在做一小區,關于換熱站建筑面積的估算,請教各位專家有無經驗數據?感覺換熱站里面用換熱機組(把水泵、換熱器、定壓裝置等搞在一起)可以節省很大的建筑面積。請教用換熱機組和換熱器等單獨配置各有什么利弊?還有就是規范建議一個換熱站負責10萬m2的供暖面積,這個必須這樣執行嗎?[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2011-8-18 11:01 編輯 ]
這里有一個20多萬平米住宅的小區需要作換熱站,水溫較低 所以估計用板式換熱機組。最高的建筑為34層,應該分2個采暖分區吧。請問大家換熱站面積大概需要多少?能說下估算的公式什么的嗎?或者說下可以查到的手冊資料等,謝謝了啊
現在小區設計供熱面積為14萬平方,不分高低區。三座18層,四座6層,四座12層。熱負荷為8736KW。戶內全部采用地輻熱采暖。接入市政集中供熱熱源,熱源提供的水溫是130度左右,換熱出水溫度應該為55至45度。現在兄弟本人對供熱這一行實在不精通,要選施工單位,要選換熱器,腦子一團亂麻,在這里求助各位達人,給個意見····如果建議可行,必有厚報
剛接觸小區換熱站的東西,通過西門子200PLC控制供熱溫度,不知道控制思路是怎么樣的,大概知道是PID控制一次側閥門開度來調節,或者通過調節循環泵流量來調節,如果哪位有這樣的PLC程序能讓小弟參考一下,不勝感激!
供熱面積大約14萬平方米。除項目措施費外,其他費用及主材設備都含在綜合單價中。歡迎大家指正!換熱站清單
現接觸一小區大部分是6.5F,只有一棟15F的住宅樓,請問是否要單獨加壓共15F或在高層入口加泵,現馬上要供暖很急謝謝;甲方在小區內只留了一趟供水管所有都從上面接;基本沒考慮這個高層;有什么好的辦法,不勝感激
圖紙簡介: 全自動換熱站設計,無人值守,plc編程控制,遠程調度中心控制 投稿網友: hnkljd 上傳時間: 2013-08-05 圖
小區換熱站地勢較高,在小區最高點,離最遠的建筑物大概200米,高差有3.5米,要是按規范找0.002的坡到換熱站的話,管道最終埋深近4米,這顯然是不現實的。那么應該如何敷設呢?坡度還是要的,隔一段距離管道上返一下,上返處加裝排氣閥和檢查井,管道拐彎處兼有自然補償的作用,不知道這么處理可不可以? 另外,小區住宅部分采用地暖,最高水溫60度,室外管網是否可以采用無補償方式直埋?網點部分采用110度高溫水散熱器采暖,是否必須考慮采用有補償方式直埋? 我第一次做室外采暖管網,提的問題可能比較幼稚,請大家多多指教,謝謝了!
有一個工程,市政熱網經換熱站后至小區住宅采暖及辦公室冬季空調之用。住宅采暖一般是80/60度,那辦公樓供給什么水溫呢?也是80/60度?然后再在辦公樓設板式換熱器至80/60度,再供55/40度的水給空調?好像很麻煩,是這么個過程嗎?不懂,請高手指點呀
大概情況說一下:6棟18高層的商住樓,采用集中地暖供熱,但現在發生個問題,目前只開發一期十棟,后續開發后面3棟,但需要建設換熱站,在下不知道這個換熱站怎么建立呢?請有經驗的同志們給點意見,以供交流。
圖紙簡介: 本圖紙為某小區水水換熱站施工圖,共6張。包括說明、材料表、平面圖、軸測圖等,可供參考! 投稿網友: hz_sir 上傳時間: 2014-04-23
本帖最后由 總司令 于 2014-12-7 19:12 編輯 本人所在小區為98年小區,近幾年暖氣一直都不是很熱,先把換熱站參數附上,請各位大神幫忙分析是否合理,哪里有問題。謝謝。一次供水溫度:82.3 一次回水溫度:44.7 二次供水溫度:47.9 二次回水溫度:42 是不是一次回水溫度有點低?二次供水溫度有點低?二次供回水溫差???
我們在建小區采用低溫低輻射采暖系統,如何實現自動控制才能達到節水節能,又操作運行穩定可靠?請各位高人指點迷津?。。。。。?!
1。不分區是否可行?(因為都是18層)2。有人提出一期就上2臺機組,但負荷只是一期的70%,是否可行?后面增加板換。3。個人認為一期只需1臺機組,二期在設置1臺機組,水箱等輔助設施公用,是否可行?以上問題,請有經驗的同志給予一定的利弊分析,本人先謝謝了。
圖紙簡介: 本圖紙為龍建小區供熱外網及換熱站設計全套圖紙,本設計是完成齊齊哈爾東方紅龍建小區的熱網設計任務。該小區供熱區域有地下停車場、地下倉庫、商服、幼兒園和住宅??偣┡摵桑?108.69kW。圖紙包括設計總說明、換熱站設計圖、熱力外線設計圖。 投稿網友: weibo_1395574983048
圖紙簡介: 1.某住宅小區水-水換熱站施工圖2.熱力站設計參數:一次高溫熱水按80/60℃考慮,二次熱水供回水按50/40℃進行設計。設計總熱負荷為6.97MW,系統分高低兩個區。3.圖紙組成:設計說明、系統流程圖、平面圖及部分設備大樣 投稿網友: wangruijie11
圖紙簡介: 熱力站設計參數:一次高溫熱水按130/70°C考慮,二次熱水供回水按95/70°C 進行設計.循環水泵均采用變頻調速電機.定壓方式采取變頻定壓方式,溫度控制采取自動控制方式。換熱站工藝流程:來自供熱站一級管網的高溫水130℃,進入換熱站,經過熱量計算裝置計量后,進入機組的板式換熱器,進行熱交換,降到70℃,返回供熱站。小區二級管網70℃回水,至換熱站集水器,由集水器引出母管,至機組循環水泵,升壓后,進入換熱器,換熱成供水溫度95℃,至分水器,由分水器引各路分支管(即二級管網供水管)。圖紙包含:設計施工總說明書、水箱及水缸大樣圖、換熱站1平面圖,系統圖、豎井平面圖,剖面圖。
弱弱的問一下關于小區換熱站的位置問題,大概10公頃的小區換熱站有什么規格嗎,應該放在什么位置。一般換熱站的輻射半徑是多少?新手上路謝謝老手指教
我們新接一個工程,四個小區,40萬平方米,四個換熱站,兩個波節管,兩個直混的,請問有沒有哪位大哥,有相關的信息和經驗給小弟介紹一下呀