小弟最近遇到一個問題,設計了個換熱站,現已施工完畢換熱效果挺好,就是蒸氣管道噪音很大!蒸汽壓力為1.0MPa,經過減壓閥減到0.4MPa進行使用,噪音依然很大?。。〔恢绾谓鉀Q,請大俠賜教?。?!
換熱站工作原理: 換熱站的工作原理是通過換熱器將熱源輸配的一次高溫供水與熱用戶二次網低溫回水進行封閉式熱交換獲取熱量提溫后,通過循環泵克服二次網阻力,將熱水送至用戶室內散熱裝置供熱。 換熱站主要設備: 換熱站的主要設備有板式換熱器、循環泵、一二次水除污器,補水泵,軟化水系統,控制系統和各類閥門等。 換熱站運行常見問題和應對處理辦法: 1、一次側循環流量不足
大家好!我現在正在做的一個工程,因為建筑功能的局部變更,先前設在建筑地下一層內的鍋爐房取消了,改用換熱站代替。即在原鍋爐房的位置設置了六臺容積式水加熱器,熱水送進來后經過加熱器升高水溫后再送至用水點。在有鍋爐房的時候我采用了水噴霧進行保護,現在的換熱站還需要用水噴霧嗎?還是只用設置上幾個噴淋頭就可以了?謝謝!
小弟不才,想請問各位大哥,換熱站投資方面的問題,25萬㎡,地板采暖,總熱負荷11250KW,做一個換熱站的話,需要投資多少錢?謝謝
我有這樣的問題,當一接手一個項目,什么都沒有計算的情況下需要向建筑提供設備房所需要的面積。首先確定下來,這個面積要差不多才行。每次都很困難,各位有沒有好的估算辦法,比如說,市網的熱源溫度過高情況下(大于100度)需要的熱交換站面積,又或者說市網溫度剛好適合暖氣片(80度左右)時需要的泵房面積;再者就是采用地板輻射式采暖時需要的換熱站面積。分區與不分區情況下需要的換熱站面積。這些情況下如何確定換熱站面積很苦惱,各位高手誰能指點一二。在此謝謝了。:time:
請教各位前輩!現有3臺3噸的模塊鍋爐,其中一臺常年供給15萬㎡的小區生活熱水?,F(xiàn)在想利用現有設備,在換熱站進行改造。改造目的: 使現有的三臺模塊鍋爐,能在熱力供暖開始前期,提前半個月供暖,以及在熱力供暖停止后延長供暖時間。因為只需要低溫供暖,可不可以用生活熱水的一次回水來帶采暖?再回鍋爐呢?還是需要另設一組板換來帶采暖呢?如果有能幫忙的,盡量多回帖啊~謝謝啦~!或者留個QQ能讓我請教下也成~
小弟目前有一四層酒店的采暖項目,一:2~4層房間為散熱器供暖,供水溫度為35度左右二:一層大廳為地暖供熱,供水溫度為60度左右現請教各位前輩有沒有什么辦法使用一套換熱系統同時滿足一、二供熱要求,如無法滿足,具體用倆套換熱系統該如何去做?小弟新手上路,望各位前輩能夠多多指教!
已知換熱站一次熱媒為160℃,0.3MPa的蒸汽,換成55~45℃熱水,換熱量為1000KW,怎樣求蒸汽的流量?。壳蟾呷酥更c?。。?!
KTV噪聲的問題一直是影響KTV包間聲效的難點,通過多年的經驗,成都筑格裝飾在這里給大家講講如何在KTV裝修過程中避免今后噪聲對音效的干擾。KTV裝修中主要的噪聲干擾有以下幾點: ①、電磁輻射干擾噪聲 環境的雜散電磁波輻射干擾,比如手機,對講機等通訊設備的高頻電磁波輻射干擾、周圍環境的電梯、空調、汽車點火、電焊等電脈沖輻射、演播廳燈光控制采用可控硅整流控制設備所產生的輻射,都會通過音頻傳輸線直接混入傳輸信號中形成噪聲、或穿過屏蔽不良的機器設備的外殼干擾機內電路產生干擾噪聲。實踐表明,在一些特殊的場合,如大量使用可控硅調光設備的演播廳等,如果沒有采取可靠的屏蔽和接地措施,噪聲將會很嚴重。 ②、設備內部的電路噪聲 音響設備都有一項指標---信噪比。由于內部電子元件產生的電噪聲,在一臺設備單獨工
知道了循環泵的出口壓力為0.68MPa,板換二次側出水壓力0.49MPa,壓力差這么大正常嗎?中間只有個板換啊,知道壓力了怎么算這段楊程阻力是多少米
圖紙簡介: 本工程為鍋爐房,屬于丁類廠房,用電為三級負荷。圖紙包括詳細的帶控制節點的工藝流程圖、換熱站電氣平面圖等。希望對大家有所幫助。 投稿網友: shanhuhuayu 上傳時間: 2014-06-18
本帖最后由 lh5986 于 2015-2-3 14:53 編輯 地下一層設置了換熱站,循環泵二用一備(定頻)。軟連接、隔振墊都做了,而且安裝都沒有問題,現場情況如下:①水泵本身的聲音并不離譜,振動也正常,但是一直到地上五層仍能聽到嗡嗡的聲音。②三臺水泵任意開一臺,噪聲強度都差不多。不知哪位同行遇到過這種情況。會不會是泵引起了建筑的共振呢?求支招~在線等~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~最后加裝了變頻器,調頻后噪音控制在正常范圍之內了。
我發現有的換熱系統中,在集水器出水總管與補水泵定壓點之間設置了一處安全閥,不知其在系統中的具體作用和如何確定其開啟壓力.請各位前輩給俺直到一下,謝謝.
最近,接了一個小區換熱站的工程,18W平方米的采暖面積,其中包括2.5W的地板采暖(其他均為散熱器采暖)我的方案是由兩個換熱機組承擔,一個承擔6W平方,一個承擔12W平方.共用3臺變頻循環泵(2用一備)關鍵點:我想用回水(45度左右)給2.5W地板采暖供熱,能否直接在總回水管上分出一部分給地板采暖后直接回循環泵?。坎恢婪桨词欠窨尚校埓蠹姨接?,望各位同行不吝賜教,言謝!
40t/h熱水鍋爐供水管(DN300)流量218 m3/h,大約1.4公里的外線(DN350)到換熱站,但進入換熱站的供水管(DN300)流量109 m3/h。管線,所有設備都是新的。為何流量會差這么多????請各位大蝦解答一下。謝謝。
我個人遇到的一些問題現在總是覺得不知道改怎么選了,原因是1、熱指標,規范上說現在的節能建筑取30-45w/㎡,但是現在有很多地方要求小于31w/㎡;2、設計供回水溫差25℃,但是實際運行的時候很多達不到這個溫差,并且小很多,有些只有15℃;3、板換的傳熱系數,手冊上說經濟值是5000w/㎡.℃,但是實際做的時候業主會要求不大于3000.這幾個因素對換熱站的主要設備的選擇有著決定性的作用,可是現在都定不下來,尤其是溫差,到底是按設計溫差計算呢,還是按實際運行的溫差算,讓人很不爽.不知各位對此有何見解....
北京的項目.我是甲方,去年一共蓋了21棟樓.現在20號樓的東西兩邊各加了兩排平房,大概有2000平左右.這兩排平房的采暖是用的20號樓的管道.問題來了:今年冬天新樓第一次供暖,結果單20號樓的暖氣溫度不夠.現在我給老板建議給20號樓單獨設一個小換熱站.20號樓的面積在13000平左右,九層高.45戶.基本確定用板換.現在想咨詢一下大概造價是多少???謝謝!
現在小區設計供熱面積為14萬平方,不分高低區。三座18層,四座6層,四座12層。熱負荷為8736KW。戶內全部采用地輻熱采暖。接入市政集中供熱熱源,熱源提供的水溫是130度左右,換熱出水溫度應該為55至45度。現在兄弟本人對供熱這一行實在不精通,要選施工單位,要選換熱器,腦子一團亂麻,在這里求助各位達人,給個意見····如果建議可行,必有厚報
最近一項目,用的是型中央空調,機組運行起來噪音很大,既有風聲,也有設備的聲音,我們已經在設備外包了一層消音棉,但效果不好,請問還有什么比較好的辦法嗎?急??!
最近設計換熱站時一次網熱源為蒸汽,1.5公斤;請問冷凝水的溫度應為多少?85是否可以?另外冷凝水的回收是否需要考慮疏水裝置,冷凝水的余壓是否可以將冷凝水輸送到鍋爐房????請各位不吝賜教!?。?!感謝!?。?!:loveliness: