源熱泵時,對水源系統的原則要求是:水量充足,水溫適度,水質適宜,供水穩定。具體說,水源的水量,應當充足夠用,能滿足用戶制熱負荷或制冷負荷的需要。如水量不足,機組的制熱量和制冷量將隨之減少,達不到用戶要求。水源的水溫應適度,適合機組運行工況要求。例如,清華同方GHP型水源中央空調系統在制熱運行工況時,水源水溫應為12—22℃;在制冷運行工況時,水源水溫應為18—30℃。水源的水質,應適宜于系統機組、管道和閥門的材質,不至于產生嚴重的腐蝕損壞。水源系統供水保證率要高,供水功能具有長期可靠性,能保證水源熱泵中央空調系統長期和穩定運行。一、水源 原則上講,凡是水量、水溫能夠滿足用戶制熱負荷或制冷復荷的需要,水質對機組設備不產生腐蝕損壞的任何水源都可作為水源熱泵系統利用的水源,既可以是再生水源,也可以是自然水源。1. 再生水源 是指人工利用后排放但經過處理的城市生活污水、工業廢水、礦山廢水、油田廢水和熱電廠冷卻水等水源,有條件利用再生水源
轉貼:水源熱泵空調系統的特點及設計方法0、前言 當今社會環境污染和能源危機嚴重地威脅著人類地生存與發展,如何理解這一問題已成為全人類的頭等課題。在這種背景下,以環保和節能為特征的綠色建筑和與之相應地空調系統應運而生。而熱泵系統正是滿足這些要求的中央空調系統之一。水源熱泵具有節能、經濟、運行可靠等特點。目前,國內已有多家水源熱泵的專業生產廠,水源熱泵空調系統的應用范圍正在逐步擴展。 水源熱泵技術可利用地球表面淺層水源如地下水、河流和湖泊中吸收地太陽能和地熱能而形成地低溫低位熱能資源,并采用熱泵原理,即通過少量的高位熱能的輸入,把不能直接利用的低位熱能轉化為可以利用的高位能,從而達到節約部分高位能的目的。 在國外,水源熱泵技術已經相當成熟;而在我國,對于水源熱泵技術的研究才剛剛起步,同國外相比,還存在著差距。
此工程水源熱泵空調系統水環路的設計與常規冷水機組水系統的設計略有差異,必須根據各生產廠家的技術要求進行考慮。用戶側及地下水側空調循環水泵與水源冷熱水機組均采用先并后串的方式,循環水泵既可與冷熱水機組實現“一對一”供水,又可互相調節互為備用。 對于水源冷熱水機組來說其實現夏冬季節制冷供暖的轉換,是通過水路系統閥門的轉換來進行的,夏季用戶側通過蒸發器回路供應冷凍水,冬季用戶側則通過冷凝器回路供應供暖熱水。因此夏冬季節水環路轉換閥最好采用調節靈活、性能可靠的電動閥,采用普通蝶閥時也一定要采用關斷靈活、密閉性好的閥門。 地下水井抽水泵可采用深井潛水泵,潛水泵下放深度應在動水位之下5m處,安裝要平穩,泵體要居中。一般依據井管內徑、流量和揚程要求,根據生產廠家提供的樣本選配合適的水泵,再根據所需電功率選擇電機及配套電纜。潛水泵的揚程應包括井內動水位至機房地面高度,管道及板式換熱器阻力,水泵管道阻力及回灌余壓。 地下水回灌管道設計應根據各回灌井的距離進行阻力平衡計算,以保證各灌井流量的均衡。空調室外水環路和室內立管均采用機械密閉同程式系統,每個戶型由上至下均設
一般來說,水源條件主要取決于四個因素,即水源水的獲取、水量、水溫、水質1 水源水的獲取 地表水、湖水、江河水、城市廢水、工業廢水等水源的利用政府一般不進行干預。但地下水(打井)需報節水辦批準。
水源熱泵是一種介于中心空調和分散空調之間的優化空調能源方式,它具有中心空調公道利用能源,設備能效系數高,運行本錢低和安全、可靠等優點。又具有分散空調調節靈活、方便,便于治理和收費等優點。通常水源熱泵消耗1 kW 的能量,用戶可以得到4 kW 以上的熱量或冷量。與鍋爐(電、燃料)和空氣源熱泵的供熱系統相比,水源熱泵具有明顯的節能環保上風。 一 研究現狀 目前,水源熱泵在法國和美國發展較快,市場總額年增長率達45%以上。在瑞典、奧地利、荷蘭、日本等國家也得到了很好的發展。僅擁有九百萬人口的瑞典,現已有了比歐洲其他國家都好的水源熱泵銷售市場,與2000年的24 000臺套相比,2002年銷量達到39 000臺套。在挪威,銷量也以驚人的速度在增長,由2001年6 500臺套增至2002年的15 000臺套,2003年,其政府采取對“所有新的空調設備的安裝有650歐元的補貼”措施,因此,水源熱泵銷量的增長仍然可觀。 我國的水源熱泵事業較國外起步較晚,自上世紀90年代初期以來,在國家自然科學基金委員會的資助下,國內開始對水源熱泵進行探索性研究,但在如何有效地
圖紙簡介: 水源熱泵流程圖,圖紙包括:系統工藝流程圖,水源熱泵系統工藝流程圖,機房平面圖,水源熱泵機房平面圖,水源熱泵機房系統圖等。 投稿網友: ranyonghong2008 上傳時間: 2014-06-23
由于水源熱泵空調的制冷效果是由冷卻水決定的!!!因而其冷卻水系統的設計效為重要!請問如何設計才能保證冷卻水的合理分布?????????????采用平衡閥?同程管路?異和管路加大水泵壓頭????希望各位能指教一二!!!!!!!!!謝謝!!!!!!!!!!
水源熱泵空調系統應用分析.rar
水源熱泵技術系統的分類 水源熱泵技術系統可分為兩大類,一種是開式系統,另一種是閉式系統。開式水源熱泵技術是將地下水直接供應到每臺水源熱泵機組,之后將井水回灌地下。由于可能導致管路的堵塞,更重要的是可能導致腐蝕發生,通常不建議在水源熱泵中直接用地下水。雖然開式系統在適當的地下水條件和建筑物參數下是一個有吸引力的選擇方式,當也同時提出謹慎的警告。 在閉式地下水源熱泵技術中,地下水和建筑內循環水之間是用板式換熱器分開的。通常系統包括帶潛水泵的取水井和回灌井。版式熱交換器采取小溫差換熱的方式運行,根據溫度和地下水深度的不同,可以在很大程度上抵消開式系統在性能上的優勢。 水源熱泵技術系統最大的優點是非常經濟,占地面積小,但要注意必須符合下列條件:水質良好;回灌可靠;符合標準。http://www.zhongguojieneng.c
水源系統的水量、水溫、水質和供水穩定性是影響水源熱泵系統運行效果的重要因素。本人新手,就是對水源熱泵系統有點不大了解,所以想請高手指點一下撘怂解舜熱泵應該是和地源熱泵的原理差不多的,在用戶區有很多小型的水源熱泵機組,這些小機組就相當于小型的制冷機。夏天它們從室內吸收的熱量由冷卻塔的冷卻水吸收帶走,冬天它們則從鍋爐來的熱水吸收熱量釋放到室內。可是最近看到有很大型水源熱泵機組,讓我有點搞不懂,這些機組到底是怎么用的啊?會不會就是大型制冷機啊?[ 本帖最后由 gzlyl1028 于 2009-8-10 17:59 編輯 ]
一、引言 水源熱泵空調系統是一種利用自然水源作為冷熱源的空調系統,其核心技術是水源熱泵技術。所謂水源熱泵技術,是利用地球表面淺層水源所吸收的太陽能和地熱能而形成的低溫低位熱能資源,并采用熱泵原理,通過少量的高位電能輸入,實現低位熱能向高位熱能轉移的一種技術。河水、湖水、地下水等地球表面淺層水源吸收了太陽輻射的能量,水源的溫度十分穩定。在夏季,水源熱泵空調系統將建筑物中的熱量轉移到水源中,由于水源溫度低,所以可以高效地帶走熱量。在冬季,水源熱泵空調系統從水源中提取能量,根據熱泵原理,通過空氣或水作為載冷劑提升溫度后送到建筑物中。通常,水源熱泵消耗1kW的能量,用戶可以得到4kW以上的熱量或冷量。由于水源熱泵空調系統具有高效、節能和環保等優點,近年來得到了越來越多的應用。 空調系統的控制主要分為繼電器控制系統、直接數字式控制器(DDC)系統和可編程序控制器(PLC)系統等級幾種。由于故障率高、系統復雜、功耗高等明顯的缺點,繼電器控制系統已逐漸被淘汰。DDC控制系統雖然在智能化方面有了很大的發展,但由于其本身抗干擾能力差、不易聯網、信息集成度不高和分級分步式結構的
一、水井系統取能 1. 優點:初投資低,傳熱系數大,能量提取可根據空調系統靈活調節。 缺點:受地下水位限制,細沙、粉細沙地質較難回灌,不同地域需設計不同的水井工藝方案。 細沙地質(回水較難,須采取特殊工藝) 裂石巖地質結構(可100%回灌) 鵝卵石地質結構(可100%回灌)
請教一下,現在比較好的水源熱泵空調機設備廠商主要是哪幾家?哪位TX有比較好的水源熱泵廠商的聯系方式的 能否奉獻一下? 現在做一個超高層的規劃 想用水源熱泵系統 謝謝先
我個人對水源熱泵(需要打井的)的系統持強烈反對,一是這個技術方面需要完善的地方很多,還有就是國內的管理和施工、設計等多方面的問題必然會糟蹋和污染地下水,這是必然的。政府應該盡快建立和完善這種系統的對環境和地下水資源影響的監控體系。比方說有些地區的地下水有2價鐵離子,一出地面接觸氧氣就成3價的了,必然產生沉淀,這能不破壞地下水資源嗎。我認為只要是抽出來的水的回灌的水中的某些重要參數(比如說含氧量)發生了變化,這就是對地下水的污染,而這種污染是不可逆的。還有生產水源熱泵的廠家現在又成一窩蜂的狀態了,有很多廠家毫無技術實力可言,但卻擁有一些政府工程的資源,他們做出來的工程可想而知!中國是個缺地下水嚴重的國家。不早日從源頭采取控制措施的話,等到地下水已經被大面積污染的時候,再痛哭流涕也是枉然!!!
各位大俠,本人在地源熱泵的相關資料上了解到,地下水中的冷熱源都是通過板式換熱器進行間接交換熱量,水源熱泵機組這塊與中央空調的機組沒有區別,但是前者省去了冷卻塔,不知道這樣理解對不對,請高人指教
請大家就水源熱泵與現有其他空調形式的對比談?wù)効捶ǎ饕獙Ρ纫韵聨讉€方面:1、初投資;2、運行費用;3、運行情況;4、對環境等的影響;另有其他意見也希望上來談?wù)劇A砣绻芯唧w的計算數據更好!希望大家踴躍發言,把帖子頂起來!謝謝大家!
水源熱泵系統的應用設計.rar
圖紙簡介: 工程概況:本工程位于邢臺市,建筑總面積22507平方米,地上8層,一層4.5m,二-八層3.6m。圖紙內包含:通風空調設計施工說明,地下室通風平面圖,一層空調平面圖,二層空調平面圖,三層空調平面圖,四層空調平面圖,五層空調平面圖,六-七層空調平面圖,八層空調平面圖,屋頂送風機.排風機平面.剖面圖,空調風管剖面圖,一層.二層空調水系統圖,三-八層空調水系統圖.立管圖,地下室水源熱泵機房配管平面圖 .設備布置平面圖,熱泵機房水管系統圖