我有這樣的問題,當一接手一個項目,什么都沒有計算的情況下需要向建筑提供設備房所需要的面積。首先確定下來,這個面積要差不多才行。每次都很困難,各位有沒有好的估算辦法,比如說,市網的熱源溫度過高情況下(大于100度)需要的熱交換站面積,又或者說市網溫度剛好適合暖氣片(80度左右)時需要的泵房面積;再者就是采用地板輻射式采暖時需要的換熱站面積。分區與不分區情況下需要的換熱站面積。這些情況下如何確定換熱站面積很苦惱,各位高手誰能指點一二。在此謝謝了。:time:
知道了循環泵的出口壓力為0.68MPa,板換二次側出水壓力0.49MPa,壓力差這么大正常嗎?中間只有個板換啊,知道壓力了怎么算這段楊程阻力是多少米
請問 換熱器面積計算公式中的 Q(空氣的冷卻或加熱量)該如何確定?我選用螺桿式冷水機組 總冷負荷為1374KW 末端采用風機盤管+新風系統
這里有一個20多萬平米住宅的小區需要作換熱站,水溫較低 所以估計用板式換熱機組。最高的建筑為34層,應該分2個采暖分區吧。請問大家換熱站面積大概需要多少?能說下估算的公式什么的嗎?或者說下可以查到的手冊資料等,謝謝了啊
窗井的面積怎么計算,規范的這句話我看不懂(別笑啊)“3.0.5 地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等),包括相應的有永久性頂蓋的出人口,應按其外墻上口(不包括采光井、外墻防潮層及其保護墻)外邊線所圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。”我理解為——有永久蓋板的窗井,且高度>2.2m只算一次投影面積;≤2.2m的計算1/2。無永久蓋板的不計算。 對嗎,請各位高手指教
請教大家下面的工程該如何計算,謝謝。將100噸水從35℃冷到5℃,制冷劑的蒸發溫度是-0℃,水箱容積是20噸,內設置螺旋管式換熱器,求需要多少時間和多少換熱面積?分別按水箱內設置攪拌器和不設置攪拌器兩種情況考慮
你好: 我是剛剛接觸不銹鋼冷凝器的問題。想請教大家! 例:不銹鋼列管式換熱器 : 如我有2T的物料如水(或其他物料)我要通過循環水冷卻,原始溫度:80度降到20度,循環水就是室溫正常用水,那么我要怎么設計這臺冷凝器呢? 不明白的有以下幾點: 怎么樣計算這臺冷凝器的布管呢? 這臺冷凝器的換熱面積是多大平方的呢? 循環冷卻時選擇介質和物料的流速是否決定換熱時間呢? 假如選擇φ32的不銹鋼管,那么管子的厚度又是怎么決定的呢? 布管要布多少根呢? 這個換熱系數是多少呢?怎么傳熱呢? 總之我現在剛剛接觸這個問題,希望各位前輩或同仁多多幫助,如果可能我希望你能 將實際的計算步驟給我演示一下。謝謝。我的QQ512065082 謝謝!
現有幾臺汽水換熱器,型號數據已沒有,標簽已損害,唯一能辨識的就是此換熱器的換熱面積是36平米,那么這一臺換熱器工作能保證多大面積正常供暖,如何計算,有明白人幫忙簡單算一下,所有未知數據就按照正常取值吧,謝謝高人指點
請教眾大蝦: 地暖工程中,計算采暖面積有什么規定呢?這兩天我在算地暖面積的時候有很多問題,比如:1、在圖上算面積的時候,關于入口門洞、廚房的一些部位(圖上基本上都畫出廚臺的邊線),室內臺階,躍層中的樓梯部分等。
希望有人頂。。。。
空氣源和水冷式換熱器的面積怎么計算,請大家多多指教,經驗性的也可以,不如說水冷套管式的10K約1平方米[ 本帖最后由 xzhh55555 于 2009-8-1 18:47 編輯 ]
看看這個軟件好用不,是在這里找的,又發回了這里!大家用用看啊
自己收集的一些面積計算的lisp,很好用
大型集中供熱工程熱電廠首站汽水換熱器的換熱面積計算方法及套用的公式求教專家.大型集中供熱工程熱電廠首站汽水換熱器的換熱面積計算方法及套用的公式.一般飽和蒸汽可以用平均對數溫差做為計算溫度.過熱蒸汽不可以用平均對數溫差做為計算溫度.應當用什么方法計算換熱面積.
現有一臺臺灣漢鐘30HP風冷螺桿制冷機組在工況-3℃/ 45℃時,Q=66KW,P=24.4KW; 配一個3T不銹鋼保溫水箱,內部布置304不銹鋼管,設備運行時,有一個10m3/H流量的水泵從水箱下部抽水,水箱上部回水; 求計算換熱盤管的蒸發面積; 求大神解答,謝謝
換熱器為汽-水換熱,汽側為飽和蒸汽,表壓0.2mpa;水側為溫度70/50,流量600T/h;換熱器容量為14mw。怎樣計算得出換熱面積?換熱面積需要多少?管程介質:水殼程介質:蒸汽管程材質:316L
本住宅小區包含部分多層及小高層住宅樓,市政熱源為160°C蒸汽,經過換熱站換熱后得到80/60的采暖熱水,請各位有經驗的師傅給幫忙估算一下換熱站的大概面積,使用板式換熱器或者波紋管式換熱器個需要多大面積?再就是換熱站面積估算與采暖面積有什么大概的估算比例或經驗可以參考。懇請各位行家多多指點!!
本帖最后由 乖哥 于 2017-4-12 09:14 編輯 根據09措施編寫的換熱站計算軟件,由于沒有土木幣,下載不了資料,不得已拿出來。土黃色為需填寫部分,其余的不用改動,能計算補水泵補水系統和高位水箱補水系統兩種形式。本軟件所有權歸中聯西北院有限公司所有,如需轉載請注明出處。請各位前去ziliao.co188.com/p62385015.html下載
我們這邊有一臺熱泵機組,制冷量380kW, 制熱量410kW,蒸發器和冷凝器都是殼管式, 蒸發器為干式。而銘牌上標注的蒸發器換熱面積為28m2, 質量520kg, 冷凝器的換熱面積為45m2,質量為490kg. 兩者外筒尺寸都差不多,長度為3.3m, 筒徑測量在700mm。為何兩者換熱面積相差這么大,難道是換熱面積計算方式不同?
導入方法:工具-autolisp-加載-啟動組-添加(mj存的位置),以后自動加載。里面有用法,輸入mm選擇需要計算面積的pl線可以直接求和。mt設置字高。
換熱站面積計算
換熱站面積計算專題,為您提供換熱站面積計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與換熱站面積計算 相關的專業交流討論,更多換熱站面積計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題