我有一個工程,地面20層,地下1層,位置在海邊,現在空調管道井里和地下室里的空調主管有很嚴重的結露現象,管道按設計要求采用50MM的橡塑保溫,管道井門是關的,地下室通風沒開!各位專家幫忙分析一下是什么原因!(轉載網友問題,大家討論)
那位同仁手上有空調管道(保溫\不保溫)支架的圖片,請上傳1、活動支架2、滑動支架3、固定支架另外、豎井立管怎么設支架,謝謝了。
采用這種材料的話,其結口處是否還應采用鋁泊錫紙張貼?目前現場沒有張貼,到處出現冷凝水。請高手支招,施工規范上是否有相關要求?
用Excel對通風空調管道計算
空調管道DN200以上試壓,設置在固定支架和彎頭之間的補償器出現拉伸現象,造成管道位移,造成這種現象的原因是什么啊,同事有說是因為排氣不夠,有說是因為補償器位置設置不對
各位施工現場的大哥,請賜教空調管道(風管,冷熱水管)與給排水管,消防管道,電纜橋架等在安裝中怎樣布置,那種管道在上那種在下面走?本工程有3米高的管溝怎么布置管道?吊頂中又是怎么布置?請高手解答.
最近我接觸到一個大型的空調系統,最大的冷卻、冷凍水管管徑DN1000?,F即將開工,因為室內管道固定在鋼結構上,故支架間距都逐個進行了應力計算,確保每個支架傳遞給鋼梁的荷載在結構設計范圍內。 在管道支架布置這一塊,我碰到了難題。不曉得固定、導向、滑動支架的設置原則。請問哪位有這方面的資料或者詳圖,提供具體的支架形式及布置原則。不甚感激,一定將工程后續支架寫真上傳分享!急盼?。。≈Ъ?/p>
防火包裹方面的專業資料,很好的東西哦,可以了解一下,僅作技術交流之用
暖通閥門,介紹選型
本人現在做的一個工程,空調就是家用式的那種空調,但是空調室內機和室外機距離較遠,之間的連接管道設計是敷設在樓面地板中的,管道外用鋼管保護。感覺這樣設計不合理,但找不到家用空調的相關依據。 感覺這樣主要存在的問題:1、冷媒管較長,室外機是否能夠有這么大的動力。 2、冷媒管外用鋼管保護,是否會產生冷凝水 3、冷媒管敷設是否有坡度要求。 請各位高手幫忙判定下,最好能提供一個參考的技術或規范。 謝謝!
請教qylx版主,江蘇2000定額中,室內空調管道木墊支架套用哪個定額?照管道來說,管道是套用8冊,但8冊只有8-178一般管架,還是套用6冊中的木墊式管架??江蘇的同行指點下
1、蒸汽干管應為順坡敷設,管道焊縫不得在支架處,也不適宜在兩支架中間部位,焊縫最佳位置宜在兩支架間距的1/5處,焊接前應清理管內雜物與泥沙。2、波紋補償器水平安裝時長短臂上均應設置活動支架,同時有與直管段一致的坡度和坡向。3、采用滑動支架時、為了保證管道膨脹后,使滑托的中心與支架面中心重合,安裝時需將滑托向與膨脹方向相反方向移動50后與管道焊接,避免滑托在管道膨脹時掉下支架口當支座完全掉下并被支架卡住時?;瑒又Ъ軇t無法工作,嚴重者可使管道受力變形。4、架空管道盡量在地面連接成可允許吊裝的最大長度(即吊車的噸位、臂桿的回轉半徑、管道不會產生永久性變形),減少高空作業的工程量,盡量減少固定焊口,管道在預制時應準確安裝好活動支架。
提起中央空調,很多人并不會感到陌生,但是若真要讓你對它的細節說出個所以然來,還是讓不少人一頭霧水。今天就為大家講講中央空調管道的知識,供大家參考參考。中央空調管道由冷媒管,冷凝水管和分歧管組成,首先來看看它們一般采用什么材料。1.冷媒管是制冷劑流經的連接換熱器,是閥門、壓縮機等主要制冷部件的管路,通常采用銅管。如果冷媒管有0.1mm的間隙,其冷/熱傳導率將下降70%-80%,所以冷媒管對焊接的要求很高。2.空調運行時會產生冷凝水,冷凝水需要通過專門的管道——冷凝水管排出,中央空調一般采用PVC冷凝水管。因為冷凝水是靠自流排出的,所以冷凝水管鋪設要有一定傾斜度,一般坡度應大于等于8°。
中央空調采用水空氣系統,請問空調水系統的管道應選用什么管材,傳統的鍍鋅管,容易銹蝕,許多設計采用PPR塑料管,但PPR管沒有工程技術規程,應該用什么最好?
請問各位高手幫忙,中央空調管道供回水管道分左右嗎?就是在左邊的管道必須是供水,右邊的必須是回水。今天我們施工的一個工程,工程甲方項目部的工程師說有這個之分,可是做了這么多中央空調工程,從來都沒有遇見過這樣的問題。
頭疼啊,中央空調管道發出類似敲擊木板的聲音,并伴隨管道震動,而且還是挺有規律的,每隔一段時間就會響,請問各位,這是不是管道氣蝕的現象啊,該怎么樣解決,加自動排氣閥是沒有辦法加了,因為管道上翻的地方離樓板只有10多公分,沒有位置加自動排氣閥。
我們家挨著中央空調的管道井,這個聯通各家空調的管道,在夏季使用時候,每天都在漏水。找來以前的施工人員,他們說是正常現象。家里墻面已經被水泡的起皮脫落。我就納悶了,這個新奇的地溫中央空調難道就這樣一直漏水?不曉的是不是安裝有問題,還是材料有問題??!請大俠們指教!
中央空調被日益廣泛地使用,人們學習、生活和工作環境的室內空氣質量在很大程度上依賴于中央空調通風系統的送風質量。但中央空調通風系統在給人們帶 來舒適環境的同時,由于空調通風系統的污染及其不合理的使用,已經成為建筑物室內空氣污染的主要來源之一。美的中央空調系統內污染物是指中央空調系統內部 生成或聚集的污染物,中央空調系統內污染物按性質可分為物理、化學和生物性的污染物。 (1)生物性污染對健康的影響 ①過敏癥。過敏癥包括過敏性鼻炎、哮喘、過敏性肺泡炎等。引起過敏癥的過敏源包括細菌、真菌、塵螨等。這些過敏源可能來自室外空氣,也可能來自中央空 調系統,如通風管道里的顆粒物,冷卻塔、加濕