亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 管道支架選用有什么規范要求么?

    比如消防給水或者自來水管道使用吊、托架時,怎么樣根據管道的大小怎么選擇角鐵的型號?哪里有這方面的說明或者規范,請高手指點下。。

  • 管掌柜管道布置的一般要求

    (1)管道布置的凈空高度、通道寬度、基礎標高應符合“化工裝置設備布置設計工程規定”第3章中的規定。(2)應按國家現行標準中許用最大支架間距的規定進行管道布置設計。(3)管道盡可能架空敷設,如必要時,也可埋地或管溝敷設。管掌柜(4)管道布置應考慮操作、安裝及維護方便,不影響起重機的運行。在建筑物安裝孔的區域不應布置管道。(5)管道布置設計應考慮便于做支吊架的設計,使管道盡量靠近已有建筑物或構筑物,但應避免使柔性大的構件承受較大的荷載。(6)在有條件的地方,管道應集中成排布置。裸管的管底與管托底面取齊,以便設計支架。(7)無絕熱層的管道不用管托或支座。大口徑薄壁裸管及有絕熱層的管道應采用管托或支座支撐。(8)在跨越通道或轉動設備上方的輸送腐蝕性介質的管道上,不應設置法蘭或螺紋連接等可能產生泄漏的連接點。(9)管道穿過為隔離劇毒或易爆介質的建筑物隔離墻時應加套管,套管內的空隙應采用非金屬柔性材料充填。管道上的焊縫不應在套管內,并距套管端口不小于

  • 管道采用溝槽連接時的支架安裝要求

    管道采用溝槽連接時,它的支架安裝間距能否采用《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》要求施工?我現在在做的一個工程地下車庫噴淋系統,原設計DN100及以下的管子采用絲口連接,DN150焊接,現在DN100及以上全部改用溝槽連接,原設計DN100支架安裝間距為8米,但規范要求為6.5米,但溝槽廠家的安裝手冊要求為3.6米且在所有機械四通旁都需安裝支架.

  • 這樣的管道支架如何布置?

    機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝!

  • 關于消防管道支架的問題

    最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。

  • 給排水管道支架間距規范要求

    對于住宅樓項目給水、排水管道支架安裝間距大家能夠記清楚嗎?如果記不清楚,那就是對規范不了解或者不熟悉。不過這也沒關系,下面給大家收集齊了,也不用翻規范就能夠方便大家了解或者記憶了。如果想看規范的話,就看這本《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 GB50242-2002》。民建項目給排水管道支架間距規范要求如下:室內排水軸測圖一、排水管道支架間距規范要求室內給水軸測圖二、給水管道支架間距規范要求以上截圖來自《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 GB50242-2002》三、民建項目常用管道外徑與公稱直徑對照表

  • 給排水管道支架間距規范要求!

    對于住宅樓項目 給水、排水管道支架安裝間距 大家能夠記清楚嗎?

  • 采暖管道固定支架的設置

    本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 編輯 請教各位大俠,最近在學習采暖系統,對固定支架的設置一直不太明白,管道的補償量可以用公式求得,但是第一個固定支架怎么設置,離管端的距離多遠?

  • 暖通管道吊支架怎么選用?

    梁下凈空距離為2.50m,8根DN350的暖通供回水管道的吊支架應該怎么制作呢?是否可以在梁側面錨固?其相關的各功能節點如何處理?有沒有相關的圖集參考呢?(05R417-1 室內管道支吊架這本圖集上找不到DN350管徑的相應吊支架.

  • 潔凈管道介紹及操作要求

    潔凈管道就是把需要超高潔凈度級別的工藝生產線,放在與室內空氣環境隔絕的管道中的凈化處理方式。 這種方式要求工藝生產過程必須是自動化的,高效過濾器必須是以0.1μm塵粒為標準的才能實現超高潔凈度。 另外,這種方式由于被凈化的是管道中的空氣,送、回風量很小,可以大幅度地節約能量,是潔凈技術的發展方向,也被稱為第四代凈化方式。 潔凈管道技術已經比較成熟的是全室凈化、局部凈化(包括全室凈化和局部凈化相結合)以及潔凈隧道三種凈化處理方式,工程設計中應結合具體情況選擇其中一種或兩種凈化方式作為設計方案。 潔凈管道系統當凈化方式均不能滿足工藝要求時,全室凈化的凈化方式作為設計方案。這種方式要造成全室具有相同的潔凈度,特別是要求潔凈度級別高時,初步投資和運行費用都很高,潔凈室的面積因該嚴格要求,并加以控制。遼寧沈陽萊特萊德環境工程有限公司

  • 關于管道穿樓板支架問題

    關于管道穿樓板支架問題

    管道穿樓板一般留套管,高出地面20mm 有水房間高出50mm 什么情況下要做如附圖的這種支架呢

  • 管道支架安裝標準230708

    管道支架安裝標準230708工程結構施工完畢后,系統管道安裝完畢后的第一步任務就是管道支架的制作安裝,作為對管道固定和承重作用至關重要的支、托、吊架,有些項目部在施工中卻往往因為對它們的重要性認識不足,因存在僥幸

  • 請問:管道支架的跨距及荷載

    1,管道支架允許跨距的計算中: a.按強度條件計算確定管道支架允許跨距; b,按剛度條件確定管道支架允許跨距; c,水平彎道支架允許跨距的確定; 等等一系列的計算得出!我能直接根據管道直徑查表嗎?<<動力管道手冊>>2荷載的計算確定選取支架! 荷載計算有什么好的公式或者經驗公司嗎?謝謝!大家交流!

  • 管道支架 托架一樣的嗎?

    消耗量定額中說明了 有管卡,支架的制安和除銹.那么設計中要求管道立管 橫管需要管卡 支架和托架這里的拖架需要另外計算費用嗎?

  • 看看這個管道的支架怎么加

    看看這個管道的支架怎么加

    冷水機組冷卻水進出水管及冷凍水進出水管下面的彎頭怎么撐著,既美觀又實用呢!冷凍水進出水管上下在一平面,間距40cm,冷卻水管進出水管上下也在一平面,但間距只有15cm,請問這個支架怎么加,急啊,煩啊!

  • 請教消防管道支架的問題

    圖紙上沒有明確消防管道支架的類型,要是估算的話該怎么算,間距應該估算多少,一個支架應該估算多少公斤,請各位大俠指教~~~~~~~~~~~~~

  • 室外消防管道的設計要求

    小弟去年剛畢業,第一次搞室外消防管道,對要求在什么壓力下選用什么管子及壁厚,防腐保溫,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相應的規范。希望各位大哥不吝賜教,說說看法或告訴小弟 室外消防管道應該查什么防火規范?。?!小弟急需?。?!

  • 求助:各種管道支架間距問題!

    因為手頭沒有規范!想請各位能告訴一下各種管道支架的間距!還有施工過程中!是否都是按照規范中的最大間距要求設置管道支架的嗎?

  • 消火栓管道支架的計算問題

    關于消火栓管道支架的計算以前都是估算KG/m,但不知道在投標過程中哪種方法更精確,DN100,DN80不同規格的管計算方法有區別清單給出DN100 132.9mDN80 19.2dn65 30.3m,管道支架105KG,我想知道這個是怎么算出來的謝謝大家的幫助

  • 采暖管道支架的設置問題

    各位同行好,誰能介紹針對夾心彩鋼板建筑中,采暖管道系統采用單管上供上(下)回系統,小規格管道支架及散熱器的托架是如何設置的,提供節點或圖片為好,謝謝。

點擊加載更多

管道支架要求

管道支架要求專題,為您提供管道支架要求相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管道支架要求 相關的專業交流討論,更多管道支架要求相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

管道支架形式

管道支架與吊架

主站蜘蛛池模板: www爱射网站avcom| 一二三四视频6+1在线观看免费| 欧美日韩一区二区三区久久| 韩国三级久久| 国产日批视频| 国产综合成人亚洲区| 国产三级高清| 国产欧美视频综合二区| 国产精品久久久久秋霞影视| 国产黄色在线网站| 国产精品第1页| 国产一区二区在线视频播放| 国产免费一区不卡在线| 国产人妖china ts| 国产真实乱了全集磁力| 黄色美女网站视频| 久久桃色| 欧美a欧美| 青青青在线网站视频在线| 青青青在线视频免费| 日批视频免费| 亚洲大片免费观看| 亚洲一区二区精品| 伊人一级| 乱爱性全过程免费视频| 草久久网| 成人www视频网站免费观看| 成年日韩片av在线网站| 国产成人精品免费视频大| 国产真实乱对白mp4| 老女人chinese肥臀老女人| 欧美日韩一区二区三区久久 | 日韩精品久久久久久久电影| 亚洲精品理论电影在线观看| 99久久99久久精品| 春色视频www免费视频观看| 国产精品综合视频| 久久综合九色综合97欧美 | 国产成人在线视频网站| 精品伊人久久久久网站| 欧美亚洲另类国产sss在线|