亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 這樣設計圖地暖紙可以嗎.

    我設計的地暖圖紙,沒有用軟件的,大家多多請教.

  • 關于地暖設計中一些疑問!

    剛剛接觸了一個住宅地暖設計項目,設計中遇到了很多不太明白的細節問題,現發帖求助下1 規范上說各環路之間的長度應盡量接近,為了水力平衡。 我從網上下載的一部分地暖圖紙,有些圖紙上的環路長度差的很多,有些地暖系統中,某一環路帶的是衛生間的散熱器, 不知道這種情況下,系統還會不會平衡,僅僅依靠分集水器處的球閥調節,可以使各個環路平衡嗎?2. 不知道大家畫完盤管之后,會不會校核盤管的散熱量是否滿足房間所需熱負荷的要求?

  • 關于地暖設計的一點疑問

    1. 25.4平米負荷算下1416W, 用天正算盤管間距是盡然說大于400, 我這才50多瓦/平米, 還有40多的了, 那都局部采暖? 我看別人的圖上都滿鋪的,而且還有250 200 240的了,我就碉堡了, 這TM怎么算的啊, 水溫是55-45,平均溫度是50吧,PERT管,在室內18情況下,查表是散熱量147.4,熱損失39.2 那向室內的散熱量是哪個?147.4還是147.4-39.2.這J8處規范的小學沒畢業吧,間距怎么算呢? 2. 地暖負荷計算時算地面嗎?地面時熱的怎么會有負荷呢?按對流換熱的90%算,那就是按暖氣片算在*90%嗎?

  • 關于地暖設計與施工的問題!

    1、我聽說地暖盤管實際施工的時候根本就不看設計圖,頂多是參考一下間距,每一路管長也不是按設計走的,好像是每一路80/100/120米,盤完就完了,是這樣嗎?2、如果是這樣的話,那設計的時候把分水器和間距表示出就行了呀。盤管是在是太費時間精力又無意義的事了。3、有沒有不畫盤管,只把分水器和間距定好,審圖也沒問題的。介紹介紹啊!謝謝

  • 地暖盤管怎樣設計與畫出

    我是新接觸這方面的新人,但想要學習畫地暖盤管圖,可我有不知道怎樣來畫,按什么要求和標準來畫。求你們會的給小弟傳授技術及經驗,這關乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~!我QQ260505034 有意教的我定當虛心求教~!

  • 請教關于別墅的地暖設計

    別墅的地暖設計由于樓層較多,房間位置較分散,涉及到壁掛爐揚程不夠,功率要求高以及分水器數量多,各個回路長度不等等情況,對我們這些新手來說實在是頭疼.請教各位DX,別墅地暖設計如何解決以上問題,同時如何解決各樓層分水器的連接,如何解決各個樓層不同溫度的需求??謝謝,鞠躬了!

  • 請問地暖荷載該如何設計?

    我在做畢業設計的時候考慮了地暖荷載,但是現在不知道地暖荷載的值取多少,恒載和荷載分別取多大請各位前輩指點一下

  • 地暖工程從設計到施工各個細節

    本人做地暖施工的設備多年,最近想詳細了解下地暖工程從開始到結束 的各項細節,求師傅們指點一二,該如何學習,越具體越好。 從選擇管材和壁掛爐等 一直到施工結束驗收到售后各項技術該如何學習?

  • [設計]關于地暖負荷的一個小問題

    計算負荷的時候,規范中說負荷應該扣除上層盤管向下的傳熱量,(技術規程)1、本人考慮應該最好不要扣除上層傳熱量,這個也應該算做間歇式供暖的計算方式吧2、盤管間距的選擇應該是盤管的散熱量減去盤管向下的傳熱量去除房間負荷才更合適不知道大家怎么認為??

  • 店面裝潢設計的基本要求

    對于店面裝修設計,對門面的裝飾至關重要,商業性門店量大面廣,經營服務的項目和種類繁多,店面裝潢并且由于在城市中所處的環境各異,其規模和設施的標準也各有不同,因此,對店面裝修設計的內容和具體要求也就不可能規定出統一的標準。店面裝潢正如辦公室裝修設計有辦公室裝修設計的基本要求,店面裝潢臥室裝修設計有臥室裝修設計的要求,所以店面裝修也不例外. (1)店面的立面造型與周圍建筑的形式和風格應基本統一;墻面劃分與建筑物的體量、比例及立面尺度的關系較為適宜;店面裝飾的各種形式美因素的組合,應做到重點突出,主從明確,對比變化富有節奏和韻律感店面裝潢。 (2)人口與櫥窗是店面的重點部位,其位置、尺寸及布置方式要根據商店的平面形式、地段環境、店面寬度等具體條件確定。商店人口和櫥窗與匾牌、廣告、標志及店徽等的位置尺度店面裝潢相宜并有明顯的識別性與導向性。 (3) 充分利用并組織好店面的邊緣空間,如商店前沿騎樓、柱廊、懸挑雨篷下的臨街活動空間等。這些邊緣空間,即是商店室內空間的向外擴展,又是室外商業街道的向內延伸,是商場內部與外部環境的中介空間,也是

  • 我設計中遇到的一些地暖問題

    1.公建走廊的地暖是否設計?2.住宅的戶型大小差別很大,地暖環路無法平衡,我用相臨環路帶其他房間的,合適么?3.計算出地暖的間距,設計按照計算的做了,但是施工基本不按設計間距走,為了施工方便,基本都是盤300的,怎么解決啊?有空的高手幫我看看...

  • 地暖設計要考慮哪些因素?

    目前,在我們采用地暖設計的過程時,不能盲目的選擇安裝,那樣既不能確保地暖系統的質量也不能保證它的安全,因此合理的地暖設計需要考慮哪些因素呢? 首先要清楚地暖設計涉及到熱負荷計算、盤管間距設計、盤管方式設計 、分集水器的設計等等.以下我們分別對這些參數做逐步介紹。 一、地暖熱負荷計算 1、首先地暖的散熱量較暖氣散熱要高2℃-3℃,故采暖熱負荷宜取房間常規計算采暖負荷的90%或將房間溫度降低2℃計算。 2、采用分戶獨立式熱源或集中采暖分戶熱計量的住宅,應考慮間歇采暖和相鄰房間不采暖時戶間傳熱等因素,并以適當修正系

  • 如何做好服飾店的店面設計?

    如何做好服飾店的店面設計?作者:佚名 編輯:ly 時間:2005年5月26日14:50 服飾是表現時代潮流的商品,店面設計的前提條件就是要掌握時代潮流。良好的店面設計,不僅美化了市容,也給消費者留下美好的印象,有利于消費者記住店鋪。店面的設計主要包括店名設計、室外設計、室內設計。 (一)店名設計 店鋪名稱十分重要,一個具有高度概括力和強烈吸引力的名稱,對消費者的視覺刺激和心理影響都起著重要作用,不僅能給人以美的享受,而且還能吸引顧客,擴大銷售,起到第一"推銷員"的作用。古代商號都很注重使用吉祥順利的字眼,來寓意自己的生意。那時的店鋪大都冠以順、廣、泰、祥一類的字眼,為的是討個舒心吉利。現代經營也十分講究給自己的店鋪起個言簡意賅、寓意清新、富有特色的店名。作為店,起名也是一個大學問,名字要雅,有潮流感,能打動顧客的心。一個好的店鋪名必須適合其目標顧客的層次,適合其經營宗旨和情調,這樣才能為店鋪樹立美好的形象,增強對顧客的吸引力。1、店名設計的原則①易讀、易記原則 易讀易記原則是對店名最根本的

  • 關于地暖設計、地暖安裝協調的思考

    目前的地暖設計大多由地暖公司完成,由于一些公司沒有專業設計人員或是設計人員缺乏與建筑等其它專業的溝通,導致系統設計不能與建筑設計相適應。例如在立管預留洞、衛生器具占用位置、集分水器設置位置、換熱間設備布置等許多具體環節上,經常出現矛盾、相互阻礙或是沒有適當的空間等問題。這些問題又直接導致了地暖公司經常性地為與其他施工單位協調、等待變更等影響工效,甚至造成一些不必要的返工。本人通過在“蘋果暖通”多年的實踐經驗,總結出要解決這個問題,方法有兩種。一種是由專業設計單位承接地暖設計,再由業主選定的專業施工單位向設計單位提供設計所需各種技術參數及設計要求(包括業主的使用要求),使設計單位能夠從整體考慮,確定各專業的設計方案,這樣各專業能夠很好地協調配合施工。但這種方法不適用于普通家庭地暖系統的設計、安裝。另一種方法是由業主選定的專業地暖公司派出設計人員,與建筑裝飾單位各專業設計人員一同對地暖系統的設計圖紙進行會審,并盡可能在地暖施工前完成圖紙會審,確定各種變更方案并及時提供變更圖,確保地暖施工的順利進行。

  • 我對地暖設計的一些看法

    在地暖設計的過程中,我感受到很多的阻力。主要是規范在很多細節上不夠細,甚至自相矛盾。比如地面平均溫度的最高限值,與表面散熱量的的矛盾。從負荷計算到求出單位面積的散熱量,下了很大工夫,到查表時會發現,那些算的根本就沒用,間距就那么幾種,就算可以隨便設計間距,總不能精確到毫米吧,就算能精確到毫米,又會發現對散熱影響最大是供回水溫度。如果負荷計算中單位面積散熱量高了怎么辦,規程上說的簡單,加輔助加熱。就算搞上了,增加投資不說,人家甲呀肯定不樂意呀。還有就是求單位面積散熱量的計算,規程要求考慮家具等的影響,到底影響取多大合適呢?規程上沒說,很多人說按經驗取70%,真不知他這個“經驗”從何而來,我們院最早不過是80年代做過一個。甚至有人取60%,太隨意。負荷計算已完全沒意義。這個數定不下來,在算單位地面散熱量時的非加熱表面的加權平均溫度怎么個加權法。純粹扯談。

  • 公寓樓地暖如此設計是否可行

    公寓樓地暖如此設計是否可行

    剛剛接到一個公寓樓地暖工程,不知道如此設計是否可行,共9層,分集水器接分地暖集水器不知道行不行,請教各位地暖高手

  • 電地暖設計與施工說明模板

    電地暖設計與施工說明模板

    電熱地膜才暖系統設計與施工說明模板,本人根據黑龍江電熱地膜地標,電熱地膜工程規范征求意見稿,黑龍江中惠樣本,北京新宇陽產品資料編制,發熱電纜部分為網絡資料,未作改動。請大家提出修改意見。

  • 地暖設計與施工技術要求

    地暖設計與施工技術要求(來源:北京亞特偉達冷暖節能**技術有限公司 轉載請注明)地暖是指利用溫度不高于60℃的熱水為熱媒,在加熱管內循環流動,加熱地板,通過地面以輻射和對流的傳熱方式向室內供熱的采暖方式。此項技術是目前國際上較為舒適、健康并且日益普及的采暖方式。一、設計及施工技術要求供水溫度不大于60℃,供回水溫差不大于10℃,熱媒工作壓力不大于0.8Mpa,加熱管內熱媒流速不應小于0.25m/s,系統壓力損失不應大于30Kpa,應設獨立的熱媒集配器,支路不宜多于8個,每個分支環路供回水管上均應設置可關斷閥門,各分支路的管長應接近,且不宜超過120m。絕熱層采用聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度20-40mm。加熱盤管的布管方式可選擇回折型(旋轉型)或平行型(直列型)。分水器前的供水干管上應設置過濾器,以防異物進入加熱盤管內。地板加熱盤管一般選用優質PEX管和PB管,且隱蔽部位一般不留接頭。施工前,施工人員應熟悉設計圖紙和施工現場,準備施工材料和工具,將混凝土地面清掃干凈,檢查地面水平度,如果不平,可用水泥砂漿找平,然后采用厚度為20mm的聚苯乙

  • 北歐風格的服裝店面設計

    北歐風格的服裝店面設計

    這是網絡服飾店 Tres Bien Shop 實體店的內部設計,其設計來自于瑞典著名的設計團隊 vujj 的設計師Johannes Herbertsson 與 Jonas Nordgren。原木與白色代表了濃郁的斯堪地納維亞風格

  • 地暖設計施工問題匯總與總結

    地暖設計施工問題匯總與總結

    一、設計問題: 1、低溫熱水地面輻射供暖系統戶內加熱管內水的流速控制范圍:0.25m/s~0.5m/s(使水流能把空氣帶走,不讓它浮升聚集)。 2、在分水器的總進水管與集水器的總出水管之間宜設旁通管,旁通管上應設置閥門(保證對供暖管路系統沖洗時水不流進加熱管)。 3、民用采暖系統中的供水溫度不應大于60度;供回水溫差不能超過10度;水流量計算公式:0.86*負荷/供回水溫差;供熱管環路管長公司控制原則不能超過85米,基本不超過75米,且長度管差控制10米以內。

點擊加載更多

地暖店面設計

地暖店面設計專題,為您提供地暖店面設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地暖店面設計 相關的專業交流討論,更多地暖店面設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

商場設計圖紙

農村地暖設計

主站蜘蛛池模板: 在线亚洲精品| 日韩精品欧美激情国产一区| 国产色视频一区二区三区| αv在线| 4虎永免费最新永久免费地址| 一区二区三区在线 | 欧| 国产麻豆精品一区二区| 成人欧美一区二区三区| 99热视| 91成人在线免费视频| 久久免费大片| 亚洲精品亚洲人成在线麻豆 | 国产成人免费| 天天色亚洲| 毛片毛片毛是个毛毛片| 黄a在线观看| 精品国产欧美一区二区最新| 狠狠色狠狠色综合日日五| 国产小屁孩cao大人| 国产在线精彩视频二区| 国产一区二区中文字幕| 国产在线观看的| 很狠干线观看2021| 精品视频在线观看视频免费视频| 精品久久久99大香线蕉| 精品国产一区二区三区不卡蜜臂| 精品久久久久久蜜臂a∨| 久久国产这里只有精品| 欧美成年人网站| 青草视频在线播放| 日韩欧美亚洲综合久久影院d3| 色黄大色黄女片免费看软件| 久久99热精品免费观看k影院| 久久久婷| 国产三级小视频在线播放完整版| 韩国福利一区二区三区高清视频| 九九热视频免费在线观看| 美女视频网站免费播放视| 青青青免费网站在线观看 | 国产精品免费电影| 精品视频在线观看一区二区|