亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 求助!??!關于燃氣管道設計的問題!

    本人現在做一個小區的天然氣管道的設計,小區的用戶數為200戶,單一用戶用氣量為1方每小時,如果我想計算出進小區的中壓管道(0.4MPa)的管徑,是否需要用氣體體積平衡的方程式將用戶的總用氣量(低壓3000Pa)轉換成中壓下的體積。還有一個問題很幼稚--用戶燃氣灶的工作壓力為2800Pa,而大氣壓為0.1MPa,管內壓力小于管外壓力,天然氣怎么能從管道內釋放出來。小弟第一次做燃氣管道設計,所提問題可能很不專業,見笑了,請熱心人幫助。斑竹幫幫我哦

  • 燃氣管道施工組織設計,2004

    該工程由宜興港華燃氣有限公司投資建設,由中國市政公司西北設計研究院對本工程進行設計,由沈陽三全工程監理咨詢有限公司對工程質量及施工進行監理,由南京燃氣輸配有限公司負責施工。 采用人工和機械開挖溝槽,人工修整。 目 錄一、工程概況二、編制依據三、現場質保體系(空)四、工程進度計劃(空) 五、<

  • 天燃氣管道氮氣間接置換方案.asp.pdf

    天燃氣管道氮氣間接置換方案.asp.pdf

  • 為什么酒店式公寓不能設計燃氣管道

    1、為什么酒店式公寓不能設計燃氣管道,求著方面的規范文件。2、酒店式公寓,小業主戶內裝修想取消原設置的噴淋管道,需要到消防支隊(大隊)報審或備案嗎?求相關文件。

  • 燃氣管道施工與安裝要求

    燃氣管道施工與安裝要求 道路橋梁工匠平臺

  • 燃氣管道施工與安裝要求上

    一、燃氣管道材料選用:高壓和中壓 A 燃氣管道,應采用鋼管 二、室內燃氣管道安裝 (一)管道安裝要求 (1)室內燃氣管道不得穿過易燃易爆品倉庫、配電室、變電室、電纜溝、煙道和進風道等地方。 (2)室內燃氣管道不應敷設在潮濕或有腐蝕性介質的房間內。 (3)燃氣管道嚴禁引入臥室。當燃氣水平管道穿過臥室、浴室或地下室時,必須采取焊接連接方式,并必須設在套管中。 (二)閥門安裝要求 (1)閥門宜有開關指示標識,對有方向性要求的閥門,必須按規定方向安裝。 (2)閥門應在關閉狀態下安裝。 (三)燃氣設備的安裝要求:軟管不得穿墻、窗和門。燃氣管道應涂以黃色的防腐識別漆。三、室外燃氣管道安裝 (一)管道安裝基本要求 (1)地下燃氣管道不得從建筑物和大型構筑物(不包括架空的建筑物和大型構筑物)的下面穿越。 (2)地下燃氣管道埋設的最小覆土厚度(路面至管頂)應符合下列要求:埋設

  • 燃氣管道施工與安裝要求下

    一、對口焊接的基本要求 (1)當采用氣割時,必須除去坡口表面的氧化皮,并進行打磨。(2)將管口以外100mm 范圍內的油漆、污垢、鐵銹、毛刺等清掃干凈。 (3)通常采用對口器固定、倒鏈吊管找正對圓的方法,不得強力對口。 (4)對口時將兩管道縱向焊縫(螺旋焊縫)相互錯開,間距應不小于100mm 弧長。對口后的內壁應平齊。 (5)對口完成后應立即進行定位焊。 (6)定位焊完畢拆除對口器,進行焊口編號,對好的口必須當天焊完。 (7)按照試焊確定的工藝方法進行焊接,一般采用氬弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接層數不得少于兩層。 (8)焊條在使用前應按出廠證明書的要求進行烘干,烘干后裝入保溫筒進行保溫。 (9)固定口焊接:當分段焊接完成后,對于不能轉動的固定焊口應在接口處提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)現場無損探傷完和分段強度試驗后進行補口防腐。防腐前鋼管表面的處,其等級不低于Sa2 級。

  • 請問一個燃氣管道的問題

    大家好,我在這上面下了一個電子版的五金手冊,里面提到的無縫鋼管有下面幾種:1、冷拔(軋)無縫鋼管2、熱軋(擠壓、擴)無縫鋼管3、冷拔或冷軋精密無縫鋼管4、低中壓結構鍋爐用無縫鋼管5、不銹鋼無縫熱軋(擠壓)鋼管6、不銹鋼無縫冷拔(軋)鋼管請問:1、市政燃氣常用的無縫鋼管是上面的哪種?2、建筑小區常用的低壓燃氣管道又是哪種?3、在計算工程量時不同的壓力管道是否要分開?4、另外哪里有這方面的詳細資料可以查詢的?比如管道內徑與外徑換算關系等等,最近計算燃氣工程量,計算內壁除銹時不知道如何算內壁面積

  • 跪請大神指點鍋爐房燃氣管道設計

    本帖最后由 like335342086 于 2014-2-20 11:24 編輯 我想請問負一層的鍋爐房有一個泄爆口在一層,那么我的燃氣管從鍋爐房泄爆口進入接用氣設備可以嗎?鍋爐房在負一層。放散管呢 還可以從泄爆口出來嗎? 有了泄爆口 還需要安裝報警器,緊急防爆切斷電磁閥?

  • [燃氣]燃氣管道沿橋墩敷設設計方法

    我正在做燃氣管道過河項目,燃氣管道擬沿橋墩敷設,橋長約230米,請各位專家能否提供一些相關的資料,施工、安全及減振方面的資料或經驗,多謝??!

  • 城鎮燃氣管道防腐處理策略

    知識點:城鎮燃氣管道防腐

  • 廠區天燃氣管能否采用管溝的形式?

    對于廠區天然氣管線,考慮以后檢修方便,能否管溝的形式,并且溝內填滿砂子,這種做法在乙炔管道敷設時也采用,乙炔和天然氣都是易燃\易爆氣體有一定的類比性.另外:對于埋地天然氣管道,在城鎮燃氣規范中查不到埋地天然氣管與不通行動力管溝的水平凈距(明溝,設溝蓋板,本工程中動力溝是氧氣\壓縮空氣\二氧化碳,三種氣體共用的動力溝),不知各位在工程應用中如何處理.

  • 城市燃氣管道置換安全技術

    城市燃氣管道置換安全技術

  • 請教:燃氣管道與凍層的關系。

    北方城市。下面是一個大的車庫,上面是幾個住宅的項目。外網中考慮燃氣管道的敷設,因為燃氣管道禁止在車庫內敷設,所以只有在車庫板頂敷設,是否要求必須埋設在凍層下,因為這關系到車庫的開挖深度。

  • 燃氣管道布置設計原則、基本要求與補償器的選擇

    燃氣管道布置設計原則、基本要求與補償器的選擇

    管道布置設計原則、基本要求 管道布置設計必須具備的條件 應遵守的國家和行業法律法規、設計標準以及規程規范 工程設計統一規定 工藝流程(系統)圖 設備布置圖

  • 對建筑地上燃氣管道設計中幾個難點問題的淺析

    摘要:探討了建筑室內燃氣管道設計中附加壓力、建筑沉降對燃氣管道的影響、燃氣立管應力和熱補償以及建筑內非常規廚房的燃氣設計等問題。 關鍵詞:室內燃氣管道設計附加壓力沉降應力熱補償開放式廚房 密閉式廚房 引言 深圳作為南方重要的經濟中心,又是國際化的港口城市,一直保持著高速高效的發展步伐,近年來不管是市政基礎設施還是超高層的建筑組團建設都非常迅速,高層建筑中既有功能單一的居民住宅樓,又有集商貿、辦公、居住等功能于一體的綜合性建筑,高層建筑的設計標準高,燃氣管道的設計也備受人們重視,在建筑小區地上天然氣管道的設計中需考慮的問題較多,本文主要針對地上燃氣管道的附加壓力、建筑沉降對燃氣管道的影響、燃氣立管熱伸縮量、以及建筑內部非常規用氣廚房燃氣設計等問題進行分析。 一、建筑低壓供氣燃氣管道的附加壓力 1、附加壓力的計算 GB50028-2006《城鎮燃氣設計規范》規定,天然氣燃具的額定壓力pn=2000Pa,由于低壓管網沿程阻力和局部阻力的影響,允許燃具前壓力在一定范圍內波動,燃氣進戶壓力的使用范圍:

點擊加載更多

天燃氣管道設計

天燃氣管道設計專題,為您提供天燃氣管道設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與天燃氣管道設計 相關的專業交流討論,更多天燃氣管道設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

鍋爐管道設計

燃氣管道規劃

主站蜘蛛池模板: 狠狠操综合网| 99久视频| 中国一级特黄视频| 亚洲日本中文字幕在线| 亚洲video| 双乳被老汉揉搓玩弄a毛片| 青青青免费网站在线观看| 欧美成人综合视频| 欧美激情在线精品一区二区| 久热精品视频在线| 麻豆精品国产免费观看| 久久网站视频| 免费在线观看毛片| 欧美gay老头互吃| 欧美天天性| 日本精品久久久久中文字幕 1| 欧美亚洲国产精品| 日本欧美大码a在线视频播放 | 成人在线视频在线观看| 伊人久久大香线蕉资源| 在线视频一二三区| 亚洲国产黄色| 99www| a级毛片在线免费| 成人xx视频免费观看| 福利片精品福利片| 国产黄视频网站| 国产在线乱码在线视频| 久久精品成人免费看| 免费污网站在线观看| 热久久最新网址| 日日爽天天| 亚洲日比视频| 在线免费观看a视频| 99电影99在线视频| 成人午夜网站| 精品欧美一区手机在线观看| 久久久久久尹人网香蕉| 欧美网站在线| 天天色综合图片| 在线播放国产麻豆|