常用的管道支吊架按用途分為固定支架、活動支架、導向支架、拖吊架等。管道支吊架的布置和類型應滿足管道荷重、補償及位移的要求,并注意減少管道的振動;另外,還必須考慮管道的穩定性、強度 和剛度以及輸送介質的溫度和工作壓力,并盡量簡便易于制作和節省鋼材。
常見講壇上有這個圖集的電子版,一直也沒有細看。現在買了本紙版的。細看來,有許多不明,特來論壇里討教。如果您手頭有這本圖集,請翻到59頁:鋼筋混凝土柱側面預埋件式雙管托架圖。問題如下:1、這是個固定支架嗎?2、立面圖里hf三角和chf三角的標注是什么意思?3、支承角鋼上用于穿圓鋼管卡的孔是現場做的嗎?怎么做的?4、實際設計中,L1、L2、L3可以調整嗎?怎么調整?比如說,L3調大一點可以嗎?L3調小一些可以嗎?5、如果兩個管子,里面的那根是DN300的,外面的那根是DN200的,L3用調整嗎?可以調整嗎?6、我怎么算不對材料明細表中的單管重?以6m長DN250的不保溫管為例,按第6頁的總說明,其重量應該是:105.4*6=632.4,化整為640,可是該材料明細表給出的數據是840,相差200kg,這是為什么呢?注:我所用的圖集是2007年9月版,2010年3月第三次印刷的,應該是最新版。
收錄于話題
室內采暖管道圖紙上設計有的地方是固定支架,請問這應該怎么做啊,施工的時候好像沒做,支架都是用角鋼、U型管卡將管道固定,本人認為這種只能算一般支架,不能算固定支架,圖紙上沒有設計一般支架,但是標注了幾個固定支架,所以我想固定支架應該還是比較特殊的,請教一下各位,固定支架應該怎么做呢?謝謝!
室內管道基礎的算量定額上說發生時按照土建的相應定額走,請問室內管道到底有哪些可以算的啊?另外管道支架的制作算量是按照一般鐵構件制作安裝嗎?但是圖紙上并沒法弄清楚實實在在的數量啊,怎么算才合理啊?
我家的室內供熱管道是開發商鋪好的鍍鋅管,鋼管內層里面有一層塑料,我上網查了查,應該是叫涂塑鋼管或襯塑鋼管,可是在墻角拐彎處有很多彎頭連接的接頭,如果要裝修埋入地下,我擔心在接頭的地方會不會有隱患啊,有個公司來說最好全換成銅管,各位高手給指點一下啊.多謝
有一平房全長60米,50管道異程并聯安裝16組暖氣,供暖后漏水現象嚴重.請問各位有沒有既美觀又不占用空間別的,使用于室內的管道補償方法嗎?
05R417-1室內管道支吊架
室內管道支吊架 05R417
05R417-1 室內管道支吊架
室內各種管道遵照給水在上,排水在下的原則,但是自噴,消火栓,生活給水交叉時,誰在上面?污水,廢水,雨水交叉時呢?垂直間距是多少?
請大家去“http://co.163.com/forum/content/165_231724_1.htm住宅采暖管道連接形式哪種?有什么利弊? ”跟貼說明您選用的系統形式及其優缺點!工程常遇到的問題!
機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝!
05R417-1 室內管道支吊架.rar
最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。
新手學習真難啊,高手幫忙
一、鋼管水平DN: 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 1、保溫管 (m) 2 2.5 2.5 2.5 3 3 4 4 4.5 6 7 2、不保溫 (m) 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6 6 .5 7 8 立管層高≤5米設最少一個、大于5m不少于倆個二、塑料管De:20 25 32 40 50 63 立管(m)0.9 1.0 1.1 1.3 1.6 1.8 水平冷水(m)0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 水平熱水(m)0.3 0.35 0.4 0.45 0.6 0.7三、塑料排水管De:50 75 110 125 160 立管(m) 1.2 1.5 2.0 2.0 2.0 橫管(m) 0.5 0.75 1.1 1.3 1.6 四、金屬排水管 立管支架間距不大于3m,橫管間距不大于2m。五、給水入戶管與排水入戶管凈距不小于1m、室內給水管與排水管平行安裝水平凈
現有DN700管2根,DN500管2根,在豎井內,固定支架怎么設置?計算時都考慮什么?一個是管道本身重力,還有水流時的摩擦力,還有個溫度變形應力,其他的還有么?水流時有側向力么?該怎么計算?請有經驗的大師說說,問了不少設計院的,都不知道,一句話:看圖集,圖集中最大的到DN500啊....
集塵機風量150M3/MIN,70個集塵風口,風速17M/S。業主說用鍍鋅鋼管,這樣是不是太浪費了?用普通的鍍鋅鋼板螺旋圓風管(0.75以上)不行嗎?