圖紙簡介: 比較完美的熱力站設計全套圖紙,平面圖,系統圖,剖面圖,材料單等。 投稿網友: zhaolei6833071 上傳時間: 2013-08-20 <
圖紙簡介: 本圖紙為某地下換熱站全套設計施工圖紙,采用板式換熱機組,要素齊全,雖然比較小,但是內容還是比較全面的。歡迎有這方面需要的下載。 投稿網友: sy198203284055 上傳時間: 2014-05-26
請問地下室的 換熱站 和 弱電機房 是否有換氣次數要求? 如果有,那么建筑條件不是很好,地面上是臺階.是否可以做窗井 放風機通風? 應該注意哪些問題? 請各位大俠多多指教!
圖紙簡介: 本熱力站工程位于 樓地下一層,站內凈高3.5米,熱力站分為采暖和生活熱水兩個部分;采暖分高,低區兩個系統,供2、3#樓采暖用熱, 1#樓不在該熱力站的供熱范圍之內.生活熱水分高.中.低三個系統。 主要設計內容為供熱機房站內設計部分,主要圖紙包含熱力管道支點 大樣 平面等相關設計圖紙
圖紙簡介: 某小區地下車庫通風,共5張圖,有節點大樣圖,送風和排風系統圖,風機的選型補充說明:地下車庫按照換氣次數6次/小時設計排煙系統。平時排風排煙風機低速運行,機組進行排風,著火時排煙風機高速運行排煙。新建換熱站內設二套換熱機組,來自鍋爐房的一次網水溫為95/70°C。經本換熱機組換熱后向住宅地熱采暖系統提供60/50°C采暖熱水。 投稿網友:
馬上充水供熱了,地下換熱站的防淹、防潮、防觸電等問題成為焦點。如何在建站之初進行預防?本論文進行了論述,值得借鑒
簡要說明:本工程主體為地下二層,結構形式為框架結構。占地面積307.7㎡,總建筑面積615.4㎡。地下二層總高度8.1 m,地面出口高度2.7m。 文件格式:Word 文件大小:655 kB
已知換熱站一次熱媒為160℃,0.3MPa的蒸汽,換成55~45℃熱水,換熱量為1000KW,怎樣求蒸汽的流量啊?求高人指點啊!!!
知道了循環泵的出口壓力為0.68MPa,板換二次側出水壓力0.49MPa,壓力差這么大正常嗎?中間只有個板換啊,知道壓力了怎么算這段楊程阻力是多少米
請教各位前輩!現有3臺3噸的模塊鍋爐,其中一臺常年供給15萬㎡的小區生活熱水。現在想利用現有設備,在換熱站進行改造。改造目的: 使現有的三臺模塊鍋爐,能在熱力供暖開始前期,提前半個月供暖,以及在熱力供暖停止后延長供暖時間。因為只需要低溫供暖,可不可以用生活熱水的一次回水來帶采暖?再回鍋爐呢?還是需要另設一組板換來帶采暖呢?如果有能幫忙的,盡量多回帖啊~謝謝啦~!或者留個QQ能讓我請教下也成~
大家好!我現在正在做的一個工程,因為建筑功能的局部變更,先前設在建筑地下一層內的鍋爐房取消了,改用換熱站代替。即在原鍋爐房的位置設置了六臺容積式水加熱器,熱水送進來后經過加熱器升高水溫后再送至用水點。在有鍋爐房的時候我采用了水噴霧進行保護,現在的換熱站還需要用水噴霧嗎?還是只用設置上幾個噴淋頭就可以了?謝謝!
我有這樣的問題,當一接手一個項目,什么都沒有計算的情況下需要向建筑提供設備房所需要的面積。首先確定下來,這個面積要差不多才行。每次都很困難,各位有沒有好的估算辦法,比如說,市網的熱源溫度過高情況下(大于100度)需要的熱交換站面積,又或者說市網溫度剛好適合暖氣片(80度左右)時需要的泵房面積;再者就是采用地板輻射式采暖時需要的換熱站面積。分區與不分區情況下需要的換熱站面積。這些情況下如何確定換熱站面積很苦惱,各位高手誰能指點一二。在此謝謝了。:time:
小弟不才,想請問各位大哥,換熱站投資方面的問題,25萬㎡,地板采暖,總熱負荷11250KW,做一個換熱站的話,需要投資多少錢?謝謝
小弟目前有一四層酒店的采暖項目,一:2~4層房間為散熱器供暖,供水溫度為35度左右二:一層大廳為地暖供熱,供水溫度為60度左右現請教各位前輩有沒有什么辦法使用一套換熱系統同時滿足一、二供熱要求,如無法滿足,具體用倆套換熱系統該如何去做?小弟新手上路,望各位前輩能夠多多指教!
圖紙簡介: 本圖紙為地下一層板式換熱器換熱站設計施工圖,圖中包括設計說明、軟化水箱和生活熱水水箱大樣圖、集分水缸大樣圖、熱力站設備基礎大樣圖、熱力站工藝l流程圖、熱力站設備管道剖面圖、熱力站設備管道平面圖、熱力站管道支吊點平面圖。 投稿網友: mengchao100 <
請問地下室的 換熱站 和 弱電機房 是否有換氣次數要求? 如果有,那么建筑條件不是很好,地面上是臺階.是否可以做窗井 放風機通風? 應該注意哪些問題? 請各位大俠多多指教!
本帖最后由 lh5986 于 2015-2-3 14:53 編輯 地下一層設置了換熱站,循環泵二用一備(定頻)。軟連接、隔振墊都做了,而且安裝都沒有問題,現場情況如下:①水泵本身的聲音并不離譜,振動也正常,但是一直到地上五層仍能聽到嗡嗡的聲音。②三臺水泵任意開一臺,噪聲強度都差不多。不知哪位同行遇到過這種情況。會不會是泵引起了建筑的共振呢?求支招~在線等~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~最后加裝了變頻器,調頻后噪音控制在正常范圍之內了。
我現在做的一個工程,組團內有地下車庫,管線綜合規劃中單獨設一個地下換熱站,但報規劃審批時專家提出規劃不合理,應把換熱站與地下車庫放在一起,哪位大師指點下,專家出于什么考慮要這么做,如果不放在一起不可以么?
圖紙簡介: 換熱站的布置圖和大樣圖,包括設備平面布置,管線和支架平面布置,排水溝平面布置,以 投稿網友: wlei_1597535 上傳時間: 2013-03-24
圖紙簡介: 建筑平立剖面圖,樓梯詳圖,外檐詳圖及其他圖紙。 投稿網友: sutang2011321 上傳時間: 2013-07-05 圖