亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 集中供熱部分較大換熱站末端不循環問題

    各位師友~本人從事集中供熱工作,公司建設剛剛完成,現就供熱生產中存在的問題與大家分享,并希望得到各位的指點,先謝過了:handshake:比如其中一個換熱站帶供約23萬建筑面積,選用15WM的換熱機組,配置的循環泵H:44-34;Q:374-486立方;功率75KW,雙泵并聯,一開一備,補水泵4KW,Q為25立方,揚程32米。換熱站二次側供水溫度57度,回水溫度49度。現在運行中存在問題有兩點:1、運行中循環泵進出口壓力差不到0.12MPa,流量為680,大大超出額定流量.2、末端用戶暖氣基本不熱,只有近端用戶達到供熱標準。現懷疑循環泵選型與供熱所需不相符,請大家幫忙分析一下,不勝感激!QQ191879286.18419261592(手機)

  • 集中供熱換熱站優化配置及運行方式分析

    一、換熱站設置原則 1、要以總體規劃為集中供熱換熱站的設置依據,制定的方案應避免重復建設,做到今后發展和當前使用密切結合。做好宏觀控制,統籌安排建設項目,做到統一布局。 2、熱力站的設計要將其室內的用熱系統與室外熱網的因素都考慮到。對于壓力與設計溫度應與設計要求相一致,熱力站設備與系統以及室外熱網應相互匹配。 3、應將換熱站設置在熱負荷密度比較大的中心地帶,且要使所帶負荷區域盡量不跨越主要街道,通常供熱半徑要小于1000 m。 4、應通過技術經濟來確定換熱站的規模,為了使其方便運行管理,應將換熱站的規模盡量控制在供應5萬m2 ~ 20萬m2負荷的范圍以內。 二、換熱站的建設規模理論 1、大型換熱站: 在換熱站的建設中,大型的換熱站,通常可以供應2

  • 集中供熱如何分區比較合理

    新疆一個小區熱源為水源熱泵,末端為地暖,冷暖兩用,有三棟22層,一棟26層,一棟31層,1-4層為商業,上面為住宅,主機房在地下二層,分三個區,1-4層商業為低區,采用全空氣空調系統,5-17層為中區,采用地板輻射供冷供熱,18-31層為高區,采用地板輻射供冷供熱,這樣合理嗎?請高手指點。

  • 小區換熱站供熱規模討論?

    在做一小區,關于換熱站建筑面積的估算,請教各位專家有無經驗數據?感覺換熱站里面用換熱機組(把水泵、換熱器、定壓裝置等搞在一起)可以節省很大的建筑面積。請教用換熱機組和換熱器等單獨配置各有什么利弊?還有就是規范建議一個換熱站負責10萬m2的供暖面積,這個必須這樣執行嗎?[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2011-8-18 11:01 編輯 ]

  • 集中供熱幾個問題,請教大家~

    有幾個問題請教。1,熱源是熱電廠,如何能最經濟的控制溫差和流量的關系。2,2次網舊管網(串聯)失水問題,怎樣排查,現懷疑用戶大量放水導致,如何解決用戶私自放水等問題3,個別小區出現部分樓宇過熱,部分樓宇不熱(供水溫度正常,回水溫度低導致),地暖~謝謝。。

  • 關于集中供熱供暖的研究分析

    城市集中供熱在我國已經發展了幾十年,近幾年發展非常迅速。但受到傳統管理體制的影響,在城市集中供熱方面還存在許多問題,這主要是由于設計與運行、運行與用戶個性化不能統一所造成的,其具體表現如下: (1)供熱質量差、冷熱不均、熱能浪費嚴重現有住宅熱用戶大多采用單管供熱系統,且無有效的調控設備,隨著住宅樓的高層化,易造成水力工況失調,各戶冷熱不均,一些用戶的室溫低于設計要求;而另一部分用戶則室溫過高,需開窗降溫,造成能源浪費。供熱部門為了保證供熱標準,只能超負荷供熱或以“大流量、小溫差”方式供熱,又致使耗電量增加,熱損增大。由于室內無調節設備,當居民外出或上班時,無法調節室內溫度,使熱能浪費。 (2)原有設計標準不適合現住宅用戶的個性化要求,使節能實施不利現行的城市供熱技術規范對熱源、熱網均有具體的技術規定,對熱用戶卻無任何技術措施和要求。現在的供暖體制正逐步由福利型向消費型轉變,住宅熱用戶個性化要求提高,對供熱希望有一定的調控能力。但是現行的室內供暖設計標準未能系統地規定供暖裝置的技術要求,規劃設計部門仍沿用舊的設計觀念,抑制了節能工作實施。 (3)不

  • 有集中供熱熱源,空調站房可不用換熱器

    有集中供熱熱源,空調站房可不用換熱器。采用智能型高低溫采暖系統并網直連機組,節約投資,變頻運行。

  • 某學校太陽能集中供熱系統

    圖紙簡介: 空氣源熱泵輔助供熱、屋頂太陽能供熱系統平面圖、原理系統圖 投稿網友: tobeuse 上傳時間: 2013-07-19 圖紙

  • 集中供熱運行調節的方法研究

    集中供熱運行調節的方法研究

    0 引言 熱水鍋爐及采暖系統運行過程中除應對運行參數、燃燒工況進行控制與調整外,還應根據采暖季節(初冬還是嚴寒)、采暖時間(白天還是夜間)等情況對供熱量進行調節。供熱調節的目的,一是使系統中各用戶的室內溫度比較適宜;二是避免不必要的熱量浪費。實現熱水采暖的經濟運行。 1 質調節 在進行質調節時,只改變供暖系統的供水溫度,而系統循環水量保持不變。這種調節方式,網路水力工況穩定,運行管理簡便,采用這種調節方法,通常可達到預期效果。集中質調節是目前最為廣泛采用的供熱調節方式,但由于在整個供暖系統中,網路循環水量總保持不變,消耗電能較多。同時,對于有多種熱負荷的熱水供熱系統,在室外溫度較高時,如仍按質量調節供熱,往往難以滿足其他熱負荷的要求。 帶有混合裝置的直接連接熱水供暖系統的網路供回水溫度可以按照下式計算:

  • 集中供熱系統的熱負荷計算

    集中供熱系統的熱負荷計算

    1.集中供熱系統熱負荷的概算 集中供熱系統的熱用戶有采暖、通風、熱水供應、空氣調節、生產工藝等各種用熱系統。用熱系統的熱負荷,按其性質可分為季節性熱負荷和常年性熱負荷兩大類。 季節性熱負荷包括采暖、通風、空氣調節等系統的熱負荷。這類熱負荷的特點是與室外溫度、濕度、風向、風速和太陽輻射強度等氣候條件密切相關,其中對它的大小起決定性作用的是室外溫度。 常年性熱負荷包括生活用熱(主要指熱水供應)和生產工藝系統的熱負荷。這類熱負荷的特點是與氣候條件關系不大,因而在全年中變化幅度較小,用熱比較穩定。 1.1采暖熱負荷采暖熱負荷的概算,可采用體積熱指標法或面積熱指標法進行計算。

  • 集中供熱的供水溫度怎么計算

    大家好,我目前從事供暖行業,但是不知道供暖過程中,怎么根據室外溫度計算供暖時的供水溫度,即一次網溫度,有沒有計算公式?謝謝各位大俠了,小弟是真的不知道了!!

  • 集中供熱鍋爐水換熱器效率計算方法

    集中供熱鍋爐水換熱器效率計算方法

    集中供熱鍋爐水換熱器效率計算方法 由于板式換熱器有著加熱、冷卻、蒸發、冷凝四方面用途,在生活排水和廢熱利用領域的有應用,如生活中的排水、車間循環水、壓縮機余熱等等都可以通過板式換熱器將其轉化。由于板式換熱器有著結構緊湊、操作簡單、維護方便、傳熱效率高等特點,在集中供熱工程中換熱站及制冷空調系統的產品。集中供熱,對合理分配熱能,提高熱管理水平起到重要作用;空調系統,用于空調系統中冷凍水的換熱,在冷卻塔與冷凝器之間靠近冷凝器處安裝板式換熱器可以起到冷凝器的作用。二次側供回水壓差控制、二次側回水壓力控制。回水溫度限制、熱流量(水流量)限制、回水溫差限制、結垢檢測。用電動調節閥控制一次網流量,使二次網出口保持設定溫度。用自立式溫度調節閥控制一次網流量,使二次網出口保持設定溫度。根據室外溫度自動調節二次網的出口溫度。板式換熱機組的控制器具有標準485通訊接口,可在主動與被動方式下與監控方通過下時輪巡采集勢力站控制器參數,當控制器報警時及時上傳。變頻補水,用二次網回水的壓力信號控制變頻器的輸出,達到自動補水,使系統保持恒壓。用電接點壓力表電氣控制,采用二次網系統壓較往年

  • 張家口市橋東區集中供熱工程東源熱力熱源廠換熱站變壓器改造招標

    張家口市橋東區集中供熱工程東源熱力熱源廠換熱站變壓器改造招標招標編號:HBCT-12271200招標人:張家口市東源熱力有限責任公司 1.招標條件受張家口市東源熱力有限責任公司的委托,依據《中華人民共和國招標投標法》及相關的法律法規,對張家口市橋東區集中供熱工程東源熱力熱源廠換熱站變壓器改造工程面向社會公開招標,擇優選定中標單位。2.項目概況與招標范圍2.1工程名稱:張家口市橋東區集中供熱工程東源熱力熱源廠換熱站變壓器改造工程2.2建設單位:張家口市東源熱力有限責任公司2.3工程規模:東源熱力熱源廠2012年換熱站變壓器改造工程2.4發包范圍:東源熱力熱源廠換熱站變壓器改造工程 工程量清單范圍內施工 2.5工程估算價:約115萬2.6資金來源:銀行貸款、自籌2.7計劃工期: 計劃開工日期2012年10月18日,計劃竣工日

  • 城市集中供熱BOT投資項目

    我現在手里有幾個城市集中供熱B0T項目資源,供熱面積在300---500萬平米,包括管網建設.現在想找家能做投資的公司進行項目合作.有意請電聯,詳談.

  • 集中供熱系統中的節能方案

    論文簡介:集中供熱節能成當今社會的主要話題,現就此做一個討論希望有所收獲. 投稿網友:changdaoping 上傳時間: 2013-04-25

  • 關于集中供熱工程燃料選擇分析

    節能技術集中供熱工程燃料選擇分析張治國。康永虎,翟雪峰。徐英哈爾濱市房地局。哈爾濱市民用建筑設計院,黑龍江哈爾濱150010大型铞爐是符合哈爾濱市的實際情況的由于各地對治理環境染的要求越來越高,冬季采暖使用的大量分散小燃煤鍋爐,由于采用間歇供暖的方改造資金不足,造成大多數鍋爐設備陳舊,帶病運行,鍋爐效率低,能耗大,污染物排放量,在采暖季對大氣環境污染嚴重,道里區是哈爾濱市大氣環境污染最嚴重的地區之。為改善環境,必須改善采暖方式采用大型集中供熱或用清潔能源采暖。 1利用人工煤氣采暖,前哈市城市民叫煤氣4依蘭縣境內。輸氣管線1893天。煤氣增容費80元3.單價民用1元工業1.2兀本項采用煤氣供熱可大人降低染物,如煙塵和氧化硫的排放,減少市區的環境污染,具有較好的環境效益。但本項目采用煤氣供熱存在些問。 本項目最終供熱面積1528萬,按設計熱指標計算采暖年需氣量為6億m3,日均需氣量設計值約為335萬。而煤氣廠最高日產氣量僅為242萬,按日最高產氣量計算上供氣量為8.83億。所以從煤氣產零上。前哈市的煤氣量遠遠+能滿足道里廠民用采暖的需要。而且如采用煤氣供熱,必須

  • 有關熱網換熱站供熱運行節能措施探討

    有關熱網換熱站供熱運行節能措施探討 引言 與國外發達國家相比,我國目前的集中供熱系統還相當落后,主要體現在能源利用率不高和熱能損失,所以,提高能源利用率和減少熱能損失迫在眉睫。 一、換熱站節能控制中急需解決的問題 1、換熱站控制方式 熱力系統本身是一個大的熱慣性系統,且影響因素千變萬化,因此做到精確控制非常困難。 2、循環泵的變頻控制 水泵是熱網一次和二次網系統的主要設備,其電耗大小,不但對電資源有影響,也對運行成本有顯著影響。水泵的流量和揚程的選擇與配置

  • 集中供熱系統熱媒種類及參數的確定

    知識點:集中供熱系統

點擊加載更多

集中供熱換熱站

集中供熱換熱站專題,為您提供集中供熱換熱站相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與集中供熱換熱站 相關的專業交流討論,更多集中供熱換熱站相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

熱力換熱站

混水換熱站

主站蜘蛛池模板: 99re视频精品| 又黄又爽又猛的视频免费| 日本一本视频| 欧美人妖网站| 快播在线电影| 久久精品国产精品亚洲人人| 国产成人在线视频网站| 国产3344视频在线观看免费| www视频在线观看免费| 99re66热这里只有精品首页| 2021国产精品最新在线| 秘密影院久久综合亚洲综合| 久久亚洲午夜牛牛影视| 伊人伊人影院| 96影院| 9999精品视频| 36d亚洲综合网| 99久在线精品99re6视频| av在线色| 成人亚洲精品| 国产色区| 久久人人澡人人爽人人爱| 免费a在线看| 青春草在线免费视频| 日本a∨在线| 偷拍白拍| 亚洲天天综合网| 在线亚洲日产一区二区| 第四色男人天堂| 精品一成人岛国片在线观看| 99久久国产免费 - 99久久国产免费| 99久久精品免费国产一区二区三区 | 91千人斩在线观看国产| 99这里只有精品| 国产精品久久久天天影视香蕉| 国产精品午夜电影| 久久青草国产手机看片福利盒子| 欧美 日产 国产精品| 日本道在线视频| 亚洲国产成人精品电影| 伊人激情|