圖紙簡介: 本圖紙為換熱站電氣及自控設計圖,圖紙內容包括:設計說明,配電柜配電系統圖,系統控制流程圖,水泵變頻控制原理圖,儀表控制箱KX1配電系統圖,控制箱KX1盤面布置圖,電氣儀表設備布置圖等等。 投稿網友: yinyanyu 上傳時間:
最近,接了一個小區換熱站的工程,18W平方米的采暖面積,其中包括2.5W的地板采暖(其他均為散熱器采暖)我的方案是由兩個換熱機組承擔,一個承擔6W平方,一個承擔12W平方.共用3臺變頻循環泵(2用一備)關鍵點:我想用回水(45度左右)給2.5W地板采暖供熱,能否直接在總回水管上分出一部分給地板采暖后直接回循環泵啊?不知道方按是否可行,請大家探討,望各位同行不吝賜教,言謝!
各位,我是新人,問一個簡單問題,現在樓房的采暖系統(換熱戰)還用高位水箱嗎?我有1.5萬平樓房(6層)采暖,欲建一臨時(3年左右)換熱站,那用什么方式定壓好呢?另外換熱器用汽水混合的好嗎?
圖紙簡介: 全自動換熱站設計,無人值守,plc編程控制,遠程調度中心控制 投稿網友: hnkljd 上傳時間: 2013-08-05 圖
正在做換熱站設計,需要大神們幫忙一下,第一,布置問題,供回水管道之間的間距給多少合適,相關設備的距強的距離多少好那。設備之間的間距??????第二設備和管道的保溫怎么做,,,求指點 看很多圖紙說明都是用40復合硅酸鹽保溫材料,材料的選擇都是怎么選出來的
圖紙簡介: 本圖紙為某小區水水換熱站施工圖,共6張。包括說明、材料表、平面圖、軸測圖等,可供參考! 投稿網友: hz_sir 上傳時間: 2014-04-23
知識點:蒸汽轉換器
本人正做一熱源為過熱蒸汽(1.0Mpa.200度)的換熱站,苦于手頭沒有設計資料,懇請各位大俠們幫助一下,圖紙啦產品樣本或設計手冊等均可,先謝了
圖紙簡介: 本圖紙為某地下換熱站全套設計施工圖紙,采用板式換熱機組,要素齊全,雖然比較小,但是內容還是比較全面的。歡迎有這方面需要的下載。 投稿網友: sy198203284055 上傳時間: 2014-05-26
圖紙簡介: 本圖紙為龍建小區供熱外網及換熱站設計全套圖紙,本設計是完成齊齊哈爾東方紅龍建小區的熱網設計任務。該小區供熱區域有地下停車場、地下倉庫、商服、幼兒園和住宅。總供暖負荷:6108.69kW。圖紙包括設計總說明、換熱站設計圖、熱力外線設計圖。 投稿網友: weibo_1395574983048
圖紙簡介: 主廠房及廠區建筑采用熱水采暖,熱水由采暖加站站供給,此次電廠采暖換熱器設置在主廠房汽機房零米層,采用汽-水換熱器2臺(并聯使用),所用蒸汽參數為:壓力P=1.099MPa,t=283.2℃,流量為5.2t/h的過熱蒸汽;換出95/70℃低溫熱水,提供此次電廠采暖熱水。圖紙內容:平面布置圖和通風施工圖,可供參考。 投稿網友: pan42131
圖紙簡介: 熱力站設計參數:一次高溫熱水按130/70°C考慮,二次熱水供回水按95/70°C 進行設計.循環水泵均采用變頻調速電機.定壓方式采取變頻定壓方式,溫度控制采取自動控制方式。換熱站工藝流程:來自供熱站一級管網的高溫水130℃,進入換熱站,經過熱量計算裝置計量后,進入機組的板式換熱器,進行熱交換,降到70℃,返回供熱站。小區二級管網70℃回水,至換熱站集水器,由集水器引出母管,至機組循環水泵,升壓后,進入換熱器,換熱成供水溫度95℃,至分水器,由分水器引各路分支管(即二級管網供水管)。圖紙包含:設計施工總說明書、水箱及水缸大樣圖、換熱站1平面圖,系統圖、豎井平面圖,剖面圖。
具體的水箱高度,容積計算公式,進水管出水管、溢流管、泄水管、通氣管、液位計、人孔等附件位置如何確定?另外,它與普通水箱和熱水水箱有什么區別?謝謝~
一般換熱站設計規范是什么啊!哪位大俠幫忙發個。 我們單位要做個換熱站的估算。。。現在我找不到換熱站設計相關規范和手冊。。。。 換熱負荷很小,,,就是1000~2000KW左右。。。。用于辦公和公共浴室。。還有生產廊道的保溫。。。。。誰有設計成品圖。。給發個。。。謝謝了。。。。QQ124639364
在設計換熱站的過程中,經常會發現一個關于壓力P1~P4的問題,比如:1.某小區,共28層,采用地板采暖,地板采暖埋地管最大承壓不超過0.8MPa,分高低區,低區1~14層,高度46m,高區15~28層,高度93m;2.換熱站位于地下,相對于±0為-10m;3.系統采用膨脹罐定壓,不容納膨脹水量;4.采暖系統外線回水干管阻力損失按照5m計算。那么請教大家,P4的取值應該是多少?
圖紙簡介: 北方某小區換熱站,包括設備表、設計說明、設備平面布置圖、工藝管道平面布置圖、工藝管道系統圖、水箱開口方位示意圖等詳圖。換熱站設計供熱負荷7.6MW,供熱面積約15.1萬平方米,圖中板式換熱器供地板采暖高區部分和采暖低區部分,換熱站內預留一套換熱機組位置。 投稿網友: suojing1266
圖紙簡介: 本熱力站工程位于 樓地下一層,站內凈高3.5米,熱力站分為采暖和生活熱水兩個部分;采暖分高,低區兩個系統,供2、3#樓采暖用熱, 1#樓不在該熱力站的供熱范圍之內.生活熱水分高.中.低三個系統。 主要設計內容為供熱機房站內設計部分,主要圖紙包含熱力管道支點 大樣 平面等相關設計圖紙
圖紙簡介: 本圖紙為吉林某換熱站內六臺板式換熱器換熱面積六萬平分高中低區設計圖,圖紙內容包括設計總說明、換熱站內設備布置平面圖、換熱站內管道布置平面圖、換熱站剖面圖、系統圖、大樣。 投稿網友: caoyang51523 上傳時間:
圖紙簡介: 圖為某小區換熱站,根據不同采暖面積、低區、高區分設機組,含詳細設計施工說明、機組設備型號、平面圖、流程圖、基礎圖、詳圖等全套設計施工用圖。 補充說明:供熱參數一次熱媒:110/70℃熱水;二次熱媒:95/70℃熱水。總供熱面積約45.44萬平米,供熱負荷30.4MW 。 投稿網友: tibetlk