請教各位高手,小區熱水鍋爐房直接供暖和換熱站(由電廠提供蒸汽至小區)供暖有什么區別?各有什么優缺點(安全、節能方面)?盡量說具體些!多謝:)
求助!我公司位于北京大興某開發區,因開發區集中供暖系統由燃煤升級為燃氣,供暖費也做了提升。我公司熱費上升78%,需繳納300多萬,費用太高,準備轉為自供熱。我公司供暖面積:生活辦公場所約2萬平米,8米高廠房面積約3.5萬平米,總計5.5萬平米。廠區建有兩座換熱站,現擬在其中一座換熱站旁安裝兩臺燃氣熱水鍋爐(一用一備,高峰兩用),仍然利用換熱供暖(兩座換熱站互聯,距離300米)。由于不是暖通專業,特向大家咨詢:1.鍋爐總噸數選用多大的合適。(原市政熱網進水管徑200、壓力0.4、進出溫度65/55,能否由此計算出熱力損耗并由此確定鍋爐功率)2.此種情況下,常壓鍋爐性價比是否最高。3.燃燒器選用哪個品牌比較可靠些。4.傾向于選擇北京制造商,有無此類優質公司,麻煩推薦下。如果能有專業公司負責設計、供貨、安裝全套服務,也請大家推薦下,謝謝了。
在論壇中發現有個熱帖是這樣的:換熱站循環泵銘牌揚程32米,流量50立方米,二次網靜壓0.44Mpa,循環泵啟動后,吸口0.44Mpa,出口僅0.56MPa,請問都有什么原因可以導至循環泵揚程僅達到0。12Mpa,而不是0.44+0.32=0.76。 鄙人在設計中正好做了一個和這個問題非常相似的問題,是一個某政府機關部門機關宿舍的改造鍋爐房,情況是這樣的 設計三臺功率為1.4MW的區域鍋爐房,總功率為5.6MW,選擇根據供熱工程按供回水水溫為85/60設計,這樣計算下來,設計水泵的流量為50立方米,由于最遠的樓距鍋爐房為150米,考慮沿程阻力為100Pa/m,局部阻力為沿程的50%考慮,這樣選擇的了32米楊程考慮。靜壓定壓為32米, 運行中,鍋爐供回水水溫為75/60度,溫差為15度,楊程為15米左右,但是末端熱量略低(闡述一下這個低的概念,由于是政府部門的機關宿舍要求高,需要家里穿短袖,襯衣趕緊不冷,我估計這樣最低得有25度),但是達到18~20度左右。還到一點說明,這個外線管網和鍋爐房同時改造,根本沒有做任何的調試,但是他們管理部門不同意,要求更換水泵,就說末端不
10層的商業建筑,層高4.2,帶地下室。采暖是獨立的鍋爐房,采暖系統分兩個區,1-5層為低區由鍋爐房直供,6-10為高區由地下室換熱站供熱。請教問題,若不設置地下換熱站,是否可以?
圖紙簡介: 本換熱站圖紙是以天然氣鍋爐為一次熱源,通過板換換熱后到用戶末端,適合所有學習暖通 投稿網友: pwym713 上傳時間: 2013-03-15
圖紙簡介: 這個是2000平方米的鍋爐房圖紙,3臺鍋爐,一個換熱站,生活水泵房,圖紙包括:設計說明,鍋爐房換熱站平面圖,冷卻塔基礎布置圖,換熱站剖面圖,設備基礎圖,除渣機,上煤系統詳圖,空調供冷熱原理圖,生活熱水原理圖,除氧間配管平面圖等,可供參考。 投稿網友: fshb22
請教各位前輩!現有3臺3噸的模塊鍋爐,其中一臺常年供給15萬㎡的小區生活熱水。現在想利用現有設備,在換熱站進行改造。改造目的: 使現有的三臺模塊鍋爐,能在熱力供暖開始前期,提前半個月供暖,以及在熱力供暖停止后延長供暖時間。因為只需要低溫供暖,可不可以用生活熱水的一次回水來帶采暖?再回鍋爐呢?還是需要另設一組板換來帶采暖呢?如果有能幫忙的,盡量多回帖啊~謝謝啦~!或者留個QQ能讓我請教下也成~
我有這樣的問題,當一接手一個項目,什么都沒有計算的情況下需要向建筑提供設備房所需要的面積。首先確定下來,這個面積要差不多才行。每次都很困難,各位有沒有好的估算辦法,比如說,市網的熱源溫度過高情況下(大于100度)需要的熱交換站面積,又或者說市網溫度剛好適合暖氣片(80度左右)時需要的泵房面積;再者就是采用地板輻射式采暖時需要的換熱站面積。分區與不分區情況下需要的換熱站面積。這些情況下如何確定換熱站面積很苦惱,各位高手誰能指點一二。在此謝謝了。:time:
小弟不才,想請問各位大哥,換熱站投資方面的問題,25萬㎡,地板采暖,總熱負荷11250KW,做一個換熱站的話,需要投資多少錢?謝謝
甲方的設計要求是選用一個蒸汽鍋爐和一個換熱器:一次網為蒸汽鍋爐,沒別的條件;二次網流量為2.5t/h,要求把自來水加熱到65度送入水箱:如何根據這些條件選擇鍋爐和換熱器?
大家好!我現在正在做的一個工程,因為建筑功能的局部變更,先前設在建筑地下一層內的鍋爐房取消了,改用換熱站代替。即在原鍋爐房的位置設置了六臺容積式水加熱器,熱水送進來后經過加熱器升高水溫后再送至用水點。在有鍋爐房的時候我采用了水噴霧進行保護,現在的換熱站還需要用水噴霧嗎?還是只用設置上幾個噴淋頭就可以了?謝謝!
小弟目前有一四層酒店的采暖項目,一:2~4層房間為散熱器供暖,供水溫度為35度左右二:一層大廳為地暖供熱,供水溫度為60度左右現請教各位前輩有沒有什么辦法使用一套換熱系統同時滿足一、二供熱要求,如無法滿足,具體用倆套換熱系統該如何去做?小弟新手上路,望各位前輩能夠多多指教!
已知換熱站一次熱媒為160℃,0.3MPa的蒸汽,換成55~45℃熱水,換熱量為1000KW,怎樣求蒸汽的流量啊?求高人指點啊!!!
知道了循環泵的出口壓力為0.68MPa,板換二次側出水壓力0.49MPa,壓力差這么大正常嗎?中間只有個板換啊,知道壓力了怎么算這段楊程阻力是多少米
剛剛踏上工作崗位,主要是干規劃中中的供熱、供燃氣的,在工作中,總是對一個地區,大約多少設置一個區域鍋爐房沒個大致的概念,再有就是做某大連某旅游區的供熱規劃時,規劃局的領導要求換熱站,一個單位設置一個,這個讓一個新人的我不是特別理解,但他強調,由于多是賓館或者度假休閑娛樂機構(強調這個是因為經濟上能承受的起?),再有他說一個單位設置一個換熱站對他們管理,收費都比較省事。整個這個過程中,我不是特理解: 一是他說的管理收費情況,別的地區或者小區這種管理是怎么個情況? 二是這種設置到底何不合理,從能源的利用和費用上能有個判斷么?希望能有朋友交流解答。:)
圖紙簡介: 本工程為鍋爐房,屬于丁類廠房,用電為三級負荷。圖紙包括詳細的帶控制節點的工藝流程圖、換熱站電氣平面圖等。希望對大家有所幫助。 投稿網友: shanhuhuayu 上傳時間: 2014-06-18
我發現有的換熱系統中,在集水器出水總管與補水泵定壓點之間設置了一處安全閥,不知其在系統中的具體作用和如何確定其開啟壓力.請各位前輩給俺直到一下,謝謝.
最近設計換熱站時一次網熱源為蒸汽,1.5公斤;請問冷凝水的溫度應為多少?85是否可以?另外冷凝水的回收是否需要考慮疏水裝置,冷凝水的余壓是否可以將冷凝水輸送到鍋爐房????請各位不吝賜教!!!!感謝!!!!:loveliness:
北京的項目.我是甲方,去年一共蓋了21棟樓.現在20號樓的東西兩邊各加了兩排平房,大概有2000平左右.這兩排平房的采暖是用的20號樓的管道.問題來了:今年冬天新樓第一次供暖,結果單20號樓的暖氣溫度不夠.現在我給老板建議給20號樓單獨設一個小換熱站.20號樓的面積在13000平左右,九層高.45戶.基本確定用板換.現在想咨詢一下大概造價是多少???謝謝!
我個人遇到的一些問題現在總是覺得不知道改怎么選了,原因是1、熱指標,規范上說現在的節能建筑取30-45w/㎡,但是現在有很多地方要求小于31w/㎡;2、設計供回水溫差25℃,但是實際運行的時候很多達不到這個溫差,并且小很多,有些只有15℃;3、板換的傳熱系數,手冊上說經濟值是5000w/㎡.℃,但是實際做的時候業主會要求不大于3000.這幾個因素對換熱站的主要設備的選擇有著決定性的作用,可是現在都定不下來,尤其是溫差,到底是按設計溫差計算呢,還是按實際運行的溫差算,讓人很不爽.不知各位對此有何見解....