內容如題,對于學習低溫熱水供暖的設計師,有一定的幫助。
低溫熱水地板輻射供暖規程
大家有沒有做過以沼氣為燃料的低溫地板輻射。還是采用壁掛鍋爐,只是燃料采用沼氣,是一個農村的小住宅,用的土炕,要求炕上也要地板輻射,能行的通嗎?請教一下大家。另附建筑圖。
新型供暖及制冷模式。
低溫熱水地板輻射供暖施工流程工藝流程:地面清理——鋪設邊角保溫、及絕熱保溫板——鋪設鋁箔(鋼絲網)——安裝分集水器——鋪設加熱管——連接加熱管及支管、壓力試驗——監督回填混凝土——系統供暖調試1. 將施工工作地面清理干凈,重點是側墻,防止邊角保溫帶安裝不平整;2. 用海棉膠將邊角保溫材料粘貼在側墻上,重點是陰陽角部分應搭接,外墻應為雙層,鋪設絕熱層保溫板應注意將支管及其它管道讓開,以防止地面超高影響混凝土回填。3. 將鋁箔鋪設好,宜將其網格對齊,因其是加熱管安裝的標尺線,若采用鋼絲網固定方式,應將所鋪設的鋼絲網片用塑料扎帶連在一起,再固定加熱管,固定點直管段不超過700mm,彎曲處不超過300mm。4. 將分集水器安裝圖紙指定位置,分水器在上,集水器在下,中心間距為160mm,集水器中心距地面不小于300mm,應水平安裝且背面距墻為精裝修粘磁磚預留300mm;5. 按施工圖紙將加熱管用塑料卡釘(塑料綁扎帶)固定在絕熱層保溫板(鋼絲網)上,加熱管最大間距不宜超過300mm,最小間距不宜小于100mm;6. 連接管道井至
低溫熱水地板輻射供暖以其節省空間不占使用面積,便于裝修和家具布置,美化居室,保健、衛生、舒適、噪音小、簡便耐用、安全、經濟等優點受到許多業主的青睞。在此,本文將以一棟別墅為例對低溫熱水地板輻射采暖的設計全過程進行介紹。 一、工程介紹 1.本工程為山東某別墅群中的一棟,建筑面積626.9m2。三層,兩戶,分別為:一層,餐廳16m2、客廳23m2、衛 生間8m2、門廳19m2;二層,衛 生間5.22m2、臥室A19m2、臥室B13.5m2、臥室C14.4m2、家庭廳15.32m2;三層,書房22.7m2、主臥室24.5m2、衛 生間13m2、衣帽間4.3m2。 2.室外氣象參數。冬季采暖計算溫度-6℃。 3.室內設計參數。臥室:18℃;客餐廳:18℃;廚房:15℃;衛 生間:23℃。 4.建筑熱工計算參數(由建筑提供或根據建筑提供的資料計算確定)。外墻的傳熱系數為0.31W/(m?K);屋面的傳熱系數為0.27W/(m?K);外窗的傳熱系數為2.4W/(m?K);入戶門的傳熱系數為2.0W/(m?K);與不采暖空間相鄰的樓板的
地熱:想請教各位大哥大姐,在設計地熱輻射采暖時,像在擺放家具(如床)的地方應不應該鋪發熱電纜呀?如果不鋪的話,那要不要鋪保溫板呢? (2004-06-29 18:28:21 回復文章) xianfeng6333
低溫地板輻射采暖設計要點
在現場施工時發現地暖加熱管與冷熱水管道交叉,絕熱層厚20mm,冷熱水管道De25,如果采用圖一方式敷設,冷熱水管單獨管槽,必然會有交叉點,如果采用圖二方式敷設那么管道必然會超出絕熱層。請問在這種情況下該如何處理?
地板輻射供暖弊病也不少:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=17000
介紹了低溫地板輻射采暖的優越性 ,并對低溫地板輻射采暖工程設計中遇到的若干實質性問題進行剖析 ,提出了問題 ,呼吁業內同仁群策群力予以解決
1 工程概況 安達綜合大廈擬建于新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治縣,是該縣目前規模較大的現代化高層建筑,也是標志性建筑。大廈建筑高度67.0米,其中地下一層為庫房及設備用房,地上一至四層為商場,五至十六層為會議廳及辦公用房,十七層為水箱間及電梯控制機房。總建筑面積19087.6平方米,大廈冬季供暖采用低溫熱水地板輻射供暖。熱源為單獨鍋爐房提供的95℃/70℃熱水,鍋爐房內設兩套換熱系統分別輸出60℃/50℃的低溫熱水供給大廈高低區供暖系統。2 設計參數室外設計氣象參數冬季采暖室外計算干球溫度 -18℃室內設計參數辦公 18℃ 、商場 16℃、衛生間 14℃、公共走道 14℃建筑圍護結構熱工參數外墻:250mm加氣混凝土砌塊,傳熱系數K=0.90W/(m2.℃)外窗:單框雙玻鋁合金推拉窗,傳熱系數K=4.40W/(m2.℃)屋面:100mm鋼筋混凝土板,聚苯乙烯泡沫塑料板100mm,傳熱系數K=0.40W/(m2.℃)3 供暖熱負荷計算 根據文獻[1]要求,采用低
《低溫熱水地板輻射供暖系統施工及安裝》按照新版規范的規定對03K404圖集進行局部修改的,詳見
一、概述1.Anze安澤發熱電纜低溫輻射供暖系統的簡介Anze安澤發熱電纜低溫輻射供暖系統是以電力為能源、發熱電纜為發熱體,將100%的電能轉換為熱能,通過采暖房間的地面(或墻面、頂面)以低溫熱輻射的形式,把熱量送入房間。傳導、對流和輻射三種熱量傳遞方式中人們對輻射熱的感覺最為良好,因此,發熱電纜低溫輻射供暖系統是世界暖通工程界公認的最理想、最先進的采暖方式之一。該系統以其壽命長、無污染、節能、易施工、可實現分室控制、投資費用低、管理方便、衛生舒適等優勢成為建筑采暖市場的又一新方式。二、系統介紹1.發熱電纜低溫輻射供暖系統的工作原理及組成1.1工作原理 Anze安澤發熱電纜低溫輻射供暖系統的工作原理是發熱電纜通電后,工作溫度為40℃~60℃,通過地面(或墻面、頂面)作為散熱面,以少部分對流換熱加熱周圍空氣的同時,大部分熱量向四周的圍護結構、物體、人體以輻射方式傳遞,圍護結構、物體和人體吸收了輻射熱后,其表面的溫度升高,從而達到提高并保持室溫的目的。Anze安澤發熱電纜低溫輻射供暖系統的輻射換熱量約占總換熱量的60%以上。
別墅低溫熱水地板輻射供暖設計探討.rar
低溫熱水地板輻射供暖系統的應用.rar
低溫熱水地板輻射供暖應用技術規程.pdf
太陽能熱泵低溫地板輻射供暖系統的研究與展望.rar
論文簡介:介紹了預制溝槽低溫熱水輻射供暖地面的構造并建立了實驗系統,通過對預制溝槽輻射供暖地板熱工性能的標準測試,指出這是一種舒適節能的供暖方式。 投稿網友:coii1234 上傳時間: 2012-04-16
管材要求,并且對不同采暖方式進行了技術經濟分析。 1低,地板轄射采曖的機理和結構構造地板輻射采曖是用兄砧熱水通過埋設于樓地板上部的加熱管盤把上部地板加熱,以輻射的方式向室內傳熱,從而達到高效舒適的采曖效果。通常在結構層上首先鋪設保溫材料如35聚苯乙烯保溫板以起到單向保溫隔熱作用,然后根據房間的熱負荷確定加熱盤管的管間距和循環方式,并把它固定在保溫材料上,最后回填細石混凝土,夯實平整后鋪設裝飾地面如地板地毯大理石等。 2低,地板輾射采曖的優越性 2.1舒適衛生。輻射的熱量集中在室內2.5,1以下,溫度均勻,梯度合理,室內溫度下熱上涼,使人感到腳熱頭涼,形成了個專門的微氣候條件,符合生理學上的調節特性。同時,室內不會形成污濁空氣對流,減少室內塵埃的飛揚,也消除了散熱設備和管道的積塵面。 2.2效節能。低溫地板輻射采暖在低溫傳送熱媒時,熱損較小。可以利用余熱水,而和對流采暖相比熱效率高;設計溫度比傳統的對流采暖要低24,資料明,采暖溫度每降低1弋可節約燃料10左右。還可實行分戶分室控制供熱及溫度控制器自動調溫。 2.3節約使用面積