亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 暖通空調施工圖設計內容

    1.圖紙目錄 先列新繪制圖紙,后列選用的標準圖或重復利用圖。 2.首頁 內容包括設計概況、設計說明及施工安裝說明、圖例、設備表等。 大型復雜工程,可按采暖、通風和空調不同內容各立首頁。簡單工程,首頁內容少,可合并在底層平面圖上。設計概況和說明應有暖通空調室內外設計參數;冷源和熱源情況:冷媒和熱媒參數;暖通空調冷負荷和熱負荷;系統形式和控制方法;消聲和隔震措施;防腐和保溫要求;防、排煙系統的組成,主要設計數據,設備和構件的選型和控制方法等,安裝要求及遵循的施工及驗收規范等需要說明的問題。 3.平面圖 (1)繪出建筑輪廓,主要軸線號,軸線尺寸,室內外地面標高,房間名稱,底層平面圖右上角繪指北針。 (2)采暖平面圖繪出散熱器位置,注明片數或長度,采暖水平干管及立管位置、編號、管造及閥門、放氣、泄水、固定支架、補償器、入口裝置、減壓裝置、疏水器、管溝

  • 暖通施工圖設計深度要求

    在施工圖設計階段,采暖通風與空氣調節專業設計文件應包括圖紙目錄、設計與施工說明、設備表、設計圖紙、計算書。圖紙目錄應先列新繪圖紙,后列選用的標準圖或重復利用圖。 暖通在線⒈設計說明應介紹設計概況和暖通空調室內外設計參數、熱源、冷源情況;熱媒、冷媒參數;采暖熱負荷、耗熱量指標及系統總阻力;空調冷熱負荷、冷熱量指標,系統形式和控制方法,必要時,需說明系統的使用操作要點,例如空調系統季節轉換,防排煙系統的風路轉換等。⒉施工說明應說明設計中所要求使用的材料和附件;系統工作壓力和試壓技術要求;施工安

  • 優秀暖通施工組織設計匯總

    其中包含了:空調、通風、供熱、采暖、燃氣、鍋爐、設備安裝和管道安裝等方面的施工組織設計共計86篇。http://nt.zhulong.com/tech/zhuanti/NT/sgzzsj/index.asp?pf=NT

  • 本人設計施工的一些工程

    本人設計施工的一些工程

    請同行的朋友指正,賜教

  • 暖通施工轉設計 好轉嗎

    我畢業一年半了,在大型國企施工單位,搞工程一年半了,工資到手5000多,搞地鐵站的通風空調安裝,有時特別煩,真不想干了,想去轉行設計,不知好轉嗎?同時想了解一像我這樣的人,轉了設計以后待遇會怎樣,請學長學姐們給點建議。

  • 暖通空調設計施工常見問題

    暖通空調設計施工常見問題

  • 請暖通設計或施工專家指點

    我們小區建成已經三年了,因為熱力公司一直沒有協調好所以沒有供暖,今年準備供暖,那么供暖前是不是需要做些必要的檢修啊?比如吹掃之類。沒有任何經驗請專家們指點。

  • 【暖通學院】恒溫恒濕室設計施工

    【暖通學院】恒溫恒濕室設計施工

    恒溫恒濕實驗室廣泛應用于棉紡、毛紡、化纖、紙張、包裝、煙草生產企業以及質檢、纖檢等部門,按照ISO和GB有關標準規定,紡織品、紡織原料、紙張、紙品和紙箱等 商品的質物理項目的檢驗必需在標準大氣條件下進行。紡織品和紡織原料檢驗的標準大氣按ISO139和GB6529標準規定,溫度20±2 ℃,相對濕度65%±2%;紙張、紙品和紙箱類商品檢驗的標準大氣按照ISO187和GB10739標準規定,溫度23±1℃,相對濕度50%±2%。 除了常規溫濕度的恒溫恒濕實驗室,還有其它特殊的5-18℃低溫、30-80℃高溫、相對濕度要求小于40%RH低濕、相對濕度高于80%RH的高濕等特殊要求的恒溫恒濕實驗室。 各類恒溫恒濕實驗室基本要求:

  • 設計到施工,我的暖通職業經歷與感悟

    大學期間,很慶幸從專業課老師那里我學到了兩點: 1、凡是多思考;2、勤勞做筆記。 這是他的做事風格,后來我也慢慢養成這樣的習慣。 我的大學畢業作品是一個暖通設計,當時做的是一個行政中心辦公大樓,在老師的指導下,歷時一個多月,順了的完成了畢業設計。 提煉一下當時的我所掌握的知識: 1、cad能夠熟練的操作,充分的利用快捷鍵以及配合鼠標鍵使得設計速度快速提升; 2、熟悉了空調設計完整方案的整個流程,其中國包括從建筑功能的分析--空調主要設備的選型--工程造價的估算--初步方案的確定--各個房間、各種配套設備的詳細計算--復核最終的計算參數--最終完善設計、得出結論。我的大學就這么過了,說實話,學到的知識點不多,不過我相信就憑這兩點,應該足以從容面有點陌生的社會。 08年畢業那年,我踏出學校,走向了社會。 那時憑借一點人脈,進入了設計院。這點很幸運,感謝給過我支持的表哥,感謝給過我幫助的鄭總,這算

  • 從設計到施工,我的暖通職業經歷與感悟

    大學期間,很慶幸從專業課老師那里我學到了兩點:1、凡是多思考;2、勤勞做筆記。這是他的做事風格,后來我也慢慢養成這樣的習慣。我的大學畢業作品是一個暖通設計,當時做的是一個行政中心辦公大樓,在老師的指導下,歷時一個多月,順了的完成了畢業設計。提煉一下當時的我所掌握的知識:

  • 暖通空調動力外管施工圖設計

    圖紙簡介: 廠區室外暖通空調動力管道,架空敷設和埋地敷設相結合的施工圖和設計說明。 投稿網友: gbwu 上傳時間: 2013-10-23

  • 某9層賓館通風暖通空調設計施工圖

    圖紙簡介: 空調系統設計簡介:1.本空調系統,采用風機盤管加新風系統。新風管道與風機盤管送風并聯一層部分庫房和屋頂水箱間設置采暖散熱器系統供熱,一層大堂采用地板輻射采暖作為補充。 2.所有風道采用鍍鋅鋼板制作,送風口采用鋁合金方形散流器,所有水管道均采用鍍鋅鋼管,絲扣連接。排風管道不做保溫,新風管道,送風風道保溫材料采用30MM加筋離心玻璃棉,容重48千克/立方米。防排煙系統設計簡介:1:共設置設置六個排煙系統和一個加壓防煙系統。合用前室一至四層設置機械加壓防煙系統,內走道設置兩個機械排煙系統。中庭設置三個機械排煙系統。首層制作間和內走道設置一個排煙系統。中庭排煙風機置于中庭屋面。

  • 【天津】聯排住宅暖通空調設計施工圖

    圖紙簡介: 稿件為北京某聯排住宅小區空調、通風及采暖設計施工圖紙,由某知名設計院設計,工程總建筑面積7萬平米。 編制于2010年,圖紙共22張 投稿網友: mingyue95 上傳時間: 2014-07-

  • 【湖南】某體育館暖通空調設計施工圖

    圖紙簡介: 本工程由一個籃球館(3236個座位),一個游泳館(1115個座位),及配套各種輔助房間組成的.設備用房設在地下室。根據建設方要求,對籃球館.游泳館進行了舒適性空調設計。空調系統夏季供回水溫度為7°C/14°C,冬季為65°C/55°C.空調冷熱水由直燃型一體化燃氣空調機組提供.直燃型一體化燃氣空調機組設置在地下空調機房內。 投稿網友: cl

  • 暖通從設計到施工我們需熟練掌握的一些知識

    暖通從設計到施工我們需熟練掌握的一些知識

    1、cad能夠熟練的操作,充分的利用快捷鍵以及配合鼠標鍵使得設計速度快速提升;2、熟悉了空調設計完整方案的整個流程,其中國包括從建筑功能的分析--空調主要設備的選型--工

  • 暖通知識集(暖通施工、設計、招標)

    暖通知識集內容豐富。暖通施工、招標、設計等

  • 某市暖通施工圖設計文件審查要點

    某市暖通施工圖設計文件審查要點

  • 環保做設計和施工哪個好??

    請問下前輩,做環保是做設計前景好還是做施工比較好?在小公司做了2年的設計,感覺沒有學到什么東西,想去做施工,求前輩給點建議。

點擊加載更多

暖通施工設計

暖通施工設計專題,為您提供暖通施工設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與暖通施工設計 相關的專業交流討論,更多暖通施工設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 成人国产在线视频在线观看| 伊人首页| 手机看片1024久久精品你懂的| 久久宗合色| 极品福利在线| 国内精品免费视频自在线| 国产第6页| 高清视频一区二区三区| 成人激情免费视频| ppppp视频网站在线观看| 91精品欧美成人| 91亚洲精品| ts人妖国产一区| 成人免费网站| 国产成人精品免费直播大全| 成人福利在线看| 国产成a人片在线观看视频99 | 免费九九视频| 欧美成人天天综合天天在线| 欧美成人a人片| 青春草在线视频免费| 欧美日在线| 日本欧美一区二区三区在线观看| 日本成人精品| 日日噜噜噜噜人人爽亚洲精品| 日韩国产成人精品视频| 色综合久久五月| 亚洲黄色网址| 伊人91| 国产成人综合在线| 亚洲第一页在线播放| 99热在线观看| 国产v在线| 久爱午夜精品免费视频| 免费成人高清视频| 日韩成人在线观看视频| 性欧美大战久久久久久久久| 亚洲三级黄| 精品视频在线观看视频免费视频 | 日韩中文字幕高清在线专区| 色吊丝国产永久免费网址|