這里有一個20多萬平米住宅的小區需要作換熱站,水溫較低 所以估計用板式換熱機組。最高的建筑為34層,應該分2個采暖分區吧。請問大家換熱站面積大概需要多少?能說下估算的公式什么的嗎?或者說下可以查到的手冊資料等,謝謝了啊
下載完用影音風暴打開即可!!:loveliness: 覺得有用就回帖哦??!
何為“熱水換熱器”?我看到圖紙上熱水換熱器沒有標功率,是不是不用電的,那它和什么來換熱?即熱和半即熱有何區別?望指教啊?。?/p>
在做一小區,關于換熱站建筑面積的估算,請教各位專家有無經驗數據?感覺換熱站里面用換熱機組(把水泵、換熱器、定壓裝置等搞在一起)可以節省很大的建筑面積。請教用換熱機組和換熱器等單獨配置各有什么利弊?還有就是規范建議一個換熱站負責10萬m2的供暖面積,這個必須這樣執行嗎?[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2011-8-18 11:01 編輯 ]
現在小區設計供熱面積為14萬平方,不分高低區。三座18層,四座6層,四座12層。熱負荷為8736KW。戶內全部采用地輻熱采暖。接入市政集中供熱熱源,熱源提供的水溫是130度左右,換熱出水溫度應該為55至45度?,F在兄弟本人對供熱這一行實在不精通,要選施工單位,要選換熱器,腦子一團亂麻,在這里求助各位達人,給個意見····如果建議可行,必有厚報
供熱面積大約14萬平方米。除項目措施費外,其他費用及主材設備都含在綜合單價中。歡迎大家指正!換熱站清單
現接觸一小區大部分是6.5F,只有一棟15F的住宅樓,請問是否要單獨加壓共15F或在高層入口加泵,現馬上要供暖很急謝謝;甲方在小區內只留了一趟供水管所有都從上面接;基本沒考慮這個高層;有什么好的辦法,不勝感激
剛接觸小區換熱站的東西,通過西門子200PLC控制供熱溫度,不知道控制思路是怎么樣的,大概知道是PID控制一次側閥門開度來調節,或者通過調節循環泵流量來調節,如果哪位有這樣的PLC程序能讓小弟參考一下,不勝感激!
來源:化工707 如有侵權請聯系刪除 換熱器是將熱流體的部分熱量傳遞給冷流體的設備,又稱熱交換器。按傳熱原理換熱器分為間壁式換熱器、蓄熱式換熱器、流體連接間接式換熱器、直接接觸式換熱器、復式換熱器;按用途分類,其分為加熱器、預熱器、過熱器、蒸發器;按結構可分為:浮頭式換熱器、固定管板式換熱器、U形管板換熱器、板式換熱器等。 下面我們就通過 張動圖一起來看一看各換熱器的原理。 套管式換熱器
圖紙簡介: 某小區供熱換熱站設備布置設計圖和電器系統原理圖,包括設備布置平面圖、設備基礎布置平面圖、管路布置平面圖、電器系統原理圖等等。 投稿網友: zhhch1983758 上傳時間: 2013-03-20
有一個工程,市政熱網經換熱站后至小區住宅采暖及辦公室冬季空調之用。住宅采暖一般是80/60度,那辦公樓供給什么水溫呢?也是80/60度?然后再在辦公樓設板式換熱器至80/60度,再供55/40度的水給空調?好像很麻煩,是這么個過程嗎?不懂,請高手指點呀
小區換熱站地勢較高,在小區最高點,離最遠的建筑物大概200米,高差有3.5米,要是按規范找0.002的坡到換熱站的話,管道最終埋深近4米,這顯然是不現實的。那么應該如何敷設呢?坡度還是要的,隔一段距離管道上返一下,上返處加裝排氣閥和檢查井,管道拐彎處兼有自然補償的作用,不知道這么處理可不可以? 另外,小區住宅部分采用地暖,最高水溫60度,室外管網是否可以采用無補償方式直埋?網點部分采用110度高溫水散熱器采暖,是否必須考慮采用有補償方式直埋? 我第一次做室外采暖管網,提的問題可能比較幼稚,請大家多多指教,謝謝了!
大概情況說一下:6棟18高層的商住樓,采用集中地暖供熱,但現在發生個問題,目前只開發一期十棟,后續開發后面3棟,但需要建設換熱站,在下不知道這個換熱站怎么建立呢?請有經驗的同志們給點意見,以供交流。
圖紙簡介: 全自動換熱站設計,無人值守,plc編程控制,遠程調度中心控制 投稿網友: hnkljd 上傳時間: 2013-08-05 圖
奈莫泵的發明: 1939年,法國人莫諾教授發明了這種單螺桿泵,世人稱之為莫諾泵。1951年耐馳家族的艾尼爾.耐馳先生在德國建廠并開始大規模生產莫諾泵,其一流的品質和服務受到廣大用戶的稱贊,并被專稱為奈莫泵。 奈莫泵是一種容積式泵,主要工作部件由定子和轉子組成。轉子是一個具有大導程,大齒高和小螺紋內徑的螺桿,而定子是一個具有雙頭螺線的彈性襯套,相互配合的轉子和定子形成了互不相通的密封腔當轉子在定子內轉動時,密封空腔沿軸向由泵的吸入端向排出端方向運動,介質在空腔內連續地由吸入端輸向排出端。 做得最好的企業:奈莫泵(螺桿泵) - 耐馳(蘭州)泵業有限公司 http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/product_detail.jsp?productid=27772&way=9
我們在建小區采用低溫低輻射采暖系統,如何實現自動控制才能達到節水節能,又操作運行穩定可靠?請各位高人指點迷津?。。。。。?!
問題1:泄壓閥的工作原理是什么?和安全閥一樣嗎?怎么設定動作壓力? 2:泄壓閥安裝在水泵試水管上,與試水管閘閥并聯可以嗎? 3:遙控浮球閥和普通浮球閥有何區別? 4:在水箱水池進水管上,安裝遙控浮球閥,也需要像普通浮球閥一樣安裝倆嗎?
1。不分區是否可行?(因為都是18層)2。有人提出一期就上2臺機組,但負荷只是一期的70%,是否可行?后面增加板換。3。個人認為一期只需1臺機組,二期在設置1臺機組,水箱等輔助設施公用,是否可行?以上問題,請有經驗的同志給予一定的利弊分析,本人先謝謝了。
圖紙簡介: 本圖紙為某小區水水換熱站施工圖,共6張。包括說明、材料表、平面圖、軸測圖等,可供參考! 投稿網友: hz_sir 上傳時間: 2014-04-23