通風管道計算有兩個基本的任務: 一是確定管道的阻力,以確定通風除塵系統所需的風機性能; 二是確定管道的尺寸(直徑),管道設計的合理與否直接影響系統的投資費用和運行費用。 (一)管道的阻力計算 管道的阻力包括摩擦阻力和局部阻力,摩擦阻力由空氣的粘性力及空氣與管壁之間的摩擦作用產生,它發生在整個管道的沿程上,因此也稱為沿程阻力。局部阻力則是空氣通過管道的轉彎,斷面變化,連接部件等處時,由于速度大小和方向的變化及渦流、沖擊作用等產生的能量損失。
除塵管道的材質分類及其特點 一、引言 除塵管道作為除
我是鋼鐵企業的一名預算員,在燒結除塵管道問題上對于套用子目有些迷茫,我習慣套用冶金定額的除塵管道部分,可對方要求套用全通工藝管道部分,請大家幫忙,這兩部分如何區別?
除塵管道專用單向隔爆閥 簡介――江西世紀行:【劉工】 管道單向隔爆阻火閥部分參數: 1.材質:碳鋼或不銹鋼; 2.適用 爆燃指數Kst值: 有機粉塵 300bar.m/s,氣體 100bar.m/s;金屬粉塵450bar.m/s, 3.距離除塵器安裝距離:2m(Size<=DN400), 3m(DN450<=size<=dn600)< span="">; 4.適用于:有機粉塵、金屬粉塵; 5.適用于 泄爆壓力:Pred,max值:0.5bar(Size<=DN700), 0.25bar(DN800<=size<=dn1000);< span=""> 6.尺寸:DN100-DN600. 7.
我看到很多圖紙標的管徑并不是標準的除塵管徑,為什么呢?標準的除塵管徑的壁厚只有2mm,而很多圖紙上標的壁厚為5 mm,為什么呢?
圖紙簡介: 是一套中冶北方工程技術有限公司設計的,黑龍江省昊華化工有限公司的工程,比較的經典設計,繪制詳細。 投稿網友: jinbihui 上傳時間: 2012-09-21 <
圖紙簡介: 在除塵系統中,經常要畫單接板三通的大樣,這個詳圖介紹大樣的畫法及相關的詳細尺寸,希望對從事這類設計及施工的同仁有所幫助 投稿網友: wjnets 上傳時間: 2014-06-05
書上說:暗敷直埋管道的支架間距可采用1000—1500mm!! 暗敷直埋管道還要支架干什么? 沒必要了吧?好像是建筑內部熱水供應系統里的這么寫的!!P書188另:埋在管槽里的叫不叫做 直埋?P規29
誰有管道支架方面的標準圖集啊?兩根的冷凍水管道DN100的支架采用多大的槽鋼,兩根 DN80的冷凍水管道支架用多大的槽鋼?
1.管道一般采用圓形截面,因為方形、矩形截面管道四角會產生渦流,易積粉塵。蕞小直徑一般不小于100mm,以防管道堵塞。
現行木材、金屬、化工、鍋爐等中,隨著對環保要求的提高,越來越多的粉塵或物料通過密閉的管道進行輸送和集中處理。這樣的處理方式極大地提高了環境質量,加強了集中處理的工藝能力,但同時也引發出新的安 全隱患。在這樣的管道輸送系 統中,有充足的可燃原料和氧氣。而生產過程中不可避免地產生出引燃源——火花。那么在引燃源(火花)造成大規模火災、甚至爆炸之前,有效地預警和排除,成為控制這類火情的關鍵。更多咨詢江西世紀行劉(18979937381) 粉塵的火災常常在除塵器、料倉和干燥設備中發生,危及人的生命,造成財產的巨大損失以及中斷工廠生產。這些均由在生產加工或干燥易燃物料過程中,在氣力或機械輸送系 統輸送物料到以上區域時,產生的火花或余燃未盡的燃屑所造成的。系 統將在火花或余燃未盡的燃屑到達除塵器和料倉之前,在氣力吸塵系 統加以探測和熄滅火花,避免在以上區域中發生火災。 在用氣力或機械方式運輸易燃、易爆物(例如木材、稻谷、咖啡豆、棉花、橡膠、皮革、鋁粉、碳粉、木材和紙張等材料的粉塵)的地方,均會產生火花或灼熱顆粒。如不及時熄滅火花或灼熱
近年來已成為很多涉粉塵易燃易爆企業面臨的一個共同的話題。面對主管部門一再催促,好多企業主想不明白,甚至認為企業干了那么多年都沒出問題,平白無故為什么要裝一些沒用的設備,火花探測器是現在安檢部門檢查的項目。所以越來越多的企業都安裝火花探測器。火花探測器預防企業的火災和有著很重要的作用。可燃性粉塵除塵采用正壓吹送時,應采取的防范點燃源的措施。(火花探測器熄滅)袋式除塵器進、出風口應設置風壓差監測報警裝置,并記錄壓差數據;在風壓差偏離設定值時監測裝置應發出聲光報警信號。(壓差報價器 抑爆、泄爆、隔爆及火花探測器等裝置應定期進行檢驗檢查和維護。更多咨詢江西世紀行小劉《1-8-9-7-9-9-3-7-3-8-1》
 粉塵的火災常常在除塵器、料倉和干燥設備中發生,危及人的生命,造成財產的巨大損失以及中斷工廠生產。如不及時熄滅火花或灼熱顆粒,極易造成火災,給企業造成停工、停產等損失
求教各位水友,成排空調用有保溫的無縫鋼管都是國標的,有DN200X2,DN150X3,DN80X2共7根,用10#槽鋼做成山字形支架用12#膨脹螺絲固定到梁側面,每個立柱都是3棵螺絲。后來有人講不應該固定到梁側面,應該用25X25cm鋼板與支架立柱焊死打到梁下面。我想問倆種做法孰對孰錯?還有對成排管道支架的選用(用何種型號的型鋼,立柱多大,橫擔多大等),有沒有什么軟件還是參照的?
預算中給水管道支架怎么計算,噴淋管道支架怎么計算,按經驗算法算是把所有不同管徑的管道長度累加,然后乘一系數嗎?如果是要分別乘多少的系數?(最好是廈門地區的數值)
我看到450高爐的出鐵廠布袋除塵的管道上有熱力補償器,可1780高爐的出鐵廠布袋除塵的管道上卻沒有,到底該不該有呢?
圖紙簡介: 本圖紙為一砂輪廠除塵道外管設計、安裝圖紙,包含管件明細表,管道總布置平面圖及干管剖面視圖,支管剖面視圖。 投稿網友: xg-33 上傳時間: 2014-07-16
可否用其他材質的風管代替?建規9.3.9中 要求使用金屬管道,是不是因為金屬管道不積聚靜電,可以接地導除。如果是這樣的話使用一些導電的非金屬管道也是可以滿足要求的吧
一大型地下室(車庫),頂板沒有梁屬于無梁板,在做管道施工時,管道的支吊架仍按照有梁板那樣做,但是 是把膨脹螺栓打在頂板里而不像有梁板那樣打在梁的側面,請問能不能抗住管道的重量,膨脹螺栓4個直徑10,
05R417-1熱力管道支架托架圖集