別墅的地暖設計由于樓層較多,房間位置較分散,涉及到壁掛爐揚程不夠,功率要求高以及分水器數量多,各個回路長度不等等情況,對我們這些新手來說實在是頭疼.請教各位DX,別墅地暖設計如何解決以上問題,同時如何解決各樓層分水器的連接,如何解決各個樓層不同溫度的需求??謝謝,鞠躬了!
1 、在住宅建筑中,低溫熱水地面輻射供暖系統應按戶劃分系統,配置分水器、集水器;戶內的各主要房間,宜分環路布置加熱管。 2 、分水器的各環路,其加熱管的長度宜接近,并不宜超過120m ,所以分水器在設計的時候要布置在各個回路的中間,這樣各個回路的加熱盤管長度就會接近一些。 3 、加熱管的布置宜采用螺旋型鋪設方式,這是地暖管道鋪設比較常用的一種方式,成回字結構的盤管可以在室內均勻的散熱,不會發生地面溫度不均的情況。 4 、加熱管的敷設管間距,應根據地面散熱量、室內計算溫度、平均水溫及地面傳熱熱阻等通過計算確定,這一點是針對傳統低溫地暖來說的,因為傳統地暖的布置隨
空氣能地暖采暖效果好、省電、環保、安全,得到越來越多人的使用,然而有部分用戶由于沒有正確使用,造成空氣能地暖的優勢無法發揮出來。例如,有些用戶為了省電,經常在有人的時候才打開溫控器,不用的時候就關閉溫控器,實際上這個做法是錯誤的。 空氣能地暖系統是一個低溫運行的系統,地暖管鋪設在混凝土里面,需要先加熱混凝土后進行供暖,所以地面輻射供暖系統具有良好的蓄熱性,在這種情況下系統的使用效果就具有了滯后性,也就是說開啟系統后需要一定的時間才能使房間的溫度達到設定溫度,而關閉系統后室內溫度不會迅速下降,需要很長時間溫度才能降低。空氣能地暖系統作過測試,房間溫度達到設定溫度后,在關閉
在地暖設計的過程中,我感受到很多的阻力。主要是規范在很多細節上不夠細,甚至自相矛盾。比如地面平均溫度的最高限值,與表面散熱量的的矛盾。從負荷計算到求出單位面積的散熱量,下了很大工夫,到查表時會發現,那些算的根本就沒用,間距就那么幾種,就算可以隨便設計間距,總不能精確到毫米吧,就算能精確到毫米,又會發現對散熱影響最大是供回水溫度。如果負荷計算中單位面積散熱量高了怎么辦,規程上說的簡單,加輔助加熱。就算搞上了,增加投資不說,人家甲呀肯定不樂意呀。還有就是求單位面積散熱量的計算,規程要求考慮家具等的影響,到底影響取多大合適呢?規程上沒說,很多人說按經驗取70%,真不知他這個“經驗”從何而來,我們院最早不過是80年代做過一個。甚至有人取60%,太隨意。負荷計算已完全沒意義。這個數定不下來,在算單位地面散熱量時的非加熱表面的加權平均溫度怎么個加權法。純粹扯談。
今天要說的還是空氣能地暖。鋪設空氣能地暖管道雖然麻煩,但是地暖層所帶來的舒適性還是可以打動很多的居民。在有預算、住宅情況允許的情況下,用空氣能熱泵配合地暖管道采暖依然是很多老百姓最傾向的采暖方式。 空氣能地暖的采暖過程中,由于前期的安裝或者使用過程中的一些不注意,有可能會出現采暖不足,房間不暖和的情況。本文進行了盤點,幫大家解惑,解決家冬季家中不暖的問題。
我以前做空調的,才接觸地暖,對地暖熱量的算法,系統的配置,安裝施工等不是很了解。現在接了個醫院用2000多平米的地暖項目,哪位大師幫忙設計一下。有報酬的哈,使用地區最低就-3.4度左右,一般就2.3度,使用房間需要20度左右,熱源可以設計空氣能或者燃氣鍋爐和生活熱水一起。需要我再傳圖紙
本帖最后由 雷哥666 于 2017-1-11 16:02 編輯 哪位大神幫我設計一下地暖盤管:handshake陽臺廚房不鋪
空氣能 采暖公司不應做寒號鳥,以為自己有得天獨厚的優勢就可以自鳴得意不思進取。 2012 年底,冷空氣 7 次襲擊我國大部分地區,讓我國采暖分界線以南的地區遭受到了 28 年來的最低氣溫,讓南方采暖需求的呼聲再度爆發至頂點。
本帖最后由 sanq88 于 2016-4-26 17:07 編輯 請各位前輩指點一下,我家的地暖這樣設計可以嗎?我設計了三個方案,采用20的地暖管,間距是20cm,請各位兄弟姐妹幫忙看一下,哪個方案好,散熱會比較均衡,還有哪些地方需要改進,謝謝!方案一是分水器放在客廳衛生間客廳: 78米餐廳: 65米主臥: 95米次臥1: 65米次臥2: 65米方案二是分水器放在主臥衛生間客廳: 86米餐廳: 82米主臥: 74米次臥1: 60米次臥2: 65米
看看這個別墅的地暖設計怎么做?!長沙的
按照要求 間距150
本人從事中央空調及地暖設計預算工作,歡迎從事這方面工作的朋友加入,群號為17461855,這里有做老師的,有做監理的,有廠家辦事處的,當然更多的是從事設計工作
北京做地暖設計施工的朋友能否留個聯系方式給我,有工地時幫忙協助下,多謝!QQ292993942 郵箱:chnlnzh@163.com(注:不找公司,找個人!)
各位前輩,我現在設計的別墅空調中衛生間需要地暖,是那種由電熱絲加熱進行采暖的,因為以前沒接觸過,向知情者請教一下,這種采暖設計時要注意的地方,與其配套的控制房間溫度的是什么類型的開關,還有以每平米來計算的話,成本大約是多少?萬分感謝。
:lol 淺析混水降溫在地暖設計 的應用 地暖舒適、健康、節能的優點有目共睹,是目前消費者采暖方式的熱門選擇,不少“游擊隊”也想從中分一杯羹,以低價吸引客戶,粗制濫造,騙取高額利潤
本報訊 (董少華 記者朱彤)讓地暖在冬天涌出股股暖流,夏天“吹”出陣陣涼風。新疆綠色使者空氣環境技術有限公司發明的一項技術,讓地暖夏天“吹”出陣陣涼風變成了現實。 地暖作為一種北方冬季常見的樓房地板輻射供熱系統,一般到了夏天就無法使用了。新疆綠色使者空氣環境技術有限公司讓這種地板輻射系統在夏季也有了用武之地——制冷降溫。這樣,房間在炎炎烈日的照射下,不用開空調也可以涼爽一“夏”。 日前,記者在該公司采訪時,公司副總經理陳亞男在電腦上邊演示邊說:“夏天用冷水通過地板輻射系統降溫,散冷均勻,室外再熱,室內也會涼爽,可以達到使用空調的效果。一套地板輻射系統冬夏兩季共用,不僅可以有效降低系統投資,更主要的是我們所用的冷水是由干空氣能制冷產生的,更加節能環保。” 作為生產新型節能環保空調的專業高新技術企業,該公司就是利用干燥的空氣作為“制冷動力”生產空調。這項制冷技術利用干燥空氣通過蒸發制冷為空調系統提供冷源,可節約大量能源。公司完成的“適用于西部干燥地區的間接蒸發冷水機”項目,獲得了2009年度國家技術發明獎二等獎,這是自治區自
1. 25.4平米負荷算下1416W, 用天正算盤管間距是盡然說大于400, 我這才50多瓦/平米, 還有40多的了, 那都局部采暖? 我看別人的圖上都滿鋪的,而且還有250 200 240的了,我就碉堡了, 這TM怎么算的啊, 水溫是55-45,平均溫度是50吧,PERT管,在室內18情況下,查表是散熱量147.4,熱損失39.2 那向室內的散熱量是哪個?147.4還是147.4-39.2.這J8處規范的小學沒畢業吧,間距怎么算呢? 2. 地暖負荷計算時算地面嗎?地面時熱的怎么會有負荷呢?按對流換熱的90%算,那就是按暖氣片算在*90%嗎?
剛剛接觸了一個住宅地暖設計項目,設計中遇到了很多不太明白的細節問題,現發帖求助下1 規范上說各環路之間的長度應盡量接近,為了水力平衡。 我從網上下載的一部分地暖圖紙,有些圖紙上的環路長度差的很多,有些地暖系統中,某一環路帶的是衛生間的散熱器, 不知道這種情況下,系統還會不會平衡,僅僅依靠分集水器處的球閥調節,可以使各個環路平衡嗎?2. 不知道大家畫完盤管之后,會不會校核盤管的散熱量是否滿足房間所需熱負荷的要求?
1、我聽說地暖盤管實際施工的時候根本就不看設計圖,頂多是參考一下間距,每一路管長也不是按設計走的,好像是每一路80/100/120米,盤完就完了,是這樣嗎?2、如果是這樣的話,那設計的時候把分水器和間距表示出就行了呀。盤管是在是太費時間精力又無意義的事了。3、有沒有不畫盤管,只把分水器和間距定好,審圖也沒問題的。介紹介紹??!謝謝
近些年,空氣源熱泵和地源熱泵逐漸地受到地暖工程商的青睞,與燃氣壁掛爐相比,熱泵在安全環保性、節能效果和經濟性上有著顯著的優點: 安全環保:目前市場上的熱泵多采用R410環保冷媒,對臭氧沒有破壞;熱泵安裝在室外,以電力驅動,是清潔能源;燃氣壁掛爐通常安裝在廚房間,有燃氣泄漏隱患,燃燒排放產生有毒氣體并加劇PM2.5排放,污染空氣。