本帖最后由 killzx99 于 2016-6-13 18:16 編輯 請高手指教~~ 地板輻射供冷在夏季的濕負荷一般都是由新風來承擔的,請問除了這個方法以外還有其他的濕負荷處理手段嗎?? 還有哪位前輩高人知道地板輻射供冷暖標準的網址,請告知.非常感謝!!!!11111111111111111111111
目前北方地區空氣源熱泵應用很廣泛也很火爆,好多公司推出了空氣源熱泵結合地板輻射制冷系統,此系統夏季制冷,冬季供暖,利用新風進行室內潛熱處理,能保證地板輻射制冷不結露,負荷大的房間結合風盤輔助使用,效果更好。傳統意義上改變了住宅空調的應用模式。
地板輻射采暖用的很普遍,前幾天聽說了夏季可以用地板輻射供冷,可以承擔房間部分冷負荷,一般盤管間距達到100mm時,散冷量指標為30左右,由新風承擔部分冷負荷(不只是新風負荷,還要承擔部分計算負荷),這樣就可以把室內風機盤管省了,第一次聽說這種做法,感覺地板輻射供冷還是有點不靠譜,請教各位,見過這種做法嗎,可以達到效果嗎?
以前很少接觸采暖的項目,現在被老板趕鴨子上架要做一個山東二十幾層的高層住宅地板采暖,請教一下前輩同行們,熱源采用市政熱水外網的話,是不是要咨詢確定市政熱水的供回水溫度?接入段是否要用板換換熱后再供地板采暖的?下供下回的話立管是否要做同程管的?望多多指教!謝謝
各位大俠好!住宅室內地板輻射采暖,管材采用PEX管,銅管件連、暗敷設,這種采暖方式造價會不會很高啊!大約每平方多少錢啊?
大家有沒有做過以沼氣為燃料的低溫地板輻射。還是采用壁掛鍋爐,只是燃料采用沼氣,是一個農村的小住宅,用的土炕,要求炕上也要地板輻射,能行的通嗎?請教一下大家。另附建筑圖。
目前有一個項目在方案論證階段,想利用原有的地板采暖系統,贈加一套制冷機組,變成冬天供暖,夏天制冷的系統。不知這個方案可行性如何?另外地板制冷對結露問題如何解決?q請各位專家高手指教。項目在青島
用毛細管網就可以實現輻射采暖與制冷毛細管網可以實現輻射采暖與制冷。其冷水溫度只需要18度即可,一般不會凝露,加除濕系統與露點探測器就可以解決,冬季采暖水溫在35度。而且有許多成功的案例,國家重點工程國奧村也在使用毛細管網。而且有許多房產開發也在使用。在中央空調系統中可以完美使用,08年暖通設計手冊中也有詳細的規范。如果大家有興趣可以聯系我手機13522157184 QQ262374538 鈄先生。
低溫地板輻射采暖設計要點
一棟豬舍建筑,里面采取地板輻射采暖和散熱器采暖聯合的方式,局部區域(四條帶狀區域,供新生豬仔活動區,總面積約200平,建筑總面積1400平)采用地板輻射采暖,32°的設計溫度,其余區域采用散熱器采暖,20°的設計溫度即可,冬季豬只所需新風量很大,新風不經處理直接送入室內,靠采暖負荷抵消,房間無內墻,都是護欄類的隔斷,請問這棟建筑的采暖負荷該如何計算?
給大家送上一個現行建筑工程技術資料。它對工程技術人員會有很大的幫助。
我省地處北溫帶,冬季寒冷,采暖是城市居民越冬的基本生活需要,傳統的散熱器供暖方式已不能滿足居住者日益提高的生活要求,節能、環保、提高居住環境質量是發展供暖方式的方向,近年來涌現出許多新的采暖方式。 在諸多采暖新技術中,地板輻射采暖無疑是熱舒適度最好的一種供暖方式,越來越受現代人的歡迎。地板采暖是把耐熱管材埋設在地板內,以低溫熱水加熱地板,再通過地板以輻射為主的方式加熱室內空間的技術,輻射供暖方式與對流供暖方式相比節約能源約10%~30%。地板采暖的節能優勢體現在以下幾個方面。 一、降低室內設計溫度節省能耗。輻射供熱不同于對流供熱的一點就是并非直接加熱室內的空氣,利用低溫熱水地面輻射供熱方式供暖時,熱量主要以輻射形式傳送,輻射散熱量占總散熱量60%以上,這種傳送方式直接迅速,熱量不需要通過任何介質便可傳給供熱對象,提高了熱效率,室內設計溫度可以比其它供暖形式降低2~3℃,因此地板供熱可以用較低的室內設計溫度得到散熱
在現場施工時發現地暖加熱管與冷熱水管道交叉,絕熱層厚20mm,冷熱水管道De25,如果采用圖一方式敷設,冷熱水管單獨管槽,必然會有交叉點,如果采用圖二方式敷設那么管道必然會超出絕熱層。請問在這種情況下該如何處理?
請問誰有2012地板輻射采暖設計規程的電子版呢
低溫地板輻射供暖已在我國,特別是北方地區獲得了大面積應用,其舒適、節能、便于分戶計量等優點日益被設計人員和用戶所認識。部分地區已制定地方法規,這對于指導工程設計、施工起到了良好作用。 輻射供冷本人卻從沒見過,能夠搜索到的實例也很少,大家都知道冷空氣比重相對熱空氣密度大,在采暖時熱氣往上升,底部溫度高,給人舒適的感覺,這也是其被廣泛采用的一種原因,而冷氣則是向下沉,若采用地板輻射方式供冷,肯定使人的腿部感到冷,其舒適性大大降低,若是采用頂棚輻射供冷,其施工復雜程度大大增加,還要解決表面結露的問題,從而增加造價,且效果如何暫時不知。 從設計、施工、日后使用的各個方面請大家發表一下自己的看法,有經驗的朋友更要多多發表自己的觀點。
地板輻射采暖的誤區是指“在地板輻射采暖的概念,觀點,規范,標準及設計,計算,選材,施工,驗收各個環節中,多數人認為是正確的東西而實際是錯誤的或存在問題。”把謬誤當成真理,把毒蛇當成美女(比喻有點過分)。此種誤區貽害無窮。 特請軍中高官和有識之士將有關誤區的話題提出并進行研討。去粗存精,去偽存真。使地暖行業健康發展。致謝!!! 軍中一小兵
建筑是這樣的 架空層為車庫 車庫上為住宅 車庫不采暖 當算一層住宅的負荷時 需要加地板的耗熱量么 還有在進行水力計算時 地暖管的局部阻力怎么計算 ??
我是新手,最近做了一個地板輻射項目,因為是節能住宅,所以熱負荷比較小,按管間距300敷設仍達不到滿敷,可是審圖的說必須滿敷,我個人認為,這樣一來計算豈不是沒有意義了?而且審圖中心的也有意見分歧。請問各位高手我該怎么辦?
上海別墅采用地板輻射采暖已經有不少了,也沒有什么問題,但我最近遇到點問題對于少數個人用戶的地暖是春夏天安裝的,對于調試這一環令我很頭痛。 規范上規定初始加熱時,熱水升溫應平緩,供水溫度應控制在比當時環境溫度高10℃左右,且不應高于3℃,直至達到設計供水溫度。在此溫度下應對每組分、集水器連接的加熱管逐路進行調節,直至達到設計要求。 問題來了:夏天的環境溫度就30多度,小型鍋爐打開后,地板散熱沒有冬天多,怎么能達到設計的供50,回40呀,沒有調試,用戶不給錢,煩死了。 請高手指教。謝謝!!