亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 急急急!關于管道支架、吊架的計算

    本人正做一份倉儲房消防的預算,噴淋系統采用DN32~DN200的鍍鋅鋼管,不止管道的支架和吊架如何計算,圖紙上說要按給排水圖集的S161,可我手頭沒有,而且我在網上查到該圖集已廢止,該如何辦?請各位大俠幫幫忙!

  • 各種不同尺寸管道支架和吊架大樣圖

    圖紙簡介: 本圖數據詳實,嚴格按圖集參數配置,圖幅美觀,圖紙內容包括:俯視圖,豎管支架平面大樣圖,管卡安裝大樣圖,接點大樣圖,基礎正面圖等等。 投稿網友: zhangmuch21 上傳時間: 2013-09-27

  • 03SR417-2裝配式管道吊架支架安裝圖

    剛買了 掃描了不清楚 就拍了照片傳上來,提供給需要的人,希望對大家有所幫助!呵呵

  • 圖集《室內管道支架及吊架》(03S402)如何使用?

    常見講壇上有這個圖集的電子版,一直也沒有細看。現在買了本紙版的。細看來,有許多不明,特來論壇里討教。如果您手頭有這本圖集,請翻到59頁:鋼筋混凝土柱側面預埋件式雙管托架圖。問題如下:1、這是個固定支架嗎?2、立面圖里hf三角和chf三角的標注是什么意思?3、支承角鋼上用于穿圓鋼管卡的孔是現場做的嗎?怎么做的?4、實際設計中,L1、L2、L3可以調整嗎?怎么調整?比如說,L3調大一點可以嗎?L3調小一些可以嗎?5、如果兩個管子,里面的那根是DN300的,外面的那根是DN200的,L3用調整嗎?可以調整嗎?6、我怎么算不對材料明細表中的單管重?以6m長DN250的不保溫管為例,按第6頁的總說明,其重量應該是:105.4*6=632.4,化整為640,可是該材料明細表給出的數據是840,相差200kg,這是為什么呢?注:我所用的圖集是2007年9月版,2010年3月第三次印刷的,應該是最新版。

  • 室內管道支架及吊架設計經驗

    常用的管道支吊架按用途分為固定支架、活動支架、導向支架、拖吊架等。管道支吊架的布置和類型應滿足管道荷重、補償及位移的要求,并注意減少管道的振動;另外,還必須考慮管道的穩定性、強度 和剛度以及輸送介質的溫度和工作壓力,并盡量簡便易于制作和節省鋼材。

  • 這樣的管道支架如何布置?

    機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝!

  • 關于消防管道支架的問題

    最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。

  • 冷暖管道帶木碼支吊架是不是屬于固定支架

    在05R417-1中P83,冷暖管道帶木碼支吊架是固定支架,但在P31頁中卻沒有標明是何種支架。但是固定支架都應該是將管子與支架焊接在一起的。再根據《供熱空調設計手冊》關于塑鋁穩態復合管一章中附圖,其中分簡易固定支架與固定支架。是否可以這樣理解:下圖中支架為簡易固定支架?但是還有一問題,對于冷管道,伸縮量小,全部用這種支架是可以的。但是對熱管道,伸縮量大,不管是按自然補償還是設補償器,設置管子與支架焊接在一起的固定支架效果更好,更 能承受伸縮支架推力,而這種簡易的固定支架所能承受的推力有限且不好計算,所以對于熱管道是否一般不用這種帶木碼的固定支架?

  • 關于空調冷卻水管道吊架及立管承重支架的問題

    冷卻水的管道一般都是DN300以上的兩根并排敷設,像我現在的項目有2套系統,2根DN300和2根DN350的管子。水平吊架我參照找了《GB/T 17116-1997管道支吊架》確定,采用D20長絲吊裝,橫擔是14的槽鋼。但是水平管道是否應該設置固定吊架,怎么設置?立管采用圖集《05R417-1室內管道支吊架》139頁Gc6支架,但間距應該多大?四立管并排上行,是否可以兩根管道之間公用一條14槽鋼?忘各位兄弟指點迷津。

  • 分享一份資料,不同尺寸管道支架和吊架大樣圖

    本圖數據詳實,嚴格按圖集參數配置,圖幅美觀,圖紙內容包括:俯視圖,豎管支架平面大樣圖,管卡安裝大樣圖,接點大樣圖,基礎正面圖等等。需要資料的戳下面推薦鏈接即可下載。。。

  • 清晰PDF版03SR417-2裝配式管道吊架支架安裝圖

    清晰PDF版03SR417-2裝配式管道吊架支架安裝圖

  • 給排水管道支架吊架選用和排布間距

    最近一直在想這個問題,先是在“施工驗收規范(2002)”上看到說鋼管、塑料管、銅管支架的最大間距,100的管最大間距(水平管)分別是:6.5、1.55、3.0;但是我想,這個是最大間距的規定,實際中不會有這個大距離;這兩天看了圖集“03s402 室內管道支架及吊架”總說明4.1中說:管架計算間距分為1.5米、3.0米、6.0米三種。 這兩個要求之間到底什么關系? 按一般施工實際經驗來看,老師傅們怎么設置不同管徑管道支架間距和選用的槽鋼、角鋼型號的??

  • 管道支架 托架一樣的嗎?

    消耗量定額中說明了 有管卡,支架的制安和除銹.那么設計中要求管道立管 橫管需要管卡 支架和托架這里的拖架需要另外計算費用嗎?

  • 請問:管道支架的跨距及荷載

    1,管道支架允許跨距的計算中: a.按強度條件計算確定管道支架允許跨距; b,按剛度條件確定管道支架允許跨距; c,水平彎道支架允許跨距的確定; 等等一系列的計算得出!我能直接根據管道直徑查表嗎?<<動力管道手冊>>2荷載的計算確定選取支架! 荷載計算有什么好的公式或者經驗公司嗎?謝謝!大家交流!

  • 請教消防管道支架的問題

    圖紙上沒有明確消防管道支架的類型,要是估算的話該怎么算,間距應該估算多少,一個支架應該估算多少公斤,請各位大俠指教~~~~~~~~~~~~~

  • 求助:各種管道支架間距問題!

    因為手頭沒有規范!想請各位能告訴一下各種管道支架的間距!還有施工過程中!是否都是按照規范中的最大間距要求設置管道支架的嗎?

  • 管道支吊架的選用及設置

    管道支吊架的選用及設置

點擊加載更多

管道支架與吊架

管道支架與吊架專題,為您提供管道支架與吊架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管道支架與吊架 相關的專業交流討論,更多管道支架與吊架相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

管道支架要求

管道支架類型

主站蜘蛛池模板: 欧美日韩视频免费播放| 99re热| 一道精品一区二区三区| 欧美大片在线观看| 久青草国产在线视频_久青草免| 欧美成人午夜精品免费福利| 狠狠色伊人久久精品综合网| 国产色妞妞在线观看| 高清国产一区二区三区| 成人黄色在线观看视频| 成年人在线播放视频| 成人精品电影| 福利午夜757久久久| 调教肉奴玖辛奈h文| 国产成人综合网| 国产精品亚洲а∨天堂2021| sihu网站| 高清国产在线观看| 成在线人免费视频一区二区三区| 亚洲最大福利视频| 影音先锋a v在线资源站| 最新厕拍| 青青伊人网| 成人精品视频网站| 久久本道久久综合伊人| 999久久久国产| www.一区二区三区| 国产成人一区二区三区在线播放 | 国产国语对白精品视频| 国产高清中文字幕| 久久99爱re热视| 欧美成a人片免费看久久| 青青青国产在线观看| 色成人免费网站| 亚洲欧美日韩闷骚影院| 圆滚滚的大白屁股| 亚洲精品人成电影网| 97精品国产97久久久久久| a久久99精品久久久久久不| 国产成人教育视频在线观看| 精品日本久久久久久久久久|