亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 換熱站計算的一些問題求教

    知道了循環泵的出口壓力為0.68MPa,板換二次側出水壓力0.49MPa,壓力差這么大正常嗎?中間只有個板換啊,知道壓力了怎么算這段楊程阻力是多少米

  • 換熱站計算軟件(中聯西北院科研課題)

    本帖最后由 乖哥 于 2017-4-12 09:14 編輯 根據09措施編寫的換熱站計算軟件,由于沒有土木幣,下載不了資料,不得已拿出來。土黃色為需填寫部分,其余的不用改動,能計算補水泵補水系統和高位水箱補水系統兩種形式。本軟件所有權歸中聯西北院有限公司所有,如需轉載請注明出處。請各位前去ziliao.co188.com/p62385015.html下載

  • 怎樣求換熱站蒸汽的流量

    已知換熱站一次熱媒為160℃,0.3MPa的蒸汽,換成55~45℃熱水,換熱量為1000KW,怎樣求蒸汽的流量啊?求高人指點啊!!!

  • 關于板式換熱器的計算選型!

    終于找到了關于板式換熱器的一些計算軟件!

  • 換熱站采取什么消防措施?

    大家好!我現在正在做的一個工程,因為建筑功能的局部變更,先前設在建筑地下一層內的鍋爐房取消了,改用換熱站代替。即在原鍋爐房的位置設置了六臺容積式水加熱器,熱水送進來后經過加熱器升高水溫后再送至用水點。在有鍋爐房的時候我采用了水噴霧進行保護,現在的換熱站還需要用水噴霧嗎?還是只用設置上幾個噴淋頭就可以了?謝謝!

  • 請教關于換熱器面積計算

    請問 換熱器面積計算公式中的 Q(空氣的冷卻或加熱量)該如何確定?我選用螺桿式冷水機組 總冷負荷為1374KW 末端采用風機盤管+新風系統

  • 求教有關板式換熱器的計算

    在工程設計中,遇到水-水板式換熱器的選型計算!可是我通過查表得到定壓比熱容和密度,經計算后都與廠家給出的計算書相差甚多!請問大家有什么好的計算方法?

  • 請教,關于換熱站改造問題!

    請教各位前輩!現有3臺3噸的模塊鍋爐,其中一臺常年供給15萬㎡的小區生活熱水。現在想利用現有設備,在換熱站進行改造。改造目的: 使現有的三臺模塊鍋爐,能在熱力供暖開始前期,提前半個月供暖,以及在熱力供暖停止后延長供暖時間。因為只需要低溫供暖,可不可以用生活熱水的一次回水來帶采暖?再回鍋爐呢?還是需要另設一組板換來帶采暖呢?如果有能幫忙的,盡量多回帖啊~謝謝啦~!或者留個QQ能讓我請教下也成~

  • 關于換熱站面積的問題請問各位。

    我有這樣的問題,當一接手一個項目,什么都沒有計算的情況下需要向建筑提供設備房所需要的面積。首先確定下來,這個面積要差不多才行。每次都很困難,各位有沒有好的估算辦法,比如說,市網的熱源溫度過高情況下(大于100度)需要的熱交換站面積,又或者說市網溫度剛好適合暖氣片(80度左右)時需要的泵房面積;再者就是采用地板輻射式采暖時需要的換熱站面積。分區與不分區情況下需要的換熱站面積。這些情況下如何確定換熱站面積很苦惱,各位高手誰能指點一二。在此謝謝了。:time:

  • 換熱站投資的問題!!!------急

    小弟不才,想請問各位大哥,換熱站投資方面的問題,25萬㎡,地板采暖,總熱負荷11250KW,做一個換熱站的話,需要投資多少錢?謝謝

  • 管式換熱器的設計與計算

    分享管式換熱器設計

  • 【求教】有關換熱站系統的問題

    小弟目前有一四層酒店的采暖項目,一:2~4層房間為散熱器供暖,供水溫度為35度左右二:一層大廳為地暖供熱,供水溫度為60度左右現請教各位前輩有沒有什么辦法使用一套換熱系統同時滿足一、二供熱要求,如無法滿足,具體用倆套換熱系統該如何去做?小弟新手上路,望各位前輩能夠多多指教!

  • 小區換熱站供熱規模討論?

    在做一小區,關于換熱站建筑面積的估算,請教各位專家有無經驗數據?感覺換熱站里面用換熱機組(把水泵、換熱器、定壓裝置等搞在一起)可以節省很大的建筑面積。請教用換熱機組和換熱器等單獨配置各有什么利弊?還有就是規范建議一個換熱站負責10萬m2的供暖面積,這個必須這樣執行嗎?[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2011-8-18 11:01 編輯 ]

  • 換熱站換熱器和水泵的選型

    小區換熱站給出供暖面積,給出一次熱源的進水、回水溫度,給出了二次供熱的供水、回水溫度,怎樣選擇換熱器的型號、數量?循環泵和補水泵怎樣確定?

  • 舊換熱站如何選擇新鍋爐

    求助!我公司位于北京大興某開發區,因開發區集中供暖系統由燃煤升級為燃氣,供暖費也做了提升。我公司熱費上升78%,需繳納300多萬,費用太高,準備轉為自供熱。我公司供暖面積:生活辦公場所約2萬平米,8米高廠房面積約3.5萬平米,總計5.5萬平米。廠區建有兩座換熱站,現擬在其中一座換熱站旁安裝兩臺燃氣熱水鍋爐(一用一備,高峰兩用),仍然利用換熱供暖(兩座換熱站互聯,距離300米)。由于不是暖通專業,特向大家咨詢:1.鍋爐總噸數選用多大的合適。(原市政熱網進水管徑200、壓力0.4、進出溫度65/55,能否由此計算出熱力損耗并由此確定鍋爐功率)2.此種情況下,常壓鍋爐性價比是否最高。3.燃燒器選用哪個品牌比較可靠些。4.傾向于選擇北京制造商,有無此類優質公司,麻煩推薦下。如果能有專業公司負責設計、供貨、安裝全套服務,也請大家推薦下,謝謝了。

  • 關于冬季換熱站一級網問題

    我們公司由于工程進度慢,一級網一直沒有焊接完畢,估計全部完工將要在11月20日左右,整個一級網需要注水30500噸水 ,由于是空管線,我感覺用自來水直接補可能會快些,補水管如果是DN100的話,有三處可以補水,我得補多少能滿足我啟動循環泵(例如40%或者50%),而且DN100的管道流速按多少計算那,得注水多少小時,黑龍江地區這個日期直接注自來水會不會凍那? 一級網循環泵是流量2000m3/H的,揚程80米。

  • 換熱器選型計算關于系數的問題

    換熱器在選型計算的時候必然有“傳熱系數”這個參數,那么就翅片管式換熱器而言,“傳熱系數”會根據管子的排數(橫排)再乘以一個系數,我想知道的是,這個乘以的系數,是否不論是冷卻器或者加熱器,或者濕盤管或干盤管,只要排數相同,這個系數就一樣?還有一個就是水阻與風阻的事情,干盤管與濕盤管的計算公式不同,但也會根據管子的排數再乘以一個系數,這個系數是不是只要排數相同,這個系數就一樣?以上求高手解答。

  • 土壤源熱泵換熱簡便計算

    論文簡介:土壤源熱泵是利用土壤作為吸熱和排熱源的一種高效、節能、環保的熱泵技術 ,近年來得到了快速的發展。本文介紹了一種簡化的土壤與埋地換熱器的傳熱數學模型 ,并利用 Foxpro 編制了簡便、快速的計算程序。 投稿網友:liguoqing8864 上傳時間: <

  • 四層配套小公建(含換熱站)

    圖紙簡介: 建筑平立剖面圖,樓梯詳圖,外檐詳圖及其他圖紙。 投稿網友: sutang2011321 上傳時間: 2013-07-05 圖

  • 換熱站補水,一用一備,變頻

    圖紙簡介: 某小區,換熱站補水,一用一備變頻控制,帶恒壓控制器 投稿網友: wb19830628 上傳時間: 2013-11-12 圖紙

點擊加載更多

換熱站計算

換熱站計算專題,為您提供換熱站計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與換熱站計算 相關的專業交流討論,更多換熱站計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

換熱站補水量

汽水換熱站設計

主站蜘蛛池模板: www.欧美在线| 亚洲专区区免费| 青青草视频在线观看免费| 久久福利免费视频| 国产日韩欧美亚洲| 达达兔午夜国产精品| 97精品久久久久中文字幕| 亚洲高清在线天堂精品| 亚洲免费成人| 伊人7| 亚洲三级网| 亚洲日本天堂在线| 亚洲一区二区三| 亚洲日本va中文字幕区| 亚洲视频在线观看地址| 亚洲日本激情综合在线观看| 亚洲日韩aⅴ在线视频| 亚洲综合精品香蕉久久网| 亚洲影院在线| 在线免费色视频| 成人免费在线视频| 久久福利影院| 99久久精品费精品国产一区二| 99久久99久久精品| www99热| 国产成人在线视频| 韩国三级hd中文字幕一男多女| 精品国产麻豆免费人成网站| 久久成年人| 欧美波霸影院| 日本在线国产| 亚洲国产一区二区三区综合片| 亚洲欧美日产综合一区二区三区| 亚洲一区美女| 黄色三级在线观看| 91国语精品自产拍在线观看性色 | 欧美日韩一区二区在线视频| 人人亚洲| 亚洲欧美日韩天堂| 作爱视频免费观看| 99精品国产第一福利网站|