魯L13S10
本人正做一份倉儲房消防的預算,噴淋系統采用DN32~DN200的鍍鋅鋼管,不止管道的支架和吊架如何計算,圖紙上說要按給排水圖集的S161,可我手頭沒有,而且我在網上查到該圖集已廢止,該如何辦?請各位大俠幫幫忙!
圖紙簡介: 本圖數據詳實,嚴格按圖集參數配置,圖幅美觀,圖紙內容包括:俯視圖,豎管支架平面大樣圖,管卡安裝大樣圖,接點大樣圖,基礎正面圖等等。 投稿網友: zhangmuch21 上傳時間: 2013-09-27
常用的管道支吊架按用途分為固定支架、活動支架、導向支架、拖吊架等。管道支吊架的布置和類型應滿足管道荷重、補償及位移的要求,并注意減少管道的振動;另外,還必須考慮管道的穩定性、強度 和剛度以及輸送介質的溫度和工作壓力,并盡量簡便易于制作和節省鋼材。
剛買了 掃描了不清楚 就拍了照片傳上來,提供給需要的人,希望對大家有所幫助!呵呵
常見講壇上有這個圖集的電子版,一直也沒有細看。現在買了本紙版的。細看來,有許多不明,特來論壇里討教。如果您手頭有這本圖集,請翻到59頁:鋼筋混凝土柱側面預埋件式雙管托架圖。問題如下:1、這是個固定支架嗎?2、立面圖里hf三角和chf三角的標注是什么意思?3、支承角鋼上用于穿圓鋼管卡的孔是現場做的嗎?怎么做的?4、實際設計中,L1、L2、L3可以調整嗎?怎么調整?比如說,L3調大一點可以嗎?L3調小一些可以嗎?5、如果兩個管子,里面的那根是DN300的,外面的那根是DN200的,L3用調整嗎?可以調整嗎?6、我怎么算不對材料明細表中的單管重?以6m長DN250的不保溫管為例,按第6頁的總說明,其重量應該是:105.4*6=632.4,化整為640,可是該材料明細表給出的數據是840,相差200kg,這是為什么呢?注:我所用的圖集是2007年9月版,2010年3月第三次印刷的,應該是最新版。
在05R417-1中P83,冷暖管道帶木碼支吊架是固定支架,但在P31頁中卻沒有標明是何種支架。但是固定支架都應該是將管子與支架焊接在一起的。再根據《供熱空調設計手冊》關于塑鋁穩態復合管一章中附圖,其中分簡易固定支架與固定支架。是否可以這樣理解:下圖中支架為簡易固定支架?但是還有一問題,對于冷管道,伸縮量小,全部用這種支架是可以的。但是對熱管道,伸縮量大,不管是按自然補償還是設補償器,設置管子與支架焊接在一起的固定支架效果更好,更 能承受伸縮支架推力,而這種簡易的固定支架所能承受的推力有限且不好計算,所以對于熱管道是否一般不用這種帶木碼的固定支架?
機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝!
最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。
本圖數據詳實,嚴格按圖集參數配置,圖幅美觀,圖紙內容包括:俯視圖,豎管支架平面大樣圖,管卡安裝大樣圖,接點大樣圖,基礎正面圖等等。需要資料的戳下面推薦鏈接即可下載。。。
冷卻水的管道一般都是DN300以上的兩根并排敷設,像我現在的項目有2套系統,2根DN300和2根DN350的管子。水平吊架我參照找了《GB/T 17116-1997管道支吊架》確定,采用D20長絲吊裝,橫擔是14的槽鋼。但是水平管道是否應該設置固定吊架,怎么設置?立管采用圖集《05R417-1室內管道支吊架》139頁Gc6支架,但間距應該多大?四立管并排上行,是否可以兩根管道之間公用一條14槽鋼?忘各位兄弟指點迷津。
最近一直在想這個問題,先是在“施工驗收規范(2002)”上看到說鋼管、塑料管、銅管支架的最大間距,100的管最大間距(水平管)分別是:6.5、1.55、3.0;但是我想,這個是最大間距的規定,實際中不會有這個大距離;這兩天看了圖集“03s402 室內管道支架及吊架”總說明4.1中說:管架計算間距分為1.5米、3.0米、6.0米三種。 這兩個要求之間到底什么關系? 按一般施工實際經驗來看,老師傅們怎么設置不同管徑管道支架間距和選用的槽鋼、角鋼型號的??
清晰PDF版03SR417-2裝配式管道吊架支架安裝圖
本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 編輯 請教各位大俠,最近在學習采暖系統,對固定支架的設置一直不太明白,管道的補償量可以用公式求得,但是第一個固定支架怎么設置,離管端的距離多遠?
梁下凈空距離為2.50m,8根DN350的暖通供回水管道的吊支架應該怎么制作呢?是否可以在梁側面錨固?其相關的各功能節點如何處理?有沒有相關的圖集參考呢?(05R417-1 室內管道支吊架這本圖集上找不到DN350管徑的相應吊支架.
管道穿樓板一般留套管,高出地面20mm 有水房間高出50mm 什么情況下要做如附圖的這種支架呢
管道支架安裝標準230708工程結構施工完畢后,系統管道安裝完畢后的第一步任務就是管道支架的制作安裝,作為對管道固定和承重作用至關重要的支、托、吊架,有些項目部在施工中卻往往因為對它們的重要性認識不足,因存在僥幸
管道支架吊架
管道支架吊架專題,為您提供管道支架吊架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管道支架吊架 相關的專業交流討論,更多管道支架吊架相關內容請?jiān)L問